Deye інвертори гібридні

yur43

Рекомендовані повідомлення

48 минут назад, 90BCO сказал:

В них навіть Дії та Резерв+ немає.

Дєрєвня !

А це сарказм чи вам дійсно не довподоби мати в одному пристрої всі потрібні документи? Бо мені особисто подобається їздити на авто лишень з ключем та смартфоном. Як і реєстрація в резерв+ значно зручніше ніж похід в військомат. Але кожному своє.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, Vikctor сказал:

А це сарказм

Спойлер

чи вам дійсно не довподоби мати в одному пристрої всі потрібні документи? Бо мені особисто подобається їздити на авто лишень з ключем та смартфоном. Як і реєстрація в резерв+ значно зручніше ніж похід в військомат. Але кожному своє.

 

Просто шутка гумору.

В ТЦК я не був після останньої зміни місця проживання (піся 40-ка років), в Резерв+ оновився успішно. В сенсі - не в розшуку.🙏

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

підскажіть куди дивитись. шось дея бере та іноді, по незрозумілому принципу, заряджає батарейку від мережі навіть коли відсоток більше, ніж вказано допустимий в Time of Use. галочка в Grid charge теж відсутня. думав може годинник глючить. але вимкнув синхронізацію часу - не змінилось нічого. кудить копать. перехвалив дею мабуть, треба сварить 

Змінено користувачем newbee2020
  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, newbee2020 сказал:

заряджає батарейку від мережі навіть коли відсоток більше, ніж вказано допустимий в Time of Use. галочка в Grid charge теж відсутня.

А сонце підключено?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, yurriy сказал:

А сонце підключено?

так, але в момент зарядки не працювало, темно вже було

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, newbee2020 сказал:

так, але в момент зарядки не працювало, темно вже було

Десь помилка закралась, щось недодивились. Не думаю, що це свавілля інвертора. А дані про SOC через САN заходять? Що за батарея?

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, yurriy сказал:

Десь помилка закралась, щось недодивились. Не думаю, що це свавілля інвертора. А дані про SOC через САN заходять? Що за батарея?

 

надходять, жека інверторна, не прошивав на нову. буду дивитись, таке рідко бачив

Змінено користувачем newbee2020
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 30.12.2024 в 12:02, yur43 сказал:

Спочатку поставити в тайм-юс 10%, вже на цьому рівні у випадку розбалансованої батареї часто заряд скаче на "0", тоді зрозуміло що балансування недостатньо, або маємо проблеми з комірками.

Батарея может быть вполне себе исправна и сбалансована, просто со снижением SOC также снижается и максимально дозволеный БМС ток разряда. Инвертор не может его превысить, поэтому отключается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

35 хвилин тому, deemage сказав:

Батарея может быть вполне себе исправна и сбалансована, просто со снижением SOC также снижается и максимально дозволеный БМС ток разряда. Инвертор не может его превысить, поэтому отключается.

Для цього в JK є механізм, він враховує струм. Пробно розряжав свої 420 АГ, завжди до 0-2% розряжав будь-яким струмом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А якщо для сегмента Time of use встановлений Grid charge і 80%, а фактично на даний момент заряд 90%, сонця нема, мережа є. Буде йти розряд батареї?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, razzil сказав:

А якщо для сегмента Time of use встановлений Grid charge і 80%, а фактично на даний момент заряд 90%, сонця нема, мережа є. Буде йти розряд батареї?

Так. То рівень, на якому інвертор буде тримати заряд (якщо немає сонця) 

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Виходить цікавий ребус: з одного боку вигідніше за все сонце зливати в мережу по ЗТ, а з іншого треба не пробити 2000кВт на місяць, щоб мати льготу на електроопалення. Тре рахувати і автоматизувати..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

58 хвилин тому, razzil сказав:

Виходить цікавий ребус: з одного боку вигідніше за все сонце зливати в мережу по ЗТ, а з іншого треба не пробити 2000кВт на місяць, щоб мати льготу на електроопалення. Тре рахувати і автоматизувати..

З такою генерацією аби в 2к кВт влізти)))

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, razzil сказав:

А якщо для сегмента Time of use встановлений Grid charge і 80%, а фактично на даний момент заряд 90%, сонця нема, мережа є. Буде йти розряд батареї?

Якщо на даний момент заряд 90%, а в табличці в колонці SoC – 80% і сонця нема, то буде йти розряд батареї до 80% в межах потужності, яка задана в колонці Power. Нестача потужності буде добиратись з мережі. При досягненні 80% вся потужність буде братись з мережі, а якщо з якоїсь причини буде нижче 80%, то акум буде також заряджатись від мережі.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 хвилин тому, volomoto сказав:

в межах потужності, яка задана в колонці Power

А Power тільки на розряд впливає?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, razzil сказав:

А Power тільки на розряд впливає?

Так, це макс. потужність батареї, яку інвертор буде підмішувати до мережі для живлення навантаження або експорту в мережу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 хвилин тому, volomoto сказав:

Так, це макс. потужність батареї, яку інвертор буде підмішувати до мережі для живлення навантаження або експорту в мережу.

То це є чудово. На інтервал в якому батарея вночі підзаряжається від мережі просто встановити Power 0. 
Сподіваюся, якщо мережа в цей час зникне, то інвертор проігнорить Power 0...

Змінено користувачем razzil
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, razzil сказав:

То це є чудово. На інтервал в якому батарея вночі підзаряжається від мережі просто встановити Power 0. 

і що воно тобі дасть? хіба в тебе вночі є сонце?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, shneider_vova сказав:

і що воно тобі дасть? хіба в тебе вночі є сонце?

Я не хочу розряджати батарею на опалення, якщо вона заряджена вдень від сонця більше межі.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 хвилин тому, razzil сказав:

То це є чудово. На інтервал в якому батарея вночі підзаряжається від мережі просто встановити Power 0. 

а якшо світло пропаде?

Чи цей параметр працює тіки при наявності мережі?

Змінено користувачем beavis
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, beavis сказав:

а якшо світло пропаде?

Чи цей параметр працює тіки при наявності мережі?

Сподіваюся пан @volomotoзнає відповідь)))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 хвилин тому, razzil сказав:

Я не хочу розряджати батарею на опалення, якщо вона заряджена вдень від сонця більше межі.

Чому б в такому разі не зробити в нічний час у Time of Use 100%?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, МакДо сказав:

Чому б в такому разі не зробити в нічний час у Time of Use 100%?

Бо якщо завтра буде достатньо сонця, краще зарядити батарею від нього.