Игорь&Ира Опубліковано: 20 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2016 А что можете сказать о диагностике трансформаторной подстанции садового товарищества РЭСом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 20 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2016 Вже не раз піднімалось питання якості зєднань. Мені треба комутувати 3-4 провода 2,5. Як краще зробити гільзою, чи взяти Ваговські зажими? Провід моноліт. З одного боку для гільз треба купувати інструмент (на одну мою хату не знаю чи є сенс, хіба якогось китайоза, а брати чужий не хочу, інструмент має бути свій), з іншого не знаю як зажим типу 222, чи 2273 себе з часом поведе, не буду ж я коробки вскривати, щоб проглянути. Автомати всюди 16А. Якщо гільза, то який діаметр під 3-4 проводи 2,5? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 20 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2016 Вже не раз піднімалось питання якості зєднань... Зварити. Дешево і сердито. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 20 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 червня 2016 Якщо гільза, то який діаметр під 3-4 проводи 2,5? по идее 10мм2 гильза должна быть Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fiva Опубліковано: 21 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2016 по идее 10мм2 гильза должна быть в 10мм2 с натяжкой влазит 5 штук 2.5 в 6мм2 с натяжкой влазит 3 штуки 2.5 или свободно 5 штук 1.5 актуально для ззцм или одескабель 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tsoy Опубліковано: 21 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2016 Не совсем пойдет. Нормальный (щедящий, оптимальный) режим для провода - около 8А на 1мм2 меди. Нагрузка Ваша - около 5А + стартовые токи. С одной стороны вроде хватает: 0.75 * 8 = 6А, но учитывая что из заявленных 0.75мм2 там абы было 0.5мм2 и что медь там не самая медная, делаем вывод что такого кабеля не хватит. Даже если хватит, то всеравно не хватит, так как на нем упадет много вольт, и мощность тримера упадет значительно. Для хозяйственной переноски берите кабель 2.5мм2, можно отечественный ПВС. Причем если заземления реального у Вас нету, то смысла от 3х жильного ПВСа в данной ситуации нет никакого ( в отличии от домашней проводки, где смысл есть вне зависимости от реального наличия земли). Дело в том что двухжильный кабель будет легче и дешевле трехжильного, и соотсветсенно более практичен в качестве садовой переноски. А вот узо перед переноской - очень нужен. Спасибо. Просто переноски эти оранжевые у меня уже есть 2 шт. Заводского изготовления 3*0,75 . Они не то на 20, не то на 25 метров каждая. Почитал на упаковке: пишут макс нагрузка 1350 Вт. Вторую купил вот недавно. Участок большой, одной мне замало было. Триммер маленький ручной 0,3-0,4 кВт крутился без проблем, но слабый он, и поломался еще в добавок ко всему. Посмотрю еще, конечно, может полагодить можно. Тогда же и присмотрел в Мерлене электрический, наплечный, с длинной палкой, потужный 1,1 кВт, для толстой лески, и с ножом в комплекте. Поиграюсь, наверное, с этими. Если не пойдет, придется из ПВСа 2*2,5 собрать. Добавлено через 7 минут ...Достаточно посмотреть как теряется мощность двигателя шуруповерта по мере разряда АКБ. Шурики на постоянном токе. Там, как я понимаю, все совсем в разы интереснее. Потери на длине и сечении провода просто огромные по сравнению с переменкой. Добавлено через 3 минуты я себе уже приставил ригиль с огнем у себя на столе для сборки щитов)жуть короче)) Интересно. Покажешь в своей теме? Цой ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 21 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 червня 2016 Спасибо. Просто переноски эти оранжевые у меня уже есть 2 шт. Заводского изготовления 3*0,75 . Они не то на 20, не то на 25 метров каждая. Почитал на упаковке: пишут макс нагрузка 1350 Вт. Вторую купил вот недавно. Участок большой, одной мне замало было. Триммер маленький ручной 0,3-0,4 кВт крутился без проблем, но слабый он, и поломался еще в добавок ко всему. Посмотрю еще, конечно, может полагодить можно. Тогда же и присмотрел в Мерлене электрический, наплечный, с длинной палкой, потужный 1,1 кВт, для толстой лески, и с ножом в комплекте. Поиграюсь, наверное, с этими. Если не пойдет, придется из ПВСа 2*2,5 собрать. Добавлено через 7 минут Шурики на постоянном токе. Там, как я понимаю, все совсем в разы интереснее. Потери на длине и сечении провода просто огромные по сравнению с переменкой. Цой ) Ну попробуйте... Дело еще в том, что в подобных переносках розетки сделаны из хренпойми чего, и они еле еле вытягивают эту заявленную нагрузку. Будьте готовы к тому, что провод будет ощутимо греться. По сути у Вас нагрузка как раз на пределе этой переноски. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Garret Опубліковано: 27 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2016 Для ввода трехфазной сети суммарной мощностью 21 кВт, хватит кабеля ВВГ 5*6 или лучше 5*10? И я правильно понимаю что надо 5 жил, три фазы, ноль и для обустройства заземления? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 27 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2016 с головой хватит 5*6:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anlug Опубліковано: 28 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2016 Подскажите как правильно зажать в автомате алюминиевый провод сечением 25мм квадратных. Где то читал, что алюминий во время нагревания расширяется и если будет зажат винтом, то сплющивается. И после охлаждения начальную форму снова не приобретает. Как следствие плохой контакт и нагрев. Если уже было - ткните на ссылку пожалуйста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 28 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2016 Где то читал, что алюминий во время нагревания расширяется и если будет зажат винтом, то сплющивается. В компактном автомате на DIN-рейку провод зажимается не винтом, а полукруглой пластиной, обхват там, с учётом небольшой деформации провода, почти 100%. Но подтягивать их хотя бы раз в год всё равно нужно. От нагрева страдает в первую очередь не жила, а изоляция. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anlug Опубліковано: 28 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2016 В компактном автомате на DIN-рейку провод зажимается не винтом, а полукруглой пластиной, обхват там, с учётом небольшой деформации провода, почти 100%. Но подтягивать их хотя бы раз в год всё равно нужно. От нагрева страдает в первую очередь не жила, а изоляция. А если провод будет многожильный? Алюминий вроде с сечением 25мм бывает и одножильный и многожильный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2016 такое сечение Вы скорее всего найдете в одножильном исполнении(если конечно это не СИП) что наверняка будет лучше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 28 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2016 А если провод будет многожильный? Многожилке в подобном зажиме ничего не грозит: она равномерно заполнит весь объем клеммы. Под давлением отдельные жилы деформируются в шестигранники наподобие пчелиных сот. Пару последующих подтяжек доведут этот процесс до совершенства. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2016 ну я бы такое к примеру про СИП бы не говорил. этот очень плохо зажимается в любом зажиме будь то ИЭК или АВВ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
anlug Опубліковано: 28 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2016 такое сечение Вы скорее всего найдете в одножильном исполнении(если конечно это не СИП) что наверняка будет лучше. Хочу сделать подземный ввод в полиэтиленовой трубе диаметром 60мм, чтобы кабель можна было заменить в случае чего. Поэтому склоняюсь к многожильному АВББШВ 4*25 или монолитному АВББШВ 4*16, или медному монолитному меньшего сечения ВББШВ 4*10, но последний значительно дороже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 28 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2016 Но подтягивать их хотя бы раз в год всё равно нужно. Это справедливо и для медных монолитных проводов и для наконечников? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 28 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2016 этот очень плохо зажимается в любом зажимеКакой тогда выход? Опрессовка с переходом на медь или монолит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 29 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 Опрессовка с переходом я тут видел как то опрессовали СИП в алюминиевый наконечник и его обточили что бы зажать в клемму автомата, внушает доверие - надежно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 29 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 Увага! Danger! Achtung! Караул! Європа нас атакує! МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НАКАЗ від 30 липня 2015 року N 479 Про внесення змін та доповнень до розділу 2 Правил улаштування електроустановок 2. Розділ 2 ПУЕ набуває чинності через 90 днів з дня підписання цього наказу. ПРАВИЛА УЛАШТУВАННЯ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК. РОЗДІЛ 2. ПЕРЕДАВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ. ГЛАВА 2.1 ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ / IEC 60364-5-52:2009 Low-voltage electrical installations - Part 5-52. Selection and erection of electrical equipment - Wiring systems 2.1.1. Ця глава Правил поширюється на електропроводки силових, освітлювальних і вторинних кіл напругою до 1 кВ змінного і 1,5 кВ постійного струму, які прокладають всередині будівель і споруд, на зовнішніх їх стінах, на територіях підприємств, установ, закладів освіти та охорони здоров’я, мікрорайонів, дворів, присадибних ділянок, на будівельних майданчиках із застосуванням ізольованих установочних проводів всіх перерізів, а також силових кабелів з гумовою або пластмасовою ізоляцією в металевій, гумовій або пластмасовій оболонці з перерізом фазних жил, виконаних з міді, до 16 мм2 (алюмінію – до 25 мм2). Електропроводка. Сукупність проводів (кабелів, шин) з їх кріпленнями, підтримуючими та захисними конструкціями і деталями, встановленими у відповідності до чинних нормативних документів. Електропроводка відкрита. Електропроводка, яку прокладено по поверхні стін, стель, по фермах та інших будівельних елементах будівель і споруд, по опорах тощо За відкритої електропроводки застосовуються такі способи прокладання проводів і кабелів: - безпосередньо по поверхні стін, стель тощо; - на струнах, тросах, ізоляторах; - у негорючих трубах, коробах, гнучких металевих рукавах, лотках; - в електротехнічних плінтусах і наличниках; - вільним підвішуванням тощо. Відкрита електропроводка може бути стаціонарною, пересувною і переносною Електропроводка прихована. Електропроводка, яку прокладено всередині конструкційних елементів будівель і споруд (у стінах, підлогах, фундаментах, перекриттях), а також по перекриттях у підготовці підлоги, безпосередньо під знімною підлогою тощо. За прихованої електропроводки застосовуються такі способи прокладання проводів і кабелів: - у трубах, зокрема гофрованих, гнучких металевих рукавах, коробах, замкнутих каналах і порожнинах будівельних конструкцій; - у заштукатурюваних борознах (штробах), під штукатуркою, а також замонолічуванням у будівельні конструкції під час їх виготовлення. 2.1.12. Для виконання стаціонарної електропроводки дозволено використовувати гнучкі кабелі і проводи. Стаціонарне обладнання, яке може переміщуватися під час монтажу і обслуговування, слід підключати гнучкими кабелями або шнурами. 2.1.18. У горищних приміщеннях можуть застосовуватися такі види електропроводки: а) відкрита: – проводами і кабелями, прокладеними в трубах з негорючих матеріалів, а також захищеними проводами і кабелями в оболонках із стійких до поширення полум’я матеріалів або із негорючих – на будь-якій висоті; – незахищеними ізольованими одножильними проводами на ізоляторах, на висоті не менше 2,5 м; б) прихована: – у стінах і перекриттях із негорючих матеріалів – на будь-якій висоті. Електропроводка в горищних приміщеннях має виконуватися проводами і кабелями з мідними жилами. 2.1.60. Ризик розповсюдження горіння електропроводкою повинен бути зменшений вибором відповідних матеріалів і належним виконанням монтажних робіт. 2.1.61. Електропроводка має бути улаштована так, щоб не погіршувати експлуатаційні характеристики конструкцій і пожежну безпеку будівель. 2.1.62. Кабелі та ізольовані проводи, що відповідають вимогам ДСТУ ІЕС 60332-1-2 і матеріали, які відповідають вимогам відповідних стандартів щодо непоширення горіння, можна застосовувати без додаткових заходів безпеки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 29 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 2.1.12. Для виконання стаціонарної електропроводки дозволено використовувати гнучкі кабелі і проводи. Стаціонарне обладнання, яке може переміщуватися під час монтажу і обслуговування, слід підключати гнучкими кабелями або шнурами. Пардон, но это ж ПВС разрешат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 29 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 Увага! Danger! Achtung! Караул! Європа нас атакує! Революция? Интерессно как эти пункты в ПУЭ 2009 звучат? Пока что нашел соответсвие только этого 2.1.18 нове это 2.1.69 старые: - проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также защищенными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов - на любой высоте; блин, чтото нумерация вообще не совпадает. Где посмотреть новый вариант? 2.1.62. Кабелі та ізольовані проводи, що відповідають вимогам ДСТУ ІЕС 60332-1-2 і матеріали, які відповідають вимогам відповідних стандартів щодо непоширення горіння, можна застосовувати без додаткових заходів безпеки. Тоесть долой металлические трубы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foros Опубліковано: 29 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 У горищних приміщеннях можуть застосовуватися такі види електропроводки: а) відкрита: – проводами і кабелями, прокладеними в трубах з негорючих матеріалів, а також захищеними проводами і кабелями в оболонках із стійких до поширення полум’я матеріалів2.1.62. Кабелі та ізольовані проводи, що відповідають вимогам ДСТУ ІЕС 60332-1-2 і матеріали, які відповідають вимогам відповідних стандартів щодо непоширення горіння, можна застосовувати без додаткових заходів безпеки.А це значить, що по горючих конструкціях (наприклад - деревяні конструкції стелі, горища) можна прокладати кабелем ВВГнгд? чи я не вірно зрозумів Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 29 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 2014.ukrenergo.energy.gov.ua/ukrenergo/document/178617/2.1.mht Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fim Опубліковано: 29 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 есть 380, трансформатор по всей видимости слабый, соседи "злые", когда кто-то резко грузит, например, 1-ю фазу до 180-160В, 2-я взлетает под 260-280В в доме на каждой фазе стоит стабилизатор до (верхнее и нижнее значение в пределах работы стаба) и после (защита от "плевков" стаба) стабилизатора стоят реле напряжения и все равно бывают редкие случаи, когда я приезжаю на дачу, а стабилизаторы "ушли в защиту", т.е. автоматы стабов выкл как такое возможно? как сделать, чтобы стабилизаторы не отключались? искать "злого" соседа? жаловаться в РЭС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...