Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Вопрос:

А где (желателтльно у МЭК) есть прямой запрет шлейфовать землю?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос:

А где (желателтльно у МЭК) есть прямой запрет шлейфовать землю?

В нтд нет такого понятия "шлейфовать землю".

В мэк 60364.5.54 можете найти

"543.3.5 Открытые проводящие части аппаратов не должны использоваться в качестве защитных проводников другого оборудования..."

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я о том, что в рамках спора "можно ли запитывать стоящие рядом розетки друг через друга" или включать параллельно точечные светильники то есть шлейфовать я где-то встречал в обсуждении запрет подключать заземление через клеммы розеток или иных приборов.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я о том, что в рамках спора "можно ли запитывать стоящие рядом розетки друг через друга" или включать параллельно точечные светильники то есть шлейфовать я где-то встречал в обсуждении запрет подключать заземление через клеммы розеток или иных приборов.

 

Спасибо, хоть у нас не как у бухгалтеров... там вообще мрак, одна запятая может изменить смысл(и сумму налогов) в разы...

Хотя, мы стремительно приближаемся к этому...

Видимо, скоро и для электриков будут проводить семинары-практикумы с толкованием спорных и неоднозначно трактуемых норм, лучшие спикеры технадзора...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Производители УЗО просят регулярно, например, раз в месяц нажимать кнопку тест для проверки УЗО.

Если я правильно понимаю, то нажатие на эту кнопку иммитирует появление утечки со всеми вытекающими(отключающими) последствиями.

А вот как эта кнопка внутри подключена, интересно... сколько милиампер утечки она даёт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот как эта кнопка внутри подключена, интересно... сколько милиампер утечки она даёт?

 

Так и подключена, ток утечки не более указанной на приборе.

Screenshot_20190212-204237.thumb.jpg.d921b179a4fad4bd1d21149498cc84f1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я этот тест естественно раз в месяц не делал но недавно купил 3 выносных УЗО и чтобы проверить как все работает проверил то УЗО что у меня уже есть.. сделал этот месячный тест можно сказать))... после теста лампочка индикатора перестала гореть но электричество к бойлеру поступает... у меня просто перегорела лампочка или все УЗО накрылось и теперь не выполняет своих функций?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

после теста ... электричество к бойлеру поступает... у меня просто перегорела лампочка или все УЗО накрылось и теперь не выполняет своих функций?

 

А Вы как думаете - должно ли в линии быть электричество после отключения линии защитой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

лампочка индикатора перестала гореть но электричество к бойлеру поступает...

А как Вы сделали вывод что бойлер запитан? И что значит "электричество к бойлеру поступает"? Странное какое-то совпадение.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На электро опоре - ноль встретился с фазой. В доме появилось - 380 :(

Очень повезло, что летом, не поскупился на реле напряжения.

Наверное, несколько часов держало 380 и не давало питание на дом.

Доблестные рэсовцы, будут менять кабель. В свете чего, решил сделать небольшой апгрейд щита.

 

Есть: Вводной автматический выключатель, реле напряжения TESSLA D25 и 2 автомата на 2 фазы.(3 фаза, где-то пропадала, с кабелем до эл счётчика как раз и были проблемы) Всё, больше ничего :(

 

Что хочу:

Вводной автомат

1 штк.

Автоматический выключатель:

Номинальный ток, А: 25

Количество полюсов: 3+N

Номинальная отключающая способность: 10 кА

 

Дифференциальный автомат 3фазы на вводе.

1 штк.

Номинальное рабочее напряжение: 220/380 В Частота, Гц: 50 Номинальный рабочий ток: 20-25 А

Ток утечки: 0,3 А

Номинальная отключающая способность, кА: 4,5

Количество полюсов: 4

 

Реле напряжения

3штк.

TESSLA D25t,

 

3 дифавтомата (по 1 штк на фазу)

Номинальное рабочее напряжение: 220 В

Номинальный рабочий ток: 20 А

Ток утечки: 0,03 А (ток утечки, меньший чем при входе на 3 фазном дифавтомате, для корректной работы)

 

Что хочу спросить?

Как рассчитать номинал 1 фазного дифавтомата при 3 фазном подключении.

Попалась на глаза картинка, где указывают, что 220 при 3 фазном дает больше кВт при одинаковых амперах чем 220 в однофазном вводе.

К примеру:

3 фазы: L1, L2, L3 при 220 вольт 16А = 6,6 кВт

1 фаза: L1 при 220 вольт 16А = 3,2 кВт

При 16 и 25 амперном вводном автомате на счётчике, сколько максимум я могу снять кВт с одной фазы? И соответственно какой дифавтомат ставить на 1 фазу?

У меня, уже голова кипит. А тут еще узнал, что есть типы подключений: треугольник и снежинка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На электро опоре - ноль встретился с фазой. В доме появилось - 380 :(

 

У меня, уже голова кипит. А тут еще узнал, что есть типы подключений: треугольник и снежинка.

 

А не проще заказать у нас уже готовый шит? Чтобы голова не кипела? И забудьте вы о реле напряжения Тессла. Это кака :) Хоть и сработала в вашем случае :)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не проще заказать у нас уже готовый шит? Чтобы голова не кипела? И забудьте вы о реле напряжения Тессла. Это кака :) Хоть и сработала в вашем случае :)

С удовольствием.

Но цена?

Мои пожелания.

Щит-шкаф (пластик)

Вводной автомат 3 фазы 20А. Дифавтомат 3 фазы 16-20 А.

3 Tessla или зубры.

3 Дифавтомата (по 1 штк на фазу) B категории (У меня старый, деревянный дом, боюсь, что С категория - более пожароопасная)

Автоматические выключатели свет 6 шт к(10А), 220 сеть 6 штк (16А)

Или же на ваше усмотрение. (проводка будет стандарт: свет - 1,5мм моно, сеть - 2,5мм моно)

P.S. Подскажите, сколько кВт на 1 фазу выдаст 20 амперный 3 фазный автомат?

P.S. Счётчик старый, не имеет автоматического выключения при превышении установленной нагрузки по мощности.

Поэтому и хочу содрать с РЭСа максимум мощности за минимум денег :oops:

P.P.S. Готовый щит - попытайтесь подобрать по минимальному бюджету.

Если к примеру, вводной дифавтомат на 3 фазы не нужен - убирайте.

Мои знания в электротехнике -0,1%. Всё, что можно - нахапался в интернете. Где как раз колхозят - готовые щиты в дома и квартиры.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

P.S. Подскажите, сколько кВт на 1 фазу выдаст 20 амперный 3 фазный автомат?

При 230V 5-5,5кВт +/- ∆t окружающей среды, также как и однофазный.

 

Поэтому и хочу содрать с РЭСа максимум мощности за минимум денег :oops:

Бог в помощь. Дело правое.

 

Мои знания в электротехнике -0,1%. Всё, что можно - нахапался в интернете. Где как раз колхозят - готовые щиты в дома и квартиры.

Думал ответить развернуто. Дочитал до "подключения снежинкой" - передумал. Реально лучше закажите готовый щиток.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите стабилизатор напряжения на 380В с максимальной нагрузкой на весь дом около 10-15 КВт
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли устанавливать электрооборудование в исполнении УХЛ 3.1 в металлический электрошкаф IP54, устанавливаемый на улице? Украина, Черниговская обл. Конкретно интересуют реле напряжения и диффавтоматы.

И еще хорошего ли качества реле напряжения Новатек-Электро. Пока только у них нашел реле с темп. диапазоном от -30 до +40.

Может еще какой бренд подскажите.

Диф. автоматы тяжелее найти по темп. режиму. Немногие пишут, но то что нашел - от -20. А исполнение вообще не нашел, пока.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут даже сам шкаф ИП54 на улице то не особо... а в чем проблема? Неужели дома места ну совсем нет?

Работать оно будет, у меня диф реле года 3 жило, пока стройка шла, автоматика ворот тоже как то на морозе работает... но жизни Вы ему точно не прибавите.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Моя мама сейчас не живёт в своей квартире. Я выключил там всё электрооборудование кроме настенного газового котла. Счётчик наматывает ежемесячно около 50Вт. Вряд ли газовый котёл столько накручивает самостоятельно... Перед котлом установлен примитивный стабилизатор.

i.piccy.info/i9/18aa60299fc92fed29f25855348d5ac7/1550231796/55286/1169054/IMG_20190215_110323_800.jpg' alt='IMG_20190215_110323_800.jpg'>i.gif[/img]

Если кто-то сталкивался, то подскажите сколько может потреблять такая китайская фигня? На сайте производителя нет такой информации...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Счётчик наматывает ежемесячно около 50Вт.

2 Вт в день? Вы считаете это много??? только на теплопотери, не говоря о подсветке, а еще и поджиг... Вполне нормально, я бы сказал, даже что-то мало... Может Днепр нам подскажет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 Вт в день? Вы считаете это много???

Я просто хочу разобраться. Судя по моему опыту пользования газовым котлом, он столько не потребляет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я просто хочу разобраться. Судя по моему опыту пользования газовым котлом, он столько не потребляет.

Наверное Вы хотели написать 50 килоВатт в своем вопросе выше. Сам стабилизатор может брать 10-15 Вт в час.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наверное Вы хотели написать 50 килоВатт в своем вопросе выше. Сам стабилизатор может брать 10-15 Вт в час.

 

Да, спасибо, разумеется речь о кВт.:D Значит стабилизатор потребляет 7-10кВт в месяц. Всё равно где-то есть неустановленное потребление...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А нигде случайно не затесался циркуляционный насос? Система ж гравитационка, верно? В котле только автоматика защиты запитана и все?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, спасибо, разумеется речь о кВт.:D Значит стабилизатор потребляет 7-10кВт в месяц. Всё равно где-то есть неустановленное потребление...

 

А циркуляционный насос в котле есть?

Если да, то он тоже кушает до 100 Вт в час.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...