Сами пишите что будет работать только до -7-9 мороза, а этот до -40, каким образом, принцип то один и тот же, значит и немец будет работать до -40? в каком из ваших сообщений написана правдивая информация? Я лично для себя хочу понять![/color]

Немец будет работать до -24 точно! На инвентере нарыл статейку Lüften bei Frost, mit Wärmerückgewinnung? „inVENTer“ macht es möglich ( Вентиляция с рекуперацией в мороз? „inVENTer“ делает это возможным)

(ссылка устарела)

"После того, как вынули теплообменник, в керамике не было видно замерзших каналов или другие образования льда, хотя были замечены небольшие сосульки на внешней стороне крышки." И это при -24. И почему-то я верю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это понятно и до фото было, но не такой же эффект создаст крышка в немецком варианте, если ее просто почти плотно закрыть, но оставив очень маленькую щель? и под сомнением схема, которая расположенна на внутренней стороне крышки и совершенно ни как не защищенна, ведь через рекуператор будет проходить большое колличество влаги, которая будет скапливаться на плате, и естественно со временем этот механизм просто замкнет.

 

1. Я Вам показал автомат, крышку рукой закрывать? :)

2. Последние вопросы к производителю. ОН ГАРАНТИРУЕТ безотказную работу устройства в указанном диапазоне температур и влажности, давая гарантию. К тому же, обратите внимание, что эта часть - в комнате, а не на улице.

3. Все необходимые сертификаты имеются, мы же завозим "все в белую".

 

На сегодня пока завоз УВРК не планируем - причины я объяснил выше. Эсли будет совсем интересно, подумаю о продаже установок, находящихся на экспозиции в харьковском или киевском филиале.

 

Постоянно в наличии: системы AirStar Comfort и Tempero. Началась поставка большой партии приточных систем "Эко-Свежесть".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Немец будет работать до -24 точно! На инвентере нарыл статейку Lüften bei Frost, mit Wärmerückgewinnung? „inVENTer“ macht es möglich ( Вентиляция с рекуперацией в мороз? „inVENTer“ делает это возможным)

(ссылка устарела)

"После того, как вынули теплообменник, в керамике не было видно замерзших каналов или другие образования льда, хотя были замечены небольшие сосульки на внешней стороне крышки." И это при -24. И почему-то я верю.

 

Ссылка интересная, жаль только немецкого не понимаю, а переводчик в инете бред пишет.)

а почему вы так уверены, что будет работать до -26? я давно не определюсь с рекуператором, но вот такие мне очень интересны, хотел разобраться более детальнее, кто лучше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Я Вам показал автомат, крышку рукой закрывать? :)

2. Последние вопросы к производителю. ОН ГАРАНТИРУЕТ безотказную работу устройства в указанном диапазоне температур и влажности, давая гарантию. К тому же, обратите внимание, что эта часть - в комнате, а не на улице.

3. Все необходимые сертификаты имеются, мы же завозим "все в белую".

 

На сегодня пока завоз УВРК не планируем - причины я объяснил выше. Эсли будет совсем интересно, подумаю о продаже установок, находящихся на экспозиции в харьковском или киевском филиале.

 

Постоянно в наличии: системы AirStar Comfort и Tempero. Началась поставка большой партии приточных систем "Эко-Свежесть".

 

Вообще то чем проще и меньше автоматики, тем надежнее.)

В комнате это ясно, но воздух проходит влажный, через сам рекуператор.....

Сертификаты Российские или вы сделали сертификат в Украине? Если сделали, хотелось бы убедиться в этом и увидеть его.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И что у УВРК с сертификатом?

 

Чой-то я не доверяю сертификатам. За относительно небольшие деньги сертифицируют все, что угодно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чистить нужно фильтры время от времени. А что здесь такого? Умная техника, это техника, которую используют умные люди :)

 

А что скажете про ТеФо?

Я слышал, что автор данного чуда техники в советские времена придумывал системы вентиляции для подлодок, там стояла задача не чистить фильтры. Ну, и они типа решили эту задачу через использование завихрений. Бактерии просто не могут закрепиться на стенках - их выдувает. И с морозами они (девайсы) справляются. И нет инверсного тока воздуха - вдувает по одним каналам, выдувает - по другим.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чой-то я не доверяю сертификатам. За относительно небольшие деньги сертифицируют все, что угодно.

Ну это смотря где. Например Пассивхаус институт выдал свои сертификаты только на 57 устройств 27 производителей в классе до 600м3/ч и на два больших. Кстати ни инвентера, ни УВРК там нет (и они не могут там быть по условиям). И тем не менее я считаю их нормальными. Ну уж намного лучше, чем форточка. Правда цена- запотолочная.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ссылка интересная, жаль только немецкого не понимаю, а переводчик в инете бред пишет.)

а почему вы так уверены, что будет работать до -26? я давно не определюсь с рекуператором, но вот такие мне очень интересны, хотел разобраться более детальнее, кто лучше.

В табличке указаны обычные условия испытаний рекуператоров температура и влажность наружного воздуха и соответственно температура и влажность воздуха в помещении.

На графике- результаты испытаний в "жуткий" мороз -24. 07/01/09 с 2.38 по 2.56 (только 18 минут, наверное спать хотели:D). Посмотрел в нете- действительно в начале января 2009г в Европе стояли жуткие морозы (не прокололись:)). Нижняя почти прямая- температура за бортом. Нижняя "пила" скорее всего температура воздуха на выходе на улицу, верхняя- в помещение. А вот, что такое верхняя прямая- я не знаю. Температура внутри даже теоретически должна быть гораздо выше. Там указано температура 1, 2, 3 и 4. Данные из протоколов испытаний. А протоколов не вижу...

Еще интересная вещ: Они пишут, что температура подаваемого в помещение воздуха при -24 за бортом почти такае же как и при -10. Объясняется это низким содержанием влаги в наружном воздухе (отсебятина: и высоким внутри). Могу согласится, если взять во внимание энергию фазовых переходов, а их два (из газа в сосульки).

Я думаю, что УВРК вел бы себя в таких условиях примерно также.

Вопрос к Дюк Нюкен: можете ли вы озвучить теплоемкость теплообменника в УВРК 50, ну, или его массу? Он же из алюминия?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Adi, спасибо за информацию!

Дюк Нюкен, можно подробнее о воздухообмене. заявленый воздухообмен до 80 м.куб. так как приток и вытяжка так же как и инвентер идет в один канал, 80 кубов это 40 приток и 40 вытяжка? или 80 приток и 80 вытяжка?

И что на счет сертификата?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Adi, спасибо за информацию!

Дюк Нюкен, можно подробнее о воздухообмене. заявленый воздухообмен до 80 м.куб. так как приток и вытяжка так же как и инвентер идет в один канал, 80 кубов это 40 приток и 40 вытяжка? или 80 приток и 80 вытяжка?

И что на счет сертификата?

 

80м3/час это приток в позиции работы рекуператора "Энергосбережение".

есть еще позиция "только приток", "только вытяжка", но тогда производительность 160 м3/час.

 

Теплообменник выполнен из пластика с керамовключениями...

К производителю, на самом деле, много вопросов.....

 

 

Если Вы живете в квартире, советую обратить свое внимание на системы приточной вентиляции "Эко-Свежесть" (модель 03 или модель 05)... Это хороший приток до 120 м3/час. Встраивается в стену. Пульт ДУ. Фильтры с активным углем. Электродогрев приточного воздуха. Встроенный ионизатор. Датчик влажности, который включает вентилятор из положения "Стэнд Бай" на 10 мин, потом отключает его по таймеру и опять замеряет влажность (Ваше участие в помещении при этом не обязательно...). Датчик температуры замеряет температуру входящего воздуха и включает импульсно электродогрев....

 

Если в Вашей квартире полноценно работают вытяжки - этой системой Вы можете обеспечить себе отличный подготовленный приток свежего, ионизированного, подогретого воздуха!!

 

Также, прошу посмотреть на систему AirStar Шведского производства, цена, конечно, "шведская", но оборудование достойное!!!.

Эко-Свежесть клиенту.pdf

buklet.thumb.jpg.ad773725d6b3882e09e99293a0ab60bf.jpg

AirStar Comfort Ru 1 2, Русский 2.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добавляю, как и обещал клапан на УВРК. Теперь должно стать понятным, как он распахивается на вытяжку и может зажиматься на приток, сокращая его. В связи с чем, производительность на приток установка конечно теряет, но способна поддерживать температуру комфорта.

quote]

Налюдал я, наблюдал за диалогом и, уж простите, решил без разрешения вмешаться.

1.Показанное на фото изменение положения шибера не имеет ничего общего с обеспечением работоспособности при низких температурах. Чтобы покончить с этим (в документации, которой располагает автор вышеприведенных пояснений, этого пока нет) такое изменение положения используется в режиме естественной вентиляции, когда вентилятор не работает. Такой вспомогательный режим прибор тоже имеет.

2.Устойчивая работа при низких температурах характерна для всех РЕГЕНЕРАТОРОВ. Она объясняется тем, что при притоке часть инея сублимирует. Кроме того, в УВРК устойчивость обеспечивается особенностью конструкции и теплофизики регенератора и периодичесими 3-5 минутными отогревами, для удаления инея один раз в 1.5 часа. У "немца" этого нет. Кстати, цифра -40С или -45С не должна смущать. 85% влаги вымерзает уже при -20С. Так что обеспечьте функционирование при -20С, дальше получится почти само собой (кивок в сторону Темперо icon12.gif, не работает этот прибор при -20С)

3. Вопрос санитарии для "одноканального" прибора актуален, когда он предназначен для вентиляции нескольких помещений, квартир. Вот применение регенераторов в центральных системах - большая санитарная проблема, только врачам проще - один диагноз на весь дом. В отдельном же помещении в ЛЮБОЙ вентиляционной системе подаваемый свежий воздух смешивается с комнатным, в который надышали, накашляли итд. и только потом попадает в Ваши органы дыхания. Вентиляция лишь снижает концентрацию этой дряни. И в регенеративном приборе тоже. На любой стене комнаты условия для развития микроорганизмов лучше, чем в канале прибора: температура неизменная, тепло и сыро. Кого эти доводы не убедили, приглашаю к зеркалу. Попробуйте найти у себя на теле отдельные каналы для подачи свежего воздуха внуть организма, и отдельные для его удаления (канализация не в счет). Нашли? Вот. Природа, штука мудрая...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насколько можно судить, у строимдомовцев появилась уникальная возможность задать вопросы непосредственно изобретателю УРВК. :oops:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(кивок в сторону Темперо icon12.gif, не работает этот прибор при -20С)

 

 

Cryos, спасибо за комментарий!!!!

Привожу цитату из "Руководства пользователя УВРК"

"Функция защиты от переохлаждения. Эта функция позволяет снизить влияние сильного ветра,

работающих вытяжных вентиляционных приборов и т.д. Теплообменник, установленный в Ва-

шем приборе УВРК-50, гарантирует высокую эффективность и требуемый подогрев входящего

свежего воздуха. Однако при неблагоприятных, условиях, например, сильном ветре количе-

ство входящего через прибор холодного свежего воздуха может значительно превышать коли-

чество удаляемого теплого. При этом тепла просто не хватит на достаточный подогрев. Функ-

ция защиты от переохлаждения, предусмотренная в Вашем приборе, снижает этот негативный

эффект. Она ограничивает избыточное поступление холодного воздуха и увеличивает количе-

ство удаляемого теплого, приводя их в соответствие. Функция защиты от переохлаждения мо-

жет быть включена только с помощью ПДУ."

 

Мы ведь говорим об одном и том же?

 

Предлагаю обсудить различные, существующие на рынке компактные рекуператоры !!!!!!!!!! У каждой модели есть и свои преимущества и недостатки - это неоспоримо. Давайте попробуем о них объективно поговорить....

Чуть ниже, я готов предложить перечень доступных брендов.....

 

Cryos

Наконец-то, Вы обратили внимание на украинские форумы...К слову.. Я не уверен на 100%, что итальянский рекуператор Tempero Вы в руках держали. Разве что модель Tempero 100. Она работает до -5.

Модель Tempero 100PH работает до -25. Кстати, на Вашм корпоративном сайте, где идет сравнение рекуператоров - это небольшой промах... :)

Советую обратиться к матчасти :) см. файл..

 

На мой взгляд, единственный "минус" итальянца - это то, что он имеет только накладной монтаж!!! Зато его цена очень приемлима!! У УВРК, все как раз противоположно.... Но выбирает пусть покупатель...

tempero_russ_sokr.pdf

Mont_ from tempero_russ.pdf

Змінено користувачем Дюк Нюкен
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Cryos, спасибо за комментарий!!!!

Мы ведь говорим об одном и том же?

Cryos

Наконец-то, Вы обратили внимание на украинские форумы...К слову.. Я не уверен на 100%, что итальянский рекуператор Tempero Вы в руках держали. Разве что модель Tempero 100. Она работает до -5.

Модель Tempero 100PH работает до -25. Кстати, на Вашм корпоративном сайте, где идет сравнение рекуператоров - это небольшой промах...

На мой взгляд, единственный "минус" итальянца - это то, что он имеет только накладной монтаж!!! Зато его цена очень приемлима!! У УВРК, все как раз противоположно.... Но выбирает пусть покупатель...

По порядку.

1.Функция защиты от переохлаждения, не вдаваясь в подробности, состоит в том, чтобы не допускать значительного превышения количества холодного свежего воздуха над количеством удаляемого. То есть значительного дисбаланса. Работает она только в полуцикле "вдоха". По мере вдоха прибор сравнивает количество вошедшего воздуха с количеством ранее "выдохнутого" и как только "понимает", что вдохнул достаточно, выключает вентилятор и ПОЛНОСТЬЮ закрывает клапан до конца фазы вдоха. Придет время выдыхать - все откроется и включится.

2.На форумах я бываю только когда свободен, а это бывает редко.

Tempero я действительно не держал в руках, но о модификации с нагревателем знаю. Однако, на мой взгляд, в условиях большей части России (в Омске средняя температура отопительного сезона (ок.220 дней) примерно -10С, а расчетная -37С.) нагреватель 350 Вт с термостатом это как бы не совсем энергосбережение. Конечно это гораздо лучше присутствующей на российском рынке прибалтийской, по-моему, приточки точно в габаритах УВРК-50, с той же производительностью, но с электрокалорифером. Но можно легко посчитать за сколько лет цена Tempero PH удвоится, хотя в целом установка хорошая. Еще бы понять, куда стекает конденсат из теплообменника? При верхнем расположении вентилятор.... странно, сомнительно... Поделитесь!

3.По поводу цены. Я ее не определяю. Ее определяет рынок. Упомянутая приточка с электрокалорифером стоит на 30% дороже УВРК.

Кстати, давайте проведем эксперимент. Назовите Вашу цену, которую Вы считаете приемлемой для конечного потребителя на Украине. И назовите дилерскую цену, по которой Вы готовы продвигать подобное оборудование. При этом разницу в кпд, энергопотреблении, сервисных функциях по сравнению с известными Вам на рынке установками тоже оцените как-то, если можно в рублях со знаком + или -. Она ведь денег стоит. Я уж про ПДУ не говорю, все-таки, согласитесь удобнее изменить производительность или режим работы, не вставая с кровати ночью. А представьте, как поведет себя Tempero в выключенном состоянии, на ветру, на 9 этаже. Там ведь клапанов нет, насколько я знаю.

Так что назовите Вашу цену. Это мне очень поможет в дальнейших работах. Но что-то мне подсказывает, что эксперимент не удастся.

Змінено користувачем Cryos
Стилистика
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На один вопрос вроде нашел ответ. Понятно куда идет конденсат из Tempero. Есть дренаж. Но возник новый вопрос: а куда дренажный шланг ведет? В канализационную трубу? Так она не во всех комнатах есть. На улицу? Тогда надо еще один нагреватель с термостатом ставить, а то перемерзнет. Может в бутылочку? 120-200 г Н2О/час при влажности 40%. Вопросы остаются... Рассказывайте!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уделил этой ветке значительное время и редко заглядываю, но здесь уточню.

У меня один вопрос опять: Где взять столько вытяжного воздуха для работы рекуператора?

Его в коттедже просто нету или необходимо нарушать нормы. А все лихо надутые КПД установок при одинаковом расходе воздуха на приток и вытяжку, а вытяжки то нету...

В коттедже полно вытяжных потребителей: естественные вытяжки (помещения с котлами и газовыми плитами), вытяжки от сан-узлов нельзя в рекуператор загонять, от кухни то же или фильтровать, от котлов и каминов то же.

Потом, даже если забыть все что я написал выше - нет плохих рекуператоров, есть разогнанные, с высокой скоростью воздуха. Чем меньше скорость или расход воздуха в рекуператоре (неважно какого он типа) - тем выше КПД.

 

Как проверить свой коттедж? Сделайте примитивную табличку Ваших помещений и напишите напротив каждого расход воздуха - это воздушный баланс здания.

Когда сделаете - Вы больше не будете думать о рекуператорах, т.к. нету вытяжного воздуха для их работы. Исключение, рекуператоры с раздельными потоками по каналам (промежуточный теплоноситель) и то...

Кто осилит эту табличку, то отпишитесь и закройте пасть барыгам на форуме с рекуператорами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я смотрю чем дальше поиск, тем интересней, недавно нашел в гугл рекуператор ревента, от немецкого инвентер практически не отличить, только цена чуть ли не в три раза меньше. Ну вот уже есть три практичеки одинаковых рекуператора, можно из чего выбрать.))
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правы на все сто - прошу поддержки, когда все поймете :)

P.S. Поспорю с манагером на деньги, что рекуператоры пластинчатые не актуальны и сегодня для типового жилья (по факту жилого здания, а не брошюр). Нет потенциала вытяжных систем.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня один вопрос опять: Где взять столько вытяжного воздуха для работы рекуператора?

Его в коттедже просто нету или необходимо нарушать нормы. А все лихо надутые КПД установок при одинаковом расходе воздуха на приток и вытяжку, а вытяжки то нету...

закройте пасть барыгам на форуме с рекуператорами

Несмотря на неясный адрес Вашего поста и нелицеприятную (не знаю, насколько это определение отвечает слову пасть) оценку, попытаюсь ответить.

Вы абсолютно правы, при дисбалансе притока и вытяжки в об энергосбережении можно забыть. Из этой ситуации есть два выхода:

1. Для построения энергосберегающей вентиляции (а беречь-то есть что, Вы ведь баланс свели, так что знаете) нужно собрать все вытяжные потоки где-то на чердаке и обеспечить их теплообмен с притоком. Появится сеть вытяжных воздуховодов с кухонными фильтрами и прочим, но в коттедже для них можно найти и место, и деньги. Вопрос с балансом снимается. Вы сами об этом пишете. Или промежуточный теплоноситель, гораздо менее эффективное, но тоже классическое решение. Хотя для квартиры оба уже вряд ли подойдут.

 

Но есть решение №2 о котором подробнее. Правда, я буду говорить с российских позиций, я норм Украины не знаю. А вот вводимые сейчас в России нормы предельного расхода тепла на ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЮ 1 м2 таковы, что если руководствоваться известным СНиПом ОВК, на нормы которого Вы, видимо, ссылаетесь, говоря о вытяжках, тепла не хватит даже на только вентиляцию. Временно на год-два выручает то, что в новых нормах СНиПА на многоквартирные дома введены понятия режима обслуживания и пассивного режима для вытяжных систем. В последнем режиме объем вентиляции резко снижен. И действительно, зачем круглые сутки вытягивать из кухни 100 м3/ч ? Эти нормы были когда-то дааавно записаны с учетом воздухообмена в жилых помещениях. Там-то вытяжек нет, а приток нужен. Вот и свели баланс. Всем вроде хорошо, и в комнате свежий воздух, и ведро из кухни можно неделю не выносить. если жена не напомнит... Появление новых требований и нового оборудования меняет ситуацию. Рекуперативные системы способны обеспечить эффективную энергосберегающую вентиляцию жилых помещений без применения вытяжек в подсобных помещениях. Вентиляцию, которую в административных, офисных зданиях принято называть ОБЩЕОБМЕННОЙ. Ничего принципиально нового в ней нет, кроме того, что она перекочевала в жилье. А вот упомянутые Вами вытяжки - это ничто иное как МЕСТНЫЕ ОТСОСЫ для удаления вредностей там (и тогда) где (и когда) они выделяются. Схема опять-таки проверенная десятилетиями. А если сравнить уровень загрузки столовой в офисе и кухни дома, общественного туалета в офисе и туалета в квартире, хотя это очень индивидуально, то энерго-не-сберегающий режим будет действовать в доме только 2-3 часа в сутки. Осталось укомплектовать вытяжные системы отсечными клапанами принудительного действия и включать их, например, совместно с газовой плитой или светом в туалете. Или поставьте гигрочувствительную вытяжку от Аэреко.

Подход это новый, я стремлюсь его проводить, и после первых категрических предубеждений российских аборигенов отрасли с удовольствием наблюдаю все больший интерес и встречные шаги. Кстати, введение двухрежимной работы вентиляции - это первое признание несостоятельности старых подходов. Я постарался и Вас тоже слегка сдвинуть с Ваше категоричной позиции.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет потенциала вытяжных систем.

 

Именно так. Кто хочет, может попробовать загнать вытяжной воздух от кухонной вытяжки, камина или санузла в пластиковый рекуператор. Удачи.

 

ИМХО:

1. В большенстве квартир потенциала для рекуперации воздуха достаточно мало, а то и вообще нет.

2. Стоимость 1 м3/ч воздухообмена приточной вентиляции на 1м2 жилплощади, в затратах с ипользованием рекуперациии в квартире, достаточно затратна.

3. Нормативные требования, расчитываемые в жилых помещениях по кратности, считаю неактуальными, и не учитывающие современные технологии строительства ограждающих конструкций. Ввиду этого, считаю целесообразным расчитывать, по вредностям и концентраиям. (в тех же СНиПах прописаны, однако нет обязаловки применения в жилье).

P.S. Кому сильно важно - померяйте концентрацию CO и CO2 в точке воздухозабора. Если интересно, то и другие вредности. И сравните с ПДК.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Все-таки решился на покупку рекуператора. Выбор пал на более доступный из представленных вариантов, Ревента. ( аналог инвентер ). возник вопрос ( так как от установки продавцом пока отказался ) в просверливании отверстия диаметром 225 мм. Сколько может стоить и кто сможет это сделать? Дело не отложное!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Кто сталкивался с моментом когда необходимо подключать приводы воздушных клапанов к электрической схеме приточно-вытяжной установки ВУТ 600ЭГ.

Схема подключения1.pdf

Схема подключения2.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...
Уделил этой ветке значительное время и редко заглядываю, но здесь уточню.

У меня один вопрос опять: Где взять столько вытяжного воздуха для работы рекуператора?

Его в коттедже просто нету или необходимо нарушать нормы. А все лихо надутые КПД установок при одинаковом расходе воздуха на приток и вытяжку, а вытяжки то нету...

В коттедже полно вытяжных потребителей: естественные вытяжки (помещения с котлами и газовыми плитами), вытяжки от сан-узлов нельзя в рекуператор загонять, от кухни то же или фильтровать, от котлов и каминов то же.

Потом, даже если забыть все что я написал выше - нет плохих рекуператоров, есть разогнанные, с высокой скоростью воздуха. Чем меньше скорость или расход воздуха в рекуператоре (неважно какого он типа) - тем выше КПД.

 

Как проверить свой коттедж? Сделайте примитивную табличку Ваших помещений и напишите напротив каждого расход воздуха - это воздушный баланс здания.

Когда сделаете - Вы больше не будете думать о рекуператорах, т.к. нету вытяжного воздуха для их работы. Исключение, рекуператоры с раздельными потоками по каналам (промежуточный теплоноситель) и то...

Кто осилит эту табличку, то отпишитесь и закройте пасть барыгам на форуме с рекуператорами.

 

Зачастую вытяжные каналы в жилье работают очень плохо, а то и вообще не работают, так что Ты свою пасть реже открывай... или будь корректней... Это не первое предупреждение тебе... У нас 90% жителей ставят над плитой вытяжной зонт производительностью 400-1200 м3/час, вот тогда тянет с сан узлов, когда не обеспечен приток.. Вот продавцам в ФоксМарт и Комфи нужно мозги продувать, а тут не нужно на коллег гадить...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все-таки решился на покупку рекуператора. Выбор пал на более доступный из представленных вариантов, Ревента. ( аналог инвентер ). возник вопрос ( так как от установки продавцом пока отказался ) в просверливании отверстия диаметром 225 мм. Сколько может стоить и кто сможет это сделать? Дело не отложное!

 

 

Ревента - очень маленький объем: 30 м3/час на шуме в 41 дб. Я бы 10 раз подумал :).

 

Стоимость могу предположить по опыту монтажа наших партнеров, которые покупают у нас рекуператоры Tempero: 800-1200 грн. Учти, что отверстие совсем не маленькое, в связи с этим, я бы набавил еще 30%. Такую фрезу нужно еще поискать....