7 минут назад, shusta сказал:

фізика в тому що можлива ситуація коли 500 вт в похмуру погоду це максимум що можуть видати Ваші панелі в певний момент часу, це є певна точка на вольт-амперній кривій, через короткий проміжок часу різко вийшло сонце, при цій самій напрузі вже буде інший струм, і буде не 500вт, а 1500вт, mppt трекер почне шукати нову точку щоб генерувати потрібні вам 500вт, за час пошуку нової точки енергія надлишкова 1000вт має кудись дітись, якщо 1500 ват це більше ніж потужність яку може опрацювати інвертор виникають нюанси.

саме так, в мережевих інверторах, не є проблемою, він плюнув у мережу надлиншок, і за 0,005сек прийшов в себе, ніхто того не бачить, а суслік то є

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

29 хвилин тому, Dalet сказав:

в мережевих інверторах, не є проблемою, він плюнув у мережу надлиншок, і за 0,005сек прийшов в себе

Тобто інвертор змінює роботу точку за 0.005 сек, а освітленість змінюється від повністю хмарно до повністю ясно за 0.001 сек, що інвертор не встигає зреагувати?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 минуты назад, volomoto сказал:

Тобто інвертор змінює роботу точку за 0.005 сек, а освітленість змінюється від повністю хмарно до повністю ясно за 0.001 сек, що інвертор не встигає зреагувати?

На строім домі фіг поймеш яу писати. Напишеш образно, прилетить - а що важко конкретніше. Напишеш конкретніше - а докажи

Я просто написаф цифер, щоб надати розуміння що завжди є якйсь проміжок часу. 

І добавлю. Всі тут люди ідеальні, чого я не можу сказати про програмістів які пишуть по для тих залізяк

 

П.с. я пишу те що бачу. А чим бачити в мене є

Змінено користувачем Dalet
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 часов назад, mib сказал:

Солар асистент недавно добавил их в список поддерживаемых

solar-assistant.io/explore/srne#hero

Скажіть, як зареєструватися там? Потрібний спеціальний код інвертора?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 часов назад, mib сказал:

Srne это не копия вольтроника

скажіть, вони з генераторами працюють? є така практика?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Dalet сказал:

саме так, в мережевих інверторах, не є проблемою, він плюнув у мережу надлиншок, і за 0,005сек прийшов в себе, ніхто того не бачить, а суслік то є

О, дякую, але все ж таки питання залишилось:

Цитата

за час пошуку нової точки енергія надлишкова 1000вт має кудись дітись, якщо 1500 ват це більше ніж потужність яку може опрацювати інвертор виникають нюанси.

так куди піде?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, shusta сказав:

фізика в тому що можлива ситуація коли 500 вт в похмуру погоду це максимум що можуть видати Ваші панелі в певний момент часу, це є певна точка на вольт-амперній кривій, через короткий проміжок часу різко вийшло сонце, при цій самій напрузі вже буде інший струм, і буде не 500вт, а 1500вт, mppt трекер почне шукати нову точку щоб генерувати потрібні вам 500вт, за час пошуку нової точки енергія надлишкова 1000вт має кудись дітись, якщо 1500 ват це більше ніж потужність яку може опрацювати інвертор виникають нюанси.

Чому вона повинна кудись подітись? Є панелі, є інвертор і є навантаження на інвертор. Інвертор видає 220, навантаження наприклад має опір 220 ом та споживає 1 ампер, тобто 220 Вт. Тут виходить сонце, інвертор як видавав 220 так й видає, потужність не змінюється, чому повинна з'явитись якась додаткова потужність? 
Йдемо в інвертор, на вході інвертора стоїть DC-DC з MPTT котрий повинен для DC-AC видавати стабільну напругу. DC-AC споживає наприклад 0.8А (нехай буде так, немає бажання за калькулятором тягнутись) при напрузі 300В. Виходить сонце, напруга збільшується до 500В, струм падає до 0,5А. Чому ви вважаєте що коли виходить сонце чомусь струм повинен зрости? Що я не так розумію?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 хвилин тому, k-master сказав:

Чому ви вважаєте що коли виходить сонце чомусь струм повинен зрости?

Я скинув посилання на моніторинг, там все є. що збільшується і наскільки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 хвилин тому, shusta сказав:

Я скинув посилання на моніторинг, там все є. що збільшується і наскільки

Зрозуміло, це ваші фантазії. Фізику процесу чому струм повинен збільшитись ви пояснити не можете.

  • Лайк 1
  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, sanyas15 сказал:

Скажіть, як зареєструватися там? Потрібний спеціальний код інвертора?

Насколько я понимаю, это не облачный сервис, там можно купить софт и поставить его на малину, либо купить уже предустановленную малину

2 часа назад, Dalet сказал:

скажіть, вони з генераторами працюють? є така практика?

Пока не знаю, мой где то в море :-)

На форумах по ним глухо, разве что на американском что то есть, но про генератор там упоминаний нет

Когда приедет буду проверять, в теории должен по мануалу частота ему в целом пофиг 47-53 герца, а как на самом деле узнаем

2 часа назад, Dalet сказал:

На строім домі фіг поймеш яу писати. Напишеш образно, прилетить - а що важко конкретніше. Напишеш конкретніше - а докажи

А докажи :-)

спрошу по другому, без советов и объяснений, будь вы на моем месте попробовали бы ему сунуть 2400 ват вместо 1600 при условии что по напряжению и амперам все в рамках характеристик, то что на своем месте этого бы не делали мне понятно без ответа :-) и даже то что его бы не покупали тоже :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, mib сказал:

Когда приедет буду проверять, в теории должен по мануалу частота ему в целом пофиг 47-53 герца, а как на самом деле узнаем

частота до одного, извините, места. все не в частоте, а в суслике все том же, который есть, а его не видно. Потому то я и на Люксы присел, они работают в 90% случаев

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

27 минут назад, mib сказал:

попробовали бы ему сунуть 2400 ват вместо 1600 при условии что по напряжению и амперам все в рамках характеристик

Я "сунув" своєму інвертору 5кВт сонячних панелей на 6.5кВт. Хоча по мануалу там не більше 5кВт рекомендовано. Але в мене не перевищує струм і напругу, що допустима по мануалу! Так от - все працює вже більше двох років! Хоча більше 4750Вт з панелей я так і не бачив в жоден із сонячних днів. Значить, таки інвертор уміє обмежувати допустиму потужність! Зате інвертор "просинається" раніше і "йде спатки" пізніше, ніж при параметрах котрі рекомедовані в мануалі.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

31 минуту назад, Dalet сказал:

частота до одного, извините, места. все не в частоте, а в суслике все том же, который есть, а его не видно. Потому то я и на Люксы присел, они работают в 90% случаев

Ну где то в марте смогу сказать по опыту, работает или нет, и с какими манипуляциями если они потребуются

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Фрай сказал:

так куди піде?

По датащиту, чем больше ток, тем меньше напряжение на выходе панели. В определённом месте там максимальный КПД.

Закон Ома P=U*I.

Нам нужно снять фиксированную мощность (P), поэтому инвертор пропорционально играется с U и I что бы быть максимально близко к лучшему КПД.

Т.е. вопрос только в быстродействии инвертора, если при резком повышении входного напряжения он не успеет снизить ток, то повысится и выходное, которое в лучшем случае уйдёт в защиту в виде нагрева.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 минуту назад, deemage сказал:

вопрос только в быстродействии инвертора, если при резком повышении входного напряжения он не успеет снизить ток, то повысится и выходное, которое в лучшем случае уйдёт в защиту в виде нагрева

Значить, питання в надійності інвертора, так? Наприклад, моя Аксіома ще ні разу не входила в захист при таких умовах, коли хмарка-сонце-хмарка-сонце. При цьому навантаження стабільне і в мережу не може нічого віддаватися. Інвертор автономний оф-грід.

Змінено користувачем sanyas15
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, sanyas15 сказал:

Значить, питання в надійності інверотра, так?

И в надёжности нагрузки тоже. Может же и нагрузка подкорачивать на всплесках.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, shusta сказал:

З підмішуванням?

Звичайно! Автономний гібридний інвертор Axioma BF-5000, з повним підмісом до мережі сонця.

Змінено користувачем sanyas15
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, deemage сказал:

И в надёжности нагрузки тоже. Может же и нагрузка подкорачивать на всплесках.

"Нагрузка подкорачивать?" Це яке потрібно навантаження, щоб воно "підкорачувало" при викидах енергії з сонячних панелей?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, sanyas15 сказав:

Звичайно!

тільки Ви не дивуйтесь, але з великою імовірністю там ідуть перетоки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, shusta сказал:

тільки Ви не дивуйтесь, але з великою імовірністю там ідуть перетоки.

Я дивуюсь - куди вони йдуть?

Посилання на коментар