Deye інвертори гібридні

yur43

Рекомендовані повідомлення

Допоможіть розібратись яки панелі за струмовими характеристиками потрібні для цього інвертору. Я не розумію що таке +20 та +30 в обведеній рамці. Якись дивні панелі доведеться шукати для нього. Вірно розумію що для спареного трекеру потрібні панелі близькі до 27А (максимальний струм МРРТ трекера) й можно об'єднати 2 стрінги, а для одинарного трекера взагалі потрібно шукати панелі близькі до 36А? Диапазон напруги МРРТ наче звичайний для 3ф деє й тому в стрінг спокійно стають до 11-12 панелей.

 

27534284_.thumb.png.7f342e97335348ac941f8ba9f8d5d42a.png

Змінено користувачем Vikctor
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 минуты назад, МакДо сказал:

+20 та +30 це характеристики PV2

Ви маєте на увазі що в якись з цих п'яти моделей інверторів PV1 = 36А, а PV2 = 20А, тоді як в інших (більш потужних в ряду) PV1 = 54А, а PV2 = 30А?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 хвилин тому, Vikctor сказав:

Ви маєте на увазі що в якись з цих п'яти моделей інверторів PV1 = 36А, а PV2 = 20А, тоді як в інших (більш потужних в ряду) PV1 = 54А, а PV2 = 30А?

Ні. Operating - це типу нормальний робочий струм. Max - це типу максимальний струм, який не варто перевищувати.

І виходить так, що вся лінійка має однакові mppt 

  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, Vikctor сказав:

Я не розумію що таке +20 та +30 в обведеній рамці. Якись дивні панелі доведеться шукати для нього.

Operating current — це макс струм, який MPPT буде брати із сонячних, полів, які підключені до нього. Це струм саме на трекер, а не на стрінг.

Short circuit current — це макс струм короткого замикання сонячних полів, які підключені до трекера.

Imp панелей може перевищувати max operating current, тоді інвертор просто обріже струм на максимальному значенні. Але в той ще час, сама Isc не може перевищувати максимальне значення.

  • Лайк 2
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, volomoto сказал:

Operating current — це макс струм, який MPPT буде брати із сонячних, полів, які підключені до нього. Це струм саме на трекер, а не на стрінг.

Short circuit current — це макс струм короткого замикання сонячних полів, які підключені до трекера.

Imp панелей може перевищувати max operating current, тоді інвертор просто обріже струм на максимальному значенні. Але в той ще час, сама Isc не може перевищувати максимальне значення.

Класні інвертори. Получається їх власники можуть обирати панелі зі значно ширшого спектору ніж ми. Маю на увазі стандартну деєвську низьковольтну 3ф лінійку до 12кВт. Райзени сюди теж аж бігом заходять.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 27.01.2026 в 13:26, k-master сказал:

А всередені тих батарей є балансир?

Так, є. Ось відео саме про мій акум. Тут мужик його розібрав.   

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чи можна якось дізнатись чому інвертор переходить на батарейку? Реле напруги нічого не показує, каже все ок, а інвертор ходить туди сюди. В логах нічого немає.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 хвилин тому, k-master сказав:

А чи можна якось дізнатись чому інвертор переходить на батарейку? Реле напруги нічого не показує, каже все ок, а інвертор ходить туди сюди. В логах нічого немає.

різниця напруги між фазами?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 хвилин тому, razzil сказав:

різниця напруги між фазами?

Може й так, але ж як про це дізнатись від інвертора?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

35 минут назад, k-master сказал:

Може й так, але ж як про це дізнатись від інвертора?

Ніяк. В мене та само проблема. Інвертор переходе в автономний режим на час доки міжфазне значення не повернеться в межі допусків.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 хвилини тому, Vikctor сказав:

Ніяк. В мене та само проблема. Інвертор переходе в автономний режим на час доки міжфазне значення не повернеться в межі допусків.

Ну тоді спробую повернути реле напруги у трьохфазний режим, здається воно то вміє детектити та вимикатись.

А у китайців не питали? Може є якийсь модбас регістр де причину можна прочитати?

Змінено користувачем k-master
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, k-master сказал:

Ну тоді спробую повернути реле напруги у трьохфазний режим, здається воно то вміє детектити та вимикатись.

А у китайців не питали? Може є якийсь модбас регістр де причину можна прочитати?

Не питав. В пана Mib  та сама проблема.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, k-master сказал:

Ну тоді спробую повернути реле напруги у трьохфазний режим, здається воно то вміє детектити та вимикатись.

А у китайців не питали? Може є якийсь модбас регістр де причину можна прочитати?

Методом научного тыка, у меня это выглядит как 15% между фазами, тоесть если к худшей прибавить 15% а на лучшей напряжение будет выше чем полученное значение то сидим на батарее пока не станет меньше 15 процентов

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

57 хвилин тому, k-master сказав:

Може й так, але ж як про це дізнатись від інвертора?

Кликните по иконке сети, в самой нижней строке будет показывать напряжение в сети, если есть сеть, даже если выше допустимых параметров 

 

Картинка из инета 

1315826682_Screenshot_20260130-222507.MotoAppLauncher.thumb.png.b693881404fc22548ae544975e7b1102.png

Змінено користувачем ЯД
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 годин тому, ЯД сказав:

Кликните по иконке сети, в самой нижней строке будет показывать напряжение в сети, если есть сеть, даже если выше допустимых параметров 

 

Картинка из инета 

1315826682_Screenshot_20260130-222507.MotoAppLauncher.thumb.png.b693881404fc22548ae544975e7b1102.png

Та це я дивився, там нічого цікавого - усі напруги виглядають норм. Це здається десь поганий контакт на лінії, чи крига намерзла і воно коротить бо воно  почалось після того як цілий день був вітер з дощом а потім почався мороз. Інвертор переходить на батарейку, але всі напруги ок і без зміни напруги він просто потім через 30 секунд повертається назад на мережу. Я стояв біля нього але нічого не помітив. Лічильник показує міжфазне 380/375/390. Тобто таке враження що щось відбувається на протязі мілісекунд, але достатньо щоб інвертор перемикнувся на батарейку.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть дилетанту, пліз, скільки споживає дісплей і як його вимкнути?

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Фрай сказав:

Підкажіть дилетанту, пліз, скільки споживає дісплей і як його вимкнути?

Basic settings: Auto dim ☑️

Змінено користувачем МакДо
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Написав в групу Deye у WhatsApp, бо щось відбувається з моїм інвертором після останній прошивки. Не відповіли. Може мій перекладач незрозуміло все переклав чи в тій групі виключно оновлюють прошивку? 

Спойлер

After the latest firmware update, my inverter started behaving strangely. Sometimes there is grid power and the 100% limit set on the battery allows it to charge, but the inverter delays and does not charge. Often it starts charging after some time - half an hour or an hour and a half. In conditions where electricity is currently available in the grid for 1.5-2 hours, this delay in the inverter is very inconvenient, because it is necessary to recharge the battery while the grid is available. The same happens in the case of own generation. In sunny weather, electricity is generated, but when the grid is available, electricity is exported at maximum capacity, and own electricity consumption is compensated, but the battery is charged at very low power. At the same time, the specified priority is battery first. I added a video for clarity. When there is no grid and no heavy load, but the battery is charged to 85-90%, generation is reduced to compensate for consumption by Load and slightly runs on battery power. At the same time, the sun is shining brightly outside, and when a powerful electrical appliance is turned on, generation instantly increases by the power of this appliance, but the inverter does not charge the battery to its maximum. How can this be fixed so that the inverter continues to charge the battery to the specified charge level of 100% at the first opportunity - when there is generation or Grid?

 

Змінено користувачем Vikctor
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

26 хвилин тому, Vikctor сказав:

Написав в групу Deye у WhatsApp, бо щось відбувається з моїм інвертором після останній прошивки. Не відповіли. Може мій перекладач незрозуміло все переклав чи в тій групі виключно оновлюють прошивку? 

  Приховати вміст

After the latest firmware update, my inverter started behaving strangely. Sometimes there is grid power and the 100% limit set on the battery allows it to charge, but the inverter delays and does not charge. Often it starts charging after some time - half an hour or an hour and a half. In conditions where electricity is currently available in the grid for 1.5-2 hours, this delay in the inverter is very inconvenient, because it is necessary to recharge the battery while the grid is available. The same happens in the case of own generation. In sunny weather, electricity is generated, but when the grid is available, electricity is exported at maximum capacity, and own electricity consumption is compensated, but the battery is charged at very low power. At the same time, the specified priority is battery first. I added a video for clarity. When there is no grid and no heavy load, but the battery is charged to 85-90%, generation is reduced to compensate for consumption by Load and slightly runs on battery power. At the same time, the sun is shining brightly outside, and when a powerful electrical appliance is turned on, generation instantly increases by the power of this appliance, but the inverter does not charge the battery to its maximum. How can this be fixed so that the inverter continues to charge the battery to the specified charge level of 100% at the first opportunity - when there is generation or Grid?

 

А що з напругою на АКБ під час зниження струму заряду? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, МакДо сказал:

А що з напругою на АКБ під час зниження струму заряду? 

Подивлюся наступного разу,але досі скільки не заглядав в застосунок бмс, то нічого незвичного не бачив.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, Vikctor сказав:

Подивлюся наступного разу,але досі скільки не заглядав в застосунок бмс, то нічого незвичного не бачив.

Бо можливо то той самий розбіг SOC, якого ніхто ніколи не бачив :) 

IMG_6560.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, МакДо сказал:

Бо можливо то той самий розбіг SOC, якого ніхто ніколи не бачив :) 

IMG_6560.png

Точно ні, бо жодного разу не бачив різниці між показниками SOC на інверторі й на бмс більше одиниці. І заряджання ж не припиняється - воно просто не йде на всі гроші згідно заданих параметрів, а заряджається на потужності 500-700Вт, наче попереду ще годин 10 із сонцем. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, Vikctor сказав:

Точно ні, бо жодного разу не бачив різниці між показниками SOC на інверторі й на бмс більше одиниці

Я не те мав на увазі. Іноді SOC малюється з неба. Гляньте на напругу і буде ясніше, куди копати далі.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах