vladvok Опубліковано: 3 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2017 Что за напряжение и почему возможность? паркетчик при отделке пола пару раз ударил по трубам, постепенно заслезилось, заказчик- сантехник сука, снял радиатор, ткнул носом заказчика в трубу, там видны вмятины, заказчик извинился и вызвал паркетчика тот попытался взять на горло в мою сторону, был бит куском кисана, заказчик оттянул. ВОТ СКАЖИТЕ ОНО ВАМ НАДО ТАКОЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Добавлено через 2 минуты Имеющим сомнение в переделке нижнего подключения из пола на нижнее из стены, советовал бы подумать. СОГЛАСЕН НА ВСЕ СТО!!!!!! я больше нигде не делаю подсоединения из пола из принципа, жизнь научила. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 3 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2017 Тем более, что радиаторы все равно переставлялись Никогда до этого не видел радиаторов Будерус. Внешне от Керми не отличаются. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 3 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2017 Что за напряжение и почему возможность? Очень редко вижу, нижнее подключение радиаторов от застройщика, выполненное с соблюдением правил. Как правило, это нарушение соостности при подключении "биноклей". Соответственно трубка и цанга находятся под напряжением, и нередки прокапывания, а иногда и серьезные протечки. Складывается впечатление, что монтажники, делающие ОВК, пылают классовой ненавистью к людям, которые в этих квартирах будут жить. Добавлено через 2 минуты Никогда до этого не видел радиаторов Будерус. Внешне от Керми не отличаются. Крепежем, там "лыжа", как у Пурмо. А так особо более ничем. Чуть хуже исполнение. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Menja Опубліковано: 4 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 Затем были смонтированы погодозависимая автоматика, комнатные контролеры и сервопривода на коллектор ТП. Изначально, ничего этого не планировалось, поэтому были проблемы с прокладкой проводов. За фото, не совсем оконченной работы (клемная коробка, провода), приношу извинения. Лицам, изначально не желающим осуществлять комнатное регулирование контурами ТП, рекомендовал бы все-таки закладывать провода под датчики. Из практики, 90% ранее не желающих этого, думают, как это осуществить сейчас. Радиоуправление получается значительно дороже. 1.Подскажите какое сечение у проводов к комнатным датчикам ? Вести их в шкаф тп? 2. Если в комнате два контура, подводить два провода? 3. На какой высоте от пола оставлять провод? 4. На сервопривода в ящик с коллектором тп, какой провод ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 4 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 1.Подскажите какое сечение у проводов к комнатным датчикам ? Вести их в шкаф тп? 2. Если в комнате два контура, подводить два провода? 3. На какой высоте от пола оставлять провод? 4. На сервопривода в ящик с коллектором тп, какой провод ? 1.3х0,75, вести в шкаф ТП. 2. Один на помещение. Если помещение большое и делиться на зоны, тогда- по количеству зон, при условии, что контура ТП устроены также по зонам. 3.150 см., чтобы не попадали солнечные лучи, вдали от окон и нагревательных приборов. 4. 220 v 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Menja Опубліковано: 4 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 2. Один на помещение. Если помещение большое и делиться на зоны, тогда- по количеству зон, при условии, что контура ТП устроены также по зонам Вот тут чуть не понял, если у меня кухня гостинная 34 кв.м. разделена на 3 контура, то мне надо один контроллер и три датчика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 4 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 Вот тут чуть не понял, если у меня кухня гостинная 34 кв.м. разделена на 3 контура, то мне надо один контроллер и три датчика? Один комнатный термостат в помещении кухни, и три сервопривода на гребенке теплого пола. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 4 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 ... Складывается впечатление, что монтажники, делающие ОВК, пылают классовой ненавистью к людям, которые в этих квартирах будут жить. За те деньги, которые платит застройщик высотки за монтаж этого радиатора, нужно радоваться хоия б тому, что этот радиатор там вообще есть 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 4 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 За те деньги, которые платит застройщик высотки за монтаж этого радиатора, нужно радоваться хоия б тому, что этот радиатор там вообще есть Может в таких квартирах монтаж комуникаций делать только до счетчиков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 4 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 нужно радоваться хоия б тому, что этот радиатор там вообще есть -" трубы в наличии ?" -"имеются" -К радиатору подключены ?" -"Да" -"Радиатор в наличии и работает ?" -" В наличии и работает" -"Подписывайте акт о приемке квартиры" -"А что есть выбор?" -"Выбора нет" Ориентировочный разговор на этапе строительства:"Какие, из линейки стальных радиаторов с нижним подключением, есть самые дешевые ?" "......" " а дешевле нет ?" " Увы" "Ладно, тогда ставим везде 11 тип 300х400. Но учитывая, что комната больше, туда поставим 300х500" Фото радиаторов из посленовогдних просмотров. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 4 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 Фото радиаторов из посленовогдних просмотров. Может там секретный теплый пол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 4 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 Продолжу ближе к теме. Установка сантехники. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр124 Опубліковано: 4 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 Складывается впечатление, что монтажники, делающие ОВК, пылают классовой ненавистью к людям, которые в этих квартирах будут жить. Это застройщик пылает страстной любовью к деньгам, и соответственно платит настолько мало нанятым работникам (не только сантехникам), что работают там только самые низкоквалифицированные. Главное что бы при сдаче работы не текло, а там хоть "трава не расти". Р.С. А видели бы Вы, что там творится с электрикой! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
red baron Опубліковано: 4 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 -" трубы в наличии ?" -"имеются" -К радиатору подключены ?" -"Да" -"Радиатор в наличии и работает ?" -" В наличии и работает" -"Подписывайте акт о приемке квартиры" -"А что есть выбор?" -"Выбора нет" Ориентировочный разговор на этапе строительства:"Какие, из линейки стальных радиаторов с нижним подключением, есть самые дешевые ?" "......" " а дешевле нет ?" " Увы" "Ладно, тогда ставим везде 11 тип 300х400. Но учитывая, что комната больше, туда поставим 300х500" Фото радиаторов из посленовогдних просмотров. ОООО На "ВАШИХ" радиаторах есть термоголовы!!!! Ни разу не видел . Нижнее подключение есть, а термоголов ни кто не видел))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladvok Опубліковано: 4 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2017 -" трубы в наличии ?" -"имеются" -К радиатору подключены ?" -"Да" -"Радиатор в наличии и работает ?" -" В наличии и работает" -"Подписывайте акт о приемке квартиры" -"А что есть выбор?" -"Выбора нет" Ориентировочный разговор на этапе строительства:"Какие, из линейки стальных радиаторов с нижним подключением, есть самые дешевые ?" "......" " а дешевле нет ?" " Увы" "Ладно, тогда ставим везде 11 тип 300х400. Но учитывая, что комната больше, туда поставим 300х500" :lol::lol::lol::lol Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Menja Опубліковано: 7 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 Один комнатный термостат в помещении кухни, и три сервопривода на гребенке теплого пола. Можно еще вопрос? Могу ли я укладывать провод в деформационный шов в полу? Шов выполнял из демпферной ленты, т.е. ширина шва где-то 8-10 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 7 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2017 Можно еще вопрос? Могу ли я укладывать провод в деформационный шов в полу? Шов выполнял из демпферной ленты, т.е. ширина шва где-то 8-10 мм. Если управляющий провод на датчик, то да. Если силовой кабель, то думаю Вам лучше посоветоваться с Вашим электриком. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 8 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 Добрый день! B.S.V. Сергей, подскажите по схемам с четырехходовым и ТТ котлом. Интересует такой вопрос - расширительный бак на всю систему один? Если да, то как тогда ведет себя система, если четырехходовой полностью перекрыт и все разделяется на два контура - маленький контур с котлом до четырехходового и все остальное после четырехходового (он вообще насколько герметично закрывается, может я зря по этому поводу "парюсь")? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 8 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2017 подскажите по схемам с четырехходовым и ТТ котлом. Интересует такой вопрос - расширительный бак на всю систему один? Если да, то как тогда ведет себя система, если четырехходовой полностью перекрыт и все разделяется на два контура - маленький контур с котлом до четырехходового и все остальное после четырехходового (он вообще насколько герметично закрывается, может я зря по этому поводу "парюсь")? Перекрывается практически полностью, поэтому в случае интеграции ТТК в действующую систему, как правило, добавляю еще один бак на обратку ТТК. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 10 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2017 Вот и заканчивается эпопея с самым длительным объектом. После бассейнщиков, обвязали теплообменник бассейна. С небольшими переделками, кое что добавили с автоматики. Полностью запустили ХВС, ГВС, рециркуляцию и отопление. Автоматика переведена в "жилой" режим. Все проверено, и несмотря на многочисленные переделки, все работает. Хозяевам- счастливой жизни, в новом доме. О самом доме, как нибудь позже, по мере появления времени. 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 .................. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Из сегодняшнего. Монтаж автоматики ТП. Очередной этап экономии. Объект показывался ранее, искать лень. Ранее, были заложены кабеля под комнатные термостаты. Поэтому, на радиоуправление переплачивать не пришлось. Теплый пол- 12 контуров. 8 помещений. Заказчиками было принято решение: 4 хронотермостата, 4 контролера помещений ( с крутилками) Все 4 хронотермостата расположены на 1 этаже, где температуру в ночное время спокойно можно ограничить. Период остывания определен экспериментально, в процессе монтажа, когда ТП был отключен. Естественно в процессе эксплуатации могут быть внесены коррективы. ТП 1 этажа будет отключаться в 22-00 и включаться в 5-00. То есть, пока лягут спать, пол понемногу остывает, и пока не проснуться, пол нагревается. С качестве комнатных контролеров использовались "Kermi" с LCD дисплеем ( в Украине уже появились), в качестве хронотермостатов всем известный "Хонейвел 707". Были проблемы с клемной коробкой, так как термостатов 8 зон, а основные производители более 6 зон в страну не засылают, а дополнительные модули стоят "дурных" денег. У "Kermi" подобные девайсы ( на 10 зон), по вменяемой цене существуют, тем более с функцией отключения насоса ТП при закрытых сервоприводах. Их правда пришлось ждать, но учитывая, что такие объекты встречаются нередко, дождался. Ну и немножко, как всегда, фото. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тюня Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Ну и немножко, как всегда, фото. Посмотрела ::: стало страшно особенно при виде клеммной коробки ,,, надеюсь, что у меня тоже этот фокус получится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 14 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 стало страшно Страшно, покажу, когда сделаю на 18 контуров. На следующей неделе начну котельню. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав69 Опубліковано: 16 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2017 Продолжу ближе к теме. Установка сантехники. Сергей, а отсечной багет на ванной от "Ravak" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення