wertexan Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Вопрос: А где (желателтльно у МЭК) есть прямой запрет шлейфовать землю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Вопрос: А где (желателтльно у МЭК) есть прямой запрет шлейфовать землю? В нтд нет такого понятия "шлейфовать землю". В мэк 60364.5.54 можете найти "543.3.5 Открытые проводящие части аппаратов не должны использоваться в качестве защитных проводников другого оборудования..." Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 11 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2019 Я о том, что в рамках спора "можно ли запитывать стоящие рядом розетки друг через друга" или включать параллельно точечные светильники то есть шлейфовать я где-то встречал в обсуждении запрет подключать заземление через клеммы розеток или иных приборов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 12 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2019 Я о том, что в рамках спора "можно ли запитывать стоящие рядом розетки друг через друга" или включать параллельно точечные светильники то есть шлейфовать я где-то встречал в обсуждении запрет подключать заземление через клеммы розеток или иных приборов. Спасибо, хоть у нас не как у бухгалтеров... там вообще мрак, одна запятая может изменить смысл(и сумму налогов) в разы... Хотя, мы стремительно приближаемся к этому... Видимо, скоро и для электриков будут проводить семинары-практикумы с толкованием спорных и неоднозначно трактуемых норм, лучшие спикеры технадзора... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 12 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2019 Вот продают с цоколем Т5 Тип цоколя: G5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apasasika Опубліковано: 12 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2019 Производители УЗО просят регулярно, например, раз в месяц нажимать кнопку тест для проверки УЗО. Если я правильно понимаю, то нажатие на эту кнопку иммитирует появление утечки со всеми вытекающими(отключающими) последствиями. А вот как эта кнопка внутри подключена, интересно... сколько милиампер утечки она даёт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 12 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2019 В диагональ. Ток утечки - над замерить сопротивление и посчитать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2019 А вот как эта кнопка внутри подключена, интересно... сколько милиампер утечки она даёт? Так и подключена, ток утечки не более указанной на приборе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryzhkos78 Опубліковано: 13 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2019 я этот тест естественно раз в месяц не делал но недавно купил 3 выносных УЗО и чтобы проверить как все работает проверил то УЗО что у меня уже есть.. сделал этот месячный тест можно сказать))... после теста лампочка индикатора перестала гореть но электричество к бойлеру поступает... у меня просто перегорела лампочка или все УЗО накрылось и теперь не выполняет своих функций? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 13 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2019 после теста ... электричество к бойлеру поступает... у меня просто перегорела лампочка или все УЗО накрылось и теперь не выполняет своих функций? А Вы как думаете - должно ли в линии быть электричество после отключения линии защитой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 13 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2019 лампочка индикатора перестала гореть но электричество к бойлеру поступает... А как Вы сделали вывод что бойлер запитан? И что значит "электричество к бойлеру поступает"? Странное какое-то совпадение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarikys Опубліковано: 14 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2019 На электро опоре - ноль встретился с фазой. В доме появилось - 380 Очень повезло, что летом, не поскупился на реле напряжения. Наверное, несколько часов держало 380 и не давало питание на дом. Доблестные рэсовцы, будут менять кабель. В свете чего, решил сделать небольшой апгрейд щита. Есть: Вводной автматический выключатель, реле напряжения TESSLA D25 и 2 автомата на 2 фазы.(3 фаза, где-то пропадала, с кабелем до эл счётчика как раз и были проблемы) Всё, больше ничего Что хочу: Вводной автомат 1 штк. Автоматический выключатель: Номинальный ток, А: 25 Количество полюсов: 3+N Номинальная отключающая способность: 10 кА Дифференциальный автомат 3фазы на вводе. 1 штк. Номинальное рабочее напряжение: 220/380 В Частота, Гц: 50 Номинальный рабочий ток: 20-25 А Ток утечки: 0,3 А Номинальная отключающая способность, кА: 4,5 Количество полюсов: 4 Реле напряжения 3штк. TESSLA D25t, 3 дифавтомата (по 1 штк на фазу) Номинальное рабочее напряжение: 220 В Номинальный рабочий ток: 20 А Ток утечки: 0,03 А (ток утечки, меньший чем при входе на 3 фазном дифавтомате, для корректной работы) Что хочу спросить? Как рассчитать номинал 1 фазного дифавтомата при 3 фазном подключении. Попалась на глаза картинка, где указывают, что 220 при 3 фазном дает больше кВт при одинаковых амперах чем 220 в однофазном вводе. К примеру: 3 фазы: L1, L2, L3 при 220 вольт 16А = 6,6 кВт 1 фаза: L1 при 220 вольт 16А = 3,2 кВт При 16 и 25 амперном вводном автомате на счётчике, сколько максимум я могу снять кВт с одной фазы? И соответственно какой дифавтомат ставить на 1 фазу? У меня, уже голова кипит. А тут еще узнал, что есть типы подключений: треугольник и снежинка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 14 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2019 На электро опоре - ноль встретился с фазой. В доме появилось - 380 У меня, уже голова кипит. А тут еще узнал, что есть типы подключений: треугольник и снежинка. А не проще заказать у нас уже готовый шит? Чтобы голова не кипела? И забудьте вы о реле напряжения Тессла. Это кака Хоть и сработала в вашем случае 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarikys Опубліковано: 14 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2019 А не проще заказать у нас уже готовый шит? Чтобы голова не кипела? И забудьте вы о реле напряжения Тессла. Это кака Хоть и сработала в вашем случае С удовольствием. Но цена? Мои пожелания. Щит-шкаф (пластик) Вводной автомат 3 фазы 20А. Дифавтомат 3 фазы 16-20 А. 3 Tessla или зубры. 3 Дифавтомата (по 1 штк на фазу) B категории (У меня старый, деревянный дом, боюсь, что С категория - более пожароопасная) Автоматические выключатели свет 6 шт к(10А), 220 сеть 6 штк (16А) Или же на ваше усмотрение. (проводка будет стандарт: свет - 1,5мм моно, сеть - 2,5мм моно) P.S. Подскажите, сколько кВт на 1 фазу выдаст 20 амперный 3 фазный автомат? P.S. Счётчик старый, не имеет автоматического выключения при превышении установленной нагрузки по мощности. Поэтому и хочу содрать с РЭСа максимум мощности за минимум денег P.P.S. Готовый щит - попытайтесь подобрать по минимальному бюджету. Если к примеру, вводной дифавтомат на 3 фазы не нужен - убирайте. Мои знания в электротехнике -0,1%. Всё, что можно - нахапался в интернете. Где как раз колхозят - готовые щиты в дома и квартиры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 14 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2019 P.S. Подскажите, сколько кВт на 1 фазу выдаст 20 амперный 3 фазный автомат? При 230V 5-5,5кВт +/- ∆t окружающей среды, также как и однофазный. Поэтому и хочу содрать с РЭСа максимум мощности за минимум денег Бог в помощь. Дело правое. Мои знания в электротехнике -0,1%. Всё, что можно - нахапался в интернете. Где как раз колхозят - готовые щиты в дома и квартиры. Думал ответить развернуто. Дочитал до "подключения снежинкой" - передумал. Реально лучше закажите готовый щиток. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 15 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2019 Подскажите стабилизатор напряжения на 380В с максимальной нагрузкой на весь дом около 10-15 КВт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg75 Опубліковано: 15 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2019 Можно ли устанавливать электрооборудование в исполнении УХЛ 3.1 в металлический электрошкаф IP54, устанавливаемый на улице? Украина, Черниговская обл. Конкретно интересуют реле напряжения и диффавтоматы. И еще хорошего ли качества реле напряжения Новатек-Электро. Пока только у них нашел реле с темп. диапазоном от -30 до +40. Может еще какой бренд подскажите. Диф. автоматы тяжелее найти по темп. режиму. Немногие пишут, но то что нашел - от -20. А исполнение вообще не нашел, пока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olenevod Опубліковано: 15 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2019 Тут даже сам шкаф ИП54 на улице то не особо... а в чем проблема? Неужели дома места ну совсем нет? Работать оно будет, у меня диф реле года 3 жило, пока стройка шла, автоматика ворот тоже как то на морозе работает... но жизни Вы ему точно не прибавите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2019 Моя мама сейчас не живёт в своей квартире. Я выключил там всё электрооборудование кроме настенного газового котла. Счётчик наматывает ежемесячно около 50Вт. Вряд ли газовый котёл столько накручивает самостоятельно... Перед котлом установлен примитивный стабилизатор.i.piccy.info/i9/18aa60299fc92fed29f25855348d5ac7/1550231796/55286/1169054/IMG_20190215_110323_800.jpg' alt='IMG_20190215_110323_800.jpg'>[/img]Если кто-то сталкивался, то подскажите сколько может потреблять такая китайская фигня? На сайте производителя нет такой информации... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 15 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2019 Счётчик наматывает ежемесячно около 50Вт. 2 Вт в день? Вы считаете это много??? только на теплопотери, не говоря о подсветке, а еще и поджиг... Вполне нормально, я бы сказал, даже что-то мало... Может Днепр нам подскажет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2019 2 Вт в день? Вы считаете это много??? Я просто хочу разобраться. Судя по моему опыту пользования газовым котлом, он столько не потребляет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg75 Опубліковано: 15 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2019 Я просто хочу разобраться. Судя по моему опыту пользования газовым котлом, он столько не потребляет. Наверное Вы хотели написать 50 килоВатт в своем вопросе выше. Сам стабилизатор может брать 10-15 Вт в час. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2019 Наверное Вы хотели написать 50 килоВатт в своем вопросе выше. Сам стабилизатор может брать 10-15 Вт в час. Да, спасибо, разумеется речь о кВт.:D Значит стабилизатор потребляет 7-10кВт в месяц. Всё равно где-то есть неустановленное потребление... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 15 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2019 А нигде случайно не затесался циркуляционный насос? Система ж гравитационка, верно? В котле только автоматика защиты запитана и все? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 15 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2019 Да, спасибо, разумеется речь о кВт.:D Значит стабилизатор потребляет 7-10кВт в месяц. Всё равно где-то есть неустановленное потребление... А циркуляционный насос в котле есть? Если да, то он тоже кушает до 100 Вт в час. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...