При потребі щити 1-го і 2-го поверхів можна обезструмити 3ф. автоматом на 25 А яки є в гаражному щиті (верхній правий).

 

 

 

 

Я бачив.

Залишаться ворота. Сигналка, світло в підвалі і розетка в гаражі.

А холодильники на акумуляторах будуть? ;) За 3-4 дня маєте шанс все з морозилки викинути. Або мати повторно заморожені харчі. Маю досвід одного разу вимкнув всю квартиру на 3 дні. Холодильники потекли. Тепер відключаю тільки 2 поверх і сарай.

Там всього одна лінія на холодильник. Але як то кажуть кожен сам вирішує.

 

І ще момент. А де вуличне освітлення?

Де система поливу газону?

Їх також бажано не відключати. Влітку в спеку на 2 тижні в відпустку на моря, приїзжаєш а газон жовтий. Звісно якщо така система планується. Та і краще коли при підході когось до будинку включається світло. Звісно якщо лічильник не на стовпі.;)

Зберегти

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Влітку в спеку на 2 тижні в відпустку на моря, приїзжаєш а газон жовтий.

как правило если уже и уезжать куда то на долго то родственники могут присмотреть за домом. Тоже делаете из мухи слона.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как правило если уже и уезжать куда то на долго то родственники могут присмотреть за домом. Тоже делаете из мухи слона.

В мене родичі за 100 км від мене.

Мухи і слони вони в всіх різні.;)

Мені простіше закласти окрему гілку і програматор на капельний полив і на газон. Ніж просити щодня, та навіть раз в 3 дні, приїзжати і на 1-2 години включати полив.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мені простіше закласти окрему гілку і програматор на капельний полив і на газон. Ніж просити щодня, та навіть раз в 3 дні, приїзжати і на 1-2 години включати полив.

согласен, но если уж на долго уезжать - то дом без присмотра оставлять на долго все же в такое время я бы не рекомендовал. Да и элементарно живность в доме покормить, и цветы полить кто то должен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Живність їде до родичів.

До речі я собі не заклав лінію на полив. Зараз зрозумів що він мені таки потрібен. І закладаю лінію вже по зовнішній стіні. Поки не зробили фасад. Якщо був би фасад, і всередині все зроблено то довелось би по стіні в кабельканалі пускати.

Саме тому і написав про полив і освітлення. Можливо їх просто пропустили, забули. А може і не потрібні вони. Просто нагадав про ці гілки, щоб камрад SIV подумав. І в разі потреби заклав їх разом з іншими, а не потім викручувався.:beer:

Зберегти

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бачив.

Залишаться ворота. Сигналка, світло в підвалі і розетка в гаражі.

А холодильники на акумуляторах будуть? ;) За 3-4 дня маєте шанс все з морозилки викинути. Або мати повторно заморожені харчі. Маю досвід одного разу вимкнув всю квартиру на 3 дні. Холодильники потекли. Тепер відключаю тільки 2 поверх і сарай.

Там всього одна лінія на холодильник. Але як то кажуть кожен сам вирішує.

 

І ще момент. А де вуличне освітлення?

Де система поливу газону?

Їх також бажано не відключати. Влітку в спеку на 2 тижні в відпустку на моря, приїзжаєш а газон жовтий. Звісно якщо така система планується. Та і краще коли при підході когось до будинку включається світло. Звісно якщо лічильник не на стовпі.;)

Зберегти

 

Живність їде до родичів.

До речі я собі не заклав лінію на полив. Зараз зрозумів що він мені таки потрібен. І закладаю лінію вже по зовнішній стіні. Поки не зробили фасад. Якщо був би фасад, і всередині все зроблено то довелось би по стіні в кабельканалі пускати.

Саме тому і написав про полив і освітлення. Можливо їх просто пропустили, забули. А може і не потрібні вони. Просто нагадав про ці гілки, щоб камрад SIV подумав. І в разі потреби заклав їх разом з іншими, а не потім викручувався.:beer:

Зберегти

 

Про окрему лінію на холодильник (щоб працював коли відключати все решта) ніколи не думав.

Як варіант поки ще не поклав ламінат то можна прокинути по стяжці при самій стіні окрему лінію з котельні і заживити холодильник.

 

Полив і вуличне освітлення при потребі можна буде заживити з лінії підвалу.

З підвалу до до приямка скважини є закладена ПЕ труба для живлення насоса, тда при потребі можна буде прокласти лінії для поливу і для вуличного освітлення.

 

 

І ще, всетаки спитаю, автоматичні вимикачі для відключення щитів 1-го і 2-го поверхів і трифазної розетки гаража застосовувати 3Р чи 4Р чи 3Р+N.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

І ще, всетаки спитаю, автоматичні вимикачі для відключення щитів 1-го і 2-го поверхів і трифазної розетки гаража застосовувати 3Р чи 4Р чи 3Р+N.

для отключения правильно использовать рубильник (выключатель нагрузки), который рвет все.

 

для защиты линии от сверхтоков на трехфазную нагрузку ставить 3Р, на смешанную - 4P.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Недавно купил шввп балтик кабель .Кто знает, можно ли его соединять с другими и как это сделать?

 

Дуже багато людей помилково вважають що ШВВП це кабель.

 

ШВВП це провід призначений для приєднання приладів, машин і пристроїв побутового і аналогічного застосування до мереж при номінальній напрузі змінного струму до 0,45кВ, а також для систем 0,45/0,75кВ.

Крім того, провід ШВВП використовують для того, щоб приєднувати прилади особистої гігієни і мікроклімату, електропаяльники, світильники, кухонні електромеханічні прилади, радіоелектронну апаратуру, шнури подовження і інші схожі прилади, які використовують в адміністративних або житлових приміщеннях.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, можно ли вешать на металлический забор ящик распределительный, в котором будут установлены автоматы для подключения ворот и шлагбаумов 220 В. Ящик металлический IP 54. Если можно, то хватит ли для заземления подводящего провода 3*2,5 мм. Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте.

В доме 3 фазы, автоматы ресовские на щитке со счетчиком 10-амперные.

Приобрел вот такую релюху напряжения: pa.ua/ua/vurobnutstvo/mp-rele/rnm-3-16 трехфазное реле, 16 ампер.

По мануалу (есть на том же сайте) указывается, что для комутации нагрузки используются два электромагнитных реле по 8А. А для трехфазного подключения написано использовать электромагнитный пускатель.

Я не электрик, потому прошу помочь советом.

1. Если я не использую в доме трехфазное оборудование (на самом щитке, где счетчик, розетка на 3 фазы есть на всяк пожарный), могу ли я установить электромагнитный пускатель вместо реле? Если да, то какой подойдет в моем случае? (просьба указать конкретную модель).

2. Если в моем случае (не пользуюсь трехфазным оборудованием) надо ставить два коммутирующих электромагнитных реле, то опять таки, просьба указать конкретные модели и схему их подключения.

 

Взял электромагнитный пускатель АСКО, других в наличии не было.

Собрал согласно схеме. Постоянная ошибка на реле - "последовательность фаз". Что я ни делал, ошибка не устраняется. Даже если просто подключить реле к трем фазам и нулю, не включая пускатель. Я понимаю, что возможен и заводской брак, но 99,9% что это отсутствие соответствующих знаний у меня :( Есть ли смысл менять фазы местами в реле? Ну, кроме нуля, естественно. Это имеет какое-то практическое значение? Почему "последовательность"? Они что, имеют какое-то секретное скрытое обозначение "1", "2", "3" ? Просветите, пожалуйста.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Они именно имеют свое "секретное значение". Поменяйте любых ДВЕ фазы местами. Имеются в виду провода которые подходят к реле. Любых ДВЕ (подчеркиваю) не три, не ноль, и не одну. И будет вам счастие. А знания у вас таки хромают. С такими знаниями лучше в электрику не соваться.

Пы.Сы. - и да - "спасибо" сказать не забудьте, а деньги за консультацию можно на карточку перечислить :)

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Они именно имеют свое "секретное значение". Поменяйте любых ДВЕ фазы местами. Имеются в виду провода которые подходят к реле. Любых ДВЕ (подчеркиваю) не три, не ноль, и не одну. И будет вам счастие. А знания у вас таки хромают. С такими знаниями лучше в электрику не соваться.

Пы.Сы. - и да - "спасибо" сказать не забудьте, а деньги за консультацию можно на карточку перечислить :)

 

Спасибо!

Примерно то же прочел в инструкции в соответствующем разделе, но решил проконсультироваться здесь. Я со своими знаниями не пытаюсь "покорить Эверест". Потому и спрашиваю совета.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот контактор я бы вам посоветовал вот такой :

mexanik.net/elektrojob/rele-napryazheniya-dlya-3-x-faznyx-setej-i-modulnyj-kontaktor-km63-40/

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот контактор я бы вам посоветовал вот такой :

mexanik.net/elektrojob/rele-napryazheniya-dlya-3-x-faznyx-setej-i-modulnyj-kontaktor-km63-40/

 

ИЕК? :shock: Да еще и советовать?

Было бы понятно, если бы советовали Eaton, ABB, Schneider, Hager и др.

Но советовать использовать китайщину вместо нормальных производителей - это что-то...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИЕК? :shock: Да еще и советовать?

Было бы понятно, если бы советовали Eaton, ABB, Schneider, Hager и др.

Но советовать использовать китайщину вместо нормальных производителей - это что-то...

 

А вы бы изучили сначала внимательно характеристики а потом делали бы удивленное лицо. У шнайдера, АВВ и Итона (всего что вы перечислили) просто нет аналогичной позиции по характеристикам. А у Хагера такая штучка стоит 2700 грн в розницу. Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, можно ли вешать на металлический забор ящик распределительный, в котором будут установлены автоматы для подключения ворот и шлагбаумов 220 В. Ящик металлический IP 54. Если можно, то хватит ли для заземления подводящего провода 3*2,5 мм. Спасибо.

с пластмассовым меньше мороки - заземлять не нужно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А у Хагера такая штучка стоит 2700 грн в розницу.
если нет трехфазных потребителей, то поставить 3 штуки однофазных реле напряжений по 500 грн каждая, проблем и мороки на сколько меньше. Но я почему то не понимаю, чего это Ваша религия этого не позволяет?))

 

Добавлено через 53 секунды

АВВ

у АВВ тоже очень дорого, да наверное и на складе нету((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если нет трехфазных потребителей, то поставить 3 штуки однофазных реле напряжений по 500 грн каждая, проблем и мороки на сколько меньше. Но я почему то не понимаю, чего это Ваша религия этого не позволяет?))

 

Добавлено через 53 секунды

 

у АВВ тоже очень дорого, да наверное и на складе нету((

 

Если речь идет о 63 Амперах (ИЭК) то РН на 63 - 720грн. Да на три штуки, да место в щите. А ежели поверхность плиты двухфазная то уже дисбаланс. А почему религия застройщику на входной трехфазный автомат в квартирном щите позволяет устанавливать трехфазный дифавтомат?

Но ежели клиент взвесив все ЗА и ПРОТИВ скажет что на каждую фазу персональный РН то не вопрос канешно. А можно даже и шесть штук поставить. Для надежности. И каждую фазу располовинить. А вдруг как РН сгорит а у нас часть нагрузки этой фазы на параллельном РН висит :)

АВВ за свой контактор барыжит - 2200 грн

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если нет трехфазных потребителей, то поставить 3 штуки однофазных реле напряжений по 500 грн каждая, проблем и мороки на сколько меньше. Но я почему то не понимаю, чего это Ваша религия этого не позволяет?))

 

насколько помню, так этому человеку и советовали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вы бы изучили сначала внимательно характеристики а потом делали бы удивленное лицо.

И что же там такого особого в характеристиках?

"для коммутации слабоиндуктивных нагрузок с номинальным током до 63 А."

 

Очень интересно посмотреть на дом, где потребление 63А со слабоиндуктивными нагрузками.

 

 

У шнайдера, АВВ и Итона (всего что вы перечислили) просто нет аналогичной позиции по характеристикам.

Да ладно...

Eaton Z-SCH230/63-40

 

А у Хагера такая штучка стоит 2700 грн в розницу. Ж-)

 

Да ладно...

930 грн

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Да ладно...

Eaton Z-SCH230/63-40

 

Да ладно...

930 грн

 

 

Да ладно?

Аналог ИЭК - модульный контактор Хагер ESC463S. И именно этот тип отличается от того что вы написали (hager-esc463) так же как лампочка от свечки...

И стоимостью так же.

Я еще раз подчеркиваю - прежде чем что то писать - изучите ПОЛНЫЕ характеристики.

А Итон там и рядом не стоял...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ИЕК? :shock: Да еще и советовать?...

 

А что не так с ИЕК-ами? Лично меня они не устраивают лишь по причине российского бренда!

А их ярых противников я хочу спросить - за чей счет ваш банкет, не забыли?

Если есть факты отказов, так они вряд ли превышают ту же статистику по АВВ, Хаггеру, и т.д.

Меня тутачки как то упрекнули - не покупайте АВВ на базаре за 20 грн., так и я отвечу - и вы не покупайте ИЕКи на том же базаре, и за те же деньги!

ИЕК-овские ДИФы не в счет, да и как все остальные (электронные), у меня к ним предвзятое отношение!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я еще раз подчеркиваю - прежде чем что то писать - изучите ПОЛНЫЕ характеристики.

А Итон там и рядом не стоял...

 

ИЕК - "для коммутации слабоиндуктивных нагрузок с номинальным током до 63 А."

А Итон, да, в самом деле, рядом не стоял. Потому, что если на контакторе Итона написано 63А - то эти амперы "чесные", а не для слабоиндуктивных нагрузок.

 

Добавлено через 5 минут

PS: Пару лет назад здесь подымался вопрос о правильности такой реализации. В тех.документации контакторов обнаружили примечание о том, что контактор не предназначен для длительного замыкания контактов (вернее, у каждого контактора есть своя максимальная длительность работы в замкнутом состоянии без размыкания).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми