ОМ-101 не отключает фазу - он управляет работой конкретного потребителя, выполняя для котла, в данном случае, роль реле разгрузки.

Ну так это совсем другое дело. Вопрос же был зачем 163-е реле, которое просто отключает фазу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так это совсем другое дело. Вопрос же был зачем 163-е реле, которое просто отключает фазу.

ОМ-110 более универсальное реле: позволяет задавать ограничиваемую мощность, а также время задержки включения и отключения при перегрузке (чтобы не срабатывать при кратковременных перегрузках)

Поэтому может и имеет смысл взять такое реле и управлять розеткой, в которую включен конктерный потребитель.

2-3.. реле - по одному для каждого мощного потребителя (а их вряд ли будет больше), настроенные на разные мощности, вполне обеспечат комфортную жизнь, отрубая не всю фазу, а только конкретного потребителя.

Возможно есть такие однофазные, но с разными уровнями ограничения мощностей и несколькими выходами?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На тему реле по ограничению мощности - эта штука может вообще жизнь спасти. У меня теща любит все повключать и свет и телевизор и газ-квас-кирогаз, а сама на балконе по телефону говорить. И мне ее хочется задушить. За электрику то плачу я. А так вот поставил такой ограничитель и лимит ей - 200 ватт. Так вот и приучит экономить, плюс жизнь ей спасет и меня от тюрьмы убережет.

А вообще вспомнил анекдот - Сара приехав из командировки по показаниям электросчетчика вычислила сколько ночей Абрам не ночевал дома. :)

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На тему реле по ограничению мощности - эта штука может вообще жизнь спасти. У меня теща любит все повключать и свет и телевизор и газ-квас-кирогаз, а сама на балконе по телефону говорить. И мне ее хочется задушить. За электрику то плачу я. А так вот поставил такой ограничитель и лимит ей - 200 ватт.

 

А автоматом такое нельзя сделать? :shock:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А автоматом такое нельзя сделать? :shock:

Реле быстрей сработает!:flag1:

 

Добавлено через 1 минуту

И потом само включится,автомат нет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А автоматом такое нельзя сделать? :shock:

 

Конечно можно, если автомат-калашникова АК-47 Характеристики "А" и током на 1 ампер :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня 3 шт (по одному на фазу) ОМ-110 - в нем можно задать время реагирования и изменять мощность, при кот. срабатывает реле.

Я его планирую использовать для ограничения мощности электрокотла, но все никак управляющий провод не дотяну.

www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4043874&postcount=70

 

ще знайшов трохи іншу версію цього пристрою, з приставкою 01

 

Реле ограничения мощности со встроенным реле напряжения ОМ-110-01

 

novatek-electro.com/produktsiya/tokovye-rele-i-ogranichiteli-moshchnosti/rele-ogranicheniya-moshchnosti-so-vstroennym-rele-napryazheniya-om-110-01.html

 

 

 

novatek-electro.com/docs/doc_om-110-01.pdf

 

згідно опису те що встиг прочитати - має додатково реле напруги

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли гильзой 50 соединить ПВ3 1х35 и Ввг 1х10. Пустив их внахлест. И все в термоусадку.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не факт, что такую конструкцию гильза будет нормально держать - довольно большая разница диаметров. Я бы мощным паяльником спаял, если возможно, точно надежнее будет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не факт, что такую конструкцию гильза будет нормально держать - довольно большая разница диаметров. Я бы мощным паяльником спаял, если возможно, точно надежнее будет.

 

там было слово "внахлест"

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не факт, что такую конструкцию гильза будет нормально держать - довольно большая разница диаметров. Я бы мощным паяльником спаял, если возможно, точно надежнее будет.

 

Паяльник точно не вариант.

Если согласую, это стояк в подъезде, последний этаж. С предпоследнего с клемм разветвления проброшу новый кабель к своему счетчику. Так будет и обслуживаемое соединение и надежный контакт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Паяльник точно не вариант.

Если согласую, это стояк в подъезде, последний этаж. С предпоследнего с клемм разветвления проброшу новый кабель к своему счетчику. Так будет и обслуживаемое соединение и надежный контакт.

 

так если вас устраивает обслуживаемое соединение от стояка, то почему не орехи?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на всех этажах установлены ответвительные клемники, см.фото. На нижних этажах кабель идет транзитом, у меня это конечная точка. Вот на нижнем я и подключу кабель 5*10к этому разветвителю.

IMG_20170223_093446.thumb.jpg.c9c28fe0817d540d783f4031897138a3.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на всех этажах установлены ответвительные клемники, см.фото. На нижних этажах кабель идет транзитом, у меня это конечная точка. Вот на нижнем я и подключу кабель 5*10к этому разветвителю.

 

 

ну в общем, делаете нахлест, бандажируете и зажимаете подходящей гильзой.

 

второй вариант - ставите большой орех, и сжимаете провода (многожилку тоже забандажировать)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на всех этажах установлены ответвительные клемники, см.фото.

Дом современный? Как-то слишком всё красиво. Я такого в многоэтажках не видел...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, лет 5 наверное максимум.

Это последний этаж и щит разбомбили, теперь есть возможность и перенести его и довести до ума.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу поменять Автоматические выключатели в киевской двухкомнатной квартире (серия 96, советская 9 этажка 1983 года, провода алюминий).

 

У соседки вижу EATON на 32А(розетки), 16А(свет), 10А(розетки). Себе приглядел в строймаркете Шнайдер по 70-80 грн, стоит ли их брать и на сколько ампер подобрать комплект лучше?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу поменять Автоматические выключатели в киевской двухкомнатной квартире (серия 96, советская 9 этажка 1983 года, провода алюминий).

 

У соседки вижу EATON на 32А(розетки), 16А(свет), 10А(розетки). Себе приглядел в строймаркете Шнайдер по 70-80 грн, стоит ли их брать и на сколько ампер подобрать комплект лучше?

 

АВ в первую очередь защищает проводку.

не зная сечения проводки что-то говорить не получится.

но врядли там больше 4квмм

так что о безопасном применении АВ номиналом выше 16А стоит забыть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шнайдер разных серий бывают. Номинал брать исходя из минимального сечения проводника на линии с автоматом.

у соседа длинее может быть, он-то тут причем? :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всех благодарю!

 

Я так понял для старой панельки 83 года (96 серия) с алюминием (диаметр провода на глаз не более 2 мм), однополюсовые АВ производителя Итон на 16А будет нормально?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

насколько вижу по табличкам miroshko.kiev.ua/wiresel/current.html, алюминиевые жилы от 2 мм2 сечение имеют, и ток для целого пучка проводников разрешен не более 14 А.

 

то есть если у вас в штробе идет до трех фазных проводников (три двухжильных провода, нулевая жила не учитывается), то по 16 А автомат на каждый провод поставить теоретически можно (проблема, что проводка старая, и изоляция под вопросом!!)

 

у вас какой самый мощный потребитель? Если около 2400 Вт, то 10 А автомата на линию хватит, а вам спокойней будет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

96 серия, бетонный типовой Шанхай. Если с электроплитами то набор автоматов типовой, 32-40А -электроплита, 16А - группа розеток и 10А освещение. Больше туда ставить нельзя, старая аллюминиевая проводка вся на скрутках просто выгорит от больших номиналов. Если без электроплиты с газовой то как правило делали две линии розетки с освещением вместе, делили на кухню с ванной и комнаты. Тогда два автомата по 16 Ампер. О больших номиналах до смены проводки просто забудьте. Не судилося.

И собственно Итон С-16 PL-4 который вам как правило предложат будет такой же по сути дровинякой как и Энекст С-16 серии профешенел.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток!

 

Заказал увеличение мощности подводимой к дому, и по Тех.условиям должен стоять 3-х фазный 40А автомат на внешнем щитке. При этом у меня во внутридомовом щитке стоит вводный автомат тоже 40А.

Спросил знакомых, они говорят что желательно чтобы внешний автомат был номиналом выше (например 50А) чем внутридомовой.

 

Так ли это критично? Могут быть какие-то негативные последствия если они будут одинаковых номиналов?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так ли это критично? Могут быть какие-то негативные последствия если они будут одинаковых номиналов?

 

на улице сработает раньше чем внутри... зимой неудобно бегать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...