22 години тому, Дорофеев Сергей сказав:

Для него это не вопрос.

це швидше питання для мене. Колись думав,  як це зробити за феншуєм - щоб і місця було вдосталь для монтажа і вигляд був естетичним...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 08.09.2024 в 13:08, Pazan сказал:

Ніша і рейки це зрозуміло, яле якими панелями прикрити обладнання і дверцятами таку нішу закривати? 

 

Screenshot_20240909-163122.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, Pazan сказал:

це швидше питання для мене. Колись думав,  як це зробити за феншуєм - щоб і місця було вдосталь для монтажа і вигляд був естетичним...

Я самый умный, но потом. Зачеркнуть бы всю жизнь, и сначала начать.

Я бы за холодильником выдолбил нишу (60 см) выклеил её гипсом. Установил 3 дин рейки ( по числу фаз) и каждую фазу коммутировал на своей рейке. На 60 см. там черт влезет. Раз в 3 месяца (на практике не чаще, хто то УЗО кнопку тест тестирует?) можно холодильник и отодвинуть. Все равно у меня еще два щита есть. Один вы видели, другой в спальне. Будет перекрыт шкафом...потом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Energon сказал:

 

Screenshot_20240909-163122.png

За эти деньги можно купить и раскурочить хагеровский шкаф.

Мы всё таки "строим дом" неужели проблема рейку от стены на 3 см отодвинуть?

У меня на фото горизонтальная оцинкованная полоса (осталась от заземления) два вертикальных алюминиевые швеллера (Эпицентр) они дают 2 см отступления от стены. На них дин рейка. Ширина обусловлена шириной ниши (от профиля до профиля)  

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, Дорофеев Сергей сказал:

Мы всё таки "строим дом" неужели проблема рейку от стены на 3 см отодвинуть?

Взагалі не проблема. В кожного своє бачення вирішення проблеми. Виходячи з естетичних і фінансових затрат на це діло.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, Energon сказал:

Взагалі не проблема. В кожного своє бачення вирішення проблеми. Виходячи з естетичних і фінансових затрат на це діло.

Згоден.

Для закзчика никто с этим мудохатся не будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А підкажіть будь ласка  скільки і якого кабелю протрібно прокласти від щитка до містя потенційного розміщення майтутнього гібридного інвертора на 4-6 кВт. Нині прокладено 2 кабеля 2,5*3 + неподалік від місця буде майже окремою лінією розетка. Тобто я думав що можна на розетку повісити живлення інвертора, а по тих двох проводах подавати живлення з інвертора в щиток - 1 кабель в режимі байпасу для освітлення і розеток з малопотужними пристроями а по іншому в критичних моментах потужні прилади (пралка, бойлер) лінії яких матимуть 3х позиційні перемикачі.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 годин тому, Куркуль сказав:

А підкажіть будь ласка  скільки і якого кабелю протрібно прокласти від щитка до містя потенційного розміщення майтутнього гібридного інвертора на 4-6 кВт. Нині прокладено 2 кабеля 2,5*3 + неподалік від місця буде майже окремою лінією розетка. Тобто я думав що можна на розетку повісити живлення інвертора, а по тих двох проводах подавати живлення з інвертора в щиток - 1 кабель в режимі байпасу для освітлення і розеток з малопотужними пристроями а по іншому в критичних моментах потужні прилади (пралка, бойлер) лінії яких матимуть 3х позиційні перемикачі.

 

Ви не вірно міркуєте. До інвертора треба подати потужність, яка дорівнює потужності споживання + потужність на заряджання акумулятору. 
Навіть якщо припустити що у Вас АКБ буде заряджатися струмом 50 А, то це 2,5кВт на заряд, а якщо в режимі байпасу будуть увімкнені потужні споживачі (а це 4-6кВт), то й сума навантаження буде 6,5-8,5кВт. Враховуючи ось таку табличку

image.png.514d6b66bdbaa478180c1352586a60b6.png

виходить що підвести до інвертора потрібно дріт мін. 4мм2, а краще 6мм2

PS: на вхід інвертор мінімально 4мм2, бажано 6мм2

на навантаження з інвертора мінімально 2,5мм2, бажано 4мм2

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, Сергей Стрельник сказал:

... сума навантаження буде 6,5-8,5кВт.

...на навантаження з інвертора мінімально 2,5мм2, бажано 4мм2

Протиріч не бачите між двома реченнями?

10 часов назад, Куркуль сказал:

А підкажіть будь ласка  скільки і якого кабелю протрібно прокласти від щитка до містя потенційного розміщення майтутнього гібридного інвертора на 4-6 кВт. Нині прокладено 2 кабеля 2,5*3 + неподалік від місця буде майже окремою лінією розетка. Тобто я думав що можна на розетку повісити живлення інвертора, а по тих двох проводах подавати живлення з інвертора в щиток - 1 кабель в режимі байпасу для освітлення і розеток з малопотужними пристроями а по іншому в критичних моментах потужні прилади (пралка, бойлер) лінії яких матимуть 3х позиційні перемикачі.

 

Якщо мова про однофазний інвертор, то вам потрібно два дроти 3*4мм2 мінімум, а щоб вистачило на всі випадки работи інвертора 6кВт, то краще два дроти 3*6мм2. Як ви там збираєтесь через розетку заживити інвертор я не дуже розумію, але це ваш будинок, ваш інвертор та ваша розетка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, Vikctor сказав:

Протиріч не бачите між двома реченнями?

а що не так?

до інвертора 6,5-8,5кВт

з інвертора 4-6 кВт(його номінал)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, Сергей Стрельник сказал:

а що не так?

до інвертора 6,5-8,5кВт

з інвертора 4-6 кВт(його номінал)

Тобто під 6кВт  дріт 2,5мм2 норм?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, Vikctor сказав:

Тобто під 6кВт  дріт 2,5мм2 норм?

Де це я таке писав?

28 хвилин тому, Сергей Стрельник сказав:

на навантаження з інвертора мінімально 2,5мм2, бажано 4мм2

для 4кВт мін. 2,5мм2,  для 6кВт мін. 4мм2

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, Сергей Стрельник сказал:

Де це я таке писав?

для 4кВт мін. 2,5мм2,  для 6кВт мін. 4мм2

В такому вигляді погоджуюсь. Просто ви не так чітко написали.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, Vikctor сказав:

В такому вигляді погоджуюсь. Просто ви не так чітко написали.

Без чіткого ТЗ, результат ХЗ 😄

  • Хаха 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дякую, за поради. Значить для живлення інвертора додатково прокладу 3*4мм. А для віддачі на будинок все ж має вистачити двох ліній 2,5мм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Куркуль сказав:

Дякую, за поради. Значить для живлення інвертора додатково прокладу 3*4мм. А для віддачі на будинок все ж має вистачити двох ліній 2,5мм.

Вже бачу повідомлення через півроку-рік "Чи можна забити на землю і пустити фазу по двом кабелям 4мм2, бо збільшив потужнісь".

Якщо у Вас є можливість прокласти кабель, а не виходити з того шо є, то чому не прокласти одразу 3*6?

З інструкції Деї, наприклад:

 

58914874_.png.d73f0bdd562a126458b2d52b60be61c3.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Привіт! Підкажіть будь ласка який краще кабель вести до майбутньої електро варочної поверхні - 2 фази + земля + 0 чи  5-жильний трифазний?

Бо я так розумію якщо купувати поверхню яка підключається на 2 фази, то січення має бути більльше (4кв) кожної,  а якщо варильна буде розрахована на трифазний струм то можна вести 5*2,5  ?

Дякую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я протягнув 5*4 мм кв. 2 фази на поверхню і одна на духовку.

Змінено користувачем Dendnepr
  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

48 хвилин тому, Dendnepr сказав:

Я протягнув 5*4 мм кв. 2 фази на поверхню і одна на духовку.

Тягнули і монтували розетку, чи напряму підключали? Просто якщо напряму то напевно треба ПВС, а якщо до розетки то ВВГнг?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, Dendnepr сказав:

Я протягнув 5*4 мм кв. 2 фази на поверхню і одна на духовку.

Аналогічно. Поки не почав підключати до індукційної, де на вході 4*1,5мм2. Здивувався.

 

3 години тому, Андрій Миколайович сказав:

Тягнули і монтували розетку, чи напряму підключали?

В мене окремий автомат на варильну, тому приєднував через клемну коробку.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, Андрій Миколайович сказал:

Тягнули і монтували розетку, чи напряму підключали? Просто якщо напряму то напевно треба ПВС, а якщо до розетки то ВВГнг?

через клемник вінтовий. без розеток

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, МакДо сказал:

Аналогічно. Поки не почав підключати до індукційної, де на вході 4*1,5мм2. Здивувався.

Так довжина коротка. На електрочайниках я бачив и 1 мм2. Але там шнура 50 см

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, Андрій Миколайович сказал:

...Просто якщо напряму то напевно треба ПВС, а якщо до розетки то ВВГнг?

Якась дивна логіка. Я тягнув як і всюди ВВГнг, хоча підключав індукційку напряму. Невже вважаєте гнучкості ВВГ недостатньо для такого підключення?

Змінено користувачем Vikctor
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

05.09.2024 в 22:36, DmiVady сказав:

Доброго вечора, будь ласка, дайте посилання на тему де обговорювалися зарядні пристрої для lifepo4.

Або дайте рекомендацію на перевірений потужний пристрій (40-80 А)

Потрібно два варіанти:

1) дорогий та тихий для себе для дому, хочу перейти на lifepo4.

2) надійний та подешевше для робочого використання (й хлопцям, що захищають наші дупи), шумність не важлива, доп. продув можемо доробити.

Головне ціна, надійність та простота. (*зараз використовуємо 10-12А китайців, для модулів 15а/29В літію, але їх потужності на перспективу, на великі батареї, буде замало)

 

З амперами понятно, а вольтаж так розумію 24в потрібен?

З дорогих і тихих є такий варіант.
Я в квартирі користуюсь зарядним Victron Blue Smart 24/16. Дуже тихі. Думаю тихіших вже нема, китай шумить як вертольот на фоні них )
Їх можна ставити в паралель для синхронізованого заряду. На тишину це практично ніяк не повпливає і в тому основна перевага.
Ось тут я робив невеликий тест 24в, два зарядних, загальний струм 32А (можна додати до 10 штук в паралель і отримати 24/160A, але тут фінансова сторона просто недоцільна, хіба от прям вимоги до шуму дуже критичні)
https://www.youtube.com/watch?v=KxXFyIGvaAc&ab_channel=Volodymyr

Єдине що в них зле - це ціна. Нові з 5 річною гарантією біля 10к, я брав вживані (собі і брату) на ібей, порядка 6к. Два роки питань нема. 
Як варіант моніторити олх і можливо щось колись попадеться не дуже дорого.


З дуже прям потужних думаю для lifepo4 підійде Victron Skylla 24/100 (там має бути можливість чуть підкоригувати вольтаж, хоча і 28.5 виглядає ОК).
Важить 10кг, в нас шансів знайти майже нема, на ібей деколи попадають до 300 баксів беушні. Корпус з грубого заліза, універсальний вхід який приймає і DC наприклад від високовольтних батарей і від американських генераторів і т.п.  Але воно буде точно шуміти.


Дешевих варіантів незнаю, хіба якісь китайські серверні блоки живлення перероблені.

image.thumb.png.16a4fccf4ff61a75ef79c5c4472cb013.png

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...