у меня проблема не в нехватки мощности, С32х3 мне с головой. Проблема в надежности линий и старой подстанции. И вот на районе меняют воздушку на СИП, с одной стороны это охренительно, а с другой в графике отключений на декабрь моя улица почти каждый день, а тормозить работы на месяц вообще нет желания.

 

простите, ники попутал ( ну тогда авр с акб 3ф. но цены там не гуманные.

ну и сугубо личное мнение - генератор запускаетсятак или иначе достаточно долго, ручное переключение генератора который запускается с кнопки мне кажется не сильно внесет дискомфорт, а по цене может быть прилично приятнее

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но цены там не гуманные

вот то-то и оно. Мне б достаточно было иметь на фасаде розетку, вынести инверторный генератор, включить в розетку, дергнуть веревочку и знать, что пока нет ни одной фазы, резервная группа переключена на вот эту розетку в которую включен генератор. А когда фаза появится, группа переключится назад и можно еще какую сигнализацию прикрутить, что и фаза есть и генератор работает.

Автоматика всякая мне нравится, но смущает что автоматический гена будет стоять в неотапливаемом металлическом гараже до постройки теплого хозблока, и хз как он в мороз стартовать там будет. А маленький инверторный в тепле и сухости в топочной.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вот то-то и оно. Мне б достаточно было иметь на фасаде розетку, вынести инверторный генератор, включить в розетку, дергнуть веревочку и знать, что пока нет ни одной фазы, резервная группа переключена на вот эту розетку в которую включен генератор. А когда фаза появится, группа переключится назад и можно еще какую сигнализацию прикрутить, что и фаза есть и генератор работает.

Автоматика всякая мне нравится, но смущает что автоматический гена будет стоять в неотапливаемом металлическом гараже до постройки теплого хозблока, и хз как он в мороз стартовать там будет. А маленький инверторный в тепле и сухости в топочной.

 

ну тогда 3 однофазных РН самых простых + *переключающий* контактор (которые конечно тоже стоят ой). в ветку подключенную постоянно включен генератор, в ветку которая подтягивается запаралеленными РН лампочка и сеть города. лампочка погасла - идем маслать, лампочка загорелась - можно гасить. Но контактор переключающий вероятно тоже будет не дешевым.

 

ПС. 3ф переключающий все-же экзотика, 3 штуки переключающих однофазных, колхозить так колхозить )

 

Добавлено через 13 минут

UPD подумал что авр простейший будет вероятно дешевле )

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если без запуска генератора, то все может быть.

 

да, конечно без автозапуска. Тут в прицнипе 3 пускателя и 3 РН тысячи в 3 вложиться думаю реалистично.

Тут еще такой вопрос, организационный, будут ли рабочие выключать генератор при загорании лампочки, а не иверторный генератор кушает одинаково что под нагрузкой что без

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

мне кажется, ты выдумываешь проблему на пустом месте. проще на месяц остановить работы или делать те, которые можно сделать аккумуляторным инструментом.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

можно сделать аккумуляторным инструментом

в темноте.

Я исхожу из того, что какой-то резерв нужен в любом случае. И рано или поздно все равно нужно что-то предпринимать. Так почему не подсуетиться пораньше и не покрыть грядущие отключения?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в темноте.

Я исхожу из того, что какой-то резерв нужен в любом случае. И рано или поздно все равно нужно что-то предпринимать. Так почему не подсуетиться пораньше и не покрыть грядущие отключения?

 

ты точно хочешь себе ставить генератор с автозапуском? С Витей общался на эту тему?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для света вступайте в "клуб" аккумуляторников. У меня сосед с АВР и автозапуском уже приценяется, бо автозапуск генератора в 3 часа ночи это всегда так волнительно ))).
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ты точно хочешь себе ставить генератор с автозапуском?

я не хочу с автозапуском. Выше написал, что хочу. В любом случае буду действовать по ситуации, при необходимости генератор приедет уже на следующий день.

 

Добавлено через 1 минуту

"клуб" аккумуляторников.

это тоже хотелось бы. а пока инверторный генератор дешевле в два раза при той-же мощности. Но да, удобство... В идеале и то, и то иметь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В идеале и то, и то иметь.

да, тоже пришел к схеме аккумуляторы и где-то в коморке инверторный генератор на прямо ЧП

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я вы ще писал, я делаю допущение с вероятностью 99 что там не тт, из соображений максимально го упрощения логических выводов. А так да, про физику и процесса и понимать что делаешь конечно в первую очередь)

 

как раз запланировано ТТ заземление

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в темноте.

Я исхожу из того, что какой-то резерв нужен в любом случае. И рано или поздно все равно нужно что-то предпринимать. Так почему не подсуетиться пораньше и не покрыть грядущие отключения?

я ночники из Китая позаказывал с датчиками движения и автономностью около месяца (раз в месяц заряжаю), так они у меня по всему дому разбросаны, очень удобно вечером ходить. В случае пропадания света хватит акб, я тоже как и вы генератор себе взял, так с 2014 г. только один раз его включал, а так аварии были и по 8 часов и по 12 часов... акб на 100 ампера-часов хватает, чтобы работал газовый котел (в нем электронасос на 60 Вт). Сейчас бы однозначно вместо генератора купил АКБ (да и тот который купил ранее уже за 2 года деградировал, я тогда не разбирался в типах аккумулятора просто купил готовое решение в виде ИБП, мне AGM продали, а у него срок службы 2-3 года всего).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В буферном режиме агм даже не самые дорогие должны 5 жить. 2-3 это что-то не то ) у меня дорогие прожили 7+.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В буферном режиме агм даже не самые дорогие должны 5 жить. 2-3 это что-то не то ) у меня дорогие прожили 7+.

у меня самые дешевые 100 у.е. (китайский-китай :lol:) стоили за 100 ач., 2-3 года емкость упала в половину, но даже этого хватает, чтобы запитать циркуляционный насос в газовом котле и топить дом по 7-8 часов (учитывая инерционность системы отопления этого хватит, чтобы здание не остыло в течении дня). Если бы выбрал нормальный АКБ так еще бы и роутер запитал (можно было бы даже в темноте видосики с мобильного или планшета смотреть хотя их и так можно смотреть через мобильный инет). Я к тому, что имея новый бензиновый генератор и этот убитый китайский АКБ вообще не понимаю зачем в 2020 г. нужен генератор (по законодательным нормам беспрерывность возобновления электроэнергии после аварии должно быть в течении 24 ч. вот на этот резерв надо и рассчитывать). А генератор еще попробуй заведи :), женщина например не сможет... вообщем выкинутые деньги (но это надо купить, чтобы понять :)).

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А генератор еще попробуй заведи , женщина например не сможет...

 

я категорически согласен, НО вот у соседа сделан полностью автозапуск без участия юзера НО он еще его в морозы не проверял. Но дело даже не в этом, у него генератор стоит в отдельном утепленном сарайчике, метров 15 от дома. и все равно при запуске ночью он его долго не может бо дырчит (я с соседней улицы иногда слышу если ветер в мою сторону), вонь, перед соседями ночью особо не удобно. Короче сплошные "нюансы". У меня по акб опыт ровно проивоположный - за год у меня вырубают ну пусть 15 раз. из них больше дай бог шоб один раз мне не хватило запаса (рубанули кабель под землей) - и при этом я на 100% уверен что 15 часов на генераторе это задача дикая и я бы угорел раньше.

Про то что пропал свет я узнаю только потому что у меня не работает кофеварка и соседи в байбере начинают бузу "доколе". Очень в общем доволен и "не сравнить". Но конечно маленький инверторный прикупить надо на случай длительных блекаутов шоб хоть телефоны заряжать раз в 5 часов ) и предусмотреть оперативный способ его вкючения с защитой от дурака.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

якого виробника сіп 4*16 купити щоб був реальний діаметр? а то всі продають сіп 4*16, реально 4*10
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

якого виробника сіп 4*16 купити щоб був реальний діаметр? а то всі продають сіп 4*16, реально 4*10

 

Draka/Prysmian/Reka/Nexans/TF.

Якщо вітчизняний, беріть 4*25 і не парьтесь. Тут ще дуже важливо, щоб з ізоляцією не надурили.... Бо атмосферостійка буває різна! І так буває.

Беріть Одеса/Катех/Южка... Всі, що реально виробники

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Боже вас упаси запускать дешевые бензиновые генераторы в помещениях. Малейшая неплотность выхлопного тракта и ваш сарай, гараж и прочие коморки автоматически превращаються в склеп, два вдоха угарного газа и все. На небесах. Дешевые генераторы должны выкатываться из сарая и запускаться на свежем воздухе. И соединяться с резервируемой нагрузкой через перекидной рубильник I-0-II
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Боже вас упаси запускать дешевые бензиновые генераторы в помещениях. Малейшая неплотность выхлопного тракта и ваш сарай, гараж и прочие коморки автоматически превращаються в склеп, два вдоха угарного газа и все. На небесах. Дешевые генераторы должны выкатываться из сарая и запускаться на свежем воздухе. И соединяться с резервируемой нагрузкой через перекидной рубильник I-0-II

 

та вроде никто не планировал. А дешевые это какие? Четырехтактники это норм или не факт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

та вроде никто не планировал. А дешевые это какие? Четырехтактники это норм или не факт?

 

Вы когда последний раз видели двухтактный бензиновый двигатель на электростанции? Там скажу я вам и масло в бензин надо заливать....

Настоящие фирменные французские, немецкие, итальянские генераторы на 5-6 кВт стартуют в цене от 1800 евро. Все что дешевле - дешманское барахло.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы когда последний раз видели двухтактный бензиновый двигатель на электростанции? Там скажу я вам и масло в бензин надо заливать....

Настоящие фирменные французские, немецкие, итальянские генераторы на 5-6 кВт стартуют в цене от 1800 евро. Все что дешевле - дешманское барахло.

 

В смысле когда видел? 5-6квт конечно нет, а мелких в избытке в любом подвале ) ну ок, зопейсали "1800"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В смысле когда видел? 5-6квт конечно нет, а мелких в избытке в любом подвале ) ну ок, зопейсали "1800"

 

Двухтактных? Вы понимаете чем отличается двухтактный двигатель от четырехтактного?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Двухтактных? Вы понимаете чем отличается двухтактный двигатель от четырехтактного?

 

В достаточной мере, а почему вы спрашиваете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...