Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Предыдущий лайфхак для случая отсутствия шины, а теперь для случая отсутствия рейки.

Siemens 5SP4 (Industrial 10 kA, 27 мм) имеет для этого специальные пазы вверху и внизу.

20221124_202052.thumb.jpg.a00a71cdceb420bcc06a58ec1547ccc5.jpg

А как же с модулем 18 мм? У автоматов GE тоже есть возможность крепления без рейки. Подбираем шуруп (или гвоздь) по размеру углубления на задней части автомата, закручиваем куда нужно, вешаем на него автомат, оттягиваем защёлку и вторым шурупом (гвоздём) закрепляем.

20221124_202213.thumb.jpg.a535d561818270ee354c1866e3d2799a.jpg20221124_203253.thumb.jpg.8665bfff6b2f0bcbcfc6a8d6e079960a.jpg20221124_202625.thumb.jpg.febc7ecc2bcb1e7f4bdb314caf142e4a.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

довелось  включить в существующую сеть чудо с алиэкспресса - автоматический переключатель ввода резерва

tomzn toq5

на 100 Ампер

искрит знатно. изначально не советовал заказчику такой экземпляр, но маемо,що маемо

ps: звуки на фоне - это не слив унитаза, а повышение оборотов генератора

 

 

 

 

 

 

Змінено користувачем Телесистемы
  • Лайк 1
  • Сумно 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может кто подскажет, если щетки двигателя укоротились в половину, но контакт щеток, хоть и не настолько плотный как на новых щетках, но есть- двигатель же  должен крутить? Речь о двигателе стиралки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По причине того, что на переключатели ввода цена сейчас конская (даже 2-х полюсные), то нашёл по более-менее вменяемой цене 2 однополюсных (сказано, что ETI, Словения, хз насколько оно нормально, может, тот же Китай как на али, но рискнул :) ). Как называется та штука, что соединяет 2 язычка автоматов так, чтобы их можно было переключить только одновременно? Не зная названия не могу найти... :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 години тому, Nesnakomez сказав:

Может кто подскажет, если щетки двигателя укоротились в половину, но контакт щеток, хоть и не настолько плотный как на новых щетках, но есть- двигатель же  должен крутить? Речь о двигателе стиралки.

Якщо пружина все ще притичкає щітку до колектора, то двигун мав би крутитися. Якщо хочете перевірити чи двигун робочий, то в жодному випадку не підключайте його до 220В, бо в пралках двигуни працюють від постійної напруги.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, volomoto сказал:

пружина все ще притичкає щітку до колектора

Да, контакт есть, правда при вращении ротора звук от щеток странный. Коллектор почистил, щетки "обновил", результата нет.

П.С.: а какая  В ПРИНЦИПЕ разница- клееные щетки или нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день всем.

Нужен ли мне 3-х фазный стабилизатор, если 3 фазы использует только котёл и 2 фазы индукционная плита, а весь остальной дом "висит" на одной фазе (схему дам ниже) или достаточно повесить стабилизатор только на ту одну фазу? Насколько индукционная плита/котёл требуют этой стабилизации? Или их достаточно защитить просто реле напряжения?

Просто цены на 3-х фазные ну просто космос... Оправдано ли это?

Спасибо

 

схема-общая-1.jpg

Змінено користувачем roverspam
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17.05.2011 в 19:31, sanykrimea сказав:

Асинхронний Бензогенератор скачки обертів та вольтажу,в залежності від нагрузки. Причина,.?

 

Змінено користувачем Viktor Turk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 годин тому, roverspam сказав:

Добрый день всем.

Нужен ли мне 3-х фазный стабилизатор, если 3 фазы использует только котёл и 2 фазы индукционная плита, а весь остальной дом "висит" на одной фазе (схему дам ниже) или достаточно повесить стабилизатор только на ту одну фазу? Насколько индукционная плита/котёл требуют этой стабилизации? Или их достаточно защитить просто реле напряжения?

Просто цены на 3-х фазные ну просто космос... Оправдано ли это?

Спасибо

В мене котел Коспел, в ньому електроніка живиться від першої фази+тен, від другої фази - насос+тен, від третьої - тільки тен. Индукційної плити не маю. Якби я в себе вирішував би ваше питання, то купив би один стабілізатор на неї заживив фазу котла з електронікою, якщо у плити теж є "мозок" на одній з фаз, то цю фазу теж кинув би на стабілізатор. Інші дві фази поставив би тільки реле напруги. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 годин тому, roverspam сказав:

Насколько индукционная плита/котёл требуют этой стабилизации?

Індукційна плита фактично має вбудований стабілізатор, тому не така чутлива до коливань напруги.

В котла ж потужність падає квадратично від зміни напруги. Тобто якщо напруга впала на 10% від номінальної, то потужність знизиться в 1.2 раза. Наприклад, у вас котел 9 кВт розразований на 230 В, то при 205 він дасть тільки 7.5 кВт. Якщо у вас котел із запасом потужності, то я б не парився.

Я поставив стабілізатор тільки на одну фазу, а потім можна доставити і на інші, якщо буде потреба. 3-фазний стаб це 3 однафозних в одному корпусі і ціна відповідно в три рази більша.

  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, m2v сказал:

В мене котел Коспел, в ньому електроніка живиться від першої фази+тен, від другої фази - насос+тен, від третьої - тільки тен. Индукційної плити не маю. Якби я в себе вирішував би ваше питання, то купив би один стабілізатор на неї заживив фазу котла з електронікою, якщо у плити теж є "мозок" на одній з фаз, то цю фазу теж кинув би на стабілізатор. Інші дві фази поставив би тільки реле напруги. 

в мене також Коспел. 

Мені сьогодні в сервісі сказали, що треба насос з електронікою в котлі захистити...  Тобто можна взагалі розділити тени і все інше. Мабуть, так і зроблю, дякую!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 хвилин тому, roverspam сказав:

Мені сьогодні в сервісі сказали, що треба насос з електронікою в котлі захистити... 

Захистити від чого? Стабілізатор має певні захисті функції, але це не основна його функція, тому ви спочатку визначісться який саме захист вам потрібен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 часов назад, volomoto сказал:

Захистити від чого? Стабілізатор має певні захисті функції, але це не основна його функція, тому ви спочатку визначісться який саме захист вам потрібен.

Я так розумію, стабілізатор має функції захисту від перенапруги, наприклад. А що Ви запропонуєте?

А захист мені потрібен такий же, як і багатьом: від основних потенційних проблем з електромережею, особливо зараз, в період війни, коли куча форс-мажорів і в електромережі особливо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 годин тому, roverspam сказав:

А що Ви запропонуєте?

Реле контролю напруги має захист від недонапргуи, перенапруги, затримку на включення.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а еще оно далеко не всегда может защитить потребителя от проблем, так как его быстродействие на уроне полсекунды в лучшем случае , а за это время многое может чего произойти. но лучше с ним чем без него.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Щось не можу до кінця розібратися з контакторами. Задача: комутація 3х-фазного вводу(13.2 КВт) в будинок за допомогою реле контролю напруги Zubr 3f(або РНПП). Я вірно розумію, що мені достатньо модульного контактору з запасом по току(40 чи 63А) з трьома НВ контактами? Наприклад Hager ESC363.

Чи просто взяти реле контролю напруги яке здатне комутувати необхідний ток?

Змінено користувачем Garret
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

12 часов назад, volomoto сказал:

Реле контролю напруги має захист від недонапргуи, перенапруги, затримку на включення.

Это как наркомана за руль садить.

Сравнить скорость обработки и обьем данных процессора стабилизатора и любого реле-и все станет ясно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как по мне - реле напряжения нужно только для задержки включения. Чтоб было время на устаканивание напряжения в сети при появлении электричества. 

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

03.12.2022 в 23:33, dneprstab сказав:

Сравнить скорость обработки и обьем данных процессора стабилизатора и любого реле-и все станет ясно

Тобто поміряти RMS і порівняти його з пороговим значенням — це ой яку потрібно швидкодію.

З точки зору захитсу від пренапруги, недонапруги і хтось бавиться рубильником на підстанції між стабом і РКН мінімальна різниця. Але стаб однозначно комфортніший, бо не вирубується все і треба чекати на включення. Але в стаба є проблема з гармоніками, які виникають при комутації (якщо говорити про ступінчасті пристрої), тому виробники стараються мінімізувати число комутацій. Саме для цього там потужний проц і прокачані алгоритми аналізу мережі. Але це не робить такий стаб більш безпечним ніж, РКН.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, volomoto сказал:

Тобто поміряти RMS і порівняти його з пороговим значенням — це ой яку потрібно швидкодію.

А виробники стабів мучаються , якісь алгоритми вигадують.А тут он як все просто.

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 хвилин тому, dneprstab сказав:

А виробники стабів мучаються , якісь алгоритми вигадують.А тут он як все просто.

Другий абзац ви не прочитали

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

бываю в богатом районе, выбрасывал мусор,
нашел несколько переключателей на генератор, ну  I-0-II.

так и валялись, а потом этот блекаут.

подскажите, те что  Аско Укрем E9 I-0-II- там болтик в ручке, снимается все ОК

а на Spamel  I-0-II - прям хоть в саппорт звони ((
может у кого такое было, выглядит примерно так,

ручка уже шатается но снять не могу ((

inav.com.ua/wp-content/uploads/2017/07/LK25R-48396-P031.png

 

заранее благодарен

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 часов назад, carver сказал:

а на Spamel  I-0-II - прям хоть в саппорт звони ((
может у кого такое было, выглядит примерно так,

ручка уже шатается но снять не могу ((

хух. со второго захода справился. ручка прикрепленна к крышке, снимается крышка, вместе с ней и ручка.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день всем

Скажите, пожалуйста, есть ли смысл использовать сетевой фильтр (качественный, APC) в сети, где используется стабилизатор (Элекс Герц 16-1-40) ? Дополняет ли фильтр что-то или в стабе уже вся эта функциональность есть? Попытался найти информацию об этом, но всё, что смог найти, это поверхностный обзор "что лучше, или стаб, или фильтр", но никак не детальное рассмотрение того, что делает фильтр (уровня APC), и что из этого может быть в нормальном симисторном стабе....

Спасибо!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

думаю що фильтр використовувати є зміст. Так як стабилизатор не захищає від імпульсних скачків напруги і різних там гармонік і т.д і т.п. Цю функцію як раз виконують фільтри.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми