Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Также склоняюсь к этому, как к оптимальному решению, хотя нужно докупить медного кабеля 6 мм или 10мм.

Думаю, что часто этот вопрос перед многими появляется. И охота услышать как другие с этой ситуации выходят.

 

Да это нормальная ситуация. Я бы еще посоветовал гильзу на люминь прессонуть, но в АВ больше чем 25кв. не влезет.

Не понял, че медь 6 или 10? У вас люминь 25кв. разница в уд. сопротивлении прибл. 30%, вот и берите медь 16кв. Это же между учетом и АВ? Я правильно понял?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не понял, че медь 6 или 10? У вас люминь 25кв. разница в уд. сопротивлении прибл. 30%, вот и берите медь 16кв. Это же между учетом и АВ? Я правильно понял?

Да, это между учетом и АВ. Планировал от счетчика учета протянуть 5 метров кабеля к себе за забор и там уже коммутировать с алюминием.

При выделенных 25 кВт кабеля думаю, что с головой хватит 4*10мм меди. Больше кВт вряд ли будет.

Но если к счетчику идет СИП алюминий, то может нет смысла заморачиваться и ставить медь. Ведь контакты СИП тоже со временем будут ослабляться?

На сколько лет хватит зажима контактов, если к счетчику учета напрямик подвести алюминий и не играться с дополнительным АВ ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сколько лет хватит зажима контактов, если к счетчику учета напрямик подвести алюминий и не играться с дополнительным АВ ?

 

Сами клеммы приборов учета делают так, что им доп. регламенты нужны крайне редко. Смажьте люминь графитной смазкой, и вы о них забудете.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

не хочу вас расстраивать, но со стороны сетей в счетчик заходит многожильный люминий который в СИПе...

 

С чего бы это? РЭСовкий СИП заходит на клеммы вводного автомата, а в счётчик уже кому что нравится можно завести. Мне нравится медь ВВГнг 10мм2. Она в счётчик и заходит. И из счётчика в дом такая же.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С чего бы это? РЭСовкий СИП заходит на клеммы вводного автомата,

 

это что-то меняет?

клеммы АВ недоступны. подтянуть без энергосбытовского электрика не сможете.

 

не, ну дрелька со сверлом решает, конечно, но это чревато.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

это в ПУЭ прописано?

 

Я таке десь казав?

Не варто щось собі додумувати а потім писати.:beer:

Більшість щитків які я бачив змонтовані за таким принципом. Вхід на верхній куток. А ліва сторона тому що я звик що сигнал в схемах тече зліва направо і зверху вниз.

До речі єдине де я бачу політ фантазії монтажників то це в ящиках лічильників. Ресівці автомат то зверху тулять то знизу. Найжорсткіший варіант який бачив це зсунуто від люка в сторону так що до нього пальцями не так просто добратися.

ПС мова про індивідуальні щитки. В багатоповерхівках на поверхах трішки по іншому.

 

Добавлено через 2 минуты

В ящиках НІК автомати справа.

Лічильник чи щиток?

Трішки різні речі. Камрад не про ящик для лічильника запитував.;)

 

Добавлено через 11 минут

 

 

electron - честно, мне уже давно глубоко до задницы, чего производит какая-то "переплавка металла".

Справа не в переплавці.

Згадавши про ВВГ багатожилку я вказав що проблема не в багатожильності. А в тому що ШВВП просто не призначений длястаціонарної проводки. Це навіть в назві вказано.;) Як показує досвід дротокрути в матеріалознавстві абсолютні нулі. І говорити про пластики для чого вони придумані і як вони себе ведуть з часом то марна справа.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какой провод бросить с гаражного щитка на заземление?

 

не менее 2,5 мм2 меди при защите от механических воздействий или не менее 4 мм2 меди, если провод не защищен. Но не меньше сечения фазного провода (если сечение меньше 16 мм2)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ввод 2*6,0 алюминием.

тогда 4 мм2 меди будет по ПУЭ

 

І. 7 .137 Мінімальний переріз РЕ-провідників має відповідати значенням, наведеному ·,·абл. 1. 7.6.

11 'J)срі:з провідників у табл. 1. 7.6 наведено для випадку, коли їх виготовлено з

•11

1,,·о 011мого ма·геріалу, що й фазні. Переріз провідників з іншого матеріалу за про*

,, 11111(:•,·ю 11он:инен бути еквівалентним зазначеному в табл. 1. 7.6.

 

Добавлено через 58 секунд

(при копировании текст засирается, печатать его не буду)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тогда 4 мм2 меди будет по ПУЭ

 

Кхм.

Речь идет не о защитном проводнике, а о проводе, который идет к заземлителю.

А какой провод бросить с гаражного щитка на заземление?

 

attachment.php?attachmentid=593596&stc=1&d=1512578679

 

:pardon:

PUE-1_7_121.jpg.442f8d7232d0a9f41daa6a81bd5c6fe7.jpg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть уличный счётчик (в отдельном пластиковом ящике) и будет ещё уличный ящик для автоматов. От счётчика к этому ящику лучше прокинуть АВВГ или СИП (от столба к счётчику идёт какой-то СИП)?

И все эти провода, которые идут по моей стене :

частично тот, что идёт от столба к счётчику, потом тот, что будет от счётчика к ящику и третий (уже медный) от ящика по стене в место входа в дом

Лучше в гофру (я понимаю, что лучше вообще в металлическую трубу, но сейчас это не сделать)? Если да, то в какую? В металлическую или пластиковую? Если в пластиковую - то их тысяча видов и в продаже куча какой-то говногофры, хотелось бы нормальную, чтобы защищала от ультрафиолета, не сгнила за пару лет и какую-то степень обеспечила, если вдруг будет по какой-то причине КЗ внутри (что конечно маловероятно)...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кхм.

Речь идет не о защитном проводнике, а о проводе, который идет к заземлителю.

 

давайте уточним у вопрошающего.

от щитка куда идет провод - на шину заземления или свой контур заземления?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

давайте уточним у вопрошающего.

от щитка куда идет провод - на шину заземления или свой контур заземления?

 

Нужен ваш совет, так как в гараже ничего нет.

Планирую заземлиться самостоятельно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужен ваш совет, так как в гараже ничего нет.

Планирую заземлиться самостоятельно.

 

Если по людски, то так:

dscn2624-r800x600.jpg

 

Если попроще, тогда от заземлителя медь 10кв. на шину заземления в щите.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если попроще, тогда от заземлителя медь 10кв. на шину заземления в щите.

 

А какой конструктив заземлителя?

Электрик делает скрутки вместо шин.

А в чем смысл земля-шина 10 кв, если шина-розетка 2,5 кв?

 

Добавлено через 8 минут

Если по людски, то так.

 

Могу только догадываться. :unknown::sorry:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электрик делает скрутки вместо шин.

 

А какой смысл в очередной раз повторять прописные истины, чтобы все-равно делать по-своему? Сколько уже писано-переписано про скрутки - все-равно...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 

Могу только догадываться. :unknown::sorry:

 

Там же фото є.

А на ньому не мідний провід а стальная шина зварена від точки підєднання провода на щиток до контура.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какой конструктив заземлителя?

 

Где то так:

 

dscn2622-r800x600.jpg

 

dscn2610-r800x600.jpg

 

dscn2617-r800x600.jpg

 

Ну и эту уже видели:

 

dscn2624-r800x600.jpg

 

Добавлено через 11 минут

А в чем смысл земля-шина 10 кв, если шина-розетка 2,5 кв?

 

Попробую объяснить из жизненной ситуации - прошел большой дождь (это аварийная ситуация в эл. сети), образовалась лужа (это токи, которые нам нужно быстро отвести), с хорошей (исправной) канализацией (это наше заземление), вода уйдет быстро, а с неисправной, будет стоять (токи будут гулять по приборам, и кто то попадет под их действие).

Змінено користувачем igorjk
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какой смысл в очередной раз повторять прописные истины, чтобы все-равно делать по-своему? Сколько уже писано-переписано про скрутки - все-равно...

 

Я на Вашей стороне. Но электрик штатный от ГБК - его не обойти.

 

Добавлено через 2 минуты

Где то так.

 

Так у меня на даче. В ГБК такое не пройдёт - везде асфальт.

 

Добавлено через 1 минуту

Ну и эту уже видели.

 

Видел, но не понял. Можно как "чайнику"?

 

Добавлено через 1 минуту

Попробую объяснить из жизненной ситуации.. .

 

Принимается.

 

Добавлено через 9 минут

Там же фото є.

А на ньому не мідний провід а стальная шина зварена від точки підєднання провода на щиток до контура.

 

Вся проблема в облаштуванні контура біля бокса, де все закатано в асфальт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Так у меня на даче. В ГБК такое не пройдёт - везде асфальт.

 

Тогда ищите естественные заземлители, арматуру из фундаментов. Или в том же гараже можно вбить один заземлитель метров на 4 -5, и от него провести в щит медь 10кв.

 

 

Видел, но не понял. Можно как "чайнику"?

 

Даже не знаю. :) Все фото это один объект, да и у вас на даче так же сделано.

А то что не поняли, это колодка ГЗШ, к ней будут подключены все эл. щиты, и оборудование которое необходимо заземлять. От нее оцинкованная полоса идет к заземлителям. Сопротивление контура заземления 5,2 Ом. Для котеджа это более чем хорошо.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда ищите естественные заземлители, арматуру из фундаментов. Или в том же гараже можно вбить один заземлитель метров на 4 -5, и от него провести в щит медь 10кв.

 

Арматура должна быть из земли или можно из бетона фундамента?

Какой заземлитель вбить? Арматуру диаметром __ мм? 4-5 м вертикально вглубь?

 

Добавлено через 1 минуту

Даже не знаю... Для котеджа это более чем хорошо.

 

Уже понял. Но у меня гараж.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...