Отопление тепловым насосом

Martell

Рекомендовані повідомлення

Чтобы потом не чесать затылок и не жалеть что переплачено, увидев через месяц другой вариант.

 

У мене схоже питання - шукаю дешевий варіант ТН повітря - вода. На міжсезоння, 5 - 8 кВт.

 

Можно привести моноблок инверторный воздух-вода с компрессором Мицубиши, с тепловой 3-8.5 кВт. и потребляемой 0.6-1.75 кВт. где то за 2500 у.е. Работает до -25, плюс за 200 у.е. можно поставить дополнительно подогрев 2-3 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

с тепловой 3-8.5 кВт. и потребляемой 0.6-1.75 кВт. где то за 2500 у.е.

там что вместо медных трубок - золотые?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там что вместо медных трубок - золотые?
Не понимаю в чем вопрос? У меня на машине стоит метановое ГБО. Там давление бывает более 200 атм. и все подается по медным трубочкам.

 

Брать медную, но с более толстой стенкой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

там что вместо медных трубок - золотые?

 

Вы видать очень далеки от данной темы. В Китае инверторный вода-вода 8 кВт. тепловой стоит не менее 1600 у.е. А воздушник стоит дороже. А как Вы считаете, сколько стоит из Китая доставка 1 м3 груза ? А сколько таможенная очистка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно привести моноблок инверторный воздух-вода с компрессором Мицубиши, с тепловой 3-8.5 кВт. и потребляемой 0.6-1.75 кВт. где то за 2500 у.е. Работает до -25, плюс за 200 у.е. можно поставить дополнительно подогрев 2-3 кВт.

 

Можно ли получить чуть больше информации по предложению?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я наступний в черзі за інформацією або за "собрать и здесь"! :)

Тобто мене цікавить бютжетний ТН повітря вода.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я наступний в черзі за інформацією або за "собрать и здесь"! :)

Тобто мене цікавить бютжетний ТН повітря вода.

 

Дайте больше вводных: какая мощность необходима, и при какой температуре.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зачем китай, если всё можна собрать и здесь, и намного дешевле

 

Можно, конечно собрать и здесь, но сильно сомневаюсь, что будет дешевле.

Можно ли получить чуть больше информации по предложению?

 

Model

NE-B245/100E

Rated heating capacity

7200W

Rated input power/ current 1670W/7.7A

Heating capacity 3000-8500W

Input power 600-1750W

Max input power/ current 2100W/9.8A

Rated power 220V~50Hz

Rated water volume

245L/h

heat exchanger tank volume 80L

Level of security IPX4

Electric shock protection grade

Refrigerant/ injection volume

Form

I

R410A/1500g

Two Rotary

Quantity 1

Compressor Brand

Weight Mitsubishi

75

Unit Net size 900×350×1250

Rated water temp 55°C

Max water temp 60°C

Unit weight 75kg

Noise ≤50dB(A)

Water tank working pressure ≤0.8MPa

Max allowable pressure of heat exchanger 4.2MPa

Max allowable pressure of high/low pressure 4.2MPa

2

Power line install standard ≥3×2.5mm

Ambient temperature -25°C --43°C

Inlet&outlet pipe diameter

DN25

Loading quantity in 1*20GP 30 sets

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Model

NE-B245/100E

странная конструкцыя, моноблок наружной установки, с бойлером внутри, значит и подвод воды к нему на улицу тащить? а если отключится? замёрзнет нафиг. или трубы утеплителем пол метра толщиной изолировать.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

странная конструкцыя

 

Как в воду смотрите! Моноблок и наружной установки! Ужас!!! А ведь их, моноблоков, внутренних и не бывает.

Я говорю о моноблоке по тому, что люди просят подешевле. А моноблоки, от сплитв, стоят значительно дешевле! А чтоб не замерзло, используют моноэтиленгликоль. Гораздо дешевле чем покупать сплит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

используют моноэтиленгликоль.

а бак там внутри для ГВС?

Rated water volume

245L/h

я так понимаю, это расход воды на ГВС, через бйлер на улице? там тоже гликоль?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а бак там внутри для ГВС?

 

я так понимаю, это расход воды на ГВС, через бйлер на улице? там тоже гликоль?

 

У меня складывается ощущение разговора слепого с глухим. О каком ГВС Вы говорите? Речь шла о бюджетном ВТН на отопление мощностью 8-9 кВт. тепловой. Может Вы не в курсе, но разница в цене ВТН на отопление и отопление, охлаждение и ГВС чуть ниже 20%.

Я предложил один из самых бюджетных EVI DC Inverter вариантов. Дешевле только с обычным роторным компрессором китайского производства. Но в этом случае стоит серьезно задуматься.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На олх полно объявлений о продаже б/у наружных блоков от сплитов, не обязательно инверторных. и сразу, компоненты можно покупать постепенно.

 

Минусы:

- риск нарваться на ушатаный компрессор, а это часто сопоставимо с ценой нового наружного блока.

- все шишки за ваш счет, никакой гарантии, разумеется.

 

Я уже взял один такой 60-й - оказался таки ушатанный scroll компрессор, за который хотят теперь 1000 баксов, так как народ им как раз и грелся...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Кто что знает и думает про ТН воздух-вода? Hewalex PCCO SPLIT ?

По ТТХ все вроде хорошо и комплектующие от ведущих производителей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я уже взял один такой 60-й - оказался таки ушатанный scroll компрессор, за который хотят теперь 1000 баксов

 

Да, а китаезы уже много ставят Copilend Scroll и за разумные деньги!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, а китаезы уже много ставят Copilend Scroll и за разумные деньги!

 

Ну если бы они ставили Copeland было бы гораздо лучше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну если бы они ставили Copeland было бы гораздо лучше.

 

Спасибо за уточнение. Но тогда уже Copeland Evi Scroll.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Перспективы, как сказал Мартыновский В.С., "Тепловые насосы - это будущее"

Вы уже, наверное, знаете о преимуществах тепловых насосов.. концентрироваться не буду.

На данный момент 8 кВт тепловой насос воздух-вода на базе Mitsubishi стоит вместе с комплектом доп оборудования стоит 4500 у.е. Для дома 150 м2 он покрывает 80 % всего отопительного сезона.

Теперь немного расчетов..

Если брать для киеского региона. общая тепловая мощность необходимая для отопления дома площадью 150 м2 составляет в зависимости от степени утепления дома в среднем 35000 кВт тепловой энергии.

Стоимость тепловой энергии:

Газ.

По факту то, что имеет потребитель в кране у себя в доме - это газ с теплотворной способностью 7кВт/м3. Учитывая кпд котла 85% и стоимость 6,89 грн/м3 получаем стоимость 1 кВт тепла в районе 1,16 грн/кВт.

ТН

Учитывая, что тепловой насос мощностью 8 кВт покрывает теплопотери дома до температры на улице -5 град. можно взять средний кпд ТН 350%. Это значит потребляя 1 кВт электричества вырабатывает 3.5 кВт тепла. Исходя из этого стоимость 1 кВт тепловой энергии при тарифе 1,59 стоит 0,42 грн/кВт.

Расчет стоимости отопления за сезон:

Газ

35000*1,16=40600 грн/сезон

ТН+газ:

ТН покрывает 80% от 35000 - 2800 кВт/сезон. 28000*0,42=11760 +(35000-28000)*1,16= 11760+8120=19880грн/сезон

 

Экономия:40600-19880=20720 грн/сезон

Окупаемость:

4500$*27(курс)/20720=5,86 сезонов

Учитывая, что ТН так же хорошо работает и на ГВС то срок окупаемости можно округлить до 5 лет. А если принять тот факт, что тарифы растут, то ее можно снизить еще как минимум на год, т.е. 4 года.. а дальше только радость при получении платежки))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Учитывая, что тепловой насос мощностью 8 кВт покрывает теплопотери дома до температры на улице -5 град. можно взять средний кпд ТН 350%. Это значит потребляя 1 кВт электричества вырабатывает 3.5 кВт тепла. Исходя из этого стоимость 1 кВт тепловой энергии при тарифе 1,59 стоит 0,42 грн/кВт.

 

Если Вы себе позволили купить ТН, то перейти на тариф "с электро отоплением" проблем не возникнет. А он 0.71 гр. С учетом 2-х зонного счетчика примерно 0.5 гр. С учетом средне зимней температурв (кто-то писал) -1.2 *С, СОР будет около 4.Следовательно, 1 кВт тепловой =0.125гр.

 

Добавлено через 25 минут

На данный момент 8 кВт тепловой насос воздух-вода на базе Mitsubishi стоит вместе с комплектом доп оборудования стоит 4500 у.е.

 

Во первых, на базе Мицубиши это не лучший вариант т.к у Mycond Arctic ( а это лучшее на базе Мицубиши) СОР при А-7/35 составляет всего 2.61. А вот на базе Copeland Evi Scroll при A-15/В35 =2.5.

Во вторых, правда не пойму что оно за доп оборудование, можно купить и лучше , и дешевле.

 

Касаемо арифметики. Если Вы берете стоимость одного оборудования, то не плохо было бы учесть и другое, газовое, плюс получение тех.условий на газ и т.д. А то как то не корректно сравниваете.

 

И главное. У меня газа нет. Но, звонтит товарищ и говорит, что у него, как были морозы, потребление газа было примерно 7м3 в сутки. А живет в квартире 75 м2. Это , на минуточку, примерно1400 гр. в месяц. У меня тоже, примерно 72 м2. Так ТН на отопление и ГВС берет чуть меньше 1 кВТ. /ч. т.е примерно 700 кВт. в месяц. Если брать как я считал выше по 0.5 гр./кВт. получаем 350 гр.

Так что думвйте сами, считайте сами (как в песне).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

R_san4es, Ligo,

 

Что-то у вас с математикой нелады.

Как бы сладко вы не рассказывали, но имея газовый котел в условиях наших тарифов установка ТН пока нецелесообразна.

Задумываться о ТН имеет смысл при наличии только электрики, да и то при определенных условиях.

 

На данный момент 8 кВт тепловой насос воздух-вода на базе Mitsubishi стоит вместе с комплектом доп оборудования стоит 4500 у.е. Для дома 150 м2 он покрывает 80 % всего отопительного сезона.

 

Во вторых, правда не пойму что оно за доп оборудование, можно купить и лучше , и дешевле.

 

Доп оборудование это скорее всего теплообменник с насосом и реле протока, которое собирается по месту и красивой гирляндой вешается на стену.

Типа вот как-то так:

Pompa%20de%20caldura%20Aer-Apa%20Mitsubishi%20Zubadan%20HRP%20125-Dubova%208.jpg

 

За более скромные деньги можно получить оборудование с большим функционалом и в более симпатичном виде.

Или проще самому сделать. Внешний вид останется как на фото, но зато дешевле чем 4500.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

цифры радужные потому что 35 000 квт на 150 м2 это очень большие теплопотери более 100 ватт на м2

когда такие потери нужно утеплять дом а не покупать ТН

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На данный момент 8 кВт тепловой насос воздух-вода на базе Mitsubishi стоит вместе с комплектом доп оборудования стоит 4500 у.е

Это какая серия RP , SW или SHW так стоит ? Это кто-то БУ продает?

 

Во первых, на базе Мицубиши это не лучший вариант т.к у Mycond Arctic

Пожалуй по прежнему лучший . Другое дело ,что учитывая его стоимость не всегда целесообразен..это да...Mycond -новые серии Basik и Smart действительно добротные китайцы . но сравнивать их с МЕ , ну как минимум...преждевременно

За более скромные деньги можно получить оборудование с большим функционалом и в более симпатичном виде

...Только всегда с меньшей теплопроизводительностью.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что-то у вас с математикой нелады.

Как бы сладко вы не рассказывали, но имея газовый котел в условиях наших тарифов установка ТН пока нецелесообразна.

Задумываться о ТН имеет смысл при наличии только электрики, да и то при определенных условиях.

 

У меня с математикой всегда был и есть порядок. Я Вас я бы попросил изъясняться более конкретно. В чем я не прав?

Я и дальше скажу. У меня газопровод 2 м. от забора. Но я газ не проводил,а поставил 8.4 кВт. солнечных панелей. Как только счетчик свой поставят, перейду на "Зеленый тариф" и как минимум по году выйду по коммуналке по нулям. А поставив еще 15 кВт. на генерацию, Бог даст еще и заработаю! По газу же кучу денег заплати за тех.условия, подключение, оборудование..., а потом плати каждый месяц!

 

 

Или проще самому сделать.

 

Дешевле чем в Китае все равно не получится.

 

но сравнивать их с МЕ , ну как минимум...преждевременно

 

А какой же СОР при A-15/w35 у Вашего МЕ , а при A-20/W35? И вообще, вот интересная диограмка, посмотрите.

COP.jpg.7854af4bfabb05b946a642ffb810fb21.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Во первых, на базе Мицубиши это не лучший вариант т.к у Mycond Arctic

Пожалуй по прежнему лучший

 

Я имел ввиду, что производство ВТН, как таковое, на базе Мицубиши, не самый лучший вариант. Повторяю, что практически все ВТН по технологии EVI идут с компрессорами Copeland Evi Scroll.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах