35 хвилин тому, Vasintekc сказав:

Який Grid code вибираєте, і чи немає проблем з випадковим експортом при однонаправленому лічильнику?

європа наразі. Але він досить жосткий по частоті. частіше переходити буде на батарею якщо мережа нестабільна.
З інверторними генераторами ніби норм працює.

деколи ставлю other якщо планується робота з простими генераторами або дуже нестабільна мережа.

Випадкових експортів там дрібниці, щось 0.1-0.2kWh на місяць показує VRM і то не всюда.
От наприклад якийсь офіс за цей місяць, To GRID: 0

image.thumb.png.dfdc3ad35728f46bc6eb48ba3cbc259e.png


або в мене вдома тоже європа і ess, показує 0.4kWh експорт за останні 6 місяців. 
image.thumb.png.d320d44da6aa603463aeba5aefd3a715.png

Змінено користувачем vovarpd
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В нас в квартирі висить як дбж - взагалі none і ess не включено - не знаю які переваги в даному використанні від нього. Цікаво ваші думки почитати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, SantehnikPPR100 сказав:

В нас в квартирі висить як дбж - взагалі none і ess не включено - не знаю які переваги в даному використанні від нього. Цікаво ваші думки почитати.

Наприклад нічний тариф, а вдень пріоритет по батареї (мережа всеодно підключена на випадок якщо споживачі хочуть більше чим може дати інвертор з батареї).

Для тих хто боїться постійно тримати акуми на 100% то можна легко налаштувати тримання їх на 80% наприклад, і раз на тиждень дозаряжати до 100% щоб SOC був актуальний.

Змінено користувачем vovarpd
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ми, "я та кодекс" - нафігачілі d-bus "драйвер" для вичітування з пілонів (потенційно pytes теж) розширену статистику по консольному порту в cerbo/gx. Треба usb-rs232 свисток.

github.com/stas-dovgodko/dbus-pylonserial

image.thumb.png.24d8162b7038aec4ee2ed19527049672.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 годин тому, standov сказав:

Ми, "я та кодекс" - нафігачілі d-bus "драйвер" для вичітування з пілонів (потенційно pytes теж) розширену статистику по консольному порту в cerbo/gx. Треба usb-rs232 свисток.

github.com/stas-dovgodko/dbus-pylonserial

image.thumb.png.24d8162b7038aec4ee2ed19527049672.png

Ага, тепер ясно хто то в групі віктрона в телеграмі ))))

pytes маю багато в клієнтів, але доступ проблематичний щоб свисток поставити попробувати.


А я генератор малий підключив через ESC080 + SFT Hager на digital input. Тепер просто перекидний перекидається і cerbo автоматично розуміє що ми на генераторі і виставляє інші параметри по мережі.
Невеликий флоу в cerbo gx

ESS так якось лагідно той генератор нагружає.. дуже поступово, різні weak ac/dynamic current limiter не включені у ve config.

image.png.83adf76d01de48b6152c59ca3abe6fd0.png

Змінено користувачем vovarpd
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

42 хвилини тому, vovarpd сказав:

Ага, тепер ясно хто то в групі віктрона в телеграмі

Поділіться будь ласка посиланням

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, vovarpd сказал:

А я генератор малий підключив через ESC080 + SFT Hager на digital input. Тепер просто перекидний перекидається і cerbo автоматично розуміє що ми на генераторі і виставляє інші параметри по мережі.
Невеликий флоу в cerbo gx

ESS так якось лагідно той генератор нагружає.. дуже поступово, різні weak ac/dynamic current limiter не включені у ve config.

теж так робив доки на 3ф на перейшов. А на 1ф да + був контактор прямо з виходу генератора на виході сербо і затримка 5с - чисто шоб параноіка в собі заспокоїти щоб інвертор не даванул в генератора раптом експорт (я дуже сумніваюся шо така проблема є але най буде). Тобто сербо бачило що 1-0-2 перемкнулося, все налаштовувало і за 5с подрубало фізично генератор, щоб не вийшло так що "чогось" генератор почав до, ну наприклад 1-0-2 включили на працюючому генераторі

Змінено користувачем standov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, vovarpd сказал:

Ага, тепер ясно хто то в групі віктрона в телеграмі ))))

ткає

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...