red baron Опубліковано: 28 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2017 Дверь красивая. что именно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 28 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2017 что именно? Ппр, с камином? Вы сирьйозно?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 28 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2017 что именно? Так а что тут можно сказать, не зная вводных. А топку ниже не захотели ставить из-за насосов, или так захотел заказчик? П.С. Расширительный бачок на ДИН-рейках это сильно конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 28 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2017 мне когда показали работу - камин уже стоял на этом постаменте.... Все это потом будет зашито съемными панелями. РБ и ДИН-рейки - это идея заказчика - да и нормально. Главное что? крепко и надежно... предворительно была задумка насосную группу спрятать под раковину - 1м. Но в процессе переиграли... Добавлено через 2 минуты Ппр, с камином? Вы сирьйозно?! ПП - это уже канализация.... и после скоростного теплообменника.... система работает без давления - система открытая. Предохранительный клапан заказчик сам от куда то притащил (AFRISO)... Хотя я думаю он нужен когда камин работает под давлением.... а так везде где или горячий теплоноситель или окружающая среда горячая - там медь.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 1 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 1 березня 2017 А не могли бы подробнее расказать о заполнении системы? Как происходит процесс? Открываешь обратку, затем подачу.Затем пробежался по радиаторам и конвекторам, спустил воздух. Прогнал насосами теплоноситель по системе.Еще раз спустил воздух. Если уже дал тепло, то подарил заказчику металлический ключик для спуска воздуха из кранов маевского, он еще некоторой время бегает по системе. Теплый пол или стены прогоняешь станцией.Емкость- станция- подача контура-обратка контура-емкость. "Маслать" по кругу, до полного удаления воздуха. Если контура одинаковые и не сильно большие и на гребенках стоят автоматические воздухоспускники, то иногда делаю по простому:дал тепло, редуктор поставил на 2 бара, открыл подпитку, открыл все краны и уехал. Но подобный вариант рекомендовать не могу, так как самоуверенность наказывается. Практически всегда, после пуска отопления, в ближайшее время, приезжаю проверить, все ли работает. Большинство этого делать не будут, поэтому не рекомендую. Кроме того, при таком запуске, если одна из веток завоздушена, "выгнать" воздух немного сложнее, так как при контрольном приезде, станции с собой, как правило, не имеешь. 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 4 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2017 Четырехкомнатная квартира, последний этаж, фото ДО. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 4 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2017 счетчик ГВС с удаленным доступом? есть куда провод тянуть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 4 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2017 Отопление биметалл, трубопровод ТЕСЕ. Разводка по с/у и ванной - медь, на кухню REHAU. Канализационные стояки заменены на Остендорф, в с/у уровень канализации опущен до необходимого. Краны Валтек, фиттинги GF. От коллекторной разводки сначала отказ, но потом поставил краны на кухню и гиг.душ. Также впихнут существующий теплосчетчик (в квартире две подачи сходятся в одну обратку). 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 4 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2017 счетчик ГВС с удаленным доступом? есть куда провод тянуть? Это теплосчетчик. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 6 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2017 Разводка по с/у и ванной - медь, на кухню REHAU. почему разнобой по трубам? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 6 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2017 почему разнобой по трубам? Не захотел далеко на кухню тянуть мягкую медь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 8 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2017 Женскую половину форума поздравляю с Днем Весны. Любви и исполнения всех желаний. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 8 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2017 Прикольно выглядит "остров" на черновой стадии. Подключали не мы, но вышло все хорошо. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 10 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 В продолжение предыдущего поста. Как уже упомянул, сантехника ставилась силами генподрядчика, поэтому фото идут без маркировки в нижнем правом углу. Но получилось хорошо, и фотки некоторых санузлов покажу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 10 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2017 Сегодня поставили автоматику ТП. Все хронотермостаты Хонейвелл СМ907, один Керми с LSD дисплеем. На гребенке на 3 контура сэкономил, и клемную коробку не ставил. Все развязали на клемниках в маленькой распредкоробке. На 10 контурной гребенке использовалась клемная коробка Керми. Навесили термоголовки на радиаторы. Перенастроил Ауроматик 620 на жилой режим. Развесил бирочки, немного научил заказчика управлять основными функциями. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2017 Из сегодняшнего, еще не до конца оформленного. "Если очень захотеть, можно..." (с). Ну а мы поможем. При сооружении подобных конструкций в ограниченном пространстве, необходимо предусмотреть практически все. Ну и естественно, стараться избегать ненужных пересечений. Даже если конструкция средней сложности, она должна смотреться легко и ненавязчиво. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 14 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2017 Даже если конструкция средней сложности, она должна смотреться легко и ненавязчиво. Вы редукторы давления крутите как место позволяет. Им пофигу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 14 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2017 "Если очень захотеть, можно..." (с). да уж место для щита совсем уж не удачное. Если бы паяли не Вы, то я бы как то напрягся:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2017 Им пофигу? За это, помимо надежности, мне и нравится "FA 393234100" Добавлено через 1 минуту да уж место для щита совсем уж не удачное. Если бы паяли не Вы, то я бы как то напрягся:D Нормальное место. Ниша будет закрыта сплошной дверцей. А паял, как раз и не я. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 15 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2017 Сегодня поставили интересный умывальничек. Когда в доме приберут, покажу остальное. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 15 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2017 Сегодня поставили интересный умывальничек. Когда в доме приберут, покажу остальное. Чем на фото 3 сделано примыкание ванны к стене? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 15 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2017 Чем на фото 3 сделано примыкание ванны к стене? Смею предположить, что Раваковским уголком, предварительно нагретым по изгибу ванны. Наверняка, весьма геморное занятие, но красиво. То B.S.V: это ведь "тот" объект? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 16 березня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 Смею предположить, что Раваковским уголком, предварительно нагретым по изгибу ванны. Наверняка, весьма геморное занятие, но красиво. То B.S.V: это ведь "тот" объект? 1.Нет, обыкновенным плиточным.Придеться отдирать так как сама джакузи прокапывает в нескольких местах. "Не покупайте себе головные боли!!!" 2. Да "тот", долгоиграющий. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 16 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2017 1.Нет, обыкновенным плиточным.Придеться отдирать так как сама джакузи прокапывает в нескольких местах. "Не покупайте себе головные боли!!!" То есть сейчас марка "джакузи" головняк,или гидромассажные дешевые ванны, как и китайские парбоксы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 20 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2017 B.S.V. подскажите по монтажу акриловой ванны. На данный момент для её установки из остатков профиля и брусков соорудил вот такой каркас, как правильно закрепить что бы не играла, на пену или какой нибудь клей герметик? Конструкция прочная низ и верх полностью ложится на каркас, который будет надёжно закреплён к полу. Ещё хотел спросить, какая нормальная высота от дна ванны до пола для нормального обслуживания или замены сифона, у меня 15см пойдёт выше подымать не могу, не удобно будет залазить в ванну. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз