volomoto Опубліковано: 26 березня Поділитись Опубліковано: 26 березня 2 години тому, sanyas15 сказав: А ось як себе поведе ДЕЯ - я не знаю, тому й запитую у форумчан, може в кого є практичний досвід такого підключення. Схід-захід при куті 35º в наших широтах не дасть більше 80% максимальних струмів обох стрінгів, тобто 32*0.8≈26 А, що влазить в параметри МППТ цього інвертора. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 26 березня Поділитись Опубліковано: 26 березня volomoto, хочу поточнити, чи вірно я розумію роботу інвертора з мікроінверторами на Gen-порті при нульовому експорті. При відсутності мережі інвертор може керувати сумарною потужністю мікроінверторів шляхом зміни частоти генерації. Аж до повної зупинки. При наявній мережі мікроінвертори будуть підключені лише коли сумарна потужність від них буде меншою за споживану інвертором. У всіх інших випадках інвертор знімає напругу з Gen-порта і мікроінветори не працюють. Все вірно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 26 березня Поділитись Опубліковано: 26 березня 4 години тому, yurriy сказав: volomoto, хочу поточнити, чи вірно я розумію роботу інвертора з мікроінверторами на Gen-порті при нульовому експорті. При відсутності мережі інвертор може керувати сумарною потужністю мікроінверторів шляхом зміни частоти генерації. Аж до повної зупинки. При наявній мережі мікроінвертори будуть підключені лише коли сумарна потужність від них буде меншою за споживану інвертором. У всіх інших випадках інвертор знімає напругу з Gen-порта і мікроінветори не працюють. Все вірно? Правильно, але хочу уточнити кілька моментів. 1. Якщо зміна частоти не дасть ефекту, то інвертор відключить ген порт. 2. Споживана потужність інвертором – це потужність навантаження плюс потужність заряду акумулятора. 3. Напруга акумулятора має значення що ж мережею, що без неї, і якщо напруга наближається до RCV, то інвертор буде або накручувати частоту, або відключати ген порт. І тут не має значення яка потужність і який рівень зарядку акумулятора. Конкретні значення залежать від моделі інвертора та версії прошивки. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 26 березня Поділитись Опубліковано: 26 березня Які 3-фазні мікроінвертори на 4...6 панелей порекомендуєте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 26 березня Поділитись Опубліковано: 26 березня 18 хвилин тому, yurriy сказав: Які 3-фазні мікроінвертори на 4...6 панелей порекомендуєте? А навіщо вам 3ф МІ? Дея таких не робить, та й не зустрічав такого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 26 березня Поділитись Опубліковано: 26 березня (змінено) 38 минут назад, МакДо сказал: А навіщо вам 3ф МІ? Дея таких не робить, та й не зустрічав такого. Бо інвертор 3Ф. Дея не робить, а інші виробники є. Як приклад. Змінено 26 березня користувачем yurriy Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 26 березня Поділитись Опубліковано: 26 березня (змінено) 2 години тому, yurriy сказав: Бо інвертор 3Ф. Дея не робить, а інші виробники є. Як приклад. Але ж для 3ф інвертора легко підключаються 1ф МІ. Воломото робив з трьома, але в мануалі написано «один або кілька») Я теж ось-ось замовлю кілька) Змінено 26 березня користувачем МакДо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 26 березня Поділитись Опубліковано: 26 березня 4 минуты назад, МакДо сказал: Але ж для 3ф інвертора легко підключаються 1ф МІ. Принаймні воломото так робив і описував це. Я теж ось-ось замовлю кілька) Здається, 3 однофазних виходять дорожче одного 3Ф. Та й місця у мене на 2 поля по 4 панелі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 26 березня Поділитись Опубліковано: 26 березня 47 хвилин тому, yurriy сказав: Здається, 3 однофазних виходять дорожче одного 3Ф. Та й місця у мене на 2 поля по 4 панелі. Вам не потрібно три фази… ви можете підключити навіть один. В мене так само влазить на стіну 8 панелей. Буде два МІ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 26 березня Поділитись Опубліковано: 26 березня (змінено) 1 годину тому, МакДо сказав: Я теж ось-ось замовлю кілька) Узбагойся (с) Змінено 26 березня користувачем beavis 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 27 березня Поділитись Опубліковано: 27 березня 15 годин тому, yurriy сказав: Як приклад. Я не знаю ніякого іншого виробника 3ф МІ крім Hoymiles, але я б не брав його, бо там потрібен окремий гейтвей для налаштування і моніторингу. Беріть 1ф і підключайте до найбільш навантаженої фази. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 27 березня Поділитись Опубліковано: 27 березня 3 часа назад, volomoto сказал: Беріть 1ф і підключайте до найбільш навантаженої фази. Тоді це на Load-порт? Чи на Gen-порт теж можна 2 з 3-х? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 27 березня Поділитись Опубліковано: 27 березня 46 хвилин тому, yurriy сказав: Тоді це на Load-порт? Чи на Gen-порт теж можна 2 з 3-х? Gen i Load з'єднані всередині інвертора через реле, тому пофіг куди підключати. Але з точки зору моніторингу і контролю, то Gen краще, бо там є своє реле і свої трансформатори струму. В мене є три МІ на Gen та ще два на Load і про останні інвертор нічого не знає, якщо до них не поставити окремий лічильник, тому часто в мене показує від'ємне навантаження. Інвертор сам сумує генерацію з Gen порта і зі своїх сонячних полів, але він нічого не знає про генерацію на Load: Я в себе зробив можливість перемикати МІ на різні фази (крім тих двох на Load, бо вони просто включені в найближчу розетку) і доволі часто тим користуюсь, щоб підсилити якусь фазу, як наприклад коли я хочу заряджати машину 1ф зарядкою в автономному режимі, тому не рідко буває, що на одній фазі є три 2кВт МІ. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 28 березня Поділитись Опубліковано: 28 березня От це інвертор в туман плющило. Що йому не вистачало щоб просто брати скільки можна без цих коливань? На вигляд освітлення ніяк не змінювалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому 15.11.2024 в 18:41, volomoto сказав: Для цього інвертора таких батарей треба дві, щоб повністю використовувати його потужність. 🫡 P.s. - пів години шукав це повідомлення. Разом 63кВт*год 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 9 минут назад, МакДо сказал: Разом 63кВт*год В этом всем, пугает то что слева место осталось 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 23 хвилини тому, mib сказав: В этом всем, пугает то что слева место осталось Там пралка… 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 43 хвилини тому, МакДо сказав: P.s. - пів години шукав це повідомлення. То я мав на увазі дві по дві )) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...