SAN67 Опубліковано: 19 січня Поділитись Опубліковано: 19 січня 10 часов назад, leo_ua сказал: Проблема не в подовжувачі. Естественно, что нет. То был совет. 10 часов назад, leo_ua сказал: Потужності 0.6 кВт з запасом, плата до 100Вт і насос котла ще стільки ж Страница 19 instruktsia-po-montazhu-scat-new-v-13-118639(2).pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 19 січня Поділитись Опубліковано: 19 січня (змінено) добрий день. Protherm Pantera 25 квт енкоректно гріє на опалення. на гвс гріє нормально. якщо точніше. виставлено в налаштуваннях температура 55С на гвс і опалення. після запуску котла гріє деякий час в районі 40С, газова грілка працює на мінімумі , батареї нагріваються відповідно. потім збільшуе потужність грілки, підвищується температура . так працює деякий час , може з хвилину, досягае 60С і вимикається, в подачу гаряча вода йде, батареї гарячі місцями. стоіть охолоджється . і так продовжуеться циклами. при цьому вторинний темлообмінник на гвс постійно гарячий. насос виставив налаштуваннях на другу швидкість. будинок в два поверхи, батарей багато всі відкриті на максимум. помилок не видає. таке відчуття що тьохходовий. зняв почистив все в порядку. в діагностиці показує положення на опалення. котел не дуже старий. років 6. теплообмінник недавно мив, накипу грязі було не багато. трьоххдовий клапан замінив. рідний заклинив. при чистці я його зламав. Змінено 19 січня користувачем Александр Аврамчук Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
leo_ua Опубліковано: 19 січня Поділитись Опубліковано: 19 січня 15 часов назад, SAN67 сказал: Естественно, что нет. То был совет. Страница 19 instruktsia-po-montazhu-scat-new-v-13-118639(2).pdf 959 \u043a\u0411 · 4 загрузки Я через стабілізатор пропускаю лише плату керування і насос, не всі 12 кВт котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 20 січня Поділитись Опубліковано: 20 січня 18 часов назад, Александр Аврамчук сказал: при цьому вторинний темлообмінник на гвс постійно гарячий IMHO. Трёхходовой отрабатывает не полностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 20 січня Поділитись Опубліковано: 20 січня (змінено) 5 годин тому, SAN67 сказав: IMHO. Трёхходовой отрабатывает не полностью. теж така підозра. що робити? замінив трьохходовий. нічого не змінилося . запустив тестовий режим. котел пише все нормально. помилок не видає. вторинний теплообмінник повинен бути гарячим постійно коли включений режим комфорт, чи періодично? симптоми один в один Змінено 20 січня користувачем Александр Аврамчук Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 20 січня Поділитись Опубліковано: 20 січня А привід трьохходового дивились, може справа в ньому? Не знаю як тут, у мене - це чорна коробочка з шнуром, по команді тисне на шток і перемикає клапан у положення ГВС або опалення Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 20 січня Поділитись Опубліковано: 20 січня 26 хвилин тому, Offroad сказав: А привід трьохходового дивились, може справа в ньому? Не знаю як тут, у мене - це чорна коробочка з шнуром, по команді тисне на шток і перемикає клапан у положення ГВС або опалення трьохходовий замінив з приводом... може почистити насоса чи сам корпус трьоходового клапана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gidron69 Опубліковано: 20 січня Поділитись Опубліковано: 20 січня (змінено) Доброго дня! Имеем котел RODA duo CS24 с платой управления CMC1X-07-C32.Выезжали в командировку в Ирпень,и по приезду домой в Сумы запустили котел,он проработал до часа ночи и вырубился.Проснулись от дубака,скинули ресетом ошибку Е25 и котел проработал еще пару дней и опять выпал в ошибку Е25.По мануалу-что то с питанием или пипец плате😒.Скинули далее ресетом-работает пока далее...Вопрос-кто-то с этими платами сталкивался?Что там может крякнуть?За 5 лет эксплуатации это вторая плата,первую по гарантии сменили,тоже сдохла.Плата редкая,везде под заказ и цена как крыло Боинга,хотелось бы самим разобраться.Спасибо! Змінено 20 січня користувачем gidron69 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gidron69 Опубліковано: 20 січня Поділитись Опубліковано: 20 січня (змінено) DEL Змінено 20 січня користувачем gidron69 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEKCENT Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня Допоможіть скинути помилку Е6 на новому електрокотлі KOER KWH EO 106, яка виникла після запуску котла з закритим краном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 січня Поділитись Опубліковано: 22 січня (змінено) В 19.01.2026 в 10:26, Александр Аврамчук сказал: добрий день. Protherm Pantera 25 квт енкоректно гріє на опалення. на гвс гріє нормально. якщо точніше. виставлено в налаштуваннях температура 55С на гвс і опалення. після запуску котла гріє деякий час в районі 40С, газова грілка працює на мінімумі , батареї нагріваються відповідно. потім збільшуе потужність грілки, підвищується температура . так працює деякий час , може з хвилину, досягае 60С і вимикається, в подачу гаряча вода йде, батареї гарячі місцями. стоіть охолоджється . і так продовжуеться циклами. при цьому вторинний темлообмінник на гвс постійно гарячий. насос виставив налаштуваннях на другу швидкість. 1. При любых непонятках с циркуляцией - чистим фильтр грубой очистки на обратке, плюс в самом котле тож может иметься свой фильтр. По второму курить мануал. Мне лень шукать. 2. Проверяем конденсатор на насосе и включаем 3 скорость. 3. Балансируем систему отопления, т.к. краны на всю катушку не есть правильно, асабливо ближние к котлу. 4. Проверяем давление на газ клапане мин. и макс. (все есть в мурзилке) 5. На горячий вторичный ТО не обращать внимания, он всю дорогу горячий, тем более в режиме "комфорт" Змінено 22 січня користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 січня Поділитись Опубліковано: 22 січня (змінено) В 20.01.2026 в 16:39, gidron69 сказал: ...выпал в ошибку Е25.По мануалу-что то с питанием или пипец плате😒.Скинули далее ресетом-работает пока далее... Попробуйте, когда упадет в ошибку, прогреть плату феном, будут ли какие изменения. Померить напругу в розетке. В хате какая температура ? Змінено 22 січня користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gidron69 Опубліковано: 23 січня Поділитись Опубліковано: 23 січня В 22.01.2026 в 18:31, SON сказал: Померить напругу в розетке. Стоит стабилизатор. В 22.01.2026 в 18:31, SON сказал: В хате какая температура ? +18 минимум В 22.01.2026 в 18:31, SON сказал: Попробуйте, когда упадет в ошибку, прогреть плату феном, будут ли какие изменения. Спасибо,попробую! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 29 січня Поділитись Опубліковано: 29 січня 22.01.2026 в 18:09, SON сказав: 1. При любых непонятках с циркуляцией - чистим фильтр грубой очистки на обратке, плюс в самом котле тож может иметься свой фильтр. По второму курить мануал. Мне лень шукать. 2. Проверяем конденсатор на насосе и включаем 3 скорость. 3. Балансируем систему отопления, т.к. краны на всю катушку не есть правильно, асабливо ближние к котлу. 4. Проверяем давление на газ клапане мин. и макс. (все есть в мурзилке) 5. На горячий вторичный ТО не обращать внимания, он всю дорогу горячий, тем более в режиме "комфорт" дякую за відповідь. причина була в конденсаторі насосу. фактична емність котрого була 0.2мкф при паспортних 2мкф. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 31 січня Поділитись Опубліковано: 31 січня Посторонні звуки в системі опалення, ніби хтось стукає по трубах/радіаторах. Помітив що останнім часом їх стало більше і тільки в моменти вимкнення котла. Тобто коли котел гріє, все ок, як тільки нагрів припиняється, тут же стукіт по радіаторах. Також така сама ситуація буває коли користуюся гарячою водою від котла і подача води перекривається, такий самий звук, але трохи тихший. І це в різних місцях відбувається. Чисто припущення що більше всього це траплятися коли котел грає довгий час. Бо коли пробував зловити звук, нагрівав 10-15 хв і вимкнув, то нічого не відбулося. В чому може бути проблема? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 31 січня Поділитись Опубліковано: 31 січня (змінено) 3 часа назад, TaurosRMK сказал: ніби хтось стукає по трубах/радіаторах. Похоже на паровые пробки, имхо. Проверьте начальное избыточное давление в СО и давление в РБ. Попробуйте переключить насос на более низкую ступень. 3 часа назад, TaurosRMK сказал: така сама ситуація буває коли користуюся гарячою водою від котла і подача води перекривається Похоже на гидроудар, имхо. Попробуйте плавно перекрывать кран. Змінено 31 січня користувачем SAN67 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 31 січня Поділитись Опубліковано: 31 січня 15 хвилин тому, SAN67 сказав: гидроудар Як боротися з цим? Бо вилізло це цього опалювального сезону, а попередні роки такого ніколи не було. 17 хвилин тому, SAN67 сказав: Проверьте начальное избыточное давление в СО и давление в РБ. А детальніше можна, бо трохи не зрозумів? В бачку на холодну треба перевіряти і спустити теплоносій, вірно? А в системі по манометрі в котлі? Десь в листопаді була ситуація з різким ростом/падінням тиску по манометру, потім спустив воду з бачка, а там майже не було тиску. Мембрана наче не пробита. Підкачав бачок до 1 бара, по манометру в котлі було 0.8 (але мало би бути 1 бар?), якщо не помиляюся, підкачав ще води до 1.3 і так працювало. На гарячу тиск зростав до 1.5 не більше. Але десь через місяць-півтора тиск на холодному котлі знову впав до 0.8-0.9 бара. Бачок здаєтсья тримав біля 1 бара, як було підкачано раніше. Знову підкачав в систему до 1.4 бара. І чисто по здогадкам десь в цей час і почалися ці дивні звуки при користуванні гарячою водою, а недавно і при зупинці котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 31 січня Поділитись Опубліковано: 31 січня 1 час назад, TaurosRMK сказал: В бачку на холодну треба перевіряти і спустити теплоносій, вірно? А в системі по манометрі в котлі? Так. Советую установить начальное избыточное давление в СО 1 бар - 1,1 бар., а в РБ 1,2 бар. 1 час назад, TaurosRMK сказал: Але десь через місяць-півтора тиск на холодному котлі знову впав до 0.8-0.9 бара. Это нормально, т.к. понизилась наружная температура. 1 час назад, TaurosRMK сказал: нову підкачав в систему до 1.4 бара. Советую не превышать 1,2 бар., если в инструкции не указано большее давление. 1 час назад, TaurosRMK сказал: при користуванні гарячою водою Имхо, увеличилось сопротивление в теплообменнике. Возможно появились отложения. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Серьожа Опубліковано: 1 лютого Поділитись Опубліковано: 1 лютого Доброго дня.Котел трифазний Тенко,при появі в мережі електроживлення дає зворотню на одну фразу напругу 80вольт.Стабілізатор баче низьку напругу і не вмикаеться.А якщо вимкнути котел,стабілізатори запускаються, потім вмикнуть котел і він працює нормально.Що може бути? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 22 квітня Поділитись Опубліковано: 22 квітня Доброго. Нужен специалист в Харькове или подскажите нормальные фирмы которые сейчас занимаются обслуживанием и ремонтом котлов Herman Supermaster 23E в Харькове. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 22 квітня Поділитись Опубліковано: 22 квітня завтра спрошу человека . он толковый. опишите кратко поломку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 23 квітня Поділитись Опубліковано: 23 квітня Запуск и диагностика котла после долгого простоя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ydgeen Опубліковано: В понеділок в 12:41 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 12:41 Добрий день! Котел Saunier Duval Combitek C 24 E після нетривалої безперебійної роботи знову відмовив. Після включення гарячої води-спочатку поджиг включається, пламя зажигається і відразу вирубається- загорається червона лампочка. Потім знову поджиг включається, пламя зажигається і вирубається. І так декілька разів. Включив опалення-теж саме. Сьогодні взагалі не включається, весь час блимає червона лампочка. Все перевірив крім електроніки.(відео роботи додаю) Хтось підкаже толкового майстра по Харкову. Дякую!! 0-02-05-88669460d5f3843fe72a37b42658519777ac9956538f23352922ab92a97f968a_5223494b798a1542.mp4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ydgeen Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому На платі керування згоріли два SMD елемента. Маркировка не читається. хто знає які там надписи. Дяукую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...