Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

История кубика :)

Блуждающий ТВЭЛ

Рекомендовані повідомлення

Блаблаблаблаблаблаблаблабла.... говорят, если метеорит попадет в ГЦН реактора, отключив при этом борное регулирование, а воздушная волна от взрыва контузит оператора и вынудит его отключить все блокировки, то тогда, может быть, из-за ужасного стечения обстоятельств, когда на другом конце земного шара перепутают боеприпас и повесят на пилон вместо учебного заряда ядерный, и он при взлете отвалится, упадет на тетский батут, срикошетит, его принесет потоком ветра, он свалится в дырку от метеорита и сработает, то возможен ядерный взрыв...

 

Короче, при нагрузке ~200-300Вт в проводке сечением 1.5мм.кв, и нагрузке ~1-2 кВт в проводке сечением 2.5 мм.кв, провод ВВГ в самозатухающей гофре выполнит свои задачи полностью. :beer:

 

Так что харэ пугать страшилками :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

провод ВВГ в самозатухающей гофре выполнит свои задачи полностью

совершенно верно! так же выполнит и без гофры.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

совершенно верно! так же выполнит и без гофры.

 

Нет проблем.

Электрочайник с заклинившим выключателем и выкипевшей водой все расставит по местам.

А вот правильный автомат при таком токе отключится часа через 2, защитив обгоревшую изоляцию от обугливания. Сами посчитайте температуру кабеля при долговременном токе в 16а.

ПУЭ говорит нельзя открытые кабеля по деревянным конструкциям, только в металлической трубе.

Но видимо вам так можно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электрочайник с заклинившим выключателем и выкипевшей водой
вероятность крайне мала.

 

посчитайте температуру кабеля при долговременном токе в 16а
минимальное сечение ВВГ это 1,5 квадрата по меди, это 16 ампер, это 3,4 кВт линейной нагрузки.

Насколько знаю то мощность электро чайников в пределах 1,5-2,5 кВт.

После такой нагрузки температура проводников кабеля не будет критической. Так думаю через 5 минут ТЭН в чайнике умрет.

извиняюсь за участие в флуде. По данной теме я более не высказываюсь.

 

зы. Кабель 1,5 квадрата защищается 16 амперным автоматом. После 40 минут нагрузки в 16 Ампер при длине линии около 50 метров автомат (нормальный не аско и не иек) отключится по перегреву при этом температура кабеля составит 35-45 градусов ( это зависти от количества меди в медных проводниках кабеля, у разных производителей оно разное)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кабель 1,5 квадрата защищается 16 амперным автоматом.

Опечатка?

Завидую ТС белой завистью. Сквозь деревянное перекрытие себе выводил все кабели в металлических трубах. Кабель разумеется ВВГнг, только на освещение и автоматика в щите предполагается с УЗО и на освещение, но здоровый крепкий сон мне важен... А вот для светильников в карнизных свесах пока не придумал решения. Слишком уж там много труб понадобится и уж очень не бюджетно. Но "самозатухающей" гофрой точно не ограничусь...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

совершенно верно! так же выполнит и без гофры.

 

В гофре надежней.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...

Текс.... продолжаю делать проводку, начал отдирать оставшуюся опалубку с монолитных участков пола второго этажа. И понял, почему Рукож@пая бригада "Уютный Дом" Игоря Остапчука не сняла именно этот щит. Думал, оставили, чтобы дольше выстоялся этот кусок. Думал, с косяками от легендарной бригады все, ан нет. Еще один таки нашелся.

 

Сними мы этот щит тогда, бригада полетела бы с вещами, извините, на.h.u...й за забор сразу и без расчета вообще. Да, да, товарищи, желтая субстанция - это гора песка, на которую эти, извините, рукож@опы залили нам монолитный участок пола II этажа.

539562941_!.thumb.jpg.bb9bab40ab13d7bb8b1c226008f8f826.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И хорошие новости. Урааааааааа!!! Кубик оштукатурилиииии! Снаружи. Внутри лютый кабельный ---вырезано цензурой---, по дому развелись Рапунцели. :lol: зато участок неожиданно зарос цветущими ромашками, прям ковер, в котором валяются собаки. Наши собаки.

50163824_.thumb.jpg.50407afd7646f9def79f524f8dd824d1.jpg

1273161947_1.thumb.jpg.805615eb80533c480aee4b78c9a06a45.jpg

1279542976_2.thumb.jpg.cfc6f3352fe20d7e719e5173f76ca46d.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

См.задний план :D

 

Вопрос по забору... Хотели поставить себе такие столбы и нижнюю секцию. А выше набить доски (как у Татьяны5 в Рябинках). Проблема в том, что необходимо немного поднять участок. В целом "немного", но в одном месте получается около 40 см :( Хотим сэкономить и сделать без фундамента, только под столбы залить. Судя по фото, вы тоже подсыпали участок... Подскажите много досыпали? Переживаю, что может секция забора не выдержать, но и делать фундамент как под дом тоже не хочу...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос по забору... Хотели поставить себе такие столбы и нижнюю секцию. А выше набить доски (как у Татьяны5 в Рябинках). Проблема в том, что необходимо немного поднять участок. В целом "немного", но в одном месте получается около 40 см :( Хотим сэкономить и сделать без фундамента, только под столбы залить. Судя по фото, вы тоже подсыпали участок... Подскажите много досыпали? Переживаю, что может секция забора не выдержать, но и делать фундамент как под дом тоже не хочу...

 

Бетонные плиты забора хлипенькие, видел как высыпанный песок уперся немного в нижнюю плиту забора и она успешно лопнула. Насыпано в том месте было отсилы 50см.

Вобщем плита забора очень далека от подопорной стены даже для небольшой высоты.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бетонные плиты забора хлипенькие, видел как высыпанный песок уперся немного в нижнюю плиту забора и она успешно лопнула. Насыпано в том месте было отсилы 50см.

Вобщем плита забора очень далека от подопорной стены даже для небольшой высоты.

 

Теоретически согласна... Но в старых домах в качестве подпорной стены можно встретить куски шифера :unknown:. В нашем первом доме участок поднимался больше ,чем на метр, фундамент забора был шириной 500 мм, высотой 1500... Можно было дом на нем построить :fool: При этом подпорная стена входа в подвал была сложена в полшлакоблока без армирования и держит все не хуже фунда забора уже 5 лет .Вот и задумались а надо ли платить больше ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вобщем плита забора очень далека от подопорной стены даже для небольшой высоты.

Подтверждаю :-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если позволите, маленький совет: вместо бирок из малярного скотча на проводах используйте маркер для CD. Ничего не будет мешать при работе с проводами, например, при вводе проводов в щит. Надписи прямо на оболочке провода, для подстраховки два раза.

Хотя... дело вкуса, кому как ;)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вместо бирок из малярного скотча на проводах используйте маркер для CD
все верно,также продаются маркеры для проводов или же еще несколько ПРО вариантов

bb.jpg.7862dc74835c4f1eabf455fab40b1612.jpg

179578195_bb.jpg.9838aa6737a57d4826ae41d33dc87543.jpg

b88b.jpg.e1b9ad57befe6640d0aec09571684df1.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос по забору... Хотели поставить себе такие столбы и нижнюю секцию. А выше набить доски (как у Татьяны5 в Рябинках). Проблема в том, что необходимо немного поднять участок. В целом "немного", но в одном месте получается около 40 см :( Хотим сэкономить и сделать без фундамента, только под столбы залить. Судя по фото, вы тоже подсыпали участок... Подскажите много досыпали? Переживаю, что может секция забора не выдержать, но и делать фундамент как под дом тоже не хочу...

 

У нас участок не совсем ровный, мы сгребали бугор из середины к краям, и будем еще вдоль забора немного поднимать, но ровнять в идеал не будем ибо смысла в этом никакого + есть примерный план дизайна в +/- имеющихся высотах. Потому что в самом низком месте от земли до нижнего края плиты около 20 см. Мы во всех углах сделали на 2 секции в углу (2 в одну сторону и 2 в другую) страховочное укрепление, такой себе мини фундамент, который заливался уже ПОСЛЕ установки забора.

 

Делать моцный опорный фунамент под весь забор - бессмысленное и беспощадное занятие, так сами заборщики говорят. Но в вашем случае для подъема на 40 см вам надо делать в тех местах фундамент под столбы попрочней и поглубже + так или иначе какие-то грунтоудерживающие мероприятия проводить, хотя бы лента под забором шириной 20 см и глубиной в землю 30, хотя бы с минимальным армированием, в проблемных местах.

 

Конечно, ленту под весь забор незачем.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

поделитесь кто отштукатурил вам?

 

И второй не секрет: по чем обошелся м2? Материал? Работа? СПС Тоже морально готовлюсь к этому этапу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а уто если не секрет?

 

"Уто" - это "Кто"? Бригаду нашли сами, по рекомендации, съездили в дом к людям, где они уже работали, пообщались. Бригада хорошая, не самая дешевая, не самая дорогая. Закончим все - дам контакт если не набокопорят (тьхутьхутьху).

 

К слову предыдущая бригада что переделывала косяки после легендарных бухарей остапчука, таки не получали 5 звезд т.к. некоторые косяки все же есть, но ничего серьезного.

 

Если списком, то

 

1. Бригада "Уютный Дом" Игоря Остапчука - лила фундамент и строила дом до армопояса 2 этажа, по итогу гора косяков и максимальная АНТИрекомендация - не брать их ни за что и никогда

2. Бригада от нашего архитектора достраивала после изгнания Остапчука, перекладывала косяки, и делала крышу - в целом ОК, положительно, но в некоторых местах могли бы и получше постараться, видно, что под конец начали торопиться и лениться. Потому 4 звезды.

3. Бригада 3 оштукатурила фасад, подшила свесы, смонтировала водосточку. Пока что Five Stars, но подождем хотя бы пару дождей.

 

Контакт дам позже, не хочу сглазить. ;)

 

Добавлено через 1 минуту

И второй не секрет: по чем обошелся м2? Материал? Работа? СПС Тоже морально готовлюсь к этому этапу.

 

Сметы позже выложу, как закончим.

 

Добавлено через 2 минуты

если позволите, маленький совет: вместо бирок из малярного скотча на проводах используйте маркер для CD. Ничего не будет мешать при работе с проводами, например, при вводе проводов в щит. Надписи прямо на оболочке провода, для подстраховки два раза.

Хотя... дело вкуса, кому как ;)

 

:good: уже перешел на сперманент маркер. Ибо стикеры из малярки таки да, превращаются в тряпочки после просовывания через дырки в стенах, да и просто от трепания рапунцелей.

 

p.s. Тестер на всякий случай купил, буду перезванивать все равно при монтаже.

 

Добавлено через 1 минуту

Бетонные плиты забора хлипенькие, видел как высыпанный песок уперся немного в нижнюю плиту забора и она успешно лопнула. Насыпано в том месте было отсилы 50см.

Вобщем плита забора очень далека от подопорной стены даже для небольшой высоты.

 

Выше писал, забор скрепляется морозожаростойким клеем обязательно, и снизу его желательно или опереть на землю, или делать условный мини-фундамент, чтобы не шатало ветром иначе та, может лопнуть. Но он ремонтопригоден вообще-то.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сколько стоит проект вашего дома? Насколько глубокий фундамент заколадывали? перекрытия все панельные? Змінено користувачем Panov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сколько стоит проект вашего дома? Насколько глубокий фундамент заколадывали? перекрытия все панельные?

 

Проектирование около 10 тыс.грн по курсу 8 вроде. Нормативная глубина промерзания по Киеву и области в среднем до 900 мм, хотя есть и другие цифры. Мы заглублялись на 1200 мм, все как положено, с подготовкой, подушкой, лентой, все гидробетон W6, в подушке армирование, лента без армирования, перекрытия 1 этажа панели, да, на 2 этаже балки, чердак не эксплуатируемый.

 

Но учтите, нам фундамент считали под техничку по грунтам, потому обратитесь лучше к конструктору.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну вот.... кабель практически закончился,

 

ВВГнг 4х16 35м Ввод

ВВГ-П 3х2.5 400м Розетки и трассы

ВВП 3х1.5 400м Светильники и проходники

ВВП 2х1.5 100м Выключатели

ПВ3 1/10мм (жовто-зелений) 35м Заземление

ВВГнг-П 3х4 - 15м Индукционная плита

ВВГнг 4х4 - 25м На перспективу зарядка для электрокара

 

И все равно не хватило на уличных потребителей, ВВГ-П 3х2.5 надо еще 100м.

 

Как обычно спасибо Юре neotech за кабель. :beer:

Я зрозумів що у вас 3 фази? Ввід 4*16.

Чому тоді не дали на плиту 3 фази?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отвечу за ТСа, у меня в индукционке тоже 4 провода достаточно вышло (2 фазы, ноль, земля).

p.s поверхность электролюкс

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Внутри лютый кабельный ---вырезано цензурой---, по дому развелись Рапунцели. :lol:

 

Так внутри уже оштукатурено и теперь электрика? Или оштукатурено только частично?

 

Добавлено через 2 минуты

Отвечу за ТСа, у меня в индукционке тоже 4 провода достаточно вышло (2 фазы, ноль, земля).

p.s поверхность электролюкс

 

Сейчас кажись во всех поверхностях предусмотрена возможность подключения 380 или 220 В, там контакты по инструкции просто нужно расположить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отвечу за ТСа, у меня в индукционке тоже 4 провода достаточно вышло (2 фазы, ноль, земля).

p.s поверхность электролюкс

І також 4 квадрати?

 

Добавлено через 2 минуты

 

Сейчас кажись во всех поверхностях предусмотрена возможность подключения 380 или 220 В, там контакты по инструкции просто нужно расположить.

Все вірно. Але якщо 3 фази заведено на плиту, то складніше перекос фаз зробити, якщо врубити всі поверхні на максимум. Іди знай яка мережа. Часто і так просівша напруга до 200 Вольт, а якщо ще й врубити всі комфорки, то може бути неприємно. Тому і запитав, якщо є 3 фази, то чому не вели їх всі на плиту?

 

Добавлено через 5 минут

Отвечу за ТСа, у меня в индукционке тоже 4 провода достаточно вышло (2 фазы, ноль, земля).

p.s поверхность электролюкс

У ТС 3 проводи по 4 квадрати.

ВВГнг-П 3х4 - 15м Индукционная плита

Перша цифра кількість жил.;)

Тобто нуль, фаза, земля.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...