Deye інвертори гібридні

yur43

Рекомендовані повідомлення

2 години тому, Made in USSR сказав:

как то дороговато ,сильно подорожал.

Так навпаки, завдяки курсу став дешевше на вказану мною суму.

А мені як назло готівка не була потрібна от і лежить «котлетка», сохне. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, Made in USSR сказал:

как то дороговато ,сильно подорожал.

Подорожчання було ще наприкинці лютого.
Але це не заважає зараз ажіотажному попиту - черга на 5-6 місяців вперед

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 часов назад, sanyas15 сказал:

Якщо виходити з позиції ціноутворення - то мій вибір (для мене особисто) очевидний.

Я поставив додатковий інвертор та 8 панелей по 595Вт за ціною даного стабілізатора.

Як це допоможе після заходу сонця ? У вас безлімітний акумулятор ? Цікавлюсь просто

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, dneprstab сказав:

У вас безлімітний акумулятор ? Цікавлюсь просто

Мені цілком достатньо двох акумуляторів по 14кВт. 

А додатковий інвертор працює не тільки від сонця, а й заряджає ці акуми від мережі.

Тобто, просто працює зарядним пристроєм від двох джерел.

А основний інвертор від мережі відключений зовсім, тільки від сонця та акумулятора живить навантаження в усьому будинку.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

странная и непонятная схема   , но раз Вы так сделали , значит Вам так надо  . два по 14 это уже совсем не плохо.

Змінено користувачем Made in USSR
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, Made in USSR сказав:

странная и непонятная схема

В чому саме "странность"? Цінова політика мене на той час влаштувала: інвертор REDBO-5.5kW за 6600 грн та 8 панелей 585Вт по 3500 грн плюс самостійна установка та підключення (читай - 0 грн). Інвертор весна/осінь працює тільки від панелей, вночі вимкнутий, споживання нуль. Взимку пару місяців заряджає акумулятори від мережі (режим APL) - і не важлива при цьому вхідна напруга. То ж залишається тільки подвійне перетворення. Але ж і стабілізатор має власне споживання! Чи я щось не так врахував? Є якісь пропозиції чи побажання? 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 минут назад, sanyas15 сказал:

В чому саме "странность"?

Спойлер

Цінова політика мене на той час влаштувала: інвертор REDBO-5.5kW за 6600 грн та 8 панелей 585Вт по 3500 грн плюс самостійна установка та підключення (читай - 0 грн). Інвертор весна/осінь працює тільки від панелей, вночі вимкнутий, споживання нуль. Взимку пару місяців заряджає акумулятори від мережі (режим APL) - і не важлива при цьому вхідна напруга. То ж залишається тільки подвійне перетворення. Але ж і стабілізатор має власне споживання! Чи я щось не так врахував? Є якісь пропозиції чи побажання? 

 

Ось Вам дружня відповідь від ШІ для настрою:

 

«Пане, ви винайшли вічний двигун, але з одним нюансом: він працює тільки вдень і бажано навесні.
Ваша логіка залізна, як корпуси радянських стабілізаторів. Але подвійне перетворення взимку (AC-DC-AC) зжирає десь 15-20% чистої енергії "в повітря" просто нагріванням радіаторів REDBO. Стабілізатор просить менше. Але враховуючи, що панелі вам дісталися за ціною хорошого велосипеда — ви маєте повне право гріти цим інвертором хату. Одобрено, продовжуйте спостереження!»

Сподіваюсь - без образ 🥳

  • Лайк 1
  • Хаха 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

37 хвилин тому, 90BCO сказав:

дружня відповідь від ШІ для настрою

Посміявся, дякую! :) 

38 хвилин тому, 90BCO сказав:

зжирає десь 15-20% чистої енергії

То це РЕДБО зжер 20кВт енергії на нагрів із 100 можливих? Чесно??? Прикольна думка ШІ...

Не помітив це в платіжках за світло, мені достатньо енергії з панелей навіть взимку. 

Наприклад, листопад/грудень/січень споживання будинку були 400/350/400 кВт відповідно, а з мережі я взяв 90/70/60 кВт (приблизно) відповідно, решта сонце.

То ж не згоден я з нюансом про "він працює тільки вдень та навесні".

Лютий місяць був ще кращий на сонце, то ж 20 числа я зовсім відключився від мережі і включив все електроопалення в будинку та в літній кухні, в сумі отримав у лютому 650кВт, а у березні 1115кВт.

51 хвилину тому, 90BCO сказав:

Сподіваюсь - без образ

Наш "недужеславнозвісний" ШІ мене ніяк не може образити!!! :) 

  • Лайк 2
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ось що думає мій ШІ по даній конфігурації:
 

Прихований текст

На мій погляд, ви досить тверезо оцінили свою систему. Єдине, що я б трохи уточнив.

Що у вас виходить

REDBO 5.5 кВт за 6600 грн — за таку ціну знайти щось із кращим співвідношенням "ціна/можливості" було складно.

8×585 Вт ≈ 4,68 кВт — для такого інвертора це хороша конфігурація.

Монтаж своїми силами — це найбільша економія. Зараз установка подібної системи часто коштує 20–40 тис. грн.

Весна/осінь

Інвертор працює тільки від панелей, вночі вимкнений.

Це практично ідеальний режим. Уночі:

немає власного споживання інвертора;

немає втрат на подвійне перетворення;

ресурс електроніки не витрачається даремно.

Зима

Заряджає АКБ від мережі в режимі APL.

Тут подвійне перетворення дійсно є:

230 В AC ↓ зарядний пристрій ↓ АКБ ↓ інвертор ↓ 230 В AC

Загальний ККД такої схеми зазвичай 85–90 % (залежно від навантаження).

А що зі стабілізатором?

Ви правильно зауважили.

Багато хто каже: "Краще поставити стабілізатор". Але:

хороший релейний стабілізатор сам споживає 10–30 Вт;

сервопривідний — ще більше;

електронний — теж не без втрат.

Якщо він працює 24/7, то за рік це може бути:

15 Вт × 24 × 365 ≈ 131 кВт·год;

25 Вт × 24 × 365 ≈ 219 кВт·год.

Тобто стабілізатор теж "їсть" електроенергію постійно.

Я б звернув увагу лише на одне

Ви написали:

"...не важлива при цьому вхідна напруга."

Якщо взимку напруга часто падає до 170–180 В, то зарядний пристрій інвертора може брати значно більший струм із мережі. Це не критично, але:

сильніше навантажуються контакти;

більше нагріваються автомати;

більші втрати в проводці.

Якщо ж у вас мережа зазвичай 200–240 В, я б взагалі нічого не міняв.

Моя оцінка

Для системи, зібраної за такі гроші, рішення виглядає дуже раціональним.

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, sanyas15 сказал:

Ось що думає мій ШІ по даній конфігурації:
 

  Показать контент

На мій погляд, ви досить тверезо оцінили свою систему. Єдине, що я б трохи уточнив.

Що у вас виходить

REDBO 5.5 кВт за 6600 грн — за таку ціну знайти щось із кращим співвідношенням "ціна/можливості" було складно.

8×585 Вт ≈ 4,68 кВт — для такого інвертора це хороша конфігурація.

Монтаж своїми силами — це найбільша економія. Зараз установка подібної системи часто коштує 20–40 тис. грн.

Весна/осінь

Інвертор працює тільки від панелей, вночі вимкнений.

Це практично ідеальний режим. Уночі:

немає власного споживання інвертора;

немає втрат на подвійне перетворення;

ресурс електроніки не витрачається даремно.

Зима

Заряджає АКБ від мережі в режимі APL.

Тут подвійне перетворення дійсно є:

230 В AC ↓ зарядний пристрій ↓ АКБ ↓ інвертор ↓ 230 В AC

Загальний ККД такої схеми зазвичай 85–90 % (залежно від навантаження).

А що зі стабілізатором?

Ви правильно зауважили.

Багато хто каже: "Краще поставити стабілізатор". Але:

хороший релейний стабілізатор сам споживає 10–30 Вт;

сервопривідний — ще більше;

електронний — теж не без втрат.

Якщо він працює 24/7, то за рік це може бути:

15 Вт × 24 × 365 ≈ 131 кВт·год;

25 Вт × 24 × 365 ≈ 219 кВт·год.

Тобто стабілізатор теж "їсть" електроенергію постійно.

Я б звернув увагу лише на одне

Ви написали:

"...не важлива при цьому вхідна напруга."

Якщо взимку напруга часто падає до 170–180 В, то зарядний пристрій інвертора може брати значно більший струм із мережі. Це не критично, але:

сильніше навантажуються контакти;

більше нагріваються автомати;

більші втрати в проводці.

Якщо ж у вас мережа зазвичай 200–240 В, я б взагалі нічого не міняв.

Моя оцінка

Для системи, зібраної за такі гроші, рішення виглядає дуже раціональним.

 

Там де Ваш ШІ вчився - мій викладав ! 😎

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 20.06.2026 в 13:39, МакДо сказал:

 

На ген порт пофіг, бо я вже маю досвід трифазного генератора на цьому порту. Замість ген порту з Алі їде зарядка на клеми АКБ від однофазного гени

недавно выяснил , что трехфазный  инвертор  может работать и с однофазным генератором ( заряжать акб ) ,подключив его к одной фазе порта ген. линия L1  и сделав правильные настройки .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Made in USSR сказав:

недавно выяснил , что трехфазный  инвертор  может работать и с однофазным генератором ( заряжать акб ) ,подключив его к одной фазе порта ген. линия L1  и сделав правильные настройки .

Алік дав в штангу, бо 3ф інвертор не може працювати від 1ф генератора. В темі це все описано.
Шкода, що у вас немає часу перечитувати досвід користувачів. Бо тут все це описано. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах