Прошу совета так же по поводу УЗО.

Есть линия на стиральную машину. Висит на УЗО Хагер 16А 0,03А.

Хочу поцепить на эту линию двигатель откатных ворот и эл. замок калитки. Т.к. в ящике места уже нет, планирую паралельно розетке на стиралку установить УЗО 10А 0,03А. Как с точки зрения срабатывания в случае утечи поведет себя первое УЗО? и можно ли так подключать? Заранее спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО Хагер 16А 0,03А.

Хочу поцепить на эту линию двигатель откатных ворот и эл. замок калитки. Т.к. в ящике места уже нет, планирую паралельно розетке на стиралку установить УЗО 10А 0,03А. Как с точки зрения срабатывания в случае утечи поведет себя первое УЗО? и можно ли так подключать? Заранее спасибо!

Подключать так можно, но особого смысла в этом нет. Поскольку ток утечки у них одинаков, при утечке на уличной линии срабатывать будет одно из двух УЗО с вероятностью 50%, селективности не будет. Можно просто поставить автомат 10А, чтобы дополнительно защитить вторую линию и в случае утечки можно было бы вычислить место.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу допомогти з 3 фазним підключенням електрокотла 6КВт.

Чи обов'язково використовувати дифавтомат та якого перетину кабель прокладати від квартирного щитка, якщо вхід у квартиру зроблений 5х2.5?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу допомогти з 3 фазним підключенням електрокотла 6КВт.

Чи обов'язково використовувати дифавтомат та якого перетину кабель прокладати від квартирного щитка, якщо вхід у квартиру зроблений 5х2.5?

Дифавтомат обязательно, это вопрос Вашей безопасности. Сечение - такое же, 5х2,5. Ноль, три фазы и заземление.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ку. уже второй патрон е27 встречаю (которые используются) и при выкручивании лампочки повреждают минусовым контактом цоколь лампочки, либо гнут, либо дырявят, не вкручиваю новую лампочку потому что пропадёт гарантия после таких дыр. В чём проблема? Слишком сведены друг к другу отводы этого контакта или загнуть края просто? Или лучше сменить, 10 грн цена вопроса ..

 

Добавлено через 13 минут

Прошу допомогти з 3 фазним підключенням електрокотла 6КВт.

Чи обов'язково використовувати дифавтомат та якого перетину кабель прокладати від квартирного щитка, якщо вхід у квартиру зроблений 5х2.5?

не маловато 2.5 на квартиру?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ку. уже второй патрон е27 встречаю (которые используются) и при выкручивании лампочки повреждают минусовым контактом цоколь лампочки, либо гнут, либо дырявят, не вкручиваю новую лампочку потому что пропадёт гарантия после таких дыр. В чём проблема? Слишком сведены друг к другу отводы этого контакта или загнуть края просто? Или лучше сменить, 10 грн цена вопроса ..

 

Добавлено через 13 минут

 

не маловато 2.5 на квартиру?

 

Лучше заменить патрон. Проезд в трамвае - 8 грн....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сечение - такое же, 5х2,5. Ноль, три фазы и заземление.

Тобто цього перетину достатньо і не має сенсу наполягати ЖЕО провести замість нього 5х4? Будинок новий, у квартирі не має газу, тому ще буде варильна поверхня та бойлер.

До речі, вибір дифавтомату для 3 фаз такий самий як і для однофазного підключення, для кабелю 5х2.5 - 16А, для 5х4 - 25А?

Может там 10кВт тремя фазами…

як це дізнатись?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тобто цього перетину достатньо і не має сенсу наполягати ЖЕО провести замість нього 5х4? Будинок новий, у квартирі не має газу, тому ще буде варильна поверхня та бойлер.

До речі, вибір дифавтомату для 3 фаз такий самий як і для однофазного підключення, для кабелю 5х2.5 - 16А, для 5х4 - 25А?

 

як це дізнатись?

у вас вже встановлено лічильник? перед ним триполючний вводний автомат є? скільки на ньому ампер?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у вас вже встановлено лічильник? перед ним триполючний вводний автомат є? скільки на ньому ампер?

 

Наскільки я зрозумів, будинок ще не введено у експлуатацію, тому лічильник поки що не працює, але струм є. У квартирі від забудовника стоїть автомат на 3 фази 25А, але не впевнений що вони поставили такий як треба, а не той що був у наявності.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Наскільки я зрозумів, будинок ще не введено у експлуатацію, тому лічильник поки що не працює, але струм є. У квартирі від забудовника стоїть автомат на 3 фази 25А, але не впевнений що вони поставили такий як треба, а не той що був у наявності.

 

При таких раскладах (электрокотел + варочная пов-ть + еще какие нить бытовые потребители) должен быть заложен кабель 5 Х 10 кв.

В любом случае сечения 2,5 для 25А маловато.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При таких раскладах (электрокотел + варочная пов-ть + еще какие нить бытовые потребители) должен быть заложен кабель 5 Х 10 кв.

В любом случае сечения 2,5 для 25А маловато.

 

Підкажіть будь ласка, яким чином Ви рахували?

 

Подивився ось цю тему, там зійшлись на тому, що при 3 фазному підключенні перетину кабелю достатньо 4квадратів, при тому що котел встановлюють на 18 КВт. У моєму випадку потужність котла у 3 рази менша.

 

Порахував по формулі: I=S/√3*Uл

I=(6000+6000+1500+1500)/1.732*380 Вийшло 22.8А(можливо мало заклав на додаткових користувачів окрім котла/поверхні/бойлера). Тобто кабелю 5*2,5 повинно вистачити для мого навантаження.

 

Також зв'язався з електриком, який прокладав цей кабель від під'їзду до квартири, він запевнив що цього перетину 2.5 достатньо для усіх навантажень, при умові що електрокотел та варильна буде мати 3 фазне підключення

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.к. в ящике места уже нет, планирую паралельно розетке на стиралку установить УЗО 10А 0,03А. Как с точки зрения срабатывания в случае утечи поведет себя первое УЗО?

я когда искал решение (у меня тоже в щитке не было места) нашел вот такой вариант:

1). Розетка с встроенной защитой.

2). Розетка с встроенной защитой.

3). Розетка с встроенной защитой.

ни одну из этих пока не пробовал (в закладках держу, чтобы когда появится возможность заменить :)).

6678.png.12d5d541e68043aaf0083af577467f12.png

663.png.928b40d7d7bab95cb1de76cc36031493.png

8765.png.f4c0c0983545c1490ef56b9f436f12f5.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...

 

Також зв'язався з електриком, який прокладав цей кабель від під'їзду до квартири, він запевнив що цього перетину 2.5 достатньо для усіх навантажень, при умові що електрокотел та варильна буде мати 3 фазне підключення

 

Ваш электрик прав конечно. При 3-фазном подключении такого сечения провода хватит и на индукционку с электрокотлом, да ещё и на зарядку электромобиля останется. А может и парочки электромобилей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть будь ласка, яким чином Ви рахували?

 

Подивився ось цю тему, там зійшлись на тому, що при 3 фазному підключенні перетину кабелю достатньо 4квадратів, при тому що котел встановлюють на 18 КВт. У моєму випадку потужність котла у 3 рази менша.

 

Порахував по формулі: I=S/√3*Uл

I=(6000+6000+1500+1500)/1.732*380 Вийшло 22.8А(можливо мало заклав на додаткових користувачів окрім котла/поверхні/бойлера). Тобто кабелю 5*2,5 повинно вистачити для мого навантаження.

 

Також зв'язався з електриком, який прокладав цей кабель від під'їзду до квартири, він запевнив що цього перетину 2.5 достатньо для усіх навантажень, при умові що електрокотел та варильна буде мати 3 фазне підключення

 

Моя индукционка подключена кабелем 5*4, если что :-)

 

1) учтите, что автомат 25а не защитит кабель 5*2.5 (потому что у автоматика есть ток неотключения 1.3*25= 32.5а, да и более длительные токи он может отключать за время порядка минут, что может привести к пожару

2) поскольку кабель от застройщика, то скорее всего это какая то усеченка , да и тип кабеля, даю 99%, ШВВП или ПВС

 

Я бы ставил как минимум 5*4, а то и больше с учётом возможных перспектив

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня свой вопрос. Сегодня решил проверить УЗО кнопкой тест. Все УЗО отработали штатно, а одно не захотело взводится обратно (нагрузки через него в этот момент не было). Нажав ещё раз на кнопку тест - я получил запавшую кнопку :(. Понял, что я приплыл (на УЗО сидело освещение всех спален, а покупка нового узо - это минус день), начал суетится . При очередном взведении - кнопка тест отлипла, но УЗО продолжало выбивать (рычажок не фиксировался в верхнем положении). Автоматы нижестоящие отключил - не помогло. Отключил фазный провод ,отходящий от УЗО - взвелось. Провод прикрутил на место и все работает. Вопрос - что это было? Умирающее УЗО?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня свой вопрос. Сегодня решил проверить УЗО кнопкой тест. Все УЗО отработали штатно, а одно не захотело взводится обратно (нагрузки через него в этот момент не было). Нажав ещё раз на кнопку тест - я получил запавшую кнопку :(. Понял, что я приплыл (на УЗО сидело освещение всех спален, а покупка нового узо - это минус день), начал суетится . При очередном взведении - кнопка тест отлипла, но УЗО продолжало выбивать (рычажок не фиксировался в верхнем положении). Автоматы нижестоящие отключил - не помогло. Отключил фазный провод ,отходящий от УЗО - взвелось. Провод прикрутил на место и все работает. Вопрос - что это было? Умирающее УЗО?

 

Ось після цього всього кнопку нажати Тест, що буде? Дивно якось. Таке враження ніби десь був струм витоку, і пропав.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ось після цього всього кнопку нажати Тест, що буде? Дивно якось. Таке враження ніби десь був струм витоку, і пропав.

 

хочу купить запасное узо (все равно пригодится), потом попробую. Дело в том, что при утечке узо должно было бы сработать в штатном режиме, и без нажатия на кнопку тест

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ваш электрик прав конечно. При 3-фазном подключении такого сечения провода хватит и на индукционку с электрокотлом, да ещё и на зарядку электромобиля останется. А может и парочки электромобилей.

Як раніше вже зазначав, 3-фазний струм для мене темна коняка, тому й запитую у людей з досвідом

з.і. електрик не мій, а від забудовника, сарказм зрозумів, але він зайвий

1) учтите, что автомат 25а не защитит кабель 5*2.5 (потому что у автоматика есть ток неотключения 1.3*25= 32.5а, да и более длительные токи он может отключать за время порядка минут, что может привести к пожару

2) поскольку кабель от застройщика, то скорее всего это какая то усеченка , да и тип кабеля, даю 99%, ШВВП или ПВС

 

Я бы ставил как минимум 5*4, а то и больше с учётом возможных перспектив

1) автомат 25А стоїть від забудовника, відомої усім фірми ІЕК, для ремонту його вистачить, але потім буде замінений на нормального виробника та відповідно до перетину кабелю

2) кабель ВВГ, маркування виробника не помітив, мені було достатньо що розгледів 5*2,5

3) я не проти замінити кабель на ВВГнгд 5*4 чи навіть 5*6, коли буде доведено необхідність в цьому

 

У мережі гуляє багато різних таблиць з розрахунком перетину кабелю/автоматів, наприклад така

AV1.jpg

 

цифри якої не збігається наприклад з такою

AV2.jpg

 

тому знайшов формулу, по якій ведеться розрахунок I=S/√3*Uл

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите

Запорожский кабельный делает кабель с маркировкой ГОСТ или нет?

Потому как мне сегодня доказывали что они делают вот этот "ГОСТ" и усеченку. А я гдето на этом форуме читал что Запорожский вообще не делает "ГОСТ" и все что так промаркировано это подделка

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите

Запорожский кабельный делает кабель с маркировкой ГОСТ или нет?

Потому как мне сегодня доказывали что они делают вот этот "ГОСТ" и усеченку. А я гдето на этом форуме читал что Запорожский вообще не делает "ГОСТ" и все что так промаркировано это подделка

 

У них зараз на заводі така запара, що вони видавати нормальні обєми по нормальному кабелю не можуть, не те що там ще усічений кабель виробляти:)

Підробку бачив, усічений кабель від ЗЗЦМ не бачив.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У них зараз на заводі така запара, що вони видавати нормальні обєми по нормальному кабелю не можуть, не те що там ще усічений кабель виробляти:)

Підробку бачив, усічений кабель від ЗЗЦМ не бачив.

 

А как подделку отличить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тобто цього перетину достатньо і не має сенсу наполягати ЖЕО провести замість нього 5х4? Будинок новий, у квартирі не має газу, тому ще буде варильна поверхня та бойлер.

До речі, вибір дифавтомату для 3 фаз такий самий як і для однофазного підключення, для кабелю 5х2.5 - 16А, для 5х4 - 25А?

як це дізнатись?

Если есть возможность заменить - лучше это сделать сейчас, до ремонта.

Предельная мощность для честного кабеля 5х2,5 - 16,5 кВт. Для котла этого хватит с лихвой, но если добавить бойлер, СВЧ, варочную поверхность и пр., лучше заложить больше.

Оптимальный дифавтомат для такого кабеля - 20/0,03

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як раніше вже зазначав, 3-фазний струм для мене темна коняка, тому й запитую у людей з досвідом

з.і. електрик не мій, а від забудовника, сарказм зрозумів, але він зайвий

 

1) автомат 25А стоїть від забудовника, відомої усім фірми ІЕК, для ремонту його вистачить, але потім буде замінений на нормального виробника та відповідно до перетину кабелю

2) кабель ВВГ, маркування виробника не помітив, мені було достатньо що розгледів 5*2,5

3) я не проти замінити кабель на ВВГнгд 5*4 чи навіть 5*6, коли буде доведено необхідність в цьому

 

У мережі гуляє багато різних таблиць з розрахунком перетину кабелю/автоматів, наприклад така

AV1.jpg

 

цифри якої не збігається наприклад з такою

AV2.jpg

 

тому знайшов формулу, по якій ведеться розрахунок I=S/√3*Uл

А теперь ищите таблицу, какими автоматами какое сечение защищать.

 

Добавлено через 4 минуты

Например тут

electricvdome.ru/avtomaticheskie-vikluchateli/vybor-avtomata-po-secheniju-kabelja.html

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Открываете ПУЭ и смотрите таблицы с учётом способа прокладки провода. Можно даже запариться и посчитать с учётом длины. Просто Инет в вопросах безопасности не источник.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...