Я у себя заливал плиту теплого пола 5,5 на 8,7. Прошло полтора года, трещин вроде нет.

Но я использовал вибратор и армировал все арматурной сеткой.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30 м2-немного стрёмный размер,да и делится комната красиво пополам,легче будет потом плиточный шов совместить и герметиком специальным заделать.Я бы поставил ленту,хотя,не факт,что там будет трещина.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, за ответ.

Ничего резонного замечать я и не собирался ибо давно уже зачитано до дыр, что куб готового раствора содержит более одного куба компонентов.

Потому и спрашивал у практиков кто сколько чего вбухал в свою стяжку и на какой объём? А тут опять сложности. Неужели никто не вёл учёт?

 

Несколько недель назад заливал свои 40 м2.

Смесь делал 3 ведра щебня 5-10, 2 ведра мытого песка на 1 ведро 400 -го цемента. Пластификатор -Адиум и жменя фибры.

Толщина у меня в основном 8 см., кое-где -до 10.

Ушло 1,2 тонны цемента , около 2 кубов песка и 5 тонн щебня - и песок и щебень весьма приблизительно ибо и то другое сыпалось "ковшиком" погрузчика и не взвешивлось...

 

Спасибо Мастерку за эту тему -весьма помогла в работе.

Гипсокартонные профиля выдергивал сразу - уложил дальнюю полосу бетона ,шириной около 1 метра - переставил профиль на следующий ряд, тут-же забросал борозду, последний от дверей кусочек делал двумя огрызками профиля по 1.5 метра - и тоже сразу-же винимал...

На следующее утро - правилом затирал неровности - пару ведер воды на стяжку , пленку сверху, поскольку пленки у меня немного и она была нужна на следующую комнату (а покупать -не хотелось), то еще несколько раз вылывал пару ведер воды ,как только стяжка начинала белеть...

По прошествии дней 8-10 -забивал и ничего ей не делал. Надеюсь,ничего ей не будет...

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тоже хотел поблагодарить за данную тему,заканчиваю заливать дом.

Только вы невнимательно читали,после перетирки стяжки, водой заливать нельзя,только начиная со следующего дня:)

Автору темы-здоровья!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне тоже в октябре залили стяжки на 1-м и 2-им этажах. Остался подвал.100м кв. Здание без отопления будет этой зимой, окна -плёнка.

 

Как думаете, стоит начинать лить подвал, либо переносить на весну?

(Дом в Харькове,а не в Крыму), но с другой стороны, в подвале у меня сейчас потеплее будет, чем на ост-х этажах.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сначала я тоже так подумал, в смысле что будет тепло от земли, как в погребе.

 

Но у меня пол подвала выполнен из ж/б плиты 120мм и сверху 50мм ЭППС. Т.е. теплоизоляция от "тёплой земли" выполнена.

 

Теперь сомневаюсь, что будет эффект погреба.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, стены тоже. 30мм ЭППС ниже уровня земли, и 80мм ЭППС выше, там где цоколь вылазит из земли.

Окна- плёнка в два слоя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну... если технологически Вам удобней это сделать до зимы, то можно сделать без потери качества.

 

1. Противоморозная добавка (ускоритель схватывания).

2. Суперпластификатор.

3. Можно фибру.

4. Пленка.

5. Градусник.

6. На период ведения работ отапливать помещение (держать градусов 15-20).

7. По окончании ведения работ (пошли спать) исключить сквозняк в подвале (сохраняем тепло).

 

На градуснике температура должна быть градусов 7-10 в течение этих трех дней.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно поподробнее про ускоритель и суперпластификатор? Название/кол-во на 100кг цемента.

 

С понедельника начинаем лить стяжку поверх ЭППС, используем сетку 100*100*4, фибру, слой 55-70мм, цемент-песок-щебень(фракц.5-10).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно поподробнее про ускоритель и суперпластификатор? Название/кол-во на 100кг цемента.

 

С понедельника начинаем лить стяжку поверх ЭППС, используем сетку 100*100*4, фибру, слой 55-70мм, цемент-песок-щебень(фракц.5-10).

 

1. Суперпластификатор = Адиум-150 = 0,35...0,4 кг на 100 кг цемента.

2. Ускоритель (противоморозка) = Адинол-Рапид = 1 кг на 100 кг цемента.

 

www.ekco.ua/materials/Admixtures/Beton/

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2. Ускоритель (противоморозка) = Адинол-Рапид = 1 кг на 100 кг цемента.

 

Адинол-Рапид

 

Возможно будем заливать отмостку перед морозами. Подойдёт ли эта добавка? Можно ли использовать её с пластификатором, или одно исключает другое?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Суперпластификатор = Адиум-150 = 0,35...0,4 кг на 100 кг цемента.

2. Ускоритель (противоморозка) = Адинол-Рапид = 1 кг на 100 кг цемента.

 

www.ekco.ua/materials/Admixtures/Beton/

 

Посчитал, прикинул удорожание...

 

А что если эти деньги (или их часть) потратить на эл. энергию для обогрева ?

 

Сколько времени и какую темп-ру надо поддерживать после заливки, чтобы бетон "дошёл" в обычных условиях ?

 

В моём случае, думаю, реально поддерживать +5,+7С. Как долго надо будет держать такую темп-ру при заливке без противоморозки?

 

Спасибо.

 

Почему ещё вынужден обдумывать целесообразность применения вышеуказанных добавок - есть сомнения в идеальной дозировке их строителями:

 

они неделю назад у меня заливали тёплые полы, там Адиума наливали не 0,35 - 0,4 на 100кг, а всего 0,15 --- они промазали с мерным стаканчиком.

 

Кстати, что теперь меня ждёт после включения полов, предположительно весной запускать буду, потрескается или не обязат-но ?

 

Состав бетона был тот же: цемент, песок, щебень 5-10, адиум 0,15л на 100кг, сетка, фибра. Слой 65- 75мм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возможно будем заливать отмостку перед морозами. Подойдёт ли эта добавка? Можно ли использовать её с пластификатором, или одно исключает другое?

 

Да. Для этого собственно такой класс добавок (противоморозных) и был придуман. Только дозировку надо подбирать по температуре. Прочитайте описание "Подробно". Там есть. Плюс в конце некоторые тонкости.

В качестве пластификатора для увеличения морозостойкости отмостки в процессе эксплуатации можете применить Домолит.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посчитал, прикинул удорожание...

 

В моём случае, думаю, реально поддерживать +5,+7С. Как долго надо будет держать такую темп-ру при заливке без противоморозки?

 

Подержите денька 3. Для перестраховки. Чтобы уже точно набрала критическую прочность.

 

 

Почему ещё вынужден обдумывать целесообразность применения вышеуказанных добавок - есть сомнения в идеальной дозировке их строителями:

 

они неделю назад у меня заливали тёплые полы, там Адиума наливали не 0,35 - 0,4 на 100кг, а всего 0,15 --- они промазали с мерным стаканчиком.

 

Ну....Как? Плотность Адиума почти единица. Кол-во миллилитров почти равно количеству грамм. Не уметь отмерить стаканом нужный объем? Ну ...для этого даже не нужно быть грамотным.

Если отказываться от добавок только потому, что строители не могут преодолеть задачу полстаканА-стакан, то это грустно.

 

Кстати, что теперь меня ждёт после включения полов, предположительно весной запускать буду, потрескается или не обязат-но ?

 

Состав бетона был тот же: цемент, песок, щебень 5-10, адиум 0,15л на 100кг, сетка, фибра. Слой 65- 75мм.

 

Когда лили полы?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И как она Вам ?

Трещинки ?

Бухтение ?

 

Если Ваш ответ :

 

Нормально

Нет

Нет

 

Значит нормально. С водой не перебрали.

Рецепт нормальный. Ну и фибра почти сделала свое дело.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые специалисты подскажите, является ли нормой наличие такого рода трещин в стяжке (см. фото). Трещины - с рваными краями идут от одной стены к другой поперек комнат, а то звездочкой во все стороны. Что делать, пора уже волноваться или это нормальное состояние любой стяжки? Как могут подобные трещинки проявить себя в дальнейшей отделке? Существуют способы исправить, заделать трещинки и когда это лучше делать? И вообще, можно по характеру трещин определить причину их появления? Стяжку делали в конце июля с применением фибры и присадок. Спасибо.

IMG_08531.jpg.8f6f5faa3de0a0fe27b2835e492b97e1.jpg

IMG_0854.JPG.d79e02f536bd0393862afcd44ebaafa7.JPG

IMG_0855.JPG.a1ee4f4ffc56a68cb698d1a36261f159.JPG

IMG_0856.JPG.0e7bd4b2d02c9ce24ea5f5438677e19f.JPG

IMG_0857.JPG.a9d991fa2f77b2cab6dfe24b985b6568.JPG

IMG_0858.JPG.0cab9547956545e9ff301bafcbc7aec1.JPG

IMG_0861.JPG.3c0c5d7289801d2de58c7f9efa87a19b.JPG

IMG_0862.JPG.03a1a25e5795d4fd20849e67bc933ad3.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Усадочные трещины.

2. Добавки и фибра - это элементы раствора, которые тоже надо с умом применять.

3. За стяжкой нужен уход после её заливки. Мастерок вон на 500-м цементе работает и с трещинами у него напряг. Не получаются трещины. Как ни старается.

4. У Вас получился цементный блин не цельный, а из фрагментов. Теперь желательно, чтобы эти фрагменты не шевелились друг относительно друга вверх -вниз. Если при простукивании звук везде одинаковый значит все нормально.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Усадочные трещины.

2. Добавки и фибра - это элементы раствора, которые тоже надо с умом применять.

3. За стяжкой нужен уход после её заливки. Мастерок вон на 500-м цементе работает и с трещинами у него напряг. Не получаются трещины. Как ни старается.

4. У Вас получился цементный блин не цельный, а из фрагментов. Теперь желательно, чтобы эти фрагменты не шевелились друг относительно друга вверх -вниз. Если при простукивании звук везде одинаковый значит все нормально.

 

А что значит "цементный блин" из фрагментов? Каждая партия раствора была сделана с разной пропорцией и не подошли друг другу, так понимать? А когда фрагменты могут начать шевелиться относительно друг друга, прошло уже почти три месяца? И еще вопрос, скажите, такие трещины норма или нет? И что делать, периодически стучать и прислушиваться к качеству звука? Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на второй фото заметно, что есть смещение по вертикали..

 

Первое и второе фото - один и тот же участок, второе - более увеличенное

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на второй фото заметно, что есть смещение по вертикали..

 

Первое и второе фото - один и тот же участок, второе - более увеличенное

 

Проверьте ровность поверхности 2-метровим правилом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Усадочные трещины.

Мастерок вон на 500-м цементе работает и с трещинами у него напряг. Не получаются трещины. Как ни старается.

.

 

Трещины и у меня иногда бывают,именно усадочные.Они длинные и идут через всё помещение.Анализируя разные случаи закономерности их возникновения понять не могу.Вообще,на стройке бывает много непонятных вещей-заливали стяжку у форумчанки,через пару месяцев после высыхания она звонит и говорит,что в двух местах стяжка-чистый песок.Приезжаем-действительно,в одном месте выгребли аж до стиродура полтора ведра песка,в другом-пол ведра,стяжка рядом-супер,аж звенит,т.е. есть чёткая граница-песок-нормальный раствор.А далее-пухнет голова-если б дали мало цемента или любая другая причина,то проблемное место имело объём замеса-5 вёдер.Да и разницу в количестве цемента видно сразу на глаз когда льёш по цвету раствора.До сих пор не могу понять причину.

Трещины-не норма,но если они одиночные длинные и не бухтят,то это усадочные трещины и ничем страшным они не грозят.Их даже специально провоцируют установкой специальных провокаторов и нарезкой стяжки,напряжение раствора при высыхании нужно ведь убрать.А если круглые сплошной сеткой сегментами где то по 1 м2 и бухтят,то это серьёзно.Дайте фото всего помещения.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...