sanykrimea Опубліковано: 7 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2013 Как вообще трактовать стеснённые условия ? Так и трактовать - вероятность повреждения изоляции кабеля возрастёт (но останется рядом с допустимой). Причина - то ли работы на рядом проложенном трубопроводе, то ли какие-то электромагнитные влияния от трубы, то ли дополнительная опасность удара молнии в трубопровод и проложенный рядом кабель. И если 3-х фазный ввод со счетчика в РЩ на столбе - то покупать кабель 4х16, или всё-таки 5х16, чтобы в дом уже шло PE + N ? Если 4 жилы, то минимальное сечение не менее 16 мм2 алюминий. Если 5 жил - сечение выбирается по току нагрузки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorya Опубліковано: 8 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 Так и трактовать - вероятность повреждения изоляции кабеля возрастёт (но останется рядом с допустимой). Причина - то ли работы на рядом проложенном трубопроводе, то ли какие-то электромагнитные влияния от трубы, то ли дополнительная опасность удара молнии в трубопровод и проложенный рядом кабель. речь идёт о частом доме. трубопровод с водой - пластиковая труба в земле. можно ли в одну траншею на дно положить трубу с водой, засыпать 0.5-0.6м грунта, и потом положить АВБбШв ? Если 4 жилы, то минимальное сечение не менее 16 мм2 алюминий. Если 5 жил - сечение выбирается по току нагрузки А как же правило, что PEN от столба нужно до счетчика разделить на два проводника PE + N, и потом уже 5 жил вести в дом ? Счетчик находится в РЩ на столбе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 речь идёт о частом доме. трубопровод с водой - пластиковая труба в земле. можно ли в одну траншею на дно положить трубу с водой, засыпать 0.5-0.6м грунта, и потом положить АВБбШв ? А как же правило, что PEN от столба нужно до счетчика разделить на два проводника PE + N, и потом уже 5 жил вести в дом ? Счетчик находится в РЩ на столбе. Если делите до счётчика, то естественно 5 жил. Если счётчик далеко - РЭС иногда допускает лишь ответвление к нулевой клемме счётчика (ноль не проходит через неё). Тогда достаточно 4 жил (деление происходит в щитке дома). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorya Опубліковано: 8 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 Если делите до счётчика, то естественно 5 жил. Если счётчик далеко - РЭС иногда допускает лишь ответвление к нулевой клемме счётчика (ноль не проходит через неё). Тогда достаточно 4 жил (деление происходит в щитке дома). 1. если разделять в РЩ дома, как я понял - от столба в дом идёт полноценный PEN, НЕ через счетчик. Для счетчика просто ответвляется параллельно этот PEN как апендикс, в качестве нуля, чтобы он что-то считал ? 2. "вы игнорировали мой вопрос насчёт магнитофона :)" (с). В одну траншею с канализационной трубой или вводом воды в дом (всё из пластика) - можно помещать кабеля на 220В, с условием расстояния 0.5м ? Или лучше не шутить, и перерыть пол участка ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2013 1. если разделять в РЩ дома, как я понял - от столба в дом идёт полноценный PEN, НЕ через счетчик. Для счетчика просто ответвляется параллельно этот PEN как апендикс, в качестве нуля, чтобы он что-то считал ? Да. В одну траншею с канализационной трубой или вводом воды в дом (всё из пластика) - можно помещать кабеля на 220В, с условием расстояния 0.5м ? Или лучше не шутить, и перерыть пол участка ? Разрешено 0,5 м без труб, 0,25 м в трубах: ПУЕ Глава 2.3. Кабельні лінії напругою до 330 кВ ПРОКЛАДАННЯ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ У ГРУНТІ ... 2.3.63 У разі прокладання КЛ будь-якої нaпрyги паралельно із трубопроводами відстані між ними по горизонталі у просвіті мають бути не меншими ніж: 0,5 м до водопроводів діаметром до 300 мм; 1,0 м до водопроводів діаметром понад 300 мм, а також до трубопроводів із рідинами, прокладених без каналів; 0,5 м до трубопроводів каналізації, дренажу і водостоків; 1,0 м до газопроводів низького тиску (до 0,049 МПа); 1,5 м до газопроводів середнього тиску (понад 0,049 МПа до 0,294 МПа); 2,0 м до газопроводів високого тиску (понад 0,294 МПа до 0,588 МПа); 3,0 м до газопроводів високого тиску (понад 0,588 МПа до 1,177 МПа); 1,0 м до стінок каналу теплопроводів. Теплопровід на всій ділянці зближення з КЛ повинен мати таку теплоізоляцію, щоб додаткове нaгрівання від теплопроводу в місці прокладання кабелю в будь-яку пору року не перевищувало 10 °С для КЛ напрyгою до 20 кВ і 5 °С для КЛ напругoю понад 20 кВ. Паралельно прокладати кабелі над і під трубопроводами заборонено. На територіях стисненої забудови дозволено зменшувати відстань між кабелями і трубопроводами, крім трубопроводів з газами і горючими рідинами, до відстані: 0,25 м У разі прокладання кабелів напругою до 35 кВ у трубах; 0,5 м У разі прокладання кабелів напругою до 35 кВ без спеціального захисту; 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorya Опубліковано: 9 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2013 Разрешено 0,5 м без труб, 0,25 м в трубах: ПУЕ Глава 2.3. Кабельні лінії напругою до 330 кВ 2.3.63 У разі прокладання КЛ будь-якої нaпрyги паралельно із трубопроводами відстані між ними по горизонталі у просвіті мають бути... ...Паралельно прокладати кабелі над і під трубопроводами заборонено. ... Ясно, т.е. в итоге с учётом всех ньюансов прокладки АВБбШв всё-таки проще выкопать 2 траншеи, чем одну требуемой ширины Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2013 Ясно, т.е. в итоге с учётом всех ньюансов прокладки АВБбШв всё-таки проще выкопать 2 траншеи, чем одну требуемой ширины Верно. Фото, видео процесса (→BBC Nature) окупят и работы и материалы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorya Опубліковано: 10 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2013 Если делите до счётчика, то естественно 5 жил. Если счётчик далеко - РЭС иногда допускает лишь ответвление к нулевой клемме счётчика (ноль не проходит через неё). Тогда достаточно 4 жил (деление происходит в щитке дома). И ещё вопрос - а как правильно, вести 5 жил, или как допускает РЭС - 4 жилы ? До дома 25 метров, вопрос не стоит в экономии на кабеле. С обывателськой стороны есть мысль, чтобы разделить в щитке дома, т.к. контакт будет более надёжен, чем вариант разделения до щетчика на столбе, т.к. это находится снаружи. Класс защиты наружного щитка я не знаю, т.к. продавец на базаре тоже этого не знал. Щиток вешался давно, как временный вариант, но зато он железный и больше ширины столба Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 10 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2013 И ещё вопрос - а как правильно, вести 5 жил, или как допускает РЭС - 4 жилы ? До дома 25 метров, вопрос не стоит в экономии на кабеле. С обывателськой стороны есть мысль, чтобы разделить в щитке дома, т.к. контакт будет более надёжен, чем вариант разделения до щетчика на столбе, т.к. это находится снаружи. Класс защиты наружного щитка я не знаю, т.к. продавец на базаре тоже этого не знал. Щиток вешался давно, как временный вариант, но зато он железный и больше ширины столба Это частные вопросы. Для общества практического значения, думаю, не имеют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 Друзья такой вопросик небольшой! До дома 35 метров веду его от трубостойки до дома, в дом ввожу снизу в трубе водопроводной железной! Подземный кабель бронированный Силовой кабель ВБбШв 5х10 Дело в том что у соседа за недорого есть такой кабель только у него 33 метра. Вот тут простой-непростой вопросик-как быть с недостающими 2-мя метрами.(на вход и выход в землю уже метраж заложен) Грубо говоря если соединять то соединение будет по прикидкам уже не в земле а на поверхности. как быть-покупать или нет? как соединить кабель ВБбШв 33 метра с недостающими 2-мя метрами -если уже не в земле? ну или если знаете на всякий случай -как соединить в земле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 15 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2013 как соединить в земле? муфтой, но должен делать это кабельшик(что б уж совсем хорошо). ИМХО-купите лучше кабеля сколько вам нада что бы не соединять. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
хищник Опубліковано: 19 квітня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2013 Благодарю! еще вопросик тут организовался Как уже задумал веду подземным кабелем в дом. Только вот трубостойка у меня стоит рядом с соседским прудом-который сейчас выходит практически из берегов и немного льет на мой участок Так вот получается сейчас у меня низ трубостойки заглублен на 1.7м стоит в воде (и как я понял даже летом будет тоже в воде) так вот долго ли простоит так эта труба 100мм. И по кабелю: если я буду копать даже на 50 см траншея для кабеля вся будет в воде- (рядом пруд) как быть-ложить в воду? или кабель слегка присыпать возле забора и где можно без воды постепенно заглубляться под дом? Пруд отметил красным и трубостойку -сейчас вода стоит почти с уровнем моего участка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SvetlanaM Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Нужно подвести электричество (в земле) к хозблоку и к беседке. Какой кабель надо - 3-х жильный, или достаточно 2-х жил? Расстояния - 12 м и 20м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Какой кабель надо - 3-х жильный, или достаточно 2-х жил? Только трёхжильный. L - фазный проводник, N - нулевой проводник, РЕ - защитный проводник. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SvetlanaM Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Только трёхжильный. L - фазный проводник, N - нулевой проводник, РЕ - защитный проводник. С нулевым и фазным даже мне понятно, а защитный - это что и куда? Это то, что электрик называет "земля", или что-то другое? Подключать, конечно, будет электрик. Но по некоторому негативному опыту стройки я теперь непременно желаю знать хотя бы азы, чтобы в общем и целом контролировать процесс. А то наподключают... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 13 травня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2013 Это то, что электрик называет "земля", Да. Он служит для обеспечения защиты человека от поражения электрическим током и защиты от возгорания. 1. Он присоединяется (через штепсельный разъём) к токопроводящим (металлическим корпусам). При пробое изоляции и замыкании на корпус автомат и/или УЗО отключит цепь. Это защита от косвенного прикосновения. 2. Если образуется повреждение изоляции между жилами в кабеле и кабель начнёт гореть, то в момент прогорания изоляции между токоведущими жилами и жилой РЕ сработает УЗО - отключит цепь. Это защита от возгорания. НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок 2. Електроустановки житлових, громадських, адміністративних та побутових будинків ... 2.5.5. У всіх будинках лінії групової мережі, що прокладаються від групових, поверхових і квартирних щитків до світильників загального освітлення, штепсельних розеток і стаціонарних електроприймачів, повинні виконуватися трипровідними (фазний - L-, нульовий робочий - N- і нульовий захисний - РЕ- провідники). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Amis Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 Подскажите, пожалуйста, как лучше. Столб и щиток со счетчиком находятся на противоположной стороне улицы. В этом случае важно ли улицу пересекать по кратчайшему пути (А) или можно по диагонали (Б). Какие могут быть нюансы, если в дальнейшем планируется газификация. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 25 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2014 Какой медный кабель является альтернативой АВБбШв 4х16? ВБбШв 4х10? Есть ли смысл покупать медный при разнице в цене в 2,5 раза? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 26 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2014 Какой медный кабель является альтернативой АВБбШв 4х16? ВБбШв 4х10? Есть ли смысл покупать медный при разнице в цене в 2,5 раза? Для прокладки в земле, смысла нет. Хотите получить запас - лучше уж 4х25 Al. пы-сы: мое личное мнение, и не только мое, для прокладки в земле, самый лучший вариант - это кабель из XLPE в трубе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
apxitektop Опубліковано: 26 квітня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 квітня 2014 Для прокладки в земле, смысла нет. Хотите получить запас - лучше уж 4х25 Al. пы-сы: мое личное мнение, и не только мое, для прокладки в земле, самый лучший вариант - это кабель из XLPE в трубе. Понял. XLPE - это одножильный или многожильный? Какой порядок цен на такой кабель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 16 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 травня 2014 (змінено) Всем доброго дня! Уважаемые специалисты помогите пожалуйста советом??? Купил 5 киловат три фазы расстояние от люка в земле до участка где нужно установить счетчик 45 метров. Вопрос возможно ли проложить этот кабель в серых канализационных трубах или нужно только в асбестовых? Какой мне нужен кабель 5-6 киловат? как он называется? Счетчик с коробкой нужно покупать самому или его ставит только работник РЭС мне очень нужна ваша помощь искренне буду всем благодарен Добавлено через 1 час 31 минуту Для 6 Квт нужен этот кабель Кабель ВБбШв 4х10 или ВБбШВ 4х16 аввг 4х16 алюминий с головой на 5 квт, в принципе при желании кабель этот ложится в 32 водопроводную трубу и прекрасно в ней себя чувствует, сверху сигнальная лента и точка если водопроводные трубы то никак не серые , они для земли не предназначены совсем как протянуть написано еще тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1025483#post1025483 Змінено 16 травня 2014 користувачем test3210 как протянуть 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslav-x777 Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 аввг 4х16 алюминий с головой на 5 квт _________________________________________________________ А на 10 кВт 380В який кабель потрібний? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nata1 Опубліковано: 23 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 _________________________________________________________ А на 10 кВт 380В який кабель потрібний? И на 10 кВт тоже подойдет 4х16 АВВГ или 4х16 АВбБшВ (прокладывается без труб, прямо в земле). 4х25-уже с запасом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IEC 60364 Опубліковано: 23 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 травня 2014 И на 10 кВт тоже подойдет 4х16 АВВГ или 4х16 АВбБшВ (прокладывается без труб, прямо в земле). 4х25-уже с запасом. 4х16 - при длине трассы до ~ 120 м. (на этой длине падение напряжения находится в допустимых пределах) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
21igor Опубліковано: 28 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2014 (змінено) Друзья, есть такая исходная ситуация: от ТП до дома ок. 200м. первые 40 метров идем по воздуху, остальное под землёй по улице. Посоветуйте кабель (марка, сечение), который должен применяться в такой ситуации. 3 фазы (380В), пиковая нагрузка до 30кВт (думаю достаточно для дома 350 кв.м). Спасибо всем откликнувшимся! P.S. И если можно рекомендации по прокладке - на сколько глубоко, в трубе, в песке, с кирпичами,... И сколько отступать от газовой трубы? Змінено 28 травня 2014 користувачем 21igor Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз