volomoto Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому 2 години тому, sanyas15 сказав: А ось як себе поведе ДЕЯ - я не знаю, тому й запитую у форумчан, може в кого є практичний досвід такого підключення. Схід-захід при куті 35º в наших широтах не дасть більше 80% максимальних струмів обох стрінгів, тобто 32*0.8≈26 А, що влазить в параметри МППТ цього інвертора. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому volomoto, хочу поточнити, чи вірно я розумію роботу інвертора з мікроінверторами на Gen-порті при нульовому експорті. При відсутності мережі інвертор може керувати сумарною потужністю мікроінверторів шляхом зміни частоти генерації. Аж до повної зупинки. При наявній мережі мікроінвертори будуть підключені лише коли сумарна потужність від них буде меншою за споживану інвертором. У всіх інших випадках інвертор знімає напругу з Gen-порта і мікроінветори не працюють. Все вірно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...