igorjk Опубліковано: 20 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2018 Я не начинаю, я продолжаю))). Да, так вот, к тому же делается все (ВВГ и ПВС) из одной марки меди (жила) на одних и на тех же волочильных станках, с разницей лишь в количестве протяжек через фильеры соответствующего диаметра. Покрывается пластикатом (еще раз для особо одаренных, умных и, главное, здоровых :D ОДНОЙ и той же марки) на одних и тех же экструдерах. И последнее, живите в мифах и сказках с соплями за электроплитой с набором специнструмента для отсоединения и соеденения оной в самый нужный момент, кто не дает? Если, в целом, смысл высказывания понял, то о соплях за эл. плитой - нифига. Может растолкуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 20 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2018 Уважаемые Гуру-Практики посоветуйте, пожалуйста, как завести в щит (щит на границе участка)50мм Копофлекс? Можно вырезать фрезой отверстие в корпусе щита и установить какую-нибудь муфту под DN50. В муфту запихать кольцо 16050. Добавлено через 2 минуты Так о том и базар был изачально. Нет Игорь. Изначально разговор был о защите УДТ от сверхтока. Если до или после УДТ (на вводе ad hoc) установлен аппарат защиты 32А, то и УДТ номиналом выше 32А-40А не имеет смысла. Какая бы не была расчетная нагрузка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 20 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2018 Можно вырезать фрезой отверстие в корпусе щита и установить какую-нибудь муфту под DN50. В муфту запихать кольцо 16050. Добавлено через 2 минуты Нет Игорь. Изначально разговор был о защите УДТ от сверхтока. Если до или после УДТ (на вводе ad hoc) установлен аппарат защиты 32А, то и УДТ номиналом выше 32А-40А не имеет смысла. Какая бы не была расчетная нагрузка. просто обычно разница в цене УЗО на 32А и на 63А - 5%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 20 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2018 к тому же делается все (ВВГ и ПВС) из одной марки меди (жила) на одних и на тех же волочильных станках... В ПВС не жила, а говно непонятная жижа. Такой же кисель из медной мишуры встречается и в ПВ. Причем я приводил фото говножилы и нормальной жилы в ПВ. А в ПВС она говно слишком высокого класса гибкости. Добавлено через 10 минут просто обычно разница в цене УЗО на 32А и на 63А - 5%. УЗО (если имеется ввиду именно диф.реле а не комбинированное с автоматом) на номинал 32А тоже нет. Это мы с Игорем теоретизируем. А разница в цене... Ну к примеру iID двухполюсный на 63A и 30мА типа A стоит 71 евро, а такой же но на 40А - 53 евро. Сколько процентов разница? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: 20 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2018 УЗО (если имеется ввиду именно диф.реле а не комбинированное с автоматом) на номинал 32А тоже нет. Это мы с Игорем теоретизируем. А разница в цене... Ну к примеру iID двухполюсный на 63A и 30мА типа A стоит 71 евро, а такой же но на 40А - 53 евро. Сколько процентов разница? виноват. почему то был уверен в такой цифре. сейчас перепроверил по ценам на hager - получается 25%. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 20 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2018 Ну, иногда думаем))). ...Не хотите (не знаете, не понимаете, не доходит...) использовать жилу пятого класса гибкости, используйте первого..."Грузите чугуний" (с):D Только я вижу противоречия в выделенном? Это если кто не понял чувак так красиво называет ПВС... На стене розтка, а не соплепучок концов в термоусадках и кусачки на полке для отсоединить))). Слушайте, мне прямо неудобно великого (хоть и скромного) прораба как щенка в миску мордой совать... Но так как по-иному Вам похоже не объяснить, как не старайся, то придётся... Мощные потребители у меня (котёл и индукционка) осознанно подключаются напрямую с помощью ГМЛ гильз. Это не способ сэкономить три копейки на розетках. Мне такое соединение кажется надёжнее чем посредством розетки. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 20 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2018 Мне такое соединение кажется надёжнее чем посредством розетки. 100%. (с) Не очень эстетично. Зато дешево, надежно и практично! :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2018 Пора создавать какой то закрытый клуб джентльменов. Будете спорить там тихо и никто не помешает. Всех новичков распугали, своими теориями про сингулярность. Ребята уже боятся на прямую вопросы задавать, в Вайбер пишут Спрашивают уже это тут всегда так? Я отвечаю, это Вы ещё зимой не заходили 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 20 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2018 Будете спорить там тихо и никто не помешает. А вроде никто и не мешает. :D Ребята уже боятся на прямую вопросы задавать, в Вайбер пишут Спрашивают уже это тут всегда так? Тарас, я вас помню еще по городу мастеров. Скажите, сильно там церемонились в темах про инструмент :D и электрику? Изнеженный какой-то форумчанин пошел. Без розовых тапочек и не подходи... И тут всегда "как"? Подозрительно тихо? Есть такое. Давайте все спорщики разбегутся по другими платформам и будет еще тише. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2018 по городу мастеров Людям хорошо там где им комфортно. А в том городе все до такой стадии довыпендривались, что все оттуда сбежали кто куда и с кем. И сейчас там бледная копия былой славы. Это я сейчас говорю как не модератор, а как просто читатель. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 20 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2018 все до такой стадии довыпендривались, что все оттуда сбежали кто куда А здесь нет..? Людям хорошо там где им комфортно. Вот вы правы абсолютно. И статистика активности намекает... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 21 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2018 добрый вечер! такой вопрос у меня... достаточно ли будет кабеля 3*1.5 для питания кондиционеров 07 или 09 типоразмера? производитель- Одескабель... заранее спасибо за ответы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 21 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2018 добрый вечер! такой вопрос у меня... достаточно ли будет кабеля 3*1.5 для питания кондиционеров 07 или 09 типоразмера? производитель- Одескабель... заранее спасибо за ответы... Скорее всего для этих типоразмеров должно хватить с головой. Но для перестраховки лучше узнать ток (мощность) кондиционера в паспорте на конкретную модель. И сравнить значение этого тока с длительно допустимым током кабеля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 потребляемая мощность 0.7 и 0.9 кВт примерно... ну пусть будет 1 кВт... оба кондиционера будут навешаны через дозу на одну линию и автомат 16 А... как узнать длительно допустимый ток кабеля я не знаю)) Добавлено через 5 минут до дозы у меня протянут одескабель 3*2.5... осталось еще10 метров одескабеля 3*1.5... и вот думаю кинуть его от дозы или же идти покупать с сечением 2.5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 потребляемая мощность 0.7 и 0.9 кВт примерно... ну пусть будет 1 кВт... оба кондиционера будут навешаны через дозу на одну линию и автомат 16 А... как узнать длительно допустимый ток кабеля я не знаю)) Добавлено через 5 минут до дозы у меня протянут одескабель 3*2.5... осталось еще10 метров одескабеля 3*1.5... и вот думаю кинуть его от дозы или же идти покупать с сечением 2.5 zhara.kiev.ua/content/markirovka-kondicionerov.html Потребляемая мощность 7 - 2,1кВт; 9 - 2,6кВт. Что такое доза? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 потребляемая мощность 0.7 и 0.9 кВт примерно... ну пусть будет 1 кВт... Хм. Так написали бы сразу 0,7 и 0,9кВт потребляемой. Определение "типоразмеры 07 и 09" можно понять как БТЕ, что эквивалентно 2кВт и 2,5кВт производительности. оба кондиционера будут навешаны через дозу на одну линию и автомат 16 А до дозы у меня протянут одескабель 3*2.5... осталось еще10 метров одескабеля 3*1.5... и вот думаю кинуть его от дозы или же идти покупать с сечением 2.5 Можно конечно от жадности если на этой линии только два кондиционера, но по-хорошему не стоит так делать - колхозно. Или номинал автомата немного снизить. Добавлено через 1 минуту Что такое доза? Коробки так называют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 www.klimat-odessa.com.ua/product/gree-bora-gwh09aaa-k3nna2a/#tab-specification вот краткое описание кондиционера которій скорее всего буду ставить... там есть потребляемая мощность и есть производительность... мне нужен короткий ответ на вопрос хватит сечения 1.5 или нет... что такое доза можете загуглить))... хотя я думаю вы и так знаете... получилось с дозой т.к второй кондиционер вешается не в том месте где думали изначально... изза требований застройщика Добавлено через 3 минуты на этой линии только два кондиционера... монтажники которые вчера делали магистраль протянули между внутренним и наружным блоком провод 4*1 (Каблекс)... вот я и подумал зачем мне покупать провод 2.5 если у меня есть Одескабель с гарантированным неусеченным сечением 1.5... там у 09 потребляемая мощность даже меньше 800 В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 www.klimat-odessa.com.ua/product/gree-bora-gwh09aaa-k3nna2a/#tab-specification мне нужен короткий ответ на вопрос хватит сечения 1.5 или нет... На каждуй кондюк свой кабель, и свой аппарат защиты. Это если коротко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 вот я и подумал зачем мне покупать провод 2.5 если у меня есть Одескабель с гарантированным неусеченным сечением 1.5... там у 09 потребляемая мощность даже меньше 800 В Не ну логично конечно. Провода 1,5 хватит. Автомат рекомендую меньше номиналом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 На каждуй кондюк свой кабель, и свой аппарат защиты. Это если коротко. это если по совсем правильному... меня же интересует что допустимо... Ваш вариант это покупка двух новых автоматов, 20 + метров кабеля 2.5 , + оплата работы электрика за переделку... если так делать ремонт то дженьги быстро закончатся... поэтому я наверное останусь при своем варианте... провод у меня есть , он допустим и эту работу я сделаю сам , без электрика)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 Сообщение от igorjk Что такое доза? Коробки так называют. Будем знать. Я вот кабельные стяжки штрипсами обзываю, а желто-зеленый цвет кабеля или изоленты - канарейкой. Многие не понимают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 поэтому я наверное останусь при своем варианте... провод у меня есть , он допустим и эту работу я сделаю сам , без электрика)) All's well that ends well. ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 Будем знать. Я вот кабельные стяжки штрипсами обзываю, а желто-зеленый цвет кабеля или изоленты - канарейкой. Многие не понимают. мы тоже не понимаем когда киевляне одесских кастрюльщиков называют грачами)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 800 и 900 ватт то потребление в установившемся режыме. Если кондиционеры не инверторные, то не забываем про пусковой ток компрессора с однофазным асинхронным мотором. От наружного к внутреннему блоку, там ток небольшой, а вот основной потребитель это компрессор. Тем более что вы собираетесь подколючить два кондиционера к одному кабелю. Оно то жлбство понятно что преобладает. Но замена компрессора будет намного дороже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 22 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2018 пусковой ток компрессора Можно не учитывать если напряжение нормальное и линия не протяженная. Оно то жлбство понятно что преобладает. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз