Ликбез по электробезопасности

ink_stroi

Рекомендовані повідомлення

5 часов назад, MaksymS сказал:

На Шнайдере мир клином сошелся? Чтобы не быть зависимым от одного бренда у меня ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО стоят УЗО Хагер типа А и ДА Шнайдер типа АС. Оба электромеханические. Шах и мат :)

А начпуя, спрашивается в задачке. 

Можете поставить их хоть десять в ряд, надежности это не добавит. 

Змінено користувачем igorjk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...
В 24.08.2021 в 11:20, MaksymS сказал:

На Шнайдере мир клином сошелся? Чтобы не быть зависимым от одного бренда у меня ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО стоят УЗО Хагер типа А и ДА Шнайдер типа АС. Оба электромеханические. Шах и мат :)

Умно )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

24.08.2021 в 16:27, igorjk сказав:

А начпуя, спрашивается в задачке. 

На самом деле так сложилось исторически. ДА уже были, АВ не было, но ДА были с защитой от утечки АС, а хотелось защиты от утечки А. Поэтому и было доставлено УЗО А. Так что ДА больше выполняет функцию АВ, ну а УЗО уже непосредственно функцию УЗО. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 минут назад, MaksymS сказал:

На самом деле так сложилось исторически. ДА уже были, АВ не было, но ДА были с защитой от утечки АС, а хотелось защиты от утечки А. Поэтому и было доставлено УЗО А. Так что ДА больше выполняет функцию АВ, ну а УЗО уже непосредственно функцию УЗО. 

Дублирование систем безопасности - обычная практика. Тут нет ничего иррационального.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 місяці потому...

Ребята, срочно для ЗСУ нужно в днепре как минимум консультация а скорее покупка оборудования по ибп/акб. кто может помочь. Напишите в личку телефон

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 8 місяців потому...

Всем доброго дня. Возник вопрос по месту установки автоматов, помогите пожалуйста желательно со ссылкой на нормативку. 

Есть кабель 5х35 защищён автоматом 100 А.  Этот кабель с помощью клемм разветвляется на три кабеля 5х6. Длина кабелей 5×6 около 15 метров. Максимальная нагрузка на кабель 5×6 - 32 А.  Непосредственно перед подключением нагрузки установлены автомат на 32 А и узо 40/0,03 А. Возник вопрос по защите кабеля от места разветвления до нагрузки. Нужно ли переставлять автомат 32 А непосредственно в место разветвления ( это крайне неудобно)? Логика такова- от перегрузки защищает автомат на 32 А непосредственно перед нагрузкой, при КЗ сработает автомат на 100 А, защищающий кабель 5×35. Спасибо заранее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В месте разветвления удобно поставить автомат на каждую линию. И защита и можно отключать индивидуально

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 часов назад, Dendnepr сказал:

Конечно

Якими нормативами?

 

18 часов назад, Dars сказал:

Нужно ли переставлять автомат 32 А непосредственно в место разветвления ( это крайне неудобно)

Якщо ви просто переставите АВ, то хто ж тоді буде захищати кабельну лінію?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня. Питання по темі).

Якщо в приватному будинку є 3 фази, яким чином можна захистити будинок від відгорання нуля чи тому подібного? Які прилади треба ставити, дайте назви чи посилання. Можливо буде достатньо поставити реле напруги на кожну фазу? Також маю на вході в будинок узо, яке ставили ще разом з щитком обленерго.

 

І друге питання, щодо о цих реле напруги. На скільки я знаю швидкість світла/електрики велика, чи може бути таке, що в наслідок скачка напруги реле не встигне відпрацювати і приладу, особливо електроніці, достатньо буде тої тисячної секунди щоб згоріти? Я вірно розумію що воно 100% гарантії не дає? Для таких цілей потрібно стабілізатори?

 

Дякую за відповіді!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 минут назад, banderivec сказал:

реле не встигне відпрацювати і приладу

Встигне)

В мене низ 190, верх 260, ще нічого не згоріло) 

Змінено користувачем DimaF
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 часов назад, Firetuf сказал:

 

 

Якщо ви просто переставите АВ, то хто ж тоді буде захищати кабельну лінію?

Доброго дня. Цей автомат и буде, але місце розгалуження розташовано дуже незручно для обслуговування, тому і виникло питання, можливо чи ні захищати кабель ні на початку лінії,  а в кінці.

Додав схему приблизну.20221124_192103.thumb.jpg.60e1739af6e59a87db5a22085307dfaf.jpg

Змінено користувачем Dars
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 годин тому, Dars сказав:

Додав схему приблизну.

Можете спокійно робити як на схемі і всі лінії будуть адекватно захищені. У вас майже подвійний запас по дротах, тому єдиним слабин місце може бути хіба вузол розгалуження, якщо неправильно зробити з'єднання.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 часов назад, volomoto сказал:

Можете спокійно робити як на схемі і всі лінії будуть адекватно захищені. У вас майже подвійний запас по дротах, тому єдиним слабин місце може бути хіба вузол розгалуження, якщо неправильно зробити з'єднання.

Дякую. А з точки зору нормативної документації цю схему підключення можливо обґрунтувати?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...

Хелп!

Випадково перерізала кабель (рубільник мережі був вимкнений), що живить світильник в клумбі. Кабель двожильний. Розділила жилки, замотала кожен окремо скотчем (ізострічки немає ), на всяк випадок накрила той кінець скляною банкою (щоб бачити де він і щоб дощ не намочив).

Можна так залишити на деякий час?

 

  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 минут назад, Музей сказал:

Хелп!

Випадково перерізала кабель (рубільник мережі був вимкнений), що живить світильник в клумбі. Кабель двожильний. Розділила жилки, замотала кожен окремо скотчем (ізострічки немає ), на всяк випадок накрила той кінець скляною банкою (щоб бачити де він і щоб дощ не намочив).

Можна так залишити на деякий час?

 

Ніт! 

(Питання: а де хазяїн?)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Firetuf сказал:

Ніт! 

(Питання: а де хазяїн?)

боронить Україну! де ж ще :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 місяців потому...

Підкажіть, будь ласка, хто у темі. Чи є сенс переплачувати 20% за кабель виробника "Одескабель"? Чи краще купити кабель іншого виробника? Якого? 

Змінено користувачем SPAM
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 минуты назад, SPAM сказал:

Підкажіть, будь ласка, хто у темі. Чи є сенс переплачувати 20% за кабель виробника "Одескабель"? Чи краще купити кабель іншого виробника? Якого? 

ГалКат.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 часа назад, SPAM сказал:

Чи є сенс переплачувати 20% за кабель виробника "Одескабель"?

В смысле переплачивать, это уже топ, что-ли?

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, Chatter сказав:

В смысле переплачивать, это уже топ, что-ли?

Не знаю, но кабель интересующего меня сечения стоит в среднем на 20% дороже других производителей. 

Змінено користувачем SPAM
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, Chatter сказал:

В смысле переплачивать, это уже топ, что-ли?

Ну з чим приходилось працювати з нашого виробництва, то так це топ)

  • Лайк 1
Посилання на коментар