igorrius Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 ПЗВ не можуть застосовуватися в електроустановках або їх частинах з системою TN-C. отак от примут какую то недонорму- и ты нарушитель , установил у себя, в старом доме без заземления, УЗО..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 Та по науке, можно сесть и прочитать. А вот как быть с вторичкой, в которой реконструкции может и не быть вовсе, че ж, людям и бойлерами пользоваться нужно бояться? Если по науке, то узо в них устанавливать нельзя - система TN-C. А с др. стороны, дом не попадает под действие дбн-ов и пуе, т.к. это не реконструкция, и тем более не новострой. Я б все же УЗО таки поставил, но проводник РЕ никуда в розетках не подключал, а подключил бы к нулю до УЗО. Хотя бы противопожарную функцию выполнять бкдет, до реконструкции стояка. Это при TN-C. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 Та по науке, можно сесть и прочитать. А вот как быть с вторичкой, в которой реконструкции может и не быть вовсе, че ж, людям и бойлерами пользоваться нужно бояться? Если по науке, то узо в них устанавливать нельзя - система TN-C. А с др. стороны, дом не попадает под действие дбн-ов и пуе, т.к. это не реконструкция, и тем более не новострой. Согласен., но тогда нужно разделить вопрос, а вопрос был, что говорит нормативная база. Нормативка, получается, говорит нет. А вот что будет, ежели подключить ПЗВ в TN-C - это другой вопрос, по типу, а что будет страшного, если светильник не заземлить? или элетктропроводку выполнить ПВС? Я так думаю... пы-сы: по поводу дома - не согласен, просто у нас нет контроля (но это пока), или до первого несчастного случая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 Товарищи, нужна ваша помощь. Есть древний силовой автомат А3114/5 с подгоревшим полюсом, есть задача его заменить на что-то новое. Вопрос: есть что-то точно в таких же габаритах (237*105*112мм)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 Товарищи, нужна ваша помощь. Есть древний силовой автомат А3114/5 с подгоревшим полюсом, есть задача его заменить на что-то новое. Вопрос: есть что-то точно в таких же габаритах (237*105*112мм)? У ИЕКа серия ВА88, правда нужно смотреть каталог, что бы с габаритами не промахнуться. Да и ваших полно на пром уа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 У ИЕКа серия ВА88, правда нужно смотреть каталог, что бы с габаритами не промахнуться. Да и ваших полно на пром уа. iek.ua/products/catalog/detail.php?ID=2485177 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 Я б все же УЗО таки поставил, но проводник РЕ никуда в розетках не подключал, а подключил бы к нулю до УЗО. Хотя бы противопожарную функцию выполнять бкдет, до реконструкции стояка. Это при TN-C. Как вариант, принимается. А как быть с бойлером и эл. плитой? Напомню что для плиты в панельках уже есть розетка с "землей". Кстати, эта земля подключена к шасси этажного щита, т. е. в щите каГбы уже выполнено расщепление PEN на PE и N. Добавлено через 3 минуты Согласен., но тогда нужно разделить вопрос, а вопрос был, что говорит нормативная база. Нормативка, получается, говорит нет... В том то и беда, что о новом понаписано много, а про старое как то забыли, а этого старого 80% жилого фонда страны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 Согласен., но тогда нужно разделить вопрос, а вопрос был, что говорит нормативная база. Нормативка, получается, говорит нет скорее всего хотели сказать что то типа : запрещено рвать защитный проводник и точка. и это правильно, всем понятно, и с этим все согласятся, и если ты у себя УЗО поставил на квартиру - ты ничего не нарушаешь , так как защитный ноль не разрываешь. Но ,почему то, нормативку пишут каким то букво_ бским языком и чем замудреннее и чем больше букв- тем лучше. В результате то, что вроде бы можно и нужно - превращается в нарушение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 Как вариант, принимается. А как быть с бойлером и эл. плитой? Так же, туда их на УЗО без земли. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 Но ,почему то, нормативку пишут каким то букво_ бским языком и чем замудреннее и чем больше букв- тем лучше. Игорь, дружэ, нормативные документы не пишутся для "пересічного громадянина". Паспорт изделия - это другое дело и на другую аудиторию, поэтому, там и указано, что кота в микроволновку не засовывать...))). Не путай "грішне з праведним"(с) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 скорее всего хотели сказать что то типа : запрещено рвать защитный проводник и точка. и это правильно, всем понятно, и с этим все согласятся, и если ты у себя УЗО поставил на квартиру - ты ничего не нарушаешь , так как защитный ноль не разрываешь. Но ,почему то, нормативку пишут каким то букво_ бским языком и чем замудреннее и чем больше букв- тем лучше. В результате то, что вроде бы можно и нужно - превращается в нарушение. Так же и другие законы и нормы (бесит иногда конкретно), если со слов Firetuf, то получается, что все эти документы для специалистов - инженеров, юристов, экономистов и т.д., а обычный человек должен выполнять, только х*р поймеш что, вот на этом и имеют граждан по полной программе написав нормы и законы которые зачастую противоречат друг другу и даже спецы вкурить не могут как правильно. Добавлено через 57 секунд Игорь, дружэ, нормативные документы не пишутся для "пересічного громадянина". Паспорт изделия - это другое дело и на другую аудиторию, поэтому, там и указано, что кота в микроволновку не засовывать...))). Не путай "грішне з праведним"(с) Так и спецы разобраться не могут. Незнание законов не освобождает от ответственности. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 Так и спецы разобраться не могут. Незнание законов не освобождает от ответственности. Та че сразу "не могут"? Думаю общими усилиями найдем консенсус Добавлено через 2 минуты Так же, туда их на УЗО без земли. Сукажжесть, за Шо ж ты так не любишь своих кормильцев? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 КА как быть с бойлером и эл. плитой? Напомню что для плиты в панельках уже есть розетка с "землей". Кстати, эта земля подключена к шасси этажного щита, т. е. в щите каГбы уже выполнено расщепление PEN на PE и N. Ну так в квартире уже получается не ТН-С 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 Та че сразу "не могут"? Думаю общими усилиями найдем консенсус Добавлено через 2 минуты Сукажжесть, за Шо ж ты так не любишь своих кормильцев? А что будет, кроме как ничего)) от ГРЩ на лестничной клетке в квартиру приходит двухпроводка. Чего там в щите есть, будет и как там дальше, наверное и Богу не известно. Я сажу свой новый вводной трёхжильный кабель на УЗО, а желто-зеленый свой проводник на нуль до входа в УЗО. В розетках нигде его не соединяю, например изолирую. Когда будет реконструкция, тогда и подсоединю на шину РЕ и закину на розетки. Все. Будет за то хоть какая то противопожарная функция. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Waldmann Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 ДОДАТОК Г (обов’язковий) Загальні правила, які повинні виконуватися у разі застосування пристроїв захисного вимикання ПЗВ. Г.6 ПЗВ не можуть застосовуватися в електроустановках або їх частинах з системою TN-C. В електроустановках з системою TN-C-S поділPEN провідника на захисний заземлений і нейтральний провідники повинен бути здійсненим вище ПЗВ. А що ж Ви далі не цитуєте той таки додаток Г? Г.11 В існуючих двопроводових мережах житлових будинків, де відкриті провідні частини не приєднані до системи захисного уземлення, використання ПЗВ (наприклад в колі живлення пральної машини) рекомендується як тимчасовий (до проведення повної реконструкції мережі) додатковий захід для підвищення рівня електробезпеки. Рішення щодо використання в зазначених колах ПЗВ слід приймати з урахуванням аналізу даних про стан електропроводки і електрообладнання (для уникнення небажаних (хибних) вимикань). 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 ... Будет зато хоть какая то противопожарная функция. От я, например, скептически отношусь к такого рода противопожарной функции. Думаю трошки нужно пояснить - при аварии в защитном проводнике ток не течет ваасче, в нем изоляция целая, да? Это ж сколько нужно времени, что бы аварийный провод расплавил свою изоляцию, потом расплавил изоляцию защитного проводника, ну и жилы прикаснулись друг к дружке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 От я, например, скептически отношусь к такого рода противопожарной функции. Думаю трошки нужно пояснить - при аварии в защитном проводнике ток не течет ваасче, в нем изоляция целая, да? Это ж сколько нужно времени, что бы аварийный провод расплавил свою изоляцию, потом расплавил изоляцию защитного проводника, ну и жилы прикаснулись друг к дружке? И всего то?)) Тоисть я как бы и люблю своих кормильцев?)) Писи- секунда дела, если КЗ будет хорошим. Кабель, коробка(коробка из-за плохо контакта самый первый кандидат, на такое дело). Ну как то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 Ну так в квартире уже получается не ТН-С Наверное уже нет. А почему мы тогда не можем ту же операцию произвести и с др. потребителями, нам что то мешает? Нормативка так точно нет, ну не подпадаем мы под ее действие. А может просто в то время в этом не было необходимости, никто не задумывался? ИМХО, общими усилиями разрешили установку узо в панельках где есть СУП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 Тут наверное дело в том, что УЗО рвет в системе TN-C РЕN провод, которым является ноль, в отличие от автомата который рвет фазный провод, ну грубо говоря. А по другим ПУЭ наличие чего то там что может отключать этот РЕ запрещённо. Короче ну его эти панельки и старый фонд Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 И всего то?)) Тоисть я как бы и люблю своих кормильцев?)) Писи- секунда дела, если КЗ будет хорошим. Кабель, коробка(коробка из-за плохо контакта самый первый кандидат, на такое дело). Ну как то так. А откуда взяься хорошему КЗ, когда линия защищена АВ? Да и само КЗ будет не в коробке, а в самой точке замыкания, там самый слабый контакт, не? Для эксперимента - отключи линию, закороти ее, и включи АВ. В каком месте получишь КЗ? Это вопрос. Ответ - в самом АВ. Не? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 От я, например, скептически отношусь к такого рода противопожарной функции. Думаю трошки нужно пояснить - при аварии в защитном проводнике ток не течет ваасче, в нем изоляция целая, да? Это ж сколько нужно времени, что бы аварийный провод расплавил свою изоляцию, потом расплавил изоляцию защитного проводника, ну и жилы прикаснулись друг к дружке? кроме того , противопожарная функция реализируется не только при прямом касании токопроводящих жил, но и при старении изоляции она может потерять свои изоляционные свойства , появится утечка , которую и поймает УЗО 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 Тут наверное дело в том, что УЗО рвет в системе TN-C РЕN провод, которым является ноль, в отличие от автомата который рвет фазный провод, ну грубо говоря. А по другим ПУЭ наличие чего то там что может отключать этот РЕ запрещённо. Короче ну его эти панельки и старый фонд Так оно же разорвет рабочу нейтраль, а провод PEN, с функцией защиты (PE) в т.ч. останется целым. Добавлено через 5 минут кроме того , противопожарная функция реализируется не только при прямом касании токопроводящих жил, но и при старении изоляции она может потерять свои изоляционные свойства , появится утечка , которую и поймает УЗО Отут выше уже писали о доме 60г. постройки, если не лень, прочтите. В сухих стенах, даже при самой гамняной изоляйии, никакой утечки не произойдет, а определить состряние изоляции сможем только прибором. Да и сама утечка куда должна "потечь", не в землю ли? А куда току деваться как не в ближайший проводник, который будет изолирован. Вам тоже нужно указать эксперимент, что бы убедились - если току некуда течь, то и утечки не произойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2019 А откуда взяься хорошему КЗ, когда линия защищена АВ? Да и само КЗ будет не в коробке, а в самой точке замыкания, там самый слабый контакт, не? Для эксперимента - отключи линию, закороти ее, и включи АВ. В каком месте получишь КЗ? Это вопрос. Ответ - в самом АВ. Не? Я откуда знаю:D автомат с завышенными характеристиками, кабель гаражная подделка, скрутка не живая, линия слабая(петля фаза-ноль) не дадут автомату сработать, гвоздь вместо плавкой вставки. Да причин милион. Все возможно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 11 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2019 А що ж Ви далі не цитуєте той таки додаток Г? Відповідаю: 1. Додаток Г, пункт 11, в попередньому повідомлені до мого, вже процитований Инсаном. Намагаюсь не повторюватись. 2. Додаток Г, пункт 11, на мою думку, не відповідає та не роз'яснює суті питання про "ПЗВ при TN-C". Алаверди. Будьте і ви, шановний, так люб'язні, та спростіть наведені мною пункти з даного стандарту: ДСТУ Б В.2.5-82:2016 п.4.2.1.4. "...Система TN-C не може застосовуватись в електричних колах, в яких використовуються ПЗВ...". Г.6 "....ПЗВ не можуть застосовуватися в електроустановках або їх частинах з системою TN-C...". Також є ще питання до вас: Чому ви вірішили, що двопровідна схема електрозабезпечення, обовязково є системою TN-C? Дякую за надані відповіді. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 11 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2019 Да и сама утечка куда должна "потечь", не в землю ли? не важно куда ( или по стене на землю, или на защитный проводник ) есть утечка- есть сработка УЗО Добавлено через 5 минут Додаток Г, пункт 11, на мою думку, не відповідає та не роз'яснює суті питання про "ПЗВ при TN-C". суть простая: запрещено рвать защитный проводник. Если это условие выполняется, то и препятствий установке УЗО нету. 4 слова лучше , чем та же суть, но завуалирована в куче заумных букв, в которых можно запутаться. Нормативная база должна быть короткой, четкой и понятной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...