vovarpd Опубліковано: В понеділок в 08:08 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 08:08 (змінено) 35 хвилин тому, Vasintekc сказав: Який Grid code вибираєте, і чи немає проблем з випадковим експортом при однонаправленому лічильнику? європа наразі. Але він досить жосткий по частоті. частіше переходити буде на батарею якщо мережа нестабільна. З інверторними генераторами ніби норм працює. деколи ставлю other якщо планується робота з простими генераторами або дуже нестабільна мережа. Випадкових експортів там дрібниці, щось 0.1-0.2kWh на місяць показує VRM і то не всюда. От наприклад якийсь офіс за цей місяць, To GRID: 0 або в мене вдома тоже європа і ess, показує 0.4kWh експорт за останні 6 місяців. Змінено В понеділок в 08:11 користувачем vovarpd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: В понеділок в 08:47 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 08:47 В нас в квартирі висить як дбж - взагалі none і ess не включено - не знаю які переваги в даному використанні від нього. Цікаво ваші думки почитати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: В понеділок в 09:00 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 09:00 (змінено) 14 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав: В нас в квартирі висить як дбж - взагалі none і ess не включено - не знаю які переваги в даному використанні від нього. Цікаво ваші думки почитати. Наприклад нічний тариф, а вдень пріоритет по батареї (мережа всеодно підключена на випадок якщо споживачі хочуть більше чим може дати інвертор з батареї). Для тих хто боїться постійно тримати акуми на 100% то можна легко налаштувати тримання їх на 80% наприклад, і раз на тиждень дозаряжати до 100% щоб SOC був актуальний. Змінено В понеділок в 09:03 користувачем vovarpd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: учора в 14:14 Поділитись Опубліковано: учора в 14:14 Ми, "я та кодекс" - нафігачілі d-bus "драйвер" для вичітування з пілонів (потенційно pytes теж) розширену статистику по консольному порту в cerbo/gx. Треба usb-rs232 свисток. github.com/stas-dovgodko/dbus-pylonserial 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому (змінено) 17 годин тому, standov сказав: Ми, "я та кодекс" - нафігачілі d-bus "драйвер" для вичітування з пілонів (потенційно pytes теж) розширену статистику по консольному порту в cerbo/gx. Треба usb-rs232 свисток. github.com/stas-dovgodko/dbus-pylonserial Ага, тепер ясно хто то в групі віктрона в телеграмі )))) pytes маю багато в клієнтів, але доступ проблематичний щоб свисток поставити попробувати. А я генератор малий підключив через ESC080 + SFT Hager на digital input. Тепер просто перекидний перекидається і cerbo автоматично розуміє що ми на генераторі і виставляє інші параметри по мережі. Невеликий флоу в cerbo gx ESS так якось лагідно той генератор нагружає.. дуже поступово, різні weak ac/dynamic current limiter не включені у ve config. Змінено 14 годин тому користувачем vovarpd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
outdoor24 Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 42 хвилини тому, vovarpd сказав: Ага, тепер ясно хто то в групі віктрона в телеграмі Поділіться будь ласка посиланням Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому (змінено) 6 часов назад, vovarpd сказал: А я генератор малий підключив через ESC080 + SFT Hager на digital input. Тепер просто перекидний перекидається і cerbo автоматично розуміє що ми на генераторі і виставляє інші параметри по мережі. Невеликий флоу в cerbo gx ESS так якось лагідно той генератор нагружає.. дуже поступово, різні weak ac/dynamic current limiter не включені у ve config. теж так робив доки на 3ф на перейшов. А на 1ф да + був контактор прямо з виходу генератора на виході сербо і затримка 5с - чисто шоб параноіка в собі заспокоїти щоб інвертор не даванул в генератора раптом експорт (я дуже сумніваюся шо така проблема є але най буде). Тобто сербо бачило що 1-0-2 перемкнулося, все налаштовувало і за 5с подрубало фізично генератор, щоб не вийшло так що "чогось" генератор почав до, ну наприклад 1-0-2 включили на працюючому генераторі Змінено 8 годин тому користувачем standov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 6 часов назад, vovarpd сказал: Ага, тепер ясно хто то в групі віктрона в телеграмі )))) ткає Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення