10 часов назад, leo_ua сказал:

Проблема не в подовжувачі.

Естественно, что нет. То был совет.

10 часов назад, leo_ua сказал:

Потужності 0.6 кВт з запасом, плата до 100Вт і насос котла ще стільки ж

   Страница 19

instruktsia-po-montazhu-scat-new-v-13-118639(2).pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

добрий день. Protherm Pantera 25 квт енкоректно гріє на опалення. на гвс гріє нормально. якщо точніше. виставлено в налаштуваннях температура  55С на гвс і опалення. після запуску котла гріє деякий час в районі 40С, газова грілка  працює на мінімумі , батареї нагріваються відповідно. потім збільшуе потужність грілки, підвищується температура . так працює деякий час , може з хвилину,  досягае 60С і  вимикається, в подачу  гаряча вода йде, батареї гарячі місцями. стоіть охолоджється .  і так продовжуеться циклами. при цьому вторинний темлообмінник на гвс постійно гарячий. насос виставив налаштуваннях на другу швидкість.   будинок в два поверхи, батарей багато всі відкриті на максимум.      помилок не видає. таке відчуття що тьохходовий. зняв почистив все в порядку. в діагностиці показує положення на опалення.   

котел  не дуже старий. років 6. теплообмінник недавно мив, накипу грязі було не багато. трьоххдовий клапан замінив. рідний заклинив. при чистці я його зламав. 

Змінено користувачем Александр Аврамчук
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 часов назад, SAN67 сказал:

Естественно, что нет. То был совет.

   Страница 19

instruktsia-po-montazhu-scat-new-v-13-118639(2).pdf 959 \u043a\u0411 · 4 загрузки

Я через стабілізатор пропускаю лише плату керування і насос, не всі 12 кВт котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 часов назад, Александр Аврамчук сказал:

при цьому вторинний темлообмінник на гвс постійно гарячий

IMHO. Трёхходовой отрабатывает не полностью.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 годин тому, SAN67 сказав:

IMHO. Трёхходовой отрабатывает не полностью.

теж така підозра. що робити? замінив трьохходовий. нічого не змінилося . запустив тестовий режим. котел пише все нормально. помилок не видає. 

вторинний теплообмінник повинен бути гарячим постійно коли включений режим комфорт, чи періодично? 

симптоми один в один 

 

 

 

Змінено користувачем Александр Аврамчук
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А привід трьохходового дивились, може справа в ньому? Не знаю як тут, у мене - це чорна коробочка з шнуром, по команді тисне на шток і перемикає клапан у положення ГВС або опалення

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 хвилин тому, Offroad сказав:

А привід трьохходового дивились, може справа в ньому? Не знаю як тут, у мене - це чорна коробочка з шнуром, по команді тисне на шток і перемикає клапан у положення ГВС або опалення

трьохходовий замінив з приводом... може почистити насоса чи сам корпус трьоходового клапана?   

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня! Имеем котел RODA duo CS24 с платой управления CMC1X-07-C32.Выезжали в командировку в Ирпень,и по приезду домой в Сумы запустили котел,он проработал до часа ночи и вырубился.Проснулись от дубака,скинули ресетом ошибку Е25 и котел проработал еще пару дней и опять выпал в ошибку Е25.По мануалу-что то с питанием или пипец плате😒.Скинули далее ресетом-работает пока далее...Вопрос-кто-то с этими платами сталкивался?Что там может крякнуть?За 5 лет эксплуатации это вторая плата,первую по гарантии сменили,тоже сдохла.Плата редкая,везде под заказ и цена как крыло Боинга,хотелось бы самим разобраться.Спасибо!

6327299696_w640_h640_6327299696.webp

Змінено користувачем gidron69
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

       Допоможіть скинути помилку Е6 на новому електрокотлі KOER KWH EO 106, яка виникла після запуску котла з закритим краном.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 19.01.2026 в 10:26, Александр Аврамчук сказал:

добрий день. Protherm Pantera 25 квт енкоректно гріє на опалення. на гвс гріє нормально. якщо точніше. виставлено в налаштуваннях температура  55С на гвс і опалення. після запуску котла гріє деякий час в районі 40С, газова грілка  працює на мінімумі , батареї нагріваються відповідно. потім збільшуе потужність грілки, підвищується температура . так працює деякий час , може з хвилину,  досягае 60С і  вимикається, в подачу  гаряча вода йде, батареї гарячі місцями. стоіть охолоджється .  і так продовжуеться циклами. при цьому вторинний темлообмінник на гвс постійно гарячий. насос виставив налаштуваннях на другу швидкість. 

1. При любых непонятках с циркуляцией - чистим фильтр грубой очистки на обратке, плюс в самом котле тож может иметься свой фильтр. По второму курить мануал. Мне лень шукать.

2. Проверяем конденсатор на насосе и включаем 3 скорость.

3. Балансируем систему отопления, т.к. краны на всю катушку не есть правильно, асабливо ближние к котлу.

4. Проверяем давление на газ клапане мин. и макс. (все есть в мурзилке)

5. На горячий вторичный ТО не обращать внимания, он всю дорогу горячий, тем более в режиме "комфорт"

Змінено користувачем SON
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 20.01.2026 в 16:39, gidron69 сказал:

 ...выпал в ошибку Е25.По мануалу-что то с питанием или пипец плате😒.Скинули далее ресетом-работает пока далее...

 

Попробуйте, когда упадет в ошибку, прогреть плату феном, будут ли какие изменения.
Померить напругу в розетке.

В хате какая температура ?

Змінено користувачем SON
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 22.01.2026 в 18:31, SON сказал:

Померить напругу в розетке.

Стоит стабилизатор.

 

В 22.01.2026 в 18:31, SON сказал:

В хате какая температура ?

+18 минимум

 

В 22.01.2026 в 18:31, SON сказал:

Попробуйте, когда упадет в ошибку, прогреть плату феном, будут ли какие изменения.

Спасибо,попробую!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22.01.2026 в 18:09, SON сказав:

1. При любых непонятках с циркуляцией - чистим фильтр грубой очистки на обратке, плюс в самом котле тож может иметься свой фильтр. По второму курить мануал. Мне лень шукать.

2. Проверяем конденсатор на насосе и включаем 3 скорость.

3. Балансируем систему отопления, т.к. краны на всю катушку не есть правильно, асабливо ближние к котлу.

4. Проверяем давление на газ клапане мин. и макс. (все есть в мурзилке)

5. На горячий вторичный ТО не обращать внимания, он всю дорогу горячий, тем более в режиме "комфорт"

дякую за відповідь. причина була в конденсаторі насосу. фактична емність котрого була  0.2мкф при паспортних 2мкф. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посторонні звуки в системі опалення, ніби хтось стукає по трубах/радіаторах. Помітив що останнім часом їх стало більше і тільки в моменти вимкнення котла. Тобто коли котел гріє, все ок, як тільки нагрів припиняється, тут же стукіт по радіаторах. Також така сама ситуація буває коли користуюся гарячою водою від котла і подача води перекривається, такий самий звук, але трохи тихший. І це в різних місцях відбувається. Чисто припущення що більше всього це траплятися коли котел грає довгий час. Бо коли пробував зловити звук, нагрівав 10-15 хв і вимкнув, то нічого не відбулося. 

В чому може бути проблема? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, TaurosRMK сказал:

 ніби хтось стукає по трубах/радіаторах.

Похоже на паровые пробки, имхо. Проверьте начальное избыточное давление в СО и давление в РБ. Попробуйте переключить насос на более низкую ступень.

 

3 часа назад, TaurosRMK сказал:

така сама ситуація буває коли користуюся гарячою водою від котла і подача води перекривається

 

Похоже на гидроудар, имхо. Попробуйте плавно перекрывать кран.

 

Змінено користувачем SAN67
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 хвилин тому, SAN67 сказав:

гидроудар

Як боротися з цим? Бо вилізло це цього опалювального сезону, а попередні роки такого ніколи не було.

17 хвилин тому, SAN67 сказав:

Проверьте начальное избыточное давление в СО и давление в РБ.

А детальніше можна, бо трохи не зрозумів? В бачку на холодну треба перевіряти і спустити теплоносій, вірно? А в системі по манометрі в котлі?

Десь в листопаді була ситуація з різким ростом/падінням тиску по манометру, потім спустив воду з бачка, а там майже не було тиску. Мембрана наче не пробита. Підкачав бачок до 1 бара, по манометру в котлі було 0.8 (але мало би бути 1 бар?), якщо не помиляюся, підкачав ще води до 1.3 і так працювало. На гарячу тиск зростав до 1.5 не більше. Але десь через місяць-півтора тиск на холодному котлі знову впав до 0.8-0.9 бара. Бачок здаєтсья тримав біля 1 бара, як було підкачано раніше. Знову підкачав в систему до 1.4 бара.

І чисто по здогадкам десь в цей час і почалися ці дивні звуки при користуванні гарячою водою, а недавно і при зупинці котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, TaurosRMK сказал:

В бачку на холодну треба перевіряти і спустити теплоносій, вірно? А в системі по манометрі в котлі?

Так.

Советую установить начальное избыточное давление в СО 1 бар - 1,1 бар., а в РБ 1,2 бар.

1 час назад, TaurosRMK сказал:

Але десь через місяць-півтора тиск на холодному котлі знову впав до 0.8-0.9 бара.

Это нормально, т.к. понизилась наружная температура.

 

1 час назад, TaurosRMK сказал:

нову підкачав в систему до 1.4 бара.

Советую  не превышать 1,2 бар., если в инструкции не указано большее давление.

1 час назад, TaurosRMK сказал:

при користуванні гарячою водою

Имхо, увеличилось сопротивление в теплообменнике. Возможно появились отложения.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня.Котел трифазний Тенко,при появі в мережі електроживлення дає зворотню на одну фразу напругу 80вольт.Стабілізатор баче низьку напругу і не вмикаеться.А якщо вимкнути котел,стабілізатори запускаються, потім вмикнуть котел і він працює нормально.Що може бути?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Доброго. Нужен специалист в Харькове или подскажите нормальные фирмы которые сейчас занимаются обслуживанием и ремонтом котлов Herman Supermaster 23E в Харькове. Дякую. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...

Добрий день! Котел Saunier Duval Combitek C 24 E після нетривалої безперебійної роботи знову відмовив. Після включення гарячої води-спочатку поджиг включається, пламя зажигається і відразу вирубається- загорається червона лампочка. Потім знову поджиг включається, пламя зажигається і  вирубається. І так декілька разів. Включив опалення-теж саме. Сьогодні взагалі не включається, весь час блимає червона лампочка. Все перевірив крім електроніки.(відео роботи додаю) Хтось підкаже толкового майстра по Харкову. Дякую!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах