igorjk Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Также склоняюсь к этому, как к оптимальному решению, хотя нужно докупить медного кабеля 6 мм или 10мм. Думаю, что часто этот вопрос перед многими появляется. И охота услышать как другие с этой ситуации выходят. Да это нормальная ситуация. Я бы еще посоветовал гильзу на люминь прессонуть, но в АВ больше чем 25кв. не влезет. Не понял, че медь 6 или 10? У вас люминь 25кв. разница в уд. сопротивлении прибл. 30%, вот и берите медь 16кв. Это же между учетом и АВ? Я правильно понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kleo_k Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 Не понял, че медь 6 или 10? У вас люминь 25кв. разница в уд. сопротивлении прибл. 30%, вот и берите медь 16кв. Это же между учетом и АВ? Я правильно понял? Да, это между учетом и АВ. Планировал от счетчика учета протянуть 5 метров кабеля к себе за забор и там уже коммутировать с алюминием. При выделенных 25 кВт кабеля думаю, что с головой хватит 4*10мм меди. Больше кВт вряд ли будет. Но если к счетчику идет СИП алюминий, то может нет смысла заморачиваться и ставить медь. Ведь контакты СИП тоже со временем будут ослабляться? На сколько лет хватит зажима контактов, если к счетчику учета напрямик подвести алюминий и не играться с дополнительным АВ ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 На сколько лет хватит зажима контактов, если к счетчику учета напрямик подвести алюминий и не играться с дополнительным АВ ? Сами клеммы приборов учета делают так, что им доп. регламенты нужны крайне редко. Смажьте люминь графитной смазкой, и вы о них забудете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 не хочу вас расстраивать, но со стороны сетей в счетчик заходит многожильный люминий который в СИПе... С чего бы это? РЭСовкий СИП заходит на клеммы вводного автомата, а в счётчик уже кому что нравится можно завести. Мне нравится медь ВВГнг 10мм2. Она в счётчик и заходит. И из счётчика в дом такая же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 С чего бы это? РЭСовкий СИП заходит на клеммы вводного автомата, это что-то меняет? клеммы АВ недоступны. подтянуть без энергосбытовского электрика не сможете. не, ну дрелька со сверлом решает, конечно, но это чревато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 это в ПУЭ прописано? Я таке десь казав? Не варто щось собі додумувати а потім писати. Більшість щитків які я бачив змонтовані за таким принципом. Вхід на верхній куток. А ліва сторона тому що я звик що сигнал в схемах тече зліва направо і зверху вниз. До речі єдине де я бачу політ фантазії монтажників то це в ящиках лічильників. Ресівці автомат то зверху тулять то знизу. Найжорсткіший варіант який бачив це зсунуто від люка в сторону так що до нього пальцями не так просто добратися. ПС мова про індивідуальні щитки. В багатоповерхівках на поверхах трішки по іншому. Добавлено через 2 минуты В ящиках НІК автомати справа. Лічильник чи щиток? Трішки різні речі. Камрад не про ящик для лічильника запитував.;) Добавлено через 11 минут electron - честно, мне уже давно глубоко до задницы, чего производит какая-то "переплавка металла". Справа не в переплавці. Згадавши про ВВГ багатожилку я вказав що проблема не в багатожильності. А в тому що ШВВП просто не призначений длястаціонарної проводки. Це навіть в назві вказано.;) Як показує досвід дротокрути в матеріалознавстві абсолютні нулі. І говорити про пластики для чого вони придумані і як вони себе ведуть з часом то марна справа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 А какой провод бросить с гаражного щитка на заземление? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 А какой провод бросить с гаражного щитка на заземление? не менее 2,5 мм2 меди при защите от механических воздействий или не менее 4 мм2 меди, если провод не защищен. Но не меньше сечения фазного провода (если сечение меньше 16 мм2) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 А какой провод бросить с гаражного щитка на заземление? 10-16 квадрат по меди 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 5 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2017 10-16 квадрат по меди если ввод 4 квадрата, то нет необходимости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 если ввод 4 квадрата, то нет необходимости. Ввод 2*6,0 алюминием. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Ввод 2*6,0 алюминием. тогда 4 мм2 меди будет по ПУЭ І. 7 .137 Мінімальний переріз РЕ-провідників має відповідати значенням, наведеному ·,·абл. 1. 7.6. 11 'J)срі:з провідників у табл. 1. 7.6 наведено для випадку, коли їх виготовлено з •11 1,,·о 011мого ма·геріалу, що й фазні. Переріз провідників з іншого матеріалу за про* ,, 11111(:•,·ю 11он:инен бути еквівалентним зазначеному в табл. 1. 7.6. Добавлено через 58 секунд (при копировании текст засирается, печатать его не буду) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 тогда 4 мм2 меди будет по ПУЭ Кхм. Речь идет не о защитном проводнике, а о проводе, который идет к заземлителю. А какой провод бросить с гаражного щитка на заземление? 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Есть уличный счётчик (в отдельном пластиковом ящике) и будет ещё уличный ящик для автоматов. От счётчика к этому ящику лучше прокинуть АВВГ или СИП (от столба к счётчику идёт какой-то СИП)? И все эти провода, которые идут по моей стене : частично тот, что идёт от столба к счётчику, потом тот, что будет от счётчика к ящику и третий (уже медный) от ящика по стене в место входа в дом Лучше в гофру (я понимаю, что лучше вообще в металлическую трубу, но сейчас это не сделать)? Если да, то в какую? В металлическую или пластиковую? Если в пластиковую - то их тысяча видов и в продаже куча какой-то говногофры, хотелось бы нормальную, чтобы защищала от ультрафиолета, не сгнила за пару лет и какую-то степень обеспечила, если вдруг будет по какой-то причине КЗ внутри (что конечно маловероятно)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Кхм. Речь идет не о защитном проводнике, а о проводе, который идет к заземлителю. давайте уточним у вопрошающего. от щитка куда идет провод - на шину заземления или свой контур заземления? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 давайте уточним у вопрошающего. от щитка куда идет провод - на шину заземления или свой контур заземления? Нужен ваш совет, так как в гараже ничего нет. Планирую заземлиться самостоятельно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Планирую заземлиться самостоятельно. про ТТ тут недавно писали 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Нужен ваш совет, так как в гараже ничего нет. Планирую заземлиться самостоятельно. Если по людски, то так: Если попроще, тогда от заземлителя медь 10кв. на шину заземления в щите. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 6 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2017 Если попроще, тогда от заземлителя медь 10кв. на шину заземления в щите. А какой конструктив заземлителя? Электрик делает скрутки вместо шин. А в чем смысл земля-шина 10 кв, если шина-розетка 2,5 кв? Добавлено через 8 минут Если по людски, то так. Могу только догадываться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Электрик делает скрутки вместо шин. А какой смысл в очередной раз повторять прописные истины, чтобы все-равно делать по-своему? Сколько уже писано-переписано про скрутки - все-равно... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Могу только догадываться. Там же фото є. А на ньому не мідний провід а стальная шина зварена від точки підєднання провода на щиток до контура. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 (змінено) А какой конструктив заземлителя? Где то так: Ну и эту уже видели: Добавлено через 11 минут А в чем смысл земля-шина 10 кв, если шина-розетка 2,5 кв? Попробую объяснить из жизненной ситуации - прошел большой дождь (это аварийная ситуация в эл. сети), образовалась лужа (это токи, которые нам нужно быстро отвести), с хорошей (исправной) канализацией (это наше заземление), вода уйдет быстро, а с неисправной, будет стоять (токи будут гулять по приборам, и кто то попадет под их действие). Змінено 7 грудня 2017 користувачем igorjk 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 А какой смысл в очередной раз повторять прописные истины, чтобы все-равно делать по-своему? Сколько уже писано-переписано про скрутки - все-равно... Я на Вашей стороне. Но электрик штатный от ГБК - его не обойти. Добавлено через 2 минуты Где то так. Так у меня на даче. В ГБК такое не пройдёт - везде асфальт. Добавлено через 1 минуту Ну и эту уже видели. Видел, но не понял. Можно как "чайнику"? Добавлено через 1 минуту Попробую объяснить из жизненной ситуации.. . Принимается. Добавлено через 9 минут Там же фото є. А на ньому не мідний провід а стальная шина зварена від точки підєднання провода на щиток до контура. Вся проблема в облаштуванні контура біля бокса, де все закатано в асфальт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Так у меня на даче. В ГБК такое не пройдёт - везде асфальт. Тогда ищите естественные заземлители, арматуру из фундаментов. Или в том же гараже можно вбить один заземлитель метров на 4 -5, и от него провести в щит медь 10кв. Видел, но не понял. Можно как "чайнику"? Даже не знаю. Все фото это один объект, да и у вас на даче так же сделано. А то что не поняли, это колодка ГЗШ, к ней будут подключены все эл. щиты, и оборудование которое необходимо заземлять. От нее оцинкованная полоса идет к заземлителям. Сопротивление контура заземления 5,2 Ом. Для котеджа это более чем хорошо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 7 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2017 Тогда ищите естественные заземлители, арматуру из фундаментов. Или в том же гараже можно вбить один заземлитель метров на 4 -5, и от него провести в щит медь 10кв. Арматура должна быть из земли или можно из бетона фундамента? Какой заземлитель вбить? Арматуру диаметром __ мм? 4-5 м вертикально вглубь? Добавлено через 1 минуту Даже не знаю... Для котеджа это более чем хорошо. Уже понял. Но у меня гараж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...