Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.

B.S.V.

Рекомендовані повідомлення

А не проще, просто купить другой носик, или поменять смеситель ?

 

Идея с носиком - :good:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там шаровые краны. :shock:

 

Ну и что. Они тоже отлично регулируют проход. Правда аккуратно надо бо сильно резко

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите невежде разобраться как функционирует сборка на фото, пожалуйста.

 

Дано: газовый котел Demrad Adonis 24 с насосом, коллектор теплого пола (на фото), монтаж делала контора застройщика (до которых не прорваться за объяснениями).

 

Проблема следующая: при обоих работающих насосах на гребенке и котле - котел уходит в ошибку "неисправность циркуляции" и постоянно пробует перезапуститься соответственно. Если отключить насос на гребенке - я так понимаю вода просто гоняется по кругу без захода в контура (на расходометрах поплавки неподвижны), и котел соотв. работает нормально.

 

Я не соображаю что за девайсы установлены на гребенке, и не представляю как "это" должно работать; если бы вместо насоса концы подачи и обратки были просто заглушены - вроде как все очевидно (входит сверху, идет на контура, выходит снизу на обратку в котел), в случае же с насосом - не понимать, что должно происходить, и должно ли :pardon:

 

И второй вопрос: при включенном насосе на гребенке крайний слева расходометр не шевелится никак (открыт полностью, обратка тоже). Может ли иметь место брак и чего: коллектора, расходомера, клапана обратки? Еще есть вариант, что контур замерз нахрен, но это подтвердить пока не как

IMG_20210220_095128.thumb.jpg.933ac01caeedaf542af1a305dd94552c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите невежде разобраться как функционирует сборка на фото, пожалуйста.

Радиаторов нет?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите невежде разобраться как функционирует сборка на фото, пожалуйста.

 

Дано: газовый котел Demrad Adonis 24 с насосом, коллектор теплого пола (на фото), монтаж делала контора застройщика (до которых не прорваться за объяснениями).

 

Проблема следующая: при обоих работающих насосах на гребенке и котле - котел уходит в ошибку "неисправность циркуляции" и постоянно пробует перезапуститься соответственно. Если отключить насос на гребенке - я так понимаю вода просто гоняется по кругу без захода в контура (на расходометрах поплавки неподвижны)

 

Я не соображаю что за девайсы установлены на гребенке, и не представляю как "это" должно работать; если бы вместо насоса концы подачи и обратки были просто заглушены - вроде как все очевидно (входит сверху, идет на контура, выходит снизу на обратку в котел), в случае же с насосом - не понимать, что должно происходить, и должно ли :pardon:

 

И второй вопрос: при включенном насосе на гребенке крайний слева расходометр не шевелится никак (открыт полностью, обратка тоже). Может ли иметь место брак и чего: коллектора, расходомера, клапана обратки? Еще есть вариант, что контур замерз нахрен, но это подтвердить пока не как

 

1. термоголовка должна стоять на подаче

2. насосы работают на встречу друг другу

рс:hlop::hlop::hlop::hlop: застройщику.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И второй вопрос: при включенном насосе на гребенке крайний слева расходометр не шевелится никак (открыт полностью, обратка тоже). Может ли иметь место брак и чего: коллектора, расходомера, клапана обратки? Еще есть вариант, что контур замерз нахрен, но это подтвердить пока не как

Котловий насос має качати в нижній колектор, а у вас, швидше за все, він качає у верхній, тобто назустріч насосу на гребінці

 

Добавлено через 9 минут

Хоча ні, якщо качати котлом у верхній, тоді витратоміри мали б щось показувати. Таке враження, що банально сині ковпачки закручені

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котловий насос має качати в нижній колектор, а у вас, швидше за все, він качає у верхній, тобто назустріч насосу на гребінці

 

Добавлено через 9 минут

Хоча ні, якщо качати котлом у верхній, тоді витратоміри мали б щось показувати. Таке враження, що банально сині ковпачки закручені

 

Всі сині відкручені максимально. Не допер лише як їх зняти, щоб сам шток перевірити. Витратоміри рухаються лише коли працює насос колектора, окрім одного :unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если я понимаю то что вижу то левый насос это "подмес" который должен гонять ТН по контурам когда ТГ справа перекрывает обратку на котел по превышению температуры обратки. Видимо подразумевалось что это должно было подключаться на что-то типа гидрострелки или первичного кольца а не напрямую в котел. А тут получается что проток закрыт и на котле срабатывает защита. А когда выключен левый насос видимо протока в районе гильзы нет и температура не достаточна для закрытия ТГ. Попробуйте ради интереса снять ТГ и накрутить вместо нее колпачку до упора.

Ну либо выкрутить на ТГ максимальную температуру а на котле уменьшите

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотрел в нете такие коллекторы с параллельным подмесом, они идут все с байпасом со стороны котла. у вас его почему-то нет
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посмотрел в нете такие коллекторы с параллельным подмесом, они идут все с байпасом со стороны котла. у вас его почему-то нет

Бо зазвичай такі вузли ставлять разом з радіаторами, а в даному випадку радіаторів нема, тому при закритій термоголовці котел працює в тупік.

 

Найкраще тут поставити конденсаційний котел і викинути насос з колектора.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Найкраще тут поставити конденсаційний котел і викинути насос з колектора.

Если это многоэтажка то конденсационник по дымоходу не станет.

Проект по газу нужно менять, и все это для 7 контуров пола.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если это многоэтажка то конденсационник по дымоходу не станет.

Проект по газу нужно менять, и все это для 7 контуров пола.

Про проект газу не впевнений, а загалом погоджуюсь, що поставити преепускний клапан буде простіше і дешевше

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бо зазвичай такі вузли ставлять разом з радіаторами, а в даному випадку радіаторів нема, тому при закритій термоголовці котел працює в тупік.

 

Найкраще тут поставити конденсаційний котел і викинути насос з колектора.

 

а ну или так, я про такой вариант не подумал )

 

Добавлено через 53 секунды

Про проект газу не впевнений

 

надо-надо (

 

Добавлено через 51 секунду

Если это многоэтажка то конденсационник по дымоходу не станет.

 

мне кажется многоэтажка и 7 контуров взаимоисключающие тезисы. хотя конечно страна чудес

 

Добавлено через 4 минуты

Бо зазвичай такі вузли ставлять разом з радіаторами

 

ну вообще дибелизм все равно. завтра хозяин захочет на радиаторы поставить термоголовки и что, и как ) перепускной наше все

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бо зазвичай такі вузли ставлять разом з радіаторами, а в даному випадку радіаторів нема, тому при закритій термоголовці котел працює в тупік.

 

Найкраще тут поставити конденсаційний котел і викинути насос з колектора.

 

А конденсаційний котел то яку проблему вирішує? :smile:

 

standov, :grin: многоэтажка, да еще и 55квм общей площади

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А конденсаційний котел то яку проблему вирішує?

 

у него обічно минималка меньше и можно подавать прямо в ТП без подмеса (про выкинуть насос, скруть ТГ), у обычных то минималка уже слишком много и вероятно будет трохи жарковато, особенно когда на улице не очень холодно ))

У меня сейчас без подмеса например

 

Добавлено через 36 секунд

многоэтажка

 

я видимо что-то пропустил в этой стране )

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у него обічно минималка меньше и можно подавать прямо в ТП без подмеса (про выкинуть насос, скруть ТГ), у обычных то минималка уже слишком много и будет трохи жарковато ))

У меня сейчас без подмеса например

 

Добавлено через 36 секунд

 

 

я видимо что-то пропустил в этой стране )

 

У "богатых" свои причуды :unknown: У этого котла минималка 30 градусов, максималка 50, в режиме "для теплого пола". В режиме "для радиаторов": вроде от 40 до 85. Тридцать градусов ТН на подачу это дофига?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У "богатых" свои причуды :unknown: У этого котла минималка 30 градусов, максималка 50, в режиме "для теплого пола". В режиме "для радиаторов": вроде от 40 до 85. Тридцать градусов ТН на подачу это дофига?

 

не, 30 нормально. у меня от 25 уже в межсезонье, чаще в традиционных 40, что уже многовато. НО кпд у традиционных на 30 очень не фонтан, вроятно потому до 40 и ограничивают "обычно"

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У КК минималка 30 грд. 40 у простого ГК. Навить иногда в сервисных налаштуваннях мона устроить мин 25 грд.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У КК минималка 30 грд. 40 у простого ГК. Навить иногда в сервисных налаштуваннях мона устроить мин 25 грд.

 

У витоденса из коробки 25. Вот тоже был уверен что у простых 40, а тут оказывается и 30 бывает. А что за котел?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах