Да, мне надо разделить на два проводника. Не понятно за контур заземления. В моём случае как необходимо подключить?

Ну вот как то так, только без отдельной шины РЕ у меня, СУП и пр. подключено к ГЗШ напрямую.

 

 

55-1.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну вот как то так, только без отдельной шины РЕ у меня, СУП и пр. подключено к ГЗШ напрямую.

 

 

55-1.jpg

Спасибо, а ГЗШ получается должна быть в щитке где счетчики (на столбе в моем случае)? А то я туда заглянул, а мой провод "земли" с дома никуда не подключен. Как лучше поступить мне?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверил только что напряжение между фазой и "землей". Показало значение почти такое же как между фазой и нулем. Значит с заземлением у меня всё нормально?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверил только что напряжение между фазой и "землей". Показало значение почти такое же как между фазой и нулем. Значит с заземлением у меня всё нормально?

 

Ага, не парьтесь. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Показало значение почти такое же как между фазой и нулем. Значит с заземлением у меня всё нормально?

Оно есть. Но его сопротивление неизвестно, т.к. мультиметр почти не потребляет ток и падение напряжение на высоком сопротивлении заземления вы не увидите.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дело в том, что в щитке на улице, мой заземляющий кабель из дома ни к чему не подключен... Откуда взялось заземление? :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поэтому нужно включить хотя бы лампочку на 100 Вт (накаливания) между фазой и землей и посмотреть будет ли она гореть и какое напряжение получится.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, а ГЗШ получается должна быть в щитке где счетчики (на столбе в моем случае)? А то я туда заглянул, а мой провод "земли" с дома никуда не подключен. Как лучше поступить мне?

Насколько я понимаю РЕN проводник может быть разделен если его сечение не менее 16 мм квадратных. Как по мне то лучше разделять его там где будет меньше проводов расходоваться т.е. в доме. От каждой розетки, металлического предмета или СУП должен идти отдельный провод к самой ГЗШ, на столб тянуть их не очень удобно.

Если провод "земли" это тот провод который подключен к контуру, то я бы его не подключал на столбе, а подключил и раздели проводники уже в доме если сечение проводника от столба к дому более 16 мм.

 

Я не спец по электрике, просто самому приходилось разбираться во всем, так что могу ошибаться :)

Пусть спецы местные поправят.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

коли після щитка ноль РЕСУ заземляється вдома на щитку то треба бути впененим що ноль РЕСУ також заземлений добре))як ні тоді лінія сусіди будуть брати ноль від абонента РЕСУ,і в один момент коли нагрузка перебільшить переріз провідника ноля вводу буде пшик не приємний)))у мене таке було вдома.згорів нафіг лічильник та ввідний кабель..років з 15 назад.відновлення тоді було все за мій кошт..
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

коли після щитка ноль РЕСУ заземляється вдома на щитку то треба бути впененим що ноль РЕСУ також заземлений добре.

 

Так можна ж заземлити на ближньому стовпі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щиты планирую в основном на АВВ S200 собирать, и нужно УЗО 4П за которым будет котел и варочная панель. У ABB вижу такие только с АС характеристикой, на сколько это критично?

И для селективного УЗО на входе на сколько нужна A характеристика?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для котла и плиты характеристика УЗО в значении "АС" - вполне корректна. Там нет мощных импульсных блоков питания которые "погонят в утечку" постоянную импульсную составляющую. Это больше относится к компьютерно-офисным помещениям и устройствам частотного регулирования пуска электродвигателей.
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В индукционных плитах вполне себе импульсные блоки питания стоят. Так что за все плиты я бы не расписывался.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В индукционных плитах вполне себе импульсные блоки питания стоят. Так что за все плиты я бы не расписывался.

 

А я и не расписываюсь, в платах питания и управления электрокотлов тоже импульсные стоят. Вопрос в том что это все мелкомощностное, и в случае неисправности быстрее варистор сработает и предохранитель сгорит на плате чем импульсная помеха УЗО выбьет. Вот скажите мне честно - в реальной жизни вы хоть раз сталкивались со сработкой УЗО от импульсной утечки?

Хотя понятно что тип А предпочтительнее. Ну так в нашей жизни и метеорит на голову может упасть. Но это не говорит что нужно всегда в каске ходить :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я и не расписываюсь, в платах питания и управления электрокотлов тоже импульсные стоят.

Там питание индуктора тоже импульсное:

[spoiler=Примеры]33059058.gifScreenshot_1.jpg

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там питание индуктора тоже импульсное:

[spoiler=Примеры]33059058.gifScreenshot_1.jpg

 

Ну ок. :)

 

Индукционная плита желателен тип А. Соглашусь :)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В индукционных плитах вполне себе импульсные блоки питания стоят. Так что за все плиты я бы не расписывался.

 

Якщо підключати варочну поверхню напряму, то там взагалі ніяке ПЗВ не потрібно, згідно ПУЄ)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Товарищи с опытом проконсультируйте пожалуйста можно ли после раздельного, пофазного, реле напряжения (на каждую фазу по однофазному реле) подключить совмещенное трехфазное УЗО?

 

То есть. Что будет с УЗО если вышибет одну из релюх?

Ничего

Сгорит

Отключит нагрузку

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Товарищи с опытом проконсультируйте пожалуйста можно ли после раздельного, пофазного, реле напряжения (на каждую фазу по однофазному реле) подключить совмещенное трехфазное УЗО?

 

То есть. Что будет с УЗО если вышибет одну из релюх?

Ничего

Сгорит

Отключит нагрузку

 

у меня подключено. работает. реле напряжений периодически выбивает. работает ли прибор за трехфазным реле (варочная) - не проверял. думаю, что ничего не меняется, работает в штатном режиме

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничего. Представьте что у вас просто фаза оборвалась на столбе.

 

А предполагал руководствуясь такой логикой, но проверить не помешает :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дело в том, что в щитке на улице, мой заземляющий кабель из дома ни к чему не подключен... Откуда взялось заземление? :)

 

наши РЭС сипы заземляют на клиентском столбе на арматуру, которая сверху выходит, проходит через весь столб, загибается и торчит из земли возле ящика со счетчиком.

получается, что ноль повторно заземляется на всех столбах, где есть клиентские отводы.

 

povtornoe-zazemlenie-vli-3.jpg

 

povtornoe-zazemlenie-14.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

наши РЭС сипы заземляют на клиентском столбе на арматуру, которая сверху выходит, проходит через весь столб, загибается и торчит из земли возле ящика со счетчиком.

получается, что ноль повторно заземляется на всех столбах, где есть клиентские отводы.

 

povtornoe-zazemlenie-vli-3.jpg

 

povtornoe-zazemlenie-14.jpg

 

Да это я понимаю. В таком случае мой заземляющий кабель должен же быть подключен к нулевой шине, которая соединена с заземлением на столбе. Но мой заземляющий провод из дома просто телепается в воздухе, ни к чему не подключен.

Первое фото - мой заземляющей провод.

Второй фото - нулевая шина.

Третье фото - нулевая шина соединена с заземлением.

IMG_20200522_144958.thumb.jpg.57edb7c88d2974daf0169fd5c6da7cd7.jpg

IMG_20200522_145004.thumb.jpg.f5592e8f9521b0723520ab4c96d3a236.jpg

IMG_20200522_145012.thumb.jpg.634ec9866a1720ee70febdd04dbec3ee.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так если есть свой контур с сопротивлением меньшим или равным 4Ом, может стоит радоваться системе ТТ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Знаю, что где-то на форуме видел и в каком-то ДБН по газу есть требование относительно расстояния розетки от настенного газового котла (или газовой трубы?), но не могу подобрать правильные слова для поиска.

Подскажите пожалуйста это расстояние.

И еще, если котел будет в внутри кухонного гарнитура (за дверками навесных шкафов), тогда правильнее выводить розетку за пределы этих шкафов?

При этом провод от котла будет постоянно "висеть" из шкафа - как побороть эту "красоту"?

 

Спасибо. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...