нужен ИБП

assist

Рекомендовані повідомлення

мав справу з блоками живлення 220\24 вольта 2 кВт, виробництва Связьинжиниринг, як і все російське зроблене топором в сруб, деталі припаяні криво, снабери у інвертора взагалі приліплені на китайський клей поверх плати, таке враження, що їх забули вказати в схемі, а потім доліпили. Для порівняння, модулі ельтек , 6 штук в паралель, відають струм 180А при 27 вольт, включені в розетку через атомат АП-50 на струм 10А - автомат не вибиває, один модуль связьинжиніринг мав навантаження 60А, включений в ту саму розетку, автомат вибив менше чим за хвилину. Тобто ККМ у російського модуля недороблений.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4кг для 5000Вт . Маловато будет.А с гарантией все равно уже ведь , так интересно глянуть что внутри у него как сделан.Неужели опять расейские наноразработки

 

 

Поэтому и притащили :) - из-за того что легкий. Я просил привезти другой (22кг). Просто там (в РФ) - из-за падения курса можно купить по "старой" цене. Вот и получается, что инвертор, который еще летом стоил 800$, сейчас взяли за 380$ (немного ошибся в предыдущем посте).

 

Собственно, почему спрашиваю - привезли два варианта 12В(3000Вт) и 48В(5000Вт). Один увезут назад (так договорились) - а мне нужно выбрать какой забрать себе. )

 

По исполнению, не считая мелких "совковых" недочетов - вроде как качественно сделан (пайка, платы). В инете нашел только жалобы на неповоротливость гарантийного ремонта (совок) и пару жалоб от одних и тех же людей типа "включил - не работатет".

 

Вот и думаю - связываться или нет.

 

Добавлено через 11 минут

и такие батарейки - б/у но отличные по 1600грн

лучше сразу звонить если что

 

А по батарейкам - как Вам написать? Напишите в личку имейл, плиз.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А по батарейкам - как Вам написать? Напишите в личку имейл, плиз.

В личку - я читаю (пишу контакты в личку)

И в подписи телефон есть.

 

Добавлено через 2 минуты

Собственно, почему спрашиваю - привезли два варианта 12В(3000Вт) и 48В(5000Вт). Один увезут назад (так договорились) - а мне нужно выбрать какой забрать себе. )

Я б оставлял на 48вольт - при таких нагрузках это будет щадящий режим работы аккумуляторов, и можно выбирать тогда акумы попроще.А с 12 вольт на 3000Вт придется брать что то кошерное

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я б оставлял на 48вольт

 

Тоже склоняюсь к этому варианту - не нравятся мне токи заряда/разряда в сотни ампер.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Устанавливаем 1US3 +4 АКБ по 200А'Ч.

Основные потребители выделяем на отдельную линию.

Так будет дешевле. :-)

В дальнейшем можно нарастить как мощность ИБП так и АКБ.

 

А к этому комплексу зарядное устройство нужно или ИБП US3 выполняет функцию зарядного устройства?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А к этому комплексу зарядное устройство нужно или ИБП US3 выполняет функцию зарядного устройства?

 

ИБП US-3 это устройство в котором регулируемое З/У с током до 35А.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Встал вопрос о покупке ИБП. Поэтому хотелось бы сделать правильный выбор сравнив ИБП: 1) ИБП US3 (48 вольт); 2)Инвертор ( ИБП ) Luxeon UPS-5000ZX; 3)Инвертор ( ИБП ) Q-Power APC3024E. Я человек не сведущий в электронике в связи с этим мне трудно разобраться во всех тонкостях данных приборов, тем более эта покупка, которая должна прослужить не один год. Хотелось бы услышать мнения компетентных и сведущих людей в этих вопросах: Serg-Solar; Dalet; dneprstab; engeneer. Кого не перечислил прошу не обижаться, а подключиться к этому вопросу. Мнение каждого человека приближает пра вильное решение в выборе и приобретении ИБП для дома. Змінено користувачем Рэм2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотелось бы услышать мнения компетентных и сведущих людей в этих вопросах: Serg-Solar; Dalet; dneprstab; engeneer.мнение каждого человека приближает правильное решение в выборе и приобретении ИБП для дома.

 

Более сложного вопроса,я не встречал за все свое время пребывания на форуме :D

 

Добавлено через 7 минут

1) Инвертор ИКС-Техно Украина US3 (48 вольт)

Простой инвертор, называется IS-3.

ИБП называется US-3

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Более сложного вопроса,я не встречал за все свое время пребывания на форуме

 

А я себя на экзамене почувствовал, и билет же ж попался....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цитата:

Хотелось бы услышать мнения компетентных и сведущих людей в этих вопросах: Serg-Solar; Dalet; dneprstab; engeneer.мнение каждого человека приближает правильное решение в выборе и приобретении ИБП для дома.

Более сложного вопроса,я не встречал за все свое время пребывания на форуме

Если не так что то написал исправьте, без обид.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я себя на экзамене почувствовал, и билет же ж попался....

Давайте попробуем ответить на этот билет. Пока писал Dalet уже ответил на экзаменационный билет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не так что то написал исправьте, без обид.

 

ну Вы как-то может определите задачи, ну там что включать будете, на какое время резервировать будете, какие батареи хотите ставить, ну хоть какуюто инфу на которую можно опереться в ответе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Давайте попробуем ответить на этот билет. Пока писал Dalet уже ответил на экзаменационный билет.

 

Разница будет только в том, в каком из 4-х офисов "это" оборудование будете забирать :\"\":

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ну Вы как-то может определите задачи, ну там что включать будете, на какое время резервировать будете, какие батареи хотите ставить, ну хоть какуюто инфу на которую можно опереться в ответе.

Котёл, циркуляционные насосы, насос скважины, автоматические ворота, свет лестница,с/у, кухня, розетки TV, комп. Чтобы хватило часов на 8-10.

 

Добавлено через 5 минут

Разница будет только в том, в каком из 4-х офисов "это" оборудование будете забирать

Когда определюсь с ИБП, я думаю и с офисом можно будет определиться.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

US-3 имеет возможность нарастить в дальнейшем систему до 9000Вт. (3000+3000+3000Вт). если такое расширение планируется в будущем.

Напряжение системы 48В.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котёл, циркуляционные насосы, насос скважины, автоматические ворота, свет лестница,с/у, кухня, розетки TV, комп. Чтобы хватило часов на 8-10.

 

так, ну я не знаю как другие студенты, но я сейчас не в состоянии включать свои телепатические чуйства для определения потребляемой мощности всего того изобилия что Вы обрисовали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котёл, циркуляционные насосы, насос скважины, автоматические ворота, свет лестница,с/у, кухня, розетки TV, комп. Чтобы хватило часов на 8-10.

 

Давайте то же самое,только с потреблением Вт в час.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хотелось бы услышать мнения компетентных и сведущих людей в этих вопросах...Котёл, циркуляционные насосы, насос скважины, автоматические ворота, свет лестница,с/у, кухня, розетки TV, комп. Чтобы хватило часов на 8-10

Попробую пояснить, что повергло в шок коллег-форумчан. Уравнение получилось с несколькими неизвестными.

 

По пиковой мощности ИБП, вроде, все относительно просто - надо исходить из пусковых токов насоса, все остальное,обычно, идет "по умолчанию".

Насосы - они бывают очень разные. Если это Grundfos c плавным пуском - хватит 2 кВт, если Водолей - ок. 3 кВт, Pedrollo может затребовать 4 кВт и выше - в зависимости от модели.

Пусковая мощность в сумме со всеми остальными нагрузками не должна превышать предельную кратковременную мощность ИБП.

 

С емкостью батарей немного сложнее. Чтобы рассчитать потребности на 8 часов, надо понимать, что в это время будет происходить. Например, если мыть руки или посуду, скважинный насос за это время "съест" 0,5 кВт-часа. Но если три человека будут принимать душ в течение двух часов, понадобится 2,5 кВт-часов. "Кухня" - понятие о-очень растяжимое. Электродуховка на час работы потребует 2,5 кВт-часа, электрочайник за полчаса съест 1 кВт-час, хлебопечка, псудомойка, СВЧ, стиралка и пр. могут сообща освоить 3 кВт-часа и выше.

Дальше - отопление. Атмосферный газовый котел потребляет ок. 120 Вт, турбо - 180 Вт, твердотопливный - 250 Вт (при розжиге 500 Вт). Каждый дополнительный циркуляционный насос это 50-100 Вт в зависимости от модели и режима (положения переключателя).

Освещение потребляет в зависимости от количества и типа ламп и любви хозяев к "светлой жизни" от 50 Вт в час до 1 кВт и выше.

Компьютер вместе с телевизором могут потреблять от 0,4 до 1,0 кВт.

И т.д.

Для грубого расчета можно принять, что 100 А-часов батареи - это, примерно, 1 кВт-час электроэнергии.

Если учесть, что батарея на 100 А-ч стОит, примерно, $300, понятно, что разброс будет очень большим...

 

По железу. У US3 много достоинств: возможность трехкратной перегрузки, высокая надежность, возможность каскадировать (параллелить два или три прибора), производство в Киеве (т.е. честная гарантия и ремонт без проблем). Недостатков два - высокая цена и ограничение транзитной мощности (при работе от сети он все равно не пропустит больше паспортных 3 кВт).

По другим приборам не скажу - не работал.

 

Оптимальная конфигурация, которую много раз устанавливали, это US3 c четырьмя АКБ по 200 А-часов - это 8 кВт-час энергии, которых, понятно, хватает на 8 часов при средней мощности 1 кВт.

Если взять два таких комплекта, они обеспечат 6 кВт номинальной мощности (и до 18 кВт пиковой) и ок. 8 часов при средней мощности 2 кВт.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Оптимальная конфигурация, которую много раз устанавливали, это US3 c четырьмя АКБ по 200 А-часов - это 8 кВт-час энергии, которых, понятно, хватает на 8 часов при средней мощности 1 кВт.

Если взять два таких комплекта, они обеспечат 6 кВт номинальной мощности (и до 18 кВт пиковой) и ок. 8 часов при средней мощности 2 кВт.

 

Может 18 кВт пиковой не нужно реально?

 

При таких мощностях и нечастом отключении выгоднее будет поставить генератор на требуемую мощность - 5-6 квт.

Такое решение будет дешевле и надежнее - бензин всегда можно купить на запас, а электрика закончится за 10 часов и капут.

 

Удовольствия мало от того, что 10 часов все работало (от аккумулятора), а следующих 10 часов уже не работает.

 

И не заработает, если нет электрики.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может 18 кВт пиковой не нужно реально?

 

При таких мощностях и нечастом отключении выгоднее будет поставить генератор на требуемую мощность - 5-6 квт.

Такое решение будет дешевле и надежнее - бензин всегда можно купить на запас, а электрика закончится за 10 часов и капут.

 

Удовольствия мало от того, что 10 часов все работало (от аккумулятора), а следующих 10 часов уже не работает.

 

И не заработает, если нет электрики.

 

В данной ситуации, вопрос в феншуе, у каждого он свой.

На данный момент свет пропадает по 2-3 часа и в общем 4-6 в сутки.

АКБ+ ИБП решает этот вопрос автоматически, тихо, без расходных материалов и обслуживания. (слова про отдельное помещение+грохот и вонь генератора, наверно в нашей общей ситуации "говорить не желательно" ).

Да и завести бюджетный генератор при минус 5-15 градусах очень "забавное" зрелище. (АКБ-севший, бензин старый, жиклеры закисли, свечи залили, а дома Родные люди думают, что Папа может все что угодно.... в итоге к утру заводим или вызываем специально обученного человека, а у него таких генераторов в морозы под 30-50шт в день и очередь на недели полторы в перед...)

Змінено користувачем Serg-Solar
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При таких мощностях и нечастом отключении выгоднее будет поставить генератор на требуемую мощность - 5-6 квт.

Удовольствия мало от того, что 10 часов все работало (от аккумулятора), а следующих 10 час уже не работает.

Да, без генератора в частном доме не обойтись. Но комплекс генератор+ИБП имеет ряд серьезных преимуществ:

- ночью не нужно запускать генератор и можно спокойно поспать в тишине

- существенно экономится моторесурс и топливо

- генераторы очень не любят работать вхолостую, желательно загружать хотя бы на 30%, а котел и насосы потребляют намного меньше

- ИБП значительно проще в обслуживании

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, без генератора в частном доме не обойтись. Но комплекс генератор+ИБП имеет ряд серьезных преимуществ:

- ночью не нужно запускать генератор и можно спокойно поспать в тишине

- существенно экономится моторесурс и топливо

- генераторы очень не любят работать вхолостую, желательно загружать хотя бы на 30%, а котел и насосы потребляют намного меньше

- ИБП значительно проще в обслуживании

 

Тогда ставить оба.

 

Но дорого.

 

Можно добавить солнечные батареи ватт на 300 хотя бы для света и котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тогда ставить оба.

Но дорого.

Если отказаться от питания насосов, то ИБП для котла, аварийного освещения и парочки ноутов с зарядками стоит относительно недорого. Я именно так и решил вопрос. За шесть лет станцию пришлось запускать только один раз, когда света не было двое суток.

Вода всегда стоит в резерве в подвале.

Посилання на коментар