почему?

разве цвет красителя в составе ПВХ изоляции на єто влияет?

в ПВХ добавляют обыкновенную.... сажу. Это как цвета кожи у людей - чем темнее, тем природа больше защитила от солнечных лучей, и наоборот. Можно и так сказать, "на пальцах". (о профессиональной защите UV-resistante я сейчас речь не веду).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УФ-стойкость окрашенных в черный цвет пластиков выше.

Сам по себе цвет мало коррелирует со светостойкостью - например белый ПВХ оконных профилей светостоек:

 

[spoiler=Цвайфель Х., Маер Р.Д., Шиллер М. Добавки к полимерам. Справочник.]soytzjVT.jpg

 

soytzjVS.jpg

 

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа электрики, подскажите вкратце "вводные" для прокладки электропроводов в квартире с подвесными потолками (профиль, ГКЛ).

Где-то читал, что в Украине по нормам - провода над между плитой и профилями прокладываются только в металлических трубах, но у нас так делает чуть больше чем никто...

А как правильно ? Может кто даст краткие вводные по подобию такого поста (крайне полезного для всякого рода новичков)...

 

Подручные "электрики" (которые делают все и вся) - тянут провода просто поверх профилей, и потом спускают в нужных местах в штробы.

Спросил по поводу гофры/трубы или крепления к потолку - говорят лишняя трата денег... Да и работают проводом ШВВП... Засомневался...

 

На другом форуме нашел сообщение ув.Всеволодович - весьма полезное, исчерпывающее и много дающее новичкам. Может кто даст краткие вводные по подобию такого поста ...

 

 

Из каждой комнаты после замены проводки должны выходить минимум ДВА провода: один 3х2,5мм. на розетки и один 3х1,5мм. на свет. Если в комнате планируется кондиционер, то еще один провод 3х2,5мм на кондиционер. Линии освещения и линии розеток должны быть отдельными. На линию розеток АВ на 16 А, на линии света либо 6 А либо 10 А. На кухню желательно вести отдельно несколько линий розеток. Если духовка электрическая а поверхность газовая, то линия 3х2,5 на духовку. Если духовка и поверхность электрическая то на духовку линия 3х2,5, а на поверхность минимум 3х4мм, АВ на 32 А, и специальную 40 А розетку. Помимо этого если планируется посудомойка то линия 3х2,5 на посудомойку. А так же линия на рабочую поверхность. Линия на холодильник (лучше отдельная, что бы была возможность отключить все электричество, не отключая холодильник, (если уезжаешь надолго)). Также отдельные линии на стиралку, бойлер.

Кабель в идеале ВВГнг или PPJ, как компромисс ВВП1.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подручные "электрики" (которые делают все и вся) - тянут провода просто поверх профилей, и потом спускают в нужных местах в штробы.

классика жанра

 

Да и работают проводом ШВВП.

триллер

 

Засомневался...

занавес

Теперь им будет не так весело уже работать))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Товарищи:)Не подскажите где в Киеве можно купить би-метал коронки, и коронки для сухого сверления подрозетников?

А то что то в гугле не могу найти ничего нормального(.Буду признателен ОЧЕНЬ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите, почему освещение необходимо протягивать 3х1,5 , а не 2х1,5 ?

 

Добавлено через 7 минут

у меня деревянные межэтажные перекрытия

как класть кабель ВВГ?

в трубу и в перекрытие или в трубу и в пол ?

и если в пол, то куда деть распределительную коробку ?

 

Добавлено через 4 минуты

можно ли кабель класть под миниральную вату без гофры ?

Змінено користувачем shulha
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

подскажите, почему освещение необходимо протягивать 3х1,5 , а не 2х1,5 ?

 

В стационарных электропроводках жилых домов двухпроводные линии осветительных и силовых сетей не допускаются (кроме линий безопасного сверхнизкого напряжения, информационных линий и пр.)

 

НПАОП 40.1-1.32-01. Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

...

2. Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків

...

2.5 Електропроводки та кабельні лініїї

...

2.5.5. У всіх будинках лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загального освітлення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватися трипровідними (фазний L-, нульовий робочий N- і нульовий захисний РЕ- провідники). 3абороняється об'єднання нульових робочих і нульових захисних провідників різних групових ліній. Нульовий робочий і нульовий захисний провідники не дозволяється підключати на щитках під спільний контактний затискач.

 

Переріз РЕ-провідників повинен відповідати вимогам пункту 2.5.15.

 

...

2.8 Захисні заходи безпеки

...

2.8.4. Допускається застосування підвісних світильників, не обладнаних затискачами, для підключення захисних провідників у приміщеннях без підвищеної небезпеки за умови, що гак для їх підвішування ізольований. Вимоги даного пункту не відміняють вимог пункту 2.5.5 і не є підставою для виконання електропроводок двопровідними.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то есть фаза идет на выключатель, ноль на лампочку, а земля куда ?

Как куда ? - на железяку..... оттель - СУП, ГШЗ, контур заземления и в саму землю... ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что за розетка может быть на кухне?

 

Дом серия 96 (9 этажка начала 80ых годов) плиты газовые стоят у всех изначально.

 

Возле газовой плиты чёрная розетка квадратная выпирает из стены на вилку с 3 плоскими "штекарами" (фотку не покажу у нас заделано уже)

 

 

Насколько знаю 380 вольт ставилось где плиты электро ставились, а тут у всех газовые, если это 380 то можно из неё обычную 220 розетку сделать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

на люстру ?

Там чо, ни одной железяки ваще нету что ли? :crazy:

 

Не могёть такого быть... ищите... ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, добрый день. Очень нужен совет специалиста электрика. Делаю ремонт в квартире, поменяла щит и соответственно будут его перебирать и дт. Но...меня смущает то, как углубили щит в кирпичную стену и провода/кабеля вместо того чтобы уложить в штробы, вытянули их мне к сантехническому стояку в санузле. Стеночка в которую углубляли щит из пустотелого кирпича. У меня вопрос, правильно ли выбросил кабеля электрик ? Если нет то как стоит поступить? Заранее, спасибо всем кто прокомментирует.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

провода/кабеля вместо того чтобы уложить в штробы, вытянули их мне к сантехническому стояку в санузле

Как-то сложно это представить. Фото можете сделать? Никогда не видел, чтобы стояк был рядом со счетчиком...

Как он сможет завести кабели в утопленный щиток, если не по штробе?!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите по светодиодным лентам.

Какие варианты являются самыми беспроблемным? Для начала поспрашивал в магазинах - есть на 220В есть и на 12В.

 

На 220 В вроде как изначально дороже но не требуют трансформатора ? При этом имеют ограничение по длине.

На 12 В вроде более "ходовые" но нужен трансформатор и т.д.

 

В общем какие варианты лучше всего выбрать что-бы сделать в спальне 2 полосы по 3 м ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите по светодиодным лентам.

Какие варианты являются самыми беспроблемным? Для начала поспрашивал в магазинах - есть на 220В есть и на 12В.

 

Рекомендую для старта: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=147845.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это 220В.

Фаза+ноль+заземление.

Идет отдельной линией к пробкам

Спасибо, а ещё вопрос

 

-а для чего такая розетка делалась? :)

 

-и устанавливая самому розетку обычную как определить где ноль, а где заземление ведь напряжения ни там ни там и тестером не видно ж?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо, а ещё вопрос

 

-а для чего такая розетка делалась? :)

 

Для полотёра, посудомойки, проточного водонагревателя или ещё чего, что при СССР выпускалось с первым классом защиты:

 

Типовые технологические карты. Монтаж вводно-распределительных устройств, этажных щитков, электроплит на жилых домах и объектах соцкультбыта

Схема групповой квартирной сети

Для питания осветительных и бытовых электроприемников служит схема групповой квартирной сети. В целях безопасности применяют однофазные групповые линии. Общее освещение 4, как правило, выделяется в отдельную группу, но допускается и смешанное питание общего освещения и штепсельных розе ток. Установлено следующее количество штепсельных розеток 5 в квартирной сети: в жилых комнатах квартир и общежитий - пять на каждые 6 м площади, коридорах квартир - одна на 10 м, в общей комнате квартир с кондиционером - одна дополнительная на ток 10 А (для подключения кондиционера), в кухнях квартир площадью до 8 м - три пристенные на ток 6 А, а площадью 8 м и более - четыре (для подключения холодильника или бытового прибора, подплитного фильтра, динамика трехпрограммного вещания, местного освещения), одна на ток 10 А (для подключения бытового прибора мощностью до 2,2 кВт), одна с заземляющим контактом на ток 25 А (для подключения бытового прибора мощностью до 4 кВт), одна с заземляющим контактом на ток 40 А (для подключения электроплиты мощностью от 5,9 до 8 кВт). В групповом щитке 6 размещены выключатель 1, счетчик 2 и автоматический выключатель 3.

 

soytzk1s.jpg

 

-и устанавливая самому розетку обычную как определить где ноль, а где заземление ведь напряжения ни там ни там и тестером не видно ж?

Там нет заземления - есть зануление, каковое (в многоквартирном доме с четырёхпроводной распределительной сетью) сейчас запрещено из-за повышенного риска поражения эл. током при обрыве нулевого проводника в стояке.

 

ГОСТ 9413-78 Щитки осветительные для жилых зданий. Общие технические условия.:

 

MQ9HpLMt.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, как правильно сделать ввод в дом, одна фаза. В будущем планируем сделать заземление. Вызвали одних электриков, они сказали, что нам положен автомат не больше 16А на ввод, но можно поставить переделанный под 40А. Провод посоветовали купить 2Х4 либо 2Х6. Другой электрик сказал, что максимум 30А можно поставить, а лучше даже 25А, иначе у соседей будут проблемы с напряжением. Вопроса два - 1) какое решение более правильное, будет ли нам достаточно 25-30А, дом планируется 150 кв.м., из ресурсоемкой техники - стиралка, духовка, холодильник, возможно еще посудомойка. Ну и опять же проблем с соседями не хочется :)

2) Какой провод нам нужно купить, в сети пишут, что для заземления нужен трехжильный кабель, лучше с запасом мощности, тоесть сечение 6 ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, как правильно сделать ввод в дом, одна фаза.

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=157504

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=154923

Ось теми схожі на поставлене вами запитання!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схожі, але не дуже. Від стовпа до лічильника буде СІП 2Х16, ми вже його купили (лічильник буде надворі), а от далі в мене питання - який автомат після лічильника ставити, та кабель, який буде йти звідти до розпредкоробки.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там чо, ни одной железяки ваще нету что ли? :crazy:

 

Не могёть такого быть... ищите... ;)

 

 

а зачем на освещение именно трех-жильный?

один конец на "землю", а другой куда ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми