Made in USSR Опубліковано: В середу в 19:34 Поділитись Опубліковано: В середу в 19:34 практически у всех фирменных батарей балансир пассивный , а не активный , то есть балансировка идет исключительно во время заряда ,если заряжать большими токами ,то время заряда сокращается и ячейки могут не успеть отбалансироватся , кроме того сильно увеличивается нагрев батареи ,который ведет к существенной деградации батареи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: учора в 11:02 Поділитись Опубліковано: учора в 11:02 15 часов назад, Made in USSR сказал: практически у всех фирменных батарей балансир пассивный , а не активный , то есть балансировка идет исключительно во время заряда ,если заряжать большими токами ,то время заряда сокращается и ячейки могут не успеть отбалансироватся , кроме того сильно увеличивается нагрев батареи ,который ведет к существенной деградации батареи. Спойлер 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: учора в 11:10 Поділитись Опубліковано: учора в 11:10 (змінено) 15.06.2026 в 17:02, Made in USSR сказав: есть вопрос , слышал мнение ,что иногда надо батарею 100 проц заряжать . Насколько я знаю ,то батарея меньше деградирует когда ее НЕ заряжают до 100 проц. и разряжать не желательно ниже 20 проц. то есть приемлемый диапазон 20-80 проц. Количество циклов критично зависит от глубины разряда . так по даташит . зачем ее периодически заряжать до 100 проц ? улучшается вырывание ячеек по заряду ( балансировка ) ? принцип 20-80 для іншої хімії батарей. для прикладу в даташит до моїх комірок оптимальний діапазон SOH 3-99%... і при тестуванні на гарантовану кількість циклів комірки заряжалися до 3,65в і розряжалися до 2.5В 0-100%. я використовую свої батареї в діапазоні 5-99%. Змінено учора в 11:12 користувачем Александр Аврамчук 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: учора в 17:43 Поділитись Опубліковано: учора в 17:43 (змінено) я думаю вы имели ввиду не SOH , а State of Charge (SOC) ,ибо .....SOH 3 проц. это мертвая ячейка. получил сегодня солнечные панели Longi Solar LR8-66HVD-650M Hi-MO X10 16 штук . Так как дело ранее с ними не имел , то показались они мне немного хлипковаты , да и тяжеленькие такие и не маленькие по размеру .Вот теперь мыслю как их тянуть на крышу и или на земле размещать 😐 . Змінено учора в 18:47 користувачем Made in USSR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: учора в 18:46 Поділитись Опубліковано: учора в 18:46 1 година тому, Made in USSR сказав: получил сегодня солнечные панели Longi Solar LR8-66HVD-650M Hi-MO X10 16 штук . Так как дело ранее с ними не имел , то показались они мне немного хлипковаты , да и тяжеленькие такие и не маленькие по размеру .Вот теперь мыслю как их тянуть на крышу и или на земле размещать 😐 . В мене на даху 24 панелі з такими розмірами і вагою. Нічого складного немає. Дві людини подавали знизу, а я з напарником ніс до місця монтажу і встановлювали. Холипкуваті вони лише на вигляд. То ж не двутавр. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: учора в 19:02 Поділитись Опубліковано: учора в 19:02 Да ,как то освоим тему ,и не такое мои люди делали . Изучаю тему установки ... не мало есть нюансов . Нет желания напортачить, особо не тороплюсь . Слава богу инвертор и батарейка стоит ,если что то выручит на 18-24 часа . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому Кто подключал генератор при наличии солнечной станции дома ? Как вы это делали у себя ? Есть несколько способов : можно подключить до инвертора и он ( инвертор ) будет работать как от сети от генератора , можно в сам инвертор( ген порт ) . Можно после инвертора. Понятно ,что те у кого сто пятьсот панелей будут говорить ,что этот сценарий для них не возможен , но исходя из возможных длительных отключений и плохой инсоляции вполне вероятен . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому 53 хвилини тому, Made in USSR сказав: можно в сам инвертор( ген порт ) Найкраще сюди, щоб інвертор добре розумів, звідки йде живлення. Для ген порту більше можливостей в налаштуваннях. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому тоже склоняюсь к этой версии подключения ,но у меня инверторный гена поэтому подключить могу тремя способами без проблем . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 42 минуты назад, Made in USSR сказал: тоже склоняюсь к этой версии подключения ,но у меня инверторный гена поэтому подключить могу тремя способами без проблем . На ген порту можно ограничить потребление от гены, если в доме всплеск потребления то либо снизит заряд акб, либо от него подмешает к гене, но вроде говорят что не всегда успевает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: 15 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 15 хвилин тому так если гена работает перед инвертором то " грид пик шейвинг "точно так же должен отработать по идее. Инвертору пофиг что стоит впереди ,он воспринимает гену как сеть. у меня вопрос : очень странно прописано время в тайф оф юс. можно его изменить самостоятельно ? как то не сильно подходит под ночной тариф Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: тільки що Поділитись Опубліковано: тільки що 13 хвилин тому, Made in USSR сказав: можно его изменить самостоятельно ? а що заважало спробувати? І відповідь на можливе майбутнє питання - перехід доби можна тіки в останньому рядку (так як це зараз і виставлено). Перехід в першому рядку поламає ТоУ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз