igorjk Опубліковано: 28 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2018 ну це відразу я відкину, так як клема була затягнута більш ніж нормально, перевіряю сам себе по пару раз. АВ серии S у АВВ каГ бы не при делах, серия нормуль Проблему ищите в самом контакте дифа, вернее в отсутствии хорошего контакта. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 28 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2018 можливо погано зачищений провід і банально зажатий з ізоляцією. провід зачищено ідеально, а от як він був затиснути до цього зараз вже не скажу. Передивився всі інші контакти, все затиснуті без ізоляції, спробував підтягнути але потреби в цьому не знайшов, всі затягнуті достатньо. Тобто думати що я проееее..... це контакт навіть сам не можу. Викручувався він з прикладанням сили. Чи є сенс знову ставити УЗО на 25А при автоматі 25А, чи все таки 32А УЗО??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 28 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2018 ... Чи є сенс знову ставити УЗО на 25А при автоматі 25А, чи все таки 32А УЗО??? Разве там стоимость в разы? Если проблема в контакте, то хоть на 63А ставьте, один хер сгорит. Расбарахольте сгоревшую узошку, сами все поймете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 28 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2018 провід зачищено ідеально, а от як він був затиснути до цього зараз вже не скажу. Передивився всі інші контакти, все затиснуті без ізоляції, спробував підтягнути але потреби в цьому не знайшов, всі затягнуті достатньо. Тобто думати що я проееее..... це контакт навіть сам не можу. Викручувався він з прикладанням сили. Чи є сенс знову ставити УЗО на 25А при автоматі 25А, чи все таки 32А УЗО??? Я теж думав, що добре затягував руками клеми автомату. Поки не купив динамометричну викрутку:D різниця сразу відчулась, і почали боліти руки Якщо різниці великої немає в АВВ, купуйте на 32А УЗО. Буде досить з запасом. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 28 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2018 Я теж думав, що добре затягував руками клеми автомату. Поки не купив динамометричну викрутку:D різниця сразу відчулась, і почали боліти руки Якщо різниці великої немає в АВВ, купуйте на 32А УЗО. Буде досить з запасом. Во пля, а я и ща думаю, вернее уверен, и, как по мне, то динамометрическая отвертка нужна лишь для того что бы "не скрутить рога" шлицам в винтах АВ. На вс. случай добавлю - ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
urikon4@mail.ru Опубліковано: 29 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2018 Добрий день з'єднувати нуль і заземлення можна чи ні? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 29 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2018 Добрий день з'єднувати нуль і заземлення можна чи ні? можна. elektro-montagnik.ru/?address=lectures/part7/&page=page16 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
urikon4@mail.ru Опубліковано: 29 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2018 можна. elektro-montagnik.ru/?address=lectures/part7/&page=page16 діло у тому що є трьохфазна розетка 3 фази, нуль і заземлення, хочу підключити циркулярку, є переноска з чотирьох жильного проводу, чи можна нуль і заземлення з'єднати в один ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 29 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2018 діло у тому що є трьохфазна розетка 3 фази, нуль і заземлення, хочу підключити циркулярку, є переноска з чотирьох жильного проводу, чи можна нуль і заземлення з'єднати в один ? в таком случае не надо соединять. если не ТТ и на вводе PEN разделен на PE и N. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jennynikol Опубліковано: 31 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2018 Помогите, пожалуйста! "Барьер" второй день до 10 раз в сутки отключает электричество, при этом на табло мигают "ноли". Автоматы при этом не выключаются. Вначале, думали, что от перегруза, но оставили одну лампочку и то-же самое(( Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 31 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2018 Помогите, пожалуйста! "Барьер" второй день до 10 раз в сутки отключает электричество, при этом на табло мигают "ноли". Автоматы при этом не выключаются. Вначале, думали, что от перегруза, но оставили одну лампочку и то-же самое(( Спасибо! Барьер отключает по повышенному или пониженному напряжению К автоматам он не имеет никакого отношения. Посмотрите какие цифры он показывает когда включается, к какому напряжению стремится. Возможно у вас плохая подстанция, и народ активно топится электроприборами. Падает напряжение ниже чем задана уставка в барьере, И он отрубает. (Выход изменить нижнюю границу посмотрите по своим приборам, современные вытягивают от 115 кажется) Возможно неполадки на подстанции и напряжение даётся более высокое (было на квартире периодически, ночью прыгало напряжение ) (поднять верхнюю границу, но не ставьте выше 245-250) Третье - может у вас барьер поламался? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jennynikol Опубліковано: 31 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2018 (змінено) Включается на показаниях от 184 до 221, каждый раз по-разному. Муж выставлял границы 175 и 250. Извините за глупый вопрос, можно как-то определить, что он именно сломался? Дома одна с сыном, муж в командировке( Да, забыла написать, что "ноли" маленькие, на половину высоты нормальной цифры. Змінено 31 грудня 2018 користувачем Jennynikol добавила Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 31 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2018 Извините за глупый вопрос, можно как-то определить, что он именно сломался? на підстанції???? якщо просідає напруга значить її хтось споживає і її не вистачає вам. Пишіть в РЕМ і нехай займаються, це їхня парафія, ви нічого не зробите. Тут тільки заміна трансформаторної підстанції на більш потужну,яка би могла всих задовольнити. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 1 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2019 Включается на показаниях от 184 до 221, каждый раз по-разному. Муж выставлял границы 175 и 250. Извините за глупый вопрос, можно как-то определить, что он именно сломался? Дома одна с сыном, муж в командировке( Да, забыла написать, что "ноли" маленькие, на половину высоты нормальной цифры. А выключается на каких? Если выключается на тех показаниях что муж установил, то нажмите кнопочку «стрелка вниз» и докрутите до 120 Затем нажмите стрелка вверх и докрутите до 245 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 1 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2019 «стрелка вниз» и докрутите до 120 і який сенс з такого показника??? Тоді взагалі реле не потрібне якщо чекати що вимкнеться нижче 120В. Якщо не помиляюсь 170-180В нижня межа все що нижче може привести прилад до поломки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 1 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2019 і який сенс з такого показника??? Наявність електрики. Тоді взагалі реле не потрібне якщо чекати що вимкнеться нижче 120В. Потрібно. ДУЖЕ потрібно. Бо коли усунуть несправність - може стрельнути 400 В. І тоді реле напруги ДУЖЕ потрібно. 170-180В нижня межа все що нижче може привести прилад до поломки. Дивлячись який прилад. Зараз багато приладів йде з допустимим діапазоном 85-265 В. То їм від 120 В нічого поганого не буде. А від 400 В вони згорять. Єдине чому буде погано - це холодильник, кондиціонер. Але не до поломки. Не працюватиме мікрохвильова піч, просто електропіч, електрокалорифер, бойлер погано грітиме. Але не вийде з ладу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 Наявність електрики. індикатор на вимикачі теж справляється з цією функцією. Потрібно. ДУЖЕ потрібно. я ж писав про 120 а не про 400 ,вірно?? Зараз багато приладів йде з допустимим діапазоном 85-265 В. То їм від 120 В нічого поганого не буде. і навіщо тоді народ на стабілізатори напруги гроші викидає, як виходить з ваших слів що майже все може працювати нормально. Поставив реле на 265 і не паришся. В цьому пункті ви не праві однозначно. Висока і низька напруга шкідлива для приладу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 і який сенс з такого показника??? Тоді взагалі реле не потрібне якщо чекати що вимкнеться нижче 120В. Якщо не помиляюсь 170-180В нижня межа все що нижче може привести прилад до поломки. Женщина одна дома, муж в командировке. Настройки делал муж. Женщине нужно электричество. Вот в этом сенс! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 Женщине нужно электричество. а чоловікові після відрядження погорівші електроприлади. веселуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 Дивлячись який прилад. Зараз багато приладів йде з допустимим діапазоном 85-265 В. То їм від 120 В нічого поганого не буде как это не будет ? и холодильник, и кондиционер могут сгореть, если напряжение в сети будет низким, лучше не подавать на электроприборы напряжение ниже нормы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 я ж писав про 120 а не про 400 ,вірно?? Ви просто не враховуєте той факт, що під час усунення аварії 120 В електрики можуть випадково нуль відкрутити, можуть на нуль фазу прикрутити - і прилетить 400 В. Тому писати ви можете - а життя вносить свої корективи. В мене коли усували оці 120 В то наплутали і прилетіло 400. Добре Зубр відключив вчасно. і навіщо тоді народ на стабілізатори напруги гроші викидає Для холодильника, зварювального апарату, мікрохвильової печі та нагрівальних приладів. Освітлення (LED з імпульсним драйвером), телевізор, комп’ютер в мене працювали від 120 В без проблем. Висока і низька напруга шкідлива для приладу. Треба уточнювати для якого приладу. Для холодильника шкідлива. Для телевізора й ЛЕД освітлення - абсолютно немає ніякої різниці. и холодильник, и кондиционер могут сгореть, если напряжение в сети будет низким, Я ж їх і написав як виняток. А приладам з імпульсним блоком живлення 85-265 В від 120 В нічого не буде. лучше не подавать на электроприборы напряжение ниже нормы А ще бути багатим, здоровим і щасливим. Тільки по факту напруга та яка є, а не яка має бути. Я при 120-140 В жив два тижні. Без стабілізатора. Холодильник живився від автотрансформатора підвищувального від старого чб телевізора (ТС-180) і джерела безперебійного живлення від комп’ютера (який завдяки системі AVR був другим ступенем підвищення напруги). Мікрохвильовка була в прольоті. А решта техніки працювала нормально. Кондиціонеру в мене немає. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 А ще бути багатим, здоровим і щасливим. Тільки по факту напруга та яка є, а не яка має бути. Я при 120-140 В жив два тижні. Без стабілізатора. Холодильник живився від автотрансформатора підвищувального від старого чб телевізора (ТС-180) і джерела безперебійного живлення від комп’ютера (який завдяки системі AVR був другим ступенем підвищення напруги). Мікрохвильовка була в прольоті. А решта техніки працювала нормально. Кондиціонеру в мене немає. Ризикували Ви холодильником, або знали точно коли норму дадуть. Я б таке не радив. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 Ризикували Ви холодильником, або знали точно коли норму дадуть. Не ризикував і не знав. Бо автотрансформатор підвищував напругу на вході безперебійника (щоб він на акумулятори не переходив), а вже безперебійник ще раз підвищував і живив холодильник. Якби напруга нормалізувалася - безперебійник знизив би напругу або перейшов на акумулятори/відключився. Звісно напряму безконтрольно підключати автотрансформатор до споживачів ризиковано й дуже. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 В мене коли усували оці 120 В то наплутали і прилетіло 400. Добре Зубр відключив вчасно. а реле напруги запам*ятовує останню максимальну напругу, чи виставлену при якій він відключиться??? Для холодильника, зварювального апарату, мікрохвильової печі та нагрівальних приладів. Освітлення (LED з імпульсним драйвером), телевізор, комп’ютер в мене працювали від 120 В без проблем. в більшості людей ці всі прилади сидять на одній фазі, тому захищати їх потрібно однаково і коли напруга падає то лампі може і однаково а холодильнику капець. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 2 січня 2019 Поділитись Опубліковано: 2 січня 2019 а реле напруги запам*ятовує останню максимальну напругу Реле напруги ЗУБР фіксує напругу, через яку сталося відключення. Не має значення максимальна це напруга чи мінімальна. в більшості людей ці всі прилади сидять на одній фазі В мене теж на одній фазі. Але коли питання стоїть чекати приведення напруги в норму чи розморозити зо два десятки кілограм ягід (бо Київенерго чухалися щось зо два тижні, доки кинули СІП замість підземної лінії) - то я обрав опустити ліміт і зберегти заморозку. і коли напруга падає то лампі може і однаково а холодильнику капець Це все добре в теорії. А практика вносить корективи. Звісно нижня межа десь на 180 В налаштована (точно не пам’ятаю, може й 185-190). Але коли є аварія і приходить лише 120-140 В - то поріг доводиться знижувати із вжиттям заходів по підняттю напруги для холодильника, щоб він міг запуститися. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...