AndryG Опубліковано: 13 березня Поділитись Опубліковано: 13 березня 7 годин тому, Vikctor сказав: Ніфіга не врубаюсь про що ви, бо забив багацько штирьових ЗП з нержавійки. Як за допомогою перфоратору, так і кувалдою. Штирі між собою завжди з'єднуються важко й ніяких проблем з надійністю з'єднань. Єдине місце, де доводиться періодично зупинятися і поправляти різьбове з'єднання - це в місці кріплення насадки для перфоратору, бо вона дійсно через вібрацію часто перезатягується в бік стрижня. Як забили багато, то, може, маєте досвід оцінки якості без спец. приладів? Є тільки тестер хороший. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 13 березня Поділитись Опубліковано: 13 березня 17 минут назад, AndryG сказал: Як забили багато, то, може, маєте досвід оцінки якості без спец. приладів? Є тільки тестер хороший. Немає ніякого таємного шаманства - хочете мати показники реального спротиву ЗП, то замовляйте виміри в людини зі спеціальним обладнанням. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 14 березня Поділитись Опубліковано: 14 березня (змінено) 15 годин тому, Vikctor сказав: Немає ніякого таємного шаманства - хочете мати показники реального спротиву ЗП, то замовляйте виміри в людини зі спеціальним обладнанням. Це зрозуміло. Хотів хоч якось оцінити приблизно чи варто ту людину викликати на один прут у шість метрів. Подзвонив одному ФОП - сказав, що і їхати не варто перевіряти, йому соромно за це гроші брати. Каже, що бийте ще пару прутів чорних, тоді приїдемо. UPDATE Поміряв лампочкою 40Вт опір, вийшло 22Ом, чайником - 20Ом. Сонечко за хмарами - напруга скаче постійно в мережі, незручно виміри робити. Раз трохи схоже на притомний опір, то покликав пана з приборчиком. Наміряв 21.7 Ом. Я задоволений. Змінено 14 березня користувачем AndryG Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дорофеев Сергей Опубліковано: 14 березня Поділитись Опубліковано: 14 березня Уважаемые электрики, и все читающие. Может у кого есть духовой шкаф Аристон FM 51 или FM 54. Очень нужен, 😀 не, не шкаф. Фото левой ручки управления. Переключатель режимов (7 режимов). Не сама ручка а значки режимов. Досталась в ремонт духовка. Стёртые все надписи на панели управления. В интернете нигде нет чёткого фото шильдиков. А при увеличении всё сливается. Может кто имеем доступ к этим моделям? Или они (переключатели на 7 положений все одинаковые? Скиньте в личку фото панели управления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 14 березня Поділитись Опубліковано: 14 березня 7 годин тому, Дорофеев Сергей сказав: Уважаемые электрики, и все читающие. Может у кого есть духовой шкаф Аристон FM 51 или FM 54. Очень нужен, 😀 не, не шкаф. Фото левой ручки управления. Переключатель режимов (7 режимов). Не сама ручка а значки режимов. Досталась в ремонт духовка. Стёртые все надписи на панели управления. В интернете нигде нет чёткого фото шильдиков. А при увеличении всё сливается. Может кто имеем доступ к этим моделям? Или они (переключатели на 7 положений все одинаковые? Скиньте в личку фото панели управления 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Asot Опубліковано: 15 березня Поділитись Опубліковано: 15 березня В 14.03.2025 в 09:23, AndryG сказал: то покликав пана з приборчиком. Наміряв 21.7 Ом. Я задоволений. Скільки коштуе така послуга? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 15 березня Поділитись Опубліковано: 15 березня 10 хвилин тому, Asot сказав: Скільки коштуе така послуга? Вимір опору і протокол вимірювання 550 гривень. Паспорт на заземлення - ще 400. Паспорт робити не став. Взагалі планував для РЕМ, щоб вони не вимагали документи на заземлення, відмовитись від повторного заземлення, бо ПУЕ його не вимагає, а рекомендує. Своє заземлення обізвати "системою вирівнювання потенціалів". Та цікавість - дуже хотілося порівняти свій вимір з приборчиком - взяла верх Цитата 1.7.94 На вводі до електроустановки будинку (будівлі), в якій для захисту від непрямого дотику застосовується автоматичне вимкнення живлення за рішенням власника будинку (будівлі) рекомендовано влаштовувати повторне заземлення PEN- (РЕ)-провідника, опір якого має бути не більше ніж 30 Ом. Для цього, перш за все, слід використовувати природні заземлювачі (арматуру фундаменту, з’єднану між собою безперервно – для будинків, що проектуються чи будуються) та заземлювачі грозозахисту будинку. Якщо грозозахист будинку не виконується і безпосередньо біля нього відсутні природні заземлювачі, то роль повторного заземлювача на вводі до електроустановки будинку може виконувати повторний (грозозахисний) заземлювач PEN- (РЕ)-провідника, установлений на повітряній лінії живлення, якщо відстань між ним і ввідно-розподільним пристроєм електроустановки не перевищує 60 м. Установлена на фасаді будинку або на опорі ПЛ будь-яка металева шафа з електрообладнанням, яка обслуговується безпосередньо з поверхні землі (наприклад, шафа на вводі в будинок з комутаційно-захисним пристроєм і лічильником електроенергії), повинна бути з’єднананою з РЕ- провідником електроустановки і провідником системи вирівнювання потенціалів, яка виконується шляхом закладання в землю (на глибину 0,5 – 0,7 м і відстань один метр від шафи) провідника із чорної сталі діаметром, не менше ніж 10 мм. У разі асфальтного або бетонного покриття землі закладення в землю провідника для вирівнювання потенціалів можна не виконувати. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 березня Поділитись Опубліковано: 15 березня В 14.03.2025 в 09:23, AndryG сказал: Раз трохи схоже на притомний опір, то покликав пана з приборчиком. Наміряв 21.7 Ом. Я задоволений. Це повторне заземлення Ви робили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 15 березня Поділитись Опубліковано: 15 березня 8 хвилин тому, Energon сказав: Це повторне заземлення Ви робили? Так. Лічильник на вулицю виношу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 17 березня Поділитись Опубліковано: 17 березня В 14.03.2025 в 09:23, AndryG сказал: покликав пана з приборчиком просто цікаво. А той пан від'єднував ваш заземлюючий пристрій від PEN провідника? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 17 березня Поділитись Опубліковано: 17 березня (змінено) 7 годин тому, Shturman1 сказав: просто цікаво. А той пан від'єднував ваш заземлюючий пристрій від PEN провідника? Це опір саме заземлення, від'єднаного. PEN ще нема поруч. Змінено 17 березня користувачем AndryG 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shturman1 Опубліковано: 27 березня Поділитись Опубліковано: 27 березня Хто з практики може сказати як ведуть себе опресовані мідні луджені наконечники на алюмінієвих жилах кабеля? В теорії прямого контакту алюмінію з міддю нема так як є шар лудіння, але як на практиці? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikingua Опубліковано: 27 березня Поділитись Опубліковано: 27 березня навіщо робити собі проблеми, є ж мідно-алюмінієві без великих нагрузок рік і чисто мідний буде працювати, а от шо буде років за 5ть, чи при великих нагрузках і поганих умовах, то вже питання 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 28 березня Поділитись Опубліковано: 28 березня (змінено) 23 часа назад, Vikingua сказал: без великих нагрузок рік і чисто мідний буде працювати, а от шо буде років за 5ть, чи при великих нагрузках і поганих умовах, то вже питання Якщо не знаєте, не варто так впевнено відповідати. Ключова проблема мідних наконечників на алюмінієвих дротах - у великій різниці коефіцієнтів лінійного розширення міді та алюмінію. У міді то 1,7, к алюмінію 2,3 (10-5 К-1). Це означає, що правильно запресована мідна клема на алюмінієвому дроті буде поступово "розжиматись" при зміні температури. ЇЇ розтягує алюмінієвий дріт, який більше розширюється при коливаннях температури. Поступово це послаблює місце контакту, з'єднання гріється більше, процес постійно прискорюється. Наявність полуди на наконечнику в даному випадку грає незначну роль, це зменшує вірогідність створення електрохімічної пари мідь-алюміній, але ніяк не впливає на механічні проблеми, описані вище. Тому, за наявності мідних контактів на апаратах або приєднання до мідних шин, використання мідно-алюмінієвих наконечників не тільки доречне, але й необхідне, бо інші варіанти раніше чи пізніше призведуть до необхідності ремонту з'єднання. Змінено 28 березня користувачем Vladdi 4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 28 березня Поділитись Опубліковано: 28 березня 23 часа назад, Vikingua сказал: є ж мідно-алюмінієві До речі, на фото зображені наконечники з алюмінію, на площадку яких нанесений шар міді шляхом лазерного напилення. Ця конструкція аналогічна застосуванню біметалевих шайб. "Класичний" мідно-алюмінієвий наконечник виготовляється шляхом приварювання тертям мідної площадки до алюмінієвої заготовки, і виглядає інакше: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndryG Опубліковано: 28 березня Поділитись Опубліковано: 28 березня (змінено) Є бажання об...говорити схему щита в будинок? Заходьте Змінено 28 березня користувачем AndryG Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 29 березня Поділитись Опубліковано: 29 березня Перебрали щит, поставили диф автомат 32 амепера и на него повесили бойлер 16а Теплый пол 10а Стиралка 16а Но вопрос в другом, хозяин ставил проходной сам и что то замкнул, выбил вводной автомат на парадной двухполюсной, хотя в щите квартиры стоит 32 однополюсной, почему не выбил 10а на свет, кто что думает подскажите ,по логике он должен выбить а не вводной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 29 березня Поділитись Опубліковано: 29 березня 7 хвилин тому, V.K.L сказав: Перебрали щит, поставили диф автомат 32 амепера и на него повесили бойлер 16а Теплый пол 10а Стиралка 16а Но вопрос в другом, хозяин ставил проходной сам и что то замкнул, выбил вводной автомат на парадной двухполюсной, хотя в щите квартиры стоит 32 однополюсной, почему не выбил 10а на свет, кто что думает подскажите ,по логике он должен выбить а не вводной? При КЗ логіка не працює. Вибиває будь який або обидва. По іншому тільки при перенавантаженні. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 29 березня Поділитись Опубліковано: 29 березня Тоесть все норм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 29 березня Поділитись Опубліковано: 29 березня 8 хвилин тому, V.K.L сказав: Тоесть все норм? Це невідомо. Ситуація норм, але ніхто не знає, чи робочий у вас автомат 10А. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 29 березня Поділитись Опубліковано: 29 березня Хз. Вроде все заменил на новые, странно я тоже понимаю что должен выбить 10 амперный а не вводной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 29 березня Поділитись Опубліковано: 29 березня 21 хвилину тому, V.K.L сказав: странно я тоже понимаю что должен выбить 10 амперный а не вводной. не вірно розумієте. Ще раз - на КЗ виб'є якийсь довільний або декілька одночасно. 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 29 березня Поділитись Опубліковано: 29 березня 23 минуты назад, V.K.L сказал: Хз. Вроде все заменил на новые, странно я тоже понимаю что должен выбить 10 амперный а не вводной. Вы путаете выбивание от перегруза и от КЗ. Это разные вещи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 29 березня Поділитись Опубліковано: 29 березня всем доброго здравия . скажите пожалуйста , можно ли соединить последовательно два светодиодных прожектрора , расчитаных на работу от 12 вольт постоянки , к 24 вольтам постоянки ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 29 березня Поділитись Опубліковано: 29 березня 7 хвилин тому, igorrius сказав: всем доброго здравия . скажите пожалуйста , можно ли соединить последовательно два светодиодных прожектрора , расчитаных на работу от 12 вольт постоянки , к 24 вольтам постоянки ? якщо їх потужності однакові (ну нехай +/- 5%), то можна 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз