hank Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 Кабель новый, но усеченка, вроде Одесса ГОСТ. Так опускались и распайки на свет 3х1.5 и на розетки 3х2.5. Что там с качеством меди у них затрудняюсь ответить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 А разве можно от 3х2.5 пускать распайку 3х1.5? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hank Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 А разве можно от 3х2.5 пускать распайку 3х1.5? Вот такого я не говорил, подозреваю, вы меня не правильно поняли. Все что пытался донести - что опускались все наявные распайки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 Я имею ввиду, что перед тем как прятать коробку лучше все хорошо в ней проверить: правильно ли скрутили\опрессовали и нет ли там соединений разного сечения, если доверия не внушает, то лучше переложить кабель между коробками и опустить для доступа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 я уверенно ответил 'да', т.к. они должны быть доступны А в чем смысл их доступности? Чтобы контролировать соединения? Так соединений стало вдвое больше и большая часть все равно не доступна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 как сказали выше, так не пойдет. Потому что скрутки останутся вне досягаемости. И, если там таки скрутки без пайки / сварки / СИЗов, такие соединения запрещены. Добавлено через 57 секунд а вообще усеченка не предполагает качество работ изначально Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hank Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 Да, там таки скрутки. Самые что ни есть без пайки, обжимки и т.д. Вообще я понял, спасибо за советы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 19 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2017 Добрый день, прошу совета. Ставили мне профили на гипсокартонные потолки, ну и на вопрос будем ли опускать распаечные коробки я уверенно ответил 'да', т.к. они должны быть доступны. В моём понимании 'опускание' = 'перекладка кабеля от коробки к коробке на новой высоте + переиспользование кабеля который идёт вниз\вверх'. Оказалось, наши понимания отличаются. Я увидел как они нарастили скруткой каждый кабелечек на 20-25см и скрутки расположили в старой коробке. А концы пустили в новую, и там опять соединили скруткой. Вопрос - переделывать по нормальному? Или я слишком многого хочу? В вашем варианте это попандос на лавандос! А че, нельзя было сразу коробки расключить по людски (сварка; опрессовка) и забыть о них до конца своих дней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 В вашем варианте это попандос на лавандос! А че, нельзя было сразу коробки расключить по людски (сварка; опрессовка) и забыть о них до конца своих дней? Так робили ж дротокрути.;) Я собі все гільзую. Купив для цього кліщі. Так як виявилось в моїх знайомих електриків їх просто немає Всі паяють. Тому позичити на день-два не вийде. До речі сусід електрик після розмов зімною також вже хоче собі гільзувати. Іди знай може потім і замовникам почне. Так що хоч одного вдалось від пайки відмовити. Як мінімум на одному об'єкті. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 Так як виявилось в моїх знайомих електриків їх просто немає Всі паяють. в том то и дело что развиваться не хотят. Хотя зачем и так все всех устраивает. Как минимум по цене, гильзы же покупать нужно да и работа выше по оплате. ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 1. Який рубильник ставити на вводі будинкового щита 3Р+N чи 3Р (лічильник з автоматичним вимикачем 3Р висить за стіною). Кабель, 60 см, від лічильника до будинкового щита 4-х жильний - L1, L2, L3, PEN. 2. Які автоматичні вимикачі, 3Р+N чи 3Р, використовувати для захисту 3ф 5-ти жильного кабеля від будинкового щита до щитів 1-го і 2-го поверхів (навантаження розкидане по різних фазах). 3. Які автоматичні вимикачі, 3Р+N чи 3Р, використовувати для захисту 3ф 5-ти полюсної розетки (живлення 3ф станка, 3ф зарядка для електромобіля). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hank Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 В вашем варианте это попандос на лавандос! А че, нельзя было сразу коробки расключить по людски (сварка; опрессовка) и забыть о них до конца своих дней? Там сейчас адская смесь из: 1. усеченки от застройщика + спайка в коробке 2. одескабель (там где добавляли) и кабель от застройщика + скрутка после переноса коробки Так что застройщик изначально паял коробки и кидал усеченку. Кроме того схема от застройщика не совпадает с планируемой. А уже когда переносили коробки - сделали мне скрутки, и там где докидывали кабель - кидали купленный мной Одескабель. Хорошо, что это только в 2-х комнатах, и я сразу как увидел спохватился. Так что еще не все потеряно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 Я собі все гільзую. Купив для цього кліщі. де та які саме ?можна в лічку ссилку. може на Калинці є? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 Там сейчас адская смесь из: 1. усеченки от застройщика + спайка в коробке 2. одескабель (там где добавляли) и кабель от застройщика + скрутка после переноса коробки Так что застройщик изначально паял коробки и кидал усеченку. Кроме того схема от застройщика не совпадает с планируемой. А уже когда переносили коробки - сделали мне скрутки, и там где докидывали кабель - кидали купленный мной Одескабель. Хорошо, что это только в 2-х комнатах, и я сразу как увидел спохватился. Так что еще не все потеряно. Усечёнка ёщё не такстрашно!!! Подобрать автоматы с "запасом" в меншую сторону и спите спокойно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 Усечёнка ёщё не такстрашно!!! Подобрать автоматы с "запасом" в меншую сторону и спите спокойно! 2.2.11. Размещение информации, которая противоречит действующему законодательству, нормам и правилам. та що ж це за день такий.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 3Р+N чи 3Р 3P + N отличается от 4P тем, что в первом случае, на N-контакте, нет расцепителя, реагирующего на сверхток. То есть какой бы ток не шел по N-полюсу, автомат от этого не разомкнет цепь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 2.2.11. Размещение информации, которая противоречит действующему законодательству, нормам и правилам. та що ж це за день такий.... Вибачаюсь.... Но из двух зол,выбирают меньшее... Только это и хотел донести... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 L1, L2, L3, PEN. какое сечение вашего "PEN"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 Вибачаюсь.... Но из двух зол,выбирают меньшее... Только это и хотел донести... И хотел как то утешить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 Усечёнка ёщё не такстрашно!!! Это страшно на самом то деле. Потому что кроме меди которой там нет и сечения, там еще очень хреновая изоляция и пластикат. Ясно что речи там о качестве продукции быть не может, потому как и проверки она не подлежит на производстве которого там тоже нет - обычно арендуемое помещение, где просто купили б.у станки и изготовляют нечто напоминающее кабеля сечением не больше 2.5мм2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 де та які саме ?можна в лічку ссилку. може на Калинці є? ПК16 кліщі. З компа дам посилання на продавця. Або можу після закінчення робіт свої за половину ціни відати. Але не раніше листопада. Зараз підганяю все до фасадних робіт. До внутрянки повернуся після фасаду. На калинці ціни не гуманні. Не знаю що курять продавани але в нас я брав тільки провід і коробки. Все інше з електрики через нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyashik Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 Это страшно на самом то деле. Потому что кроме меди которой там нет и сечения, там еще очень хреновая изоляция и пластикат. Ясно что речи там о качестве продукции быть не может, потому как и проверки она не подлежит на производстве которого там тоже нет - обычно арендуемое помещение, где просто купили б.у станки и изготовляют нечто напоминающее кабеля сечением не больше 2.5мм2. Удали мой пост ранее... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 Там сейчас адская смесь из: 1. усеченки от застройщика + спайка в коробке 2. одескабель (там где добавляли) и кабель от застройщика + скрутка после переноса коробки... А вот еще сюрпризы от застройщиков: 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 ПК16 кліщі. если не на один раз, то лучше ПК16у. По отзывам. А вот еще сюрпризы от застройщиков есть крутая тема для электроужасов www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=210240 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 20 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2017 какое сечение вашего "PEN"? Точно не скажу, все під напругою. На вигляд 6 або 4 мм2 міді. Через тиждень будуть міняти лічильник і зможу сказати точно. При потребі можна буде замінити на грубший. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...