Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

13 хвилин тому, ashim1990 сказав:

Це гвинтик для налаштування термозахисту.

Зрозуміло, значить проблема не в ньому, а в чомусь іншому, тільки питання в чому, бо не зрозуміло від чого на платі закоротило.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, TaurosRMK сказал:

Зрозуміло, значить проблема не в ньому, а в чомусь іншому, тільки питання в чому, бо не зрозуміло від чого на платі закоротило.

Треба промити плату і уважно її обдивитися. Можливо, щось знайдете.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 хвилини тому, ashim1990 сказав:

Треба промити плату і уважно її обдивитися. Можливо, щось знайдете

Пішла на смітник )) Але я мав на увазі чи сталося це через брак самого дифавтомату чи можливо щось з мережею/споживачем і він не витримав? Виглядає наче був несправний дифавтомат тому що вибивав навіть без підключення споживача. Крім плати там ще котушка наче підгорівша, може вона і спричинила КЗ. Не знаю за що вона відповідає і чи винен тут дренажний насос, чи просто дифавтомат китайський до одного місця.

Прихований текст

image.thumb.png.fbd3a369d9ca1d89b4cb1ef399cc4148.png

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 часов назад, TaurosRMK сказал:

Пішла на смітник )) Але я мав на увазі чи сталося це через брак самого дифавтомату чи можливо щось з мережею/споживачем і він не витримав? Виглядає наче був несправний дифавтомат тому що вибивав навіть без підключення споживача. Крім плати там ще котушка наче підгорівша, може вона і спричинила КЗ. Не знаю за що вона відповідає і чи винен тут дренажний насос, чи просто дифавтомат китайський до одного місця.

  Показать контент

image.thumb.png.fbd3a369d9ca1d89b4cb1ef399cc4148.png

 

Зауважу, що це не дифавтомат, а ПЗВ. Чим більше його номінальний струм, тим краще.

Змінено користувачем ashim1990
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 хвилин тому, ashim1990 сказав:

це не дифавтомат, а ПЗВ

Ну тоді можливо він просто вигорів, бо не був захищений відповідним автоматом

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

39 хвилин тому, ashim1990 сказав:

Зауважу, що це не дифавтомат, а ПЗВ. Чим більше його номінальний струм, тим краще.

Серйозно? А як ви це визначили? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30 минут назад, TaurosRMK сказал:

Серйозно? А як ви це визначили? 

На Вашому фото ПЗВ є його схема. Там нема іншого захисту, крім як на  витік струму.

Змінено користувачем ashim1990
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, ashim1990 сказал:

фото ПЗВ є його схема

и там явно указан тепловик. но это не отменяет факта, что данное поделие можно только врагу ставить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На схемах не розуміюся, але в описі вказано що це RCBO, тобто дифавтомат, також вказана характеристика "С". А ПЗВ на 1 модуль взагалі не знаходяться, всі двомодульні.

Features:
Leakage Protection
Overload protection
Short circuit protection

Змінено користувачем TaurosRMK
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 хвилин тому, Dendnepr сказав:

С10А для насоса? Ото мабуть і згорів

Насос 1.5 кВт, потрібно було на 16А чи що? До того десь більше 1 року, якщо не помиляюся, стояв насос 2.2 кВт і звичайний автоматичний вимикач 10А. І з автоматом нічого не сталося, але спортився кабель від насосу, поставив на заміну насос 1.5 кВт, заодно і замінив автомат на дифавтомат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 14.04.2024 в 21:00, igorrius сказал:

заказал уже на Али

В 20:38 вы собирались ремонтировать копеечный модуль. В 21:00 заказали новый на Алиэкспрессе.

С бесплатной доставкой, это по цене пол пачки сигарет.

По поводу ремонта было разговор поддержать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, Chatter сказал:

и там явно указан тепловик. но это не отменяет факта, что данное поделие можно только врагу ставить.

Тепер я розгледів. Дійсно, сам і писав про регулювання термозахисту...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В цілому нічого не зрозуміло, ПЗВ то чи дифавтомат... Експерти кажуть що ПЗВ, а товар іменується як дифавтомат 😁 Поставив назад автоматичний вимикач, хай стоїть собі. Може якийсь інший диф куплю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, Дорофеев Сергей сказал:

По поводу ремонта было разговор поддержать?

выпаял, полевой транзистор  ,Выше рекомендовали его проверить, звонится он как нерабочий , рискну заказать новых транзисторов. Возможно получится починить

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 хвилин тому, igorrius сказав:

выпаял, полевой транзистор  ,Выше рекомендовали его проверить, звонится он как нерабочий , рискну заказать новых транзисторов. Возможно получится починить

так?

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую.

С Вашего позволения, два вопроса, не требующих отдельной темы.

 

Вопрос 1 :

Квартира в многоэтажке, этажные щиты со счетчиками - в общем коридоре.

Заземления, стандартно, нету.

Есть фаза и ноль.

Ноли от квартир скручены в пучок и прикручены гайкой на стальную раму этажного щита.

 

Собрал свой квартирный щиток по букварю Хагера.

Синие проводочки -на синюю колодочку, зеленые проводочки - на зеленую колодочку.

Вопрос 1:

Нужно ли соединять в моем квартирном щитке зеленую и синюю колодки между собой большим толстым проводом? 

Чтобы профи понимали о каких колодочках идет речь, внизу фото :classic_smile:

.

.

photo_2024-04-17_10-28-56.jpg

photo_2024-04-17_10-28-25.jpg

Змінено користувачем АлександрБ.
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос 2 :

Как поступают с взрослым мужчиной, который умудрился сделать такое подключение к автомату ?

Три отдельных провода 2,5 монолит засунуты прямо в одно гнездо автомата.

Ничего не обжато, не загильзовано.

Допустимо или нет ?

Как правильно ?

Как исправить ?

Фото внизу.

.

.

photo_2024-04-17_10-29-32.jpg

photo_2024-04-17_10-29-39.jpg

Змінено користувачем АлександрБ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас наверняка со сторонs парадного приходит отдельнsй ноль и отдельно заземление, соотвественно внутри не нужно самодеятельности и обьединения

больше чем 1 провод в автомат нельзя,  можно их обжать жесткой гильзой, называется ГМЛ и тогда можно будет

или обьединить на отдельной колодке

  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Монолит гильзовать не надо. Рекомендуется не больше 2х проводов в автомат, но 3 по 2,5 себе делал, проблем небыло, но клемма плоская была, а не закругленная. А вот 3х4,0 в один автомат я бы не рискнул.

От зеленной клеммы лучше отдельный кабель на корпус подъездного щитка наверное провести. Или все провода отсоединить, без заземления корпуса всех приборов соеденины и утечки от фильтров питания суммируются, ***ячит мама не горюй, посуду в посудомойку без резиновых тапок не кладу.

  • Лайк 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По 3*2.5 - если они в одной плоскости так чтобы равномерно прижимались - то норм.

С другой стороны есть место чтобы добавить автомат/ы например 10 на те доп провода и тогда будет вообще по фен-шую 

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Є два канальних нагрівачі для вентиляції потужністю 1.2 кВт, підключення ВВГ-нгд 3х1.5. Раніше був тільки один нагрівач через автомат 10А. Як краще підключити два нагрівачі, на один С16А чи два окремих С10А? Але місця на два автомати може не вистачити. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, Vikingua сказал:

У вас наверняка со сторонs парадного приходит отдельнsй ноль и отдельно заземление,

Нет,

это традиционная панелька, там отдельного заземления вообще не бывает.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помнится в таких панельках одна розетка с заземлением таки была - на кухне. 

Заземление от щитка отдельным проводом кинуть можно до своих автоматов и разводки...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 минут назад, Leader9 сказал:

Помнится в таких панельках одна розетка с заземлением таки была - на кухне. 

Да, но  это только для домов с электроплитами, а это только 16-этажки.

Там на кухне стояла нестандартная, квадратная 3-х штепсельная розетка.

Фаза, ноль и земля.

Но как это все коммутировалось, в конце концов в этажном щите - не знаю.

... был ли там отдельный провод заземления - вопрос.

 

В домах с газовыми плитами, заземление не предусмотрено даже проектной документацией.

В каждую квартиру приходила фаза и ноль.

Ноли всех квартир на этаже, плюс ноль от магистрального домового кабеля,

в этажном щите скручивались в один большой "орех".

Этот орех прикручивался гайкой на болт, приваренный к раме этажного щита.

То есть, в схеме участвовало только два провода.

 

Для наглядности нарисовал схему картинку в цвете :

.

.  

 

photo_2024-04-17_18-11-08.jpg

Змінено користувачем АлександрБ.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах