В 09.02.2023 в 20:31, Andrey Liashuk сказал:

здравствуйте, подскажите подключил генератор 5,5 кв на подъемники для машин, один подъемник потребляет 2,5 кв, генератор не смог запустить их, через день владелец перекинул фазы местами и они заработали, теперь чувствую себя плохо. как это так?

спасибо заранее

Чем больше аматоров в энергетике, тем больше работы профессионалам)))) Судя по всему, Вы крайне далеки от этой сферы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Ціни на кабель ВВГ-нг 2х2.5 коливаються від 20 грн до 40. Питання: В чому їхня різниця?Як обрати якісний кабель і на які характеристики спиратися?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть ливерная колбаса а есть сырокопченая. В чем разница? 
Во вкусе.
Характеристики по которым выбирают кабель - удельное сопротивление проводника, сопротивление изоляции.
И двухжильный кабель 2х2,5 - это моветон.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, Misha Bernik сказал:

Ціни на кабель ВВГ-нг 2х2.5 коливаються від 20 грн до 40. Питання: В чому їхня різниця?Як обрати якісний кабель і на які характеристики спиратися?

Дорогий 2,5 буде скоріш за все 2,3-2,4, а дешевий - в найкращому випадку 2,1. Власноруч переміряв мікрометром декілька варіантів.

І правий ЭлектроМеханиК - кабель без жили заземлення в стаціонарну проводку ... повний булшіт.

Змінено користувачем Знахарь
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 01.02.2023 в 00:51, standov сказал:

підкажіть 24в БЖ для стрічки невеликої потужності, бажано герметичний (СВ) АЛЕ шоб вмикався миттево. Зараз meanwell, прям дратує - затримка під секунду

для історії, в того самого mean well по серіям затримка по даташиту від 500мс до 2с. Зараз в мене серія LPH (тобто була) в неї затримка 1500мс, а є майже така сама LPV в неї 500мс. 500 влаштовує, 1500 прям дичина

Змінено користувачем standov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Треба провести кабель ВВГ 3х6мм2 від щита обліку на опорі до будинку. Опора від будинку на відстані 2м. 

Яка фурнітура використовується щоб закріпити кабель від гаку на опорі до гаку на будинку?

Чи дивитись в сторону анкертних затискачів для СІП? Бо на перший погляд вони не підходять бо там кріплення за окремі жили...

Змінено користувачем Dmode
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, Dmode сказал:

Треба провести кабель ВВГ 3х6мм2 від щита обліку на опорі до будинку. Опора від будинку на відстані 2м. 

Яка фурнітура використовується щоб закріпити кабель від гаку на опорі до гаку на будинку?

Чи дивитись в сторону анкертних затискачів для СІП? Бо на перший погляд вони не підходять бо там кріплення за окремі жили...

mtk.com.ua/natyazhnoj-zazhim-n3n-l-5-7mm-ua

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, Dmode сказал:

Треба провести кабель ВВГ 3х6мм2 від щита обліку на опорі до будинку. Опора від будинку на відстані 2м. 

Яка фурнітура використовується щоб закріпити кабель від гаку на опорі до гаку на будинку?

Чи дивитись в сторону анкертних затискачів для СІП? Бо на перший погляд вони не підходять бо там кріплення за окремі жили...

Кабель типу ВВГ - це вам не провід СІП. Його неможна підвішувати за струмопровідні жили. Натягуєте і кріпите трос, а за трос підвішуєте кабель, і ніяк інакше. ВВГ повинен вільно висіти. Не забудьте, перед переходом з тросу на поверхність, залишити кільця.

  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, Firetuf сказал:

Натягуєте і кріпите трос, а за трос підвішуєте кабель,

Якщо не важко, киньте приклад такої фурнітури для кріплення тросу:

  • чим той трос натягується?
  • який саме трос має бути?
  • чим підвішується кабель до тросу?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 минут назад, Tamburello сказал:

mtk.com.ua/natyazhnoj-zazhim-n3n-l-5-7mm-ua

Цей затискач на діаметр до 6мм, ВВГ 3х6 це майже 13мм діаметром. А під такий діаметр клинових затискачів не бачив.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 минут назад, Dmode сказал:

Якщо не важко, киньте приклад такої фурнітури для кріплення тросу

це називається такелаж для тросу (талрепи, хомути і т.д). Відкриваєте і дивитесь, що саме вам треба у вашому випадку. Трос берете наприклад 6 мм. Щоб не ржавів можна взяти трос з покриттям. кабель до тросу кріпите різного роду стяжками (пластикові , металеві). Краще кабель затягнути кабель в гофру стійку до ульрафіолету. Так кабель довше проживе.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, Shturman1 сказал:

Краще кабель затягнути кабель в гофру стійку до ульрафіолету. Так кабель довше проживе.

А ВВГ не стійкий до ульрафіолету?

7 минут назад, Shturman1 сказал:

кабель до тросу кріпите різного роду стяжками (пластикові , металеві)

Буду вдячний за конкретний артикул, бо з пластиковими не зрозуміло які з них стійкі до вулиці а які розсипляться. А про металеві взагалі не уявляю як вони виглядають.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 минут назад, Dmode сказал:

Буду вдячний за конкретний артикул

ну наприклад

tk-ksk.com/p217391455-kabelnaya-styazhka-metallicheskaya.html?source=merchant_center&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=10065734067&utm_term=&utm_content=435378070055&utm_position=&utm_matchtype=&utm_placement=&utm_network=u&gclid=CjwKCAiAr4GgBhBFEiwAgwORrS8o090bGaD7lfNDqK2twmk5UDl7j2e0tP8W383pn9vfiXwKp5cZFRoCsJQQAvD_BwE

20 минут назад, Dmode сказал:

А ВВГ не стійкий до ульрафіолету?

воно ніби і написано що можна прокладати під відкритим небом,  але я б в гофру затягнув. 

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чорна гофра стійка (але краще перепитати), стяжки Schneider Rapstrap не брати (порвались на 4-й рік), потім перематував звичайним проводом (від ВВГ чи іншого), це в мене два кабеля висять при відстані десь 10м

e.jpg

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Dmode сказал:

Треба провести кабель ВВГ 3х6мм2 від щита обліку на опорі до будинку. Опора від будинку на відстані 2м. 

Яка фурнітура використовується щоб закріпити кабель від гаку на опорі до гаку на будинку?

Чи дивитись в сторону анкертних затискачів для СІП? Бо на перший погляд вони не підходять бо там кріплення за окремі жили...

по правильному сам ВВГ не є несучим кабелем, терба в якусь УФ стійку гофру і підвіси і це все до тросу який є несучим.

але вже більше 6 років одному обєкті між стовбами відстань ~15 метрів так висить більше 150 метрів кабелю білого ПВС 4*6 або щось типу цього. без підвісів, просто в натяжку, зафіксований просто скручений  вузлом звязаний через монтажні петлі на стовбах, раз прийшлось мені його трохи перевішувати бо провисав, та по черзі на кожному стовбі перевязвував цей кабель. правльно було б якщо це був СІП з відповідними кріпленнями.

  • Лайк 1
  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 минут назад, Shturman1 сказал:

Воно ніби і написано що можна прокладати під відкритим небом,  але я б в гофру затягнув. 

Щоб не прогадати, використовуйте матеріали з PE (поліетилену). Зазвичай, на зовні, погано веде себе простенький ПВХ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Firetuf сказал:

використовуйте матеріали з PE (поліетилену).

Це яка марка кабелю мала би бути для січення 3х6?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, Firetuf сказал:

Зазвичай, на зовні, погано веде себе простенький ПВХ.

ну ВВГ ж як раз і має оболонку з ПВХ. Корочє краще в гофру 

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, если медная гребёнка лежала и потемнела, с ней нужно что-то делать, перед установкой в автоматы? Может почистить как-то?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 минут назад, Investor сказал:

Подскажите, если медная гребёнка лежала и потемнела, с ней нужно что-то делать, перед установкой в автоматы? Может почистить как-то?

Есть специальные спреи, но это больше для тех, кто постоянно этим занимается. Может дома у жены есть спрей-чистка для украшений? Или намешать самому уксусный раствор... Можно также просто "нулевкой почухать".

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

47 минут назад, Firetuf сказал:

Есть специальные спреи, но это больше для тех, кто постоянно этим занимается. Может дома у жены есть спрей-чистка для украшений? Или намешать самому уксусный раствор... Можно также просто "нулевкой почухать".

Благодарю )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всім доброго дня.

Порадьте, що можна зробити.

 

Є лінія від автомату на світло та розетки.

При цьому дві перші розетки(1,2) працюють, а далі три розетки (3,4,5) та світло(6) не працюють.

Чи є дози, та де вони - дізнатись поки що немає можливості.

 

При цьому спробував мультиметром такі дії:

На неробочих розетках(3,4,5) (заміряв струм - біля 5V.

Робив прозвон між робочими розетками (1,2) та неробочими (3,4,5,6)

При ввімкненому 2х полюсному автоматі:

L(1,2) прозвон з L(3-6) та N(3-6)   (???)

N(1,2) прозвон з N(3-6)

 

Коли автомат вимикаю то:

L(1,2) не прозвонюється з неробоч. L та N

N(1,2) прозвон з N(3-6)

 

Між собою розетки та світло (3-6) прозвонюютьсятая як треба.

L між L, та N між N, незалежно від включення автомата.

 

Чи вірно я розумію, що десь між 2 та 3ю розетками пішло замикання?

І якщо так, то чи буде працювати якщо:

Перші 2 робочі розетки залишу, кабель, що іде від другої розетки на третю - я його обрізаю, а на третю проведу від щитка новий кабель.

?

Прошу поради.

 

(Вибачте, якщо незрозуміло описав ситуацію)

 

 

Змінено користувачем Павел Гузовский
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 хвилин тому, Павел Гузовский сказав:

заміряв струм - біля 5V

Струм не може бути 5 вольт...

7 хвилин тому, Павел Гузовский сказав:

Чи є дози, та де вони - дізнатись поки що немає можливості

Шукайте .... хоча що таке "дози"..?

Більш за все обрив після другої розетки.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 хвилин тому, Павел Гузовский сказав:

І якщо так, то чи буде працювати якщо:

Перші 2 робочі розетки залишу, кабель, що іде від другої розетки на третю - я його обрізаю, а на третю проведу від щитка новий кабель.

Від'єднайте після другої розетки провід до третьої та прокиньте на третю розетку від автомата тимчасовий провід, отримаєте відповідь на своє запитання.

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...