profeMaster Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 я тоже недавно задавал этот вопрос для таких же целей, остановился на ПВС 1мм2 ВВП-2 Одескабеля лучше тем, что его можно штукатурить. Но менее гибкий. И плоский. (интересно, видел ли кто ВВП-4 ) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Я не понял кто где проворачивается при использовании наконечника. Никто и нигде, просто оставил выдержку на случай если выбор упадет на моножилу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Ребята, Вам же не зря указали сечение проводов. Это же автоматика и управление процесами. Там можно такое разное подключать, что 1.5 мм да ещё и в наконечнике может запросто в клемму не зайти. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Это же автоматика и управление процесами. Там можно такое разное подключать, что 1.5 мм да ещё и в наконечнике может запросто в клемму не зайти. Есть прецеденты в масштабах проекта АСУТП завода, когда надзор не принимал работу монтажников, которые применяли КВВГ 4(10,27...)х1.0 при подключении через винтовые зажимы, ссылаясь на приведенное выше положение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Я столько всего разного подключал. Но чего то и не припомню, что бы было чистое болтовое соединения. Обычно пластина, или что то типо Ваго плоско-пружинных зажимов на Дин-рейку. Но все может быть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 ВВП-2 Одескабеля лучше тем, что его можно штукатурить. ... А я этого не знал, но именно так и поступил с такими проводами для таймера котла (управляющий сигнал) и датчика наружной температуры... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Подскажите марки гибкого кабеля/провода для скрытой прокладки. Предназначение - для процессов автоматизации. Например, управление сервоприводами. Сечение 2*(0,5-1) мм2. ПВС не подходит из-за срока эксплуатации? Я так понимаю основное условие долговечность? ПВС подходит, а 15 лет эксплуатации, это минимальный срок в качестве переноски, например, с ее не простыми, иногда, условиями эксплуатации. Токопроводящая жила производится по одному с ВВГ ГОСТу (как и ШВВП кстати) и отличается только классом гибкости. Прекрасно подходит под штукатурку, ибо опять таки, согласно ГОСТу на изоляцию, изоляция этого самого ПВС (ШВВП) (проводника и оболочки) делается из одного и того же сырья, что ВВГ, и отличается только толщиной на 0.1мм, но Вам же управлять сравнительно мизерной мощностью на 220, а не ставить в трамвае или тролейбусе с напряжением 600В Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Подскажите марки гибкого кабеля/провода для скрытой прокладки. Предназначение - для процессов автоматизации. Например, управление сервоприводами. Сечение 2*(0,5-1) мм2. ПВС не подходит из-за срока эксплуатации? Я так понимаю основное условие долговечность? YSLY. Это именно их предназначение. КГВВ еще можно попробовать. Все дело в объемах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Подскажите марки гибкого кабеля/провода для скрытой прокладки. Предназначение - для процессов автоматизации. Например, управление сервоприводами. Сечение 2*(0,5-1) мм2. ПВС не подходит из-за срока эксплуатации? Я так понимаю основное условие долговечность? так а чем обычный ВВГ 2/3/4x1,5mm2 не подходит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
livemotion Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 так а чем обычный ВВГ 2/3/4x1,5mm2 не подходит? смотря какая автоматизация. У меня 1.5 в сонофф не вошло, а в что-то типа ардуины уж точно не влезет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 ПВС подходит, а 15 лет эксплуатации, это минимальный срок в качестве переноски, например, с ее не простыми, иногда, условиями эксплуатации. Токопроводящая жила производится по одному с ВВГ ГОСТу (как и ШВВП кстати) и отличается только классом гибкости. Прекрасно подходит под штукатурку, ибо опять таки, согласно ГОСТу на изоляцию, изоляция этого самого ПВС (ШВВП) (проводника и оболочки) делается из одного и того же сырья, что ВВГ, и отличается только толщиной на 0.1мм, но Вам же управлять сравнительно мизерной мощностью на 220, а не ставить в трамвае или тролейбусе с напряжением 600В 1. 15 лет минимального срока в качестве переноски - это установил так Скромный прораб? Ставить себя выше общепринятых мировых стандартов - это называется скромность? ну-ну. Люди - не ведитесь на этот бред. Стандартами определено, черным по белому - 10 лет при подключении стационарных электроприборов. 2.По поводу сырья для изоляции - может еще и марку пластиката назовете?Люди - изоляция для токоведущих жил шнуров и соединительных проводов, совершенно иная, нежели для жил силовых и установочных кабелей, так как совершенно другие предназначения данных изделий. Вы хотите оспорить? Тогда выдержки и ссылки на нормативные документы. Нет - значит в БАНю. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 так а чем обычный ВВГ 2/3/4x1,5mm2 не подходит? Я подозреваю возможность подвижного присоединения. Плюс ко всему цена - 0,5 мм в любом случае дешевле, чем 1,5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 так а чем обычный ВВГ 2/3/4x1,5mm2 не подходит? если требуется по условиям гибкиая жила - только так, и никак иначе. Видать есть вибрация. Моножила запрещена. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 2.По поводу сырья для изоляции - может еще и марку пластиката назовете?Люди - изоляция для токоведущих жил шнуров и соединительных проводов, совершенно иная, нежели для жил силовых и установочных кабелей, так как совершенно другие предназначения данных изделий. Присоединяюсь. Нельзя наковырять из ВВГ жил и назвать получившееся ПВ1 или ПВ3. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 если требуется по условиям гибкиая жила - только так, и никак иначе. Видать есть вибрация. Моножила запрещена. из привода торчит проводок гибкий в стене ВВГ через ваго соединяем проводок с ВВГ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 (змінено) 1. 15 лет минимального срока в качестве переноски - это установил так Скромный прораб? Ставить себя выше общепринятых мировых стандартов - это называется скромность? ну-ну. Люди - не ведитесь на этот бред. Стандартами определено, черным по белому - 10 лет при подключении стационарных электроприборов. 2.По поводу сырья для изоляции - может еще и марку пластиката назовете?Люди - изоляция для токоведущих жил шнуров и соединительных проводов, совершенно иная, нежели для жил силовых и установочных кабелей, так как совершенно другие предназначения данных изделий. Вы хотите оспорить? Тогда выдержки и ссылки на нормативные документы. Нет - значит в БАНю. Тихо, тихо не шумите, я ж Вам не конкурент, тут так все запуганы, что на мой пост никто, кроме Вас не обратит внимание. Согласен с Вами в одном - 10лет, погорячился. А в остальном, извините... Надеюсь по жилам (ГОСТу) в бан не отправите? Из недавно упомянутого Вами (в соседней теме): Жилы подразделены на шесть классов 1-6: - класс 1 - однопроволочные и многопроволочные (для больших сечений) жилы; - класс 2 - многопроволочные жилы; - класс 3 - многопроволочные гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 2; - класс 4 - многопроволочные гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 3; - класс 5 - гибкие жилы; - класс 6 - гибкие жилы с гибкостью более чем гибкость жил класса 5. Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки. ........................ Настоящий стандарт устанавливает номинальные сечения до 2500 ммГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004) Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (с Поправкой) токопроводящих жил (далее - жилы) электрических кабелей, проводов и шнуров широкого диапазона типов; включены также требования в части числа и диаметра проволок и значений электрического сопротивления. Настоящий стандарт распространяется на однопроволочные и многопроволочные жилы из меди, алюминия и алюминиевого сплава, предназначенные для кабельных изделий стационарной прокладки, и гибкие медные жилы. *Поправка - выделена красным в первой цитате Дальше продолжать? После Вас.... Змінено 10 січня 2018 користувачем Скромный прораб 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Это же прораб, их таких на мегакабеле в очереди за кабелем, внешне напоминающим настоящий, толпы стоят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 (змінено) Это же прораб, их таких на мегакабеле в очереди за кабелем, внешне напоминающим настоящий, толпы стоят. Всё?........ См. пост выше, для меня это одна из настольных книг, форумными сплетнями, страшилками и слухами не пользуюсь Да, и ШО такое мегакабель? Змінено 10 січня 2018 користувачем Скромный прораб Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 из привода торчит проводок гибкий в стене ВВГ через ваго соединяем проводок с ВВГ Я так понял, человек собирает какое-то оборудование, бетономешалки, например. Тупо удобнее гибким проводом все подключать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Японский городовой, еще немного и окажется, что я конкурент Маску и собираю свой Фалькон. В штукатурку и на долгий срок можно: YSLY, ВВП-2, OLFLEX Lappa. ПВС или ШВВП не катит. Верное утверждение? Напомню задачи - для домашней автоматизации, токи небольшие либо мизерные. Сечение 0,5 - 1 мм2. Гибкость не основная, но предпочтительная характеристика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Японский городовой, еще немного и окажется, что я конкурент Маску и собираю свой Фалькон. В штукатурку и на долгий срок можно: YSLY, ВВП-2, OLFLEX Lappa. ПВС или ШВВП не катит. Верное утверждение? Напомню задачи - для домашней автоматизации, токи небольшие либо мизерные. Сечение 0,5 - 1 мм2. Гибкость не основная, но предпочтительная характеристика. Сколько людей столько мнений, часто, к сожалению, невежественных и темных, еще хуже, когда это мнение недобросовестного продавца. Читатайте мои посты, чуть выше. Думайте, анализируйте... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 В штукатурку и на долгий срок можно: YSLY, ВВП-2, OLFLEX Lappa. ПВС или ШВВП не катит. По YSLY и Olflex не уверен, по штукатурке не было такого условия Думаю, выдержат и будут работать прекрасно, но предназначены немного для другого. Читайте все посты, не только Скромного Прораба, думайте, анализируйте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Присоединяюсь. Нельзя наковырять из ВВГ жил и назвать получившееся ПВ1 или ПВ3. Между прочим можно Звонил когда то давно в одесский завод - ВВГ внутри - это именно ПВ провод, просто без маркировки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Мне нравиться форум. Сначала темы создают об упадке форума как такового. А потом не знаю как бы сделать ещё лучше. Дайте человеку прямой ответ на его прямой вопрос. А потом хоть до усрачки меряйтесь, этими как его мнениями:D 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 10 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2018 Подскажите марки гибкого кабеля/провода для скрытой прокладки. Предназначение - для процессов автоматизации. Цепи будут 220/230В АС или сврхнизкого напряжения, например 24В DC? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...