Woolfer_a Опубліковано: 21 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2020 Если есть возможность - разобрать таймер, глянуть на наличие предохранителя. Если есть, то делать по 1 схеме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalek_87 Опубліковано: 21 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2020 Если есть возможность - разобрать таймер, глянуть на наличие предохранителя. Если есть, то делать по 1 схеме. А это идея, нужно будет посмотреть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 27 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2020 Может подскажите, куда обращаться, если из-за стиралки ARDO 2005 года выпуска начало выбивать автомат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 27 квітня 2020 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2020 servicecenter.com.ua/c-clotheswasher-ardo-kiev.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 2 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2020 Может подскажите, куда обращаться, если из-за стиралки ARDO 2005 года выпуска начало выбивать автомат? Я бы мог посмотреть если бы не карантин, но из опыта - машине которой 15 лет.... Скорее всего начинается пробой по ТЭНу - автомат срабатывает не сразу а после наполнения водой и перехода в режим нагрева, либо начал глючить конденсатор на входном фильтре. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Movix Опубліковано: 2 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2020 Подскажите, господа. Оборудование 380В. Подключено кабелем 5*10. Внутри есть свой щит. Нужно устройство которое бы контролировало, что на три фазы придут именно фазы (чередование не важно) а на ноль-ноль. Исключить возможность, когда на ноль придёт фаза. При неверном подключении просто тупо не попускалО через Себя. И в догонку: заземление на объектах очень часто отсутствует. Узо есть смысл тулить? Если да, с какими параметрами ? ( у меня в офисе стоит узо, но при Касании мокрой стены на которой микроволновка весит , и смесителя - не сработало ) При отсутствии заземления, ноль и PE на шине объединять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 РНПП 311 +контактор Вам в помощь. Если уж контроль чередования фаз будет раздражать, то есть возможность отключения этой опции. При отсутствии заземления система будет называться TN-C. В них УЗО устанавливать ЗАПРЕЩЕНО, так же как и коммутировать PEN- проводник. Вот только пятипроводка и отсутствие земли (РЕ), как то не очень складывается. Для каких целей тогда 5-я жила? Добавлено через 9 минут При отсутствии заземления, ноль и PE на шине объединять? При отсутствии "земли" где Вы взяли РЕ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Movix Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 (змінено) РНПП 311 +контактор Вам в помощь. Если уж контроль чередования фаз будет раздражать, то есть возможность отключения этой опции. При отсутствии заземления система будет называться TN-C. В них УЗО устанавливать ЗАПРЕЩЕНО, так же как и коммутировать PEN- проводник. Вот только пятипроводка и отсутствие земли (РЕ), как то не очень складывается. Для каких целей тогда 5-я жила? Добавлено через 9 минут При отсутствии "земли" где Вы взяли РЕ? Спасибо! Почему-то думал что реле напряжения больше от перепадов. Тем более странно решение производителя поставить одноразовую хрень, за 50$. Для защиты прилетевшей фазы на ноль Уставший, ночь, протупил с PE. Действительно, в щитке , при подключении видно же есть или нет PE. 5ти поводка это в оборудовании, и сам кабель 5*10 Змінено 3 травня 2020 користувачем Movix Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 При отсутствии заземления система будет называться TN-C. В них УЗО устанавливать ЗАПРЕЩЕНО. Это не правда. Да и само зануление, в принципе то не карош. Для двухпроводных электросетей, до момента их реконструкции, нормами РЕКОМЕНДОВАНО применение УЗО. При отсутствии заземления система будет называться TN-C. В них ЗАПРЕЩЕНО коммутировать PEN- проводник. Это правда. Также как и для всех других видов. Разрывать защиту НЕЛЬЗЯ. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Movix Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Это не правда. Да и само зануление, в принципе то не карош. Для двухпроводных электросетей, до момента их реконструкции, нормами РЕКОМЕНДОВАНО применение УЗО. А для четырёх проводных сетей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 А для четырёх проводных сетей? Все как обычно - Трехфазное УЗО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Movix Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Все как обычно - Трехфазное УЗО Ну это понятно, а оно будет работать? Выше писал, меня пару раз прихватило, узо не отработало. Ток утечки 30мА. Тип АС или лучше А? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Ну это понятно, а оно будет работать? Выше писал, меня пару раз прихватило, узо не отработало. Ток утечки 30мА. Тип АС или лучше А? Люди від страху деколи провід кидають на скільки швидше, що ПЗВ не вспіває відпрацювати)) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Спасибо! Почему-то думал что реле напряжения больше от перепадов. Если у вас ноль с фазой поменяются местами то на двух фазах получится линейное 380 и реле напряжения это и отработает. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Є на фасаді (орієнтація на північ, 70 см над землею) розподільча коробка, до якої має бути доступ. Як її естетично закрити? Думаю щось на зразок вбудованих дверцят - щитка електричного - шафки... Вимоги - захист від бризок і ультрафіолетостійкість... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 (змінено) Это не правда. Да и само зануление, в принципе то не карош. Для двухпроводных электросетей, до момента их реконструкции, нормами РЕКОМЕНДОВАНО применение УЗО. Это правда. Также как и для всех других видов. Разрывать защиту НЕЛЬЗЯ. Было бы не плохо если бы сами разобрались что есть правда, а что не правда. И с чего вдруг в трехфазных сенях TN-C УЗО устанавливать запрещено, а в двухпроводке - разрешено. А я намекну - в двухпроводке функция РЕ отсутствует. Ну и, с чего вдруг Вы в свой пост воткнули двухпроводку, если у ТС речь шла о 3-фазной сети, и я давал отвеь имннно на его вопрос. Змінено 3 травня 2020 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Было бы не плохо если бы сами разобрались что есть правда, а что не правда. И с чего вдруг в трехфазных сенях TN-C УЗО устанавливать запрещено, а в двухпроводке - разрешено. А я намекну - в двухпроводке функция РЕ отсутствует. Ну и, с чего вдруг Вы в свой пост воткнули двухпроводку, если у ТС речь шла о 3-фазной сети, и. я давал отвеь имннно на его вопрос. Так а где у нас в квартире/домике трёхфазные токоприемники? После вводного автомата, ставь себе на здоровье УЗО на двухпроводную линию к своему устройству. Что не так? Смысл то в том, что нельзя общий PEN рвать, это да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Люди від страху деколи провід кидають на скільки швидше, що ПЗВ не вспіває відпрацювати)) Это как, если учесть что скорость срабатывания УЗО 0,1с. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Люди від страху деколи провід кидають на скільки швидше, що ПЗВ не вспіває відпрацювати Як можна випустити з рук провідник, по якому тече безкоштовний струм? Практика свідчить, що відчепити не так і легко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Так а где у нас в квартире/домике трёхфазные токоприемники? После вводного автомата, ставь себе на здоровье УЗО на двухпроводную линию к своему устройству. Что не так? Смысл то в том, что нельзя общий PEN рвать, это да. Так а где Вы прочли у ТС что речь шла о квартире / домике? И если уж говорить о смысле, то он в том, что в двухпроводке РЕN-проводник отсутствует как класс. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Я бы мог посмотреть если бы не карантин, но из опыта - машине которой 15 лет.... Скорее всего начинается пробой по ТЭНу - автомат срабатывает не сразу а после наполнения водой и перехода в режим нагрева, либо начал глючить конденсатор на входном фильтре. Это у друга на Позняках. Вызвал мастера по объявлению из мастерской в том же микрорайоне: оказалась накипь на ТЭНе, договорились почистить, пообещал год работы. От предложения заменить на новый оказался. Хозяин - барин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Movix Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Так а где у нас в квартире/домике трёхфазные токоприемники? После вводного автомата, ставь себе на здоровье УЗО на двухпроводную линию к своему устройству. Что не так? Смысл то в том, что нельзя общий PEN рвать, это да. У меня оборудование хоть и однофазное ( приходят три фазы и делятся внутри устройства уже, все потребители однофазные ) но лезть в щит И чёт там ставить и колхозить, Нельзя. Остаётся вариант только дополнительного щитка, но там будет 380. Будет стоять общий автомат, контактор и реле напряжения. igorjk, Узо на четырёх проводке не ставить ? Этих трёх устройств в щите достаточно будет ? Может ещё что-то можно/нужно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 ... igorjk, Узо на четырёх проводке не ставить ? Этих трёх устройств в щите достаточно будет ? Может ещё что-то можно/нужно ? Если нет защитного (РЕ) проводника, то не устанавливать. Причуну указал выше. Но Вы ведь можете установить УЗО в каждую из отходящих фаз, уже после этого щита, ну раз потребители однофазные. Просто не совсем понимаю что это за щиточек такой, что лезть в него нельзя. Может хоть фотку покажете, тогда ответим коллегиально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Movix Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Земля может на каком-то объекте и быть.. но постоянно крутить автоматы не хочется. Щит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 3 травня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2020 Земля может на каком-то объекте и быть.. но постоянно крутить автоматы не хочется. Щит [ATTACH]690714[/ATTACH] В таком варианте нулевой проводник используется только как рабочая нейтраль. Устанавливайте 4 пол. УЗО. При наличии заземления УЗО будет работать в штатном режиме, а без него, срабатывать при прямом прикосновении и пробое оборудования на корпус. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення