Сергей 31 Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 Зависит от конструкции, есть напорные смесительные узлы. Есть узлы которым напор не нужен. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 Зависит от конструкции наприклад, центром системи є гідрострілка чи акумуляторна ємність - яка потрібна схема змішувального вузла, чи справиться система з 2-х ходовим клапаном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 наприклад, центром системи є гідрострілка чи акумуляторна ємність - яка потрібна схема змішувального вузла, чи справиться система з 2-х ходовим клапаном? Гидравлический разделитель нужен для согласования сообщающихся разнорасходных контуров. В большинстве случаев это контур котла с относительно стабильным расходом, и контуры потребителей со скачущими. Наличие разделителя (гидрострелки, теплоаккумулятора) на выбор схемы подмеса вроде как не влияет. А у вас, простите, с чем связаны вопросы? Хочется чего-то такого эдакого, или просто чтоб работало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 Хочется чего-то такого эдакого, или просто чтоб работало? в мене ТА, ось і хочеться знати - яка із систем змішування потрібна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 в мене ТА, ось і хочеться знати - яка із систем змішування потрібна ТА не влияет на выбор насосно-смесительного узла. Относительно узла ТА является генератором тепла. Вот, почитайте описание, у меня такой узел (без коллекторов) лежит на продажу, все не дойдут руки вытолкать на олх. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 в мене ТА, ось і хочеться знати - яка із систем змішування потрібна Насколько я понимаю - без подпора в смесительном узле в таком случае не обойтись. Во всяком случае я видел на форуме обвязку, выполненную признанным специалистом нашего форума, где смесительный узел в схеме после гидрострелки не мог загрузить контуры до заданных параметров. Коллега мастера указал на этот момент. После переделки и появления подпора - всё заработало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 После переделки и появления подпора - всё заработало. не могли би поділитися посиланням? дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 не могли би поділитися посиланням? дякую Вот отсюда и ниже. Начало чуть раньше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 Насколько я понимаю - без подпора в смесительном узле в таком случае не обойтись. Во всяком случае я видел на форуме обвязку, выполненную признанным специалистом нашего форума, где смесительный узел в схеме после гидрострелки не мог загрузить контуры до заданных параметров. Коллега мастера указал на этот момент. После переделки и появления подпора - всё заработало. Немного лирики. Бывает, и мастер может провтыкать. Как сам элемент на схеме, так и его номинал. Либо заказчик может дать неверные данные. В диаграмме подбора насоса тоже без подготовки можно заблудиться, хотя сейчас есть таблички "от и до", даже школьник разберется. Так или иначе для теплопереноса нужна циркуляция, у циркуляции должен быть инициатор, циркуляции сопротивляется гидравлическое сопротивление системы. Баланс этих трех компонентов дает теплую попу. :D Пан romalex4 может посмотреть мою систему по ссылке в подписи. Как один из вариантов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 Пан romalex4 может посмотреть мою систему по ссылке в подписи. Как один из вариантов. дякую за пораду. дивися і повертаюсь по деяким моментам по-новому. Схема опалення у нас в принципі схожі. Правда, я спочатку взагалі не розглядав теплу підлогу, в деяких приміщеннях - санвузол, коридор - планував включити в систему радіторного опалення через РТЛ - клапани - не хочеться закатувати поли в плитку. Наразі розглядаю, але остаточного рішення ще не прийняв - доволі кусюче, тим більш, що підтвердженя "економічності" не зустрічав. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 дякую за пораду. дивися і повертаюсь по деяким моментам по-новому. Схема опалення у нас в принципі схожі. Правда, я спочатку взагалі не розглядав теплу підлогу, в деяких приміщеннях - санвузол, коридор - планував включити в систему радіторного опалення через РТЛ - клапани - не хочеться закатувати поли в плитку. Наразі розглядаю, але остаточного рішення ще не прийняв - доволі кусюче, тим більш, що підтвердженя "економічності" не зустрічав. Мы отказались от РО на первом этаже в последний момент. И решили закатать все в плитку. И сделали теплые полы. Проще мыть, меньше износ, комфортней обогрев, сквозняков нет от слова вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 И решили закатать все в плитку. в мене на першому поверсі спальня, підлога ламінат, так і кухню столову не хочеться всю в плитку, для очей холодною вона здається. сквозняков нет от слова вообще. я думаю, що це не звязано з СО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 ... Наразі розглядаю, але остаточного рішення ще не прийняв - доволі кусюче... Я считал стоимость отопления за м2 площади моего дома ТП VS радиаторное отопление. По факту расходов на материалы, а не теоретически. ТП на основе труб рехау обошлись не дороже чем радиаторное отопление на основе радиаторов керми+трубы и бинокли рехау. Очень жалею, что не сделал везде ТП. Телодвижений гораздо меньше, внешний вид помещений без радиаторов гораздо симпатичней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 Очень жалею, что не сделал везде ТП а питання з підлогою? все в плитці? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 2 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2017 а питання з підлогою? все в плитці? Мы в новой квартире со свежим в момент вселения ремонтом живём девятый год. На полу есть плитка, ламинат и даже ковровое покрытие. Нашей семье больше всего нравится плитка. Поэтому не было никаких споров в выборе полового покрытия в дом. Только в спальнях супруге не захотелось плитку, а я не был на момент начала строительства уверен, что с ламинатом на полу ТП справятся с отоплением дома. Поэтому у нас есть и радиаторы... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 3 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2017 Вот отсюда и ниже. Начало чуть раньше. з моєї точки зору хазяїн будинку прийняв дивне рішення - зробити підпір в системі з гідрострілкою, здавалося, що достатньо було просто видалити гідрострілку. Але суть напорної-безнапорної системи у змішувальному вузлу ТП я не зрозумів, ніхто із спеців цього не пояснив. На багатьох схемах при використанні гідрострілки-ТА для змішувальних систем використовують 3-х ходовий клапан. Може саме в цьому "собака..."? Тоб-то змішувальні системи ТП з 2-х ходовим клапаном адекватно працюють тільки в напірній системі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 3 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2017 у мене працює без підпору, на двохходовому термостаті. підключено прямо з електрокотла. Тройник підмісу перед насосом.www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=592942&d=1512072967 на схемі, права частина Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 3 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2017 підключено прямо з електрокотла то це у вас не ТА? ы якої ємності? у мене працює без підпору хтось щось приховує... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 3 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2017 то це у вас не ТА? ы якої ємності? то електро котел-ТА-гідрострілка, три в одному. десь 260 літрів. www.forumhouse.ru/posts/16854032/ ось там фото є Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 3 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2017 то електро котел-ТА-гідрострілка, три в одному. десь 260 літрів. щось ви все змішали до-купи - якщо я правильно зрозумів, то це електронагрівач-буферна ємність 260 л. По принципу схоже на ТА з електропідігрівом. У гідрострілки трохи інша функція та задачі. А як з приводу приховування? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 3 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2017 то це у вас не ТА? ы якої ємності? хтось щось приховує... Суть в том что смесительные узлы с двухходовым клапаном по свей конструкции называются напорные,тоесть для этих узлов нужен дополнительный подпор теплоносителя,НО это нужно в том случае если этот узел будет стоять на значительном удалении от теплогенератора,более двух метров. Такие узлы прекрасно работают на удалении без дополнительного насоса до 2м и труба подачи 32мм. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 3 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2017 НО это нужно в том случае если этот узел будет стоять на значительном удалении от теплогенератора,более двух метров. дуже добре, але в чому фізична суть даного явища? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 3 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2017 у мене працює без підпору, на двохходовому термостаті. підключено прямо з електрокотла. Тройник підмісу перед насосом.www.stroimdom.com.ua/forum/attachment.php?attachmentid=592942&d=1512072967 на схемі, права частина Как без подпора если на схеме четко нарисован насос?? ps Ох и напхали вам теплообменников... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 3 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2017 ps Ох и напхали вам теплообменников... а як по іншому здружити фреон та воду? пока працю два теплових насоси, третій (ВТН3) в проекті. Колектор теплого пола може грітися від основної системи і від теплового насоса. Достатньо повернути ручку термоголовки. А як з приводу приховування? якого приховування? Как без подпора если на схеме четко нарисован насос?? насос встановлений після двохходового дермостату та трійника підмісу. Провсяк випадок на трубі обратки встановлено лепестковий зворотній клапан. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 4 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2017 Такие узлы прекрасно работают на удалении без дополнительного насоса до 2м и труба подачи 32мм. Это ППР? У меня прекрасно работают и на 26 МП, и кстати более 2м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...