Dmode Опубліковано: 10 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2021 (змінено) 22 минуты назад, tansss сказал: Курочить внутренний блок точно не хочу Так курочить точно не нужно. Достаточно просто сфоткать как все подключено на плате, и куда именно выведены датчики. 22 минуты назад, tansss сказал: вот взрыв блока. Лично мой опыт с такими китайскими схемами негативен. Не факт что Ваша схема соответствует ревизии вашего девайса. Мне например отправили совсем не соотвествующую моей версии схему, пока я не проверил и не начал требовать актуальных материалов. Да и не видно на этой схеме что и куда должно быть подключено. Это просто список компонентов. Змінено 10 грудня 2021 користувачем Dmode 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 11 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 11 минут назад, Dmode сказал: Достаточно просто сфоткать как все подключено на плате, и куда именно выведены датчики. С подключением сомнений нет! Там только один вариант по разъёму! Для того чтобы посмотреть куда прикручены датчики нужно добраться до испарителя и тд... для этого нужно снимать кучу деталей! Я себе думал что есть спецЫ(те кто курочил такие машинки) знающие кудой их надо притулить! И... по большому счёту... там ТО воздух-воздух а переделка в воздух-вода, динамика и остальное наверняка не та! Датчик конденсации (чёрный) тулил во все места ТО, датчик воздуха (жёлтый) тулил куда токо можно, устанавливал режим на плАте от 23 до 31... изменений - никаких заметных! Система то достаточно инерционная! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 11 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 (змінено) Как я понимаю эту историю... За мощность (читать Т подачи по фреону/воде) отвечает давление. Управление давлением - управление компрессором! В то же время за Т конденсации отвечает и теплоотвод. Нужно научиться обманывать инвертор таким образом, чтобы он повышал/управлял мощность/ю но желанию моему или системы. Как это сделать - и есть основной вопрос! (я так думаю) Змінено 11 грудня 2021 користувачем tansss 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 Попробуйте проток воды уменьшить, или насос на меньшую скорость переключить или краном поджать потребление компрессора должно вырасти, НО! Я вот такими экспериментами в прошлом году свой ПТО и ушатал ну и если решите поиграться то следите что бы с низким протоком у вас оттайка не началась, есть шанс заморозить но чего вы добиться хотите я не пойму вы же вроде и иак с него снимаете его возможные 6-7 кВт 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 10 годин тому, tansss сказав: В то же время за Т конденсации отвечает и теплоотвод. Не зовсім так. За Т конденсації відповідає тільки тиск на виході компресора: чим більший тиск — тим при більшій температурі може сконденсуватись пара фреону. За потужність відповідає виключно потік фреону і тут є така хитрість, що потік і тиск між собою зв'язані, але той зв'язок залежить від типу розширювального клапана. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 11 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 2 часа назад, mib сказал: Попробуйте проток воды уменьшить, или насос на меньшую скорость переключить или краном поджать потребление компрессора должно вырасти, НО! Я вот такими экспериментами в прошлом году свой ПТО и ушатал ну и если решите поиграться то следите что бы с низким протоком у вас оттайка не началась, есть шанс заморозить но чего вы добиться хотите я не пойму вы же вроде и иак с него снимаете его возможные 6-7 кВт Докладываю... Скорость протока уменьшал, при этом Т подачи прибавлялась на 6-7 град НО!!! температура ТП начинала падать и соответственно в доме тоже, и таки да при оттайке сильнее охлаждался ПТО. Насчёт 6-7 .... ну..... не думаю!!! при онлайн потреблении на ваттметре 1,1 яно не более 3,5 на выходе! Чего ёрзаю... понимаю что при снижении уличной Т мне тех 3,5квт на дом не хватит, а воот если бы научится добавлять до 6,0 от это было б дело! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 14 часов назад, tansss сказал: Нужно научиться обманывать инвертор таким образом, чтобы он повышал/управлял мощность/ю но желанию моему или системы. Если на кухне такой-же работающий девайс, то я бы временно установил 2 датчика температуры рядом со штатными, и пронаблюдал бы их поведение в разных режимах работы девайса, мониторя его потребление в зависимости от уставок на пульте. Спойлер 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 3 часа назад, tansss сказал: Докладываю... Скорость протока уменьшал, при этом Т подачи прибавлялась на 6-7 град НО!!! температура ТП начинала падать и соответственно в доме тоже, и таки да при оттайке сильнее охлаждался ПТО. Насчёт 6-7 .... ну..... не думаю!!! при онлайн потреблении на ваттметре 1,1 яно не более 3,5 на выходе! Чего ёрзаю... понимаю что при снижении уличной Т мне тех 3,5квт на дом не хватит, а воот если бы научится добавлять до 6,0 от это было б дело! Ну мой потреблял 1,3-1,4 кВт выдавая при этом в такую погоду 6 при +7 выдавал 7 и в -7 выдавал 5 я это по дельте между подачей/обраткой смотрел у меня как раз 1 градус это кВт, на котле проверено у вас инвертор, мой кондей сейчас тоже крутится ниже номинала, еслиина пульте поставить максимум то временно обороты поднимает, еще уличная температура влияет чем ниже тем выше обороты я так понимаю он смотрит разницу температур между датчиком испарителя на нижнем калаче и датчиком воздуха который на сетке 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 4 години тому, tansss сказав: Чего ёрзаю... понимаю что при снижении уличной Т мне тех 3,5квт на дом не хватит, а воот если бы научится добавлять до 6,0 от это было б дело! При похолоданні ззовні виросте потреба в теплі в середині. Воно само обороти набере. Не заваджайте техніці працювати. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 11 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 15 минут назад, porterlv сказал: При похолоданні ззовні виросте потреба в теплі в середині. Воно само обороти набере. Не заваджайте техніці працювати. От бы вашими устами да водочку кушать! Будем посмотреть! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 @tansssа какая температура на газовых трубах ? На входе и выходе в пто ну и по воде тоже самое? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 11 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 36 минут назад, mib сказал: @tansssа какая температура на газовых трубах ? На входе и выходе в пто ну и по воде тоже самое? Обзавёлся модным девайсом... Но фотать так и не научился Газ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 Ну у меня где то так же было при подаче 32 разве что горячая чуть холоднее 52 если правильно помню, а холодная всегда на 1-2 градуса теплее чем подача по воде 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 11 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 Вода... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 11 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 Пол... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 По воде какая то малая дельта получается, обычно стремятся к 5 градусам а какая площадь пто сейчас? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 11 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 Только что, mib сказал: какая площадь пто сейчас? Как велели... 1,4м2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 А если котел включить то для такой же дельты в 1,5 градуса он на сколько кВт включится? просто по газу вы снимаете хорошо, а по воде дельта какая то странная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 11 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 (змінено) По воде - девайс сбрэхав!!! Перемерял на чёрных поверхностях 37,5 подача 29,3 обратка Змінено 11 грудня 2021 користувачем tansss 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 11 минут назад, tansss сказал: По воде - девайс сбрэхав!!! Перемерял на чёрных поверхностях 37,5 подача 29,3 обратка Ну вот у меня это было бы 8 кВт собственно теперь понять сколько это у вас включите котел и добейтесь той же дельты посмотрев на какой мощности работает котел 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 А учитывая что сейчас +7 на улице то он и должен давать свой номинал 7-8 кВт ему еще и высокая влажность сейчас на пользу 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 11 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 (змінено) 6 минут назад, mib сказал: А учитывая что сейчас +7 на улице то он и должен давать свой номинал 7-8 кВт Та ладно!? Пойду поцелую его в "шоколодный глаз" п.с. щас на ваттметре 1,16 квт Змінено 11 грудня 2021 користувачем tansss Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 17 минут назад, tansss сказал: Та ладно!? Пойду поцелую его в "шоколодный глаз" п.с. щас на ваттметре 1,16 квт Ну вы котлом сначала проверьте да и лучше клещами померяйте там амперов будет больше но не все их счетчик считает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 11 грудня 2021 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 2 минуты назад, mib сказал: да и лучше клещами померяйте там амперов будет больше но не все их счетчик считает Думаете, брешет, гадюка!? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 11 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2021 7 минут назад, tansss сказал: Думаете, брешет, гадюка!? Он просто не считает активную мощность ну это как в бесперебойниках есть 1000va но он же 600 ват ну или в генераторах вот мой кондей работает И если перемножить напряжение и амперы то не сходится ва получается больше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз