Фрай Опубліковано: В суботу в 17:51 Поділитись Опубліковано: В суботу в 17:51 (змінено) Цитата 2 години тому, yurriy сказав: Додасть від батареї або сонячного поля. Нічого не вимкнеться. Це при умові, що буде сонце і достатній заряд в батареї, що ще не так давно було проблемою, а якщо змоделювати інший варіант? Просто цікаво як має зреагувати інвертор при такому обмеженні з мережі? Бо у себе давно вже тримаю один режим - Сонце/Мережа/батарея Змінено В суботу в 17:59 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: В суботу в 18:10 Поділитись Опубліковано: В суботу в 18:10 17 минут назад, Фрай сказал: а якщо змоделювати інший варіант? Як? Інвертор вимкнеться, коли заряд батареї впаде нижче встановленого порогу. Це неможливо за наявності мережі. У всіх інших випадках інвертор справиться з навантаженням, якщо воно в межах норми. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В суботу в 18:19 Поділитись Опубліковано: В суботу в 18:19 (змінено) 9 хвилин тому, yurriy сказав: Як? Інвертор вимкнеться, коли заряд батареї впаде нижче встановленого порогу. Це неможливо за наявності мережі. У всіх інших випадках інвертор справиться з навантаженням, якщо воно в межах норми. Коли моя батарея мала мінімальний заряд, а мережу вмикали за добу коли на годину, коли на пів, а коли на 15 хвилин і досвідос. От ніколи не думав, що мені не буде вистачати придбаної потужності, життя показало протилежне. (( я тому й наплював на всі поради щодо розряду до 20%, заряду до 80%, як виробник поставив галочки так і тримаю, власний комфорт дорожчий за довголіття батарейки. До речі, на Дейє також установка розряду від виробника 13%, інвертор вирубається при 14%, вже перевірено. ) Змінено В суботу в 18:20 користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: В суботу в 18:26 Поділитись Опубліковано: В суботу в 18:26 5 минут назад, Фрай сказал: власний комфорт дорожчий за довголіття батарейки. 100%. Такі часи, що власне довголіття може виявитись коротшим за довголіття батареї Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: В суботу в 21:27 Поділитись Опубліковано: В суботу в 21:27 3 години тому, Фрай сказав: До речі, на Дейє також установка розряду від виробника 13%, інвертор вирубається при 14%, вже перевірено. ) Мабудь вирубилось при 13, яке йде одразу після 14 при розряді... У мене з завода було чи 15, чи 20. Поставив собі 2%. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: В суботу в 21:51 Поділитись Опубліковано: В суботу в 21:51 Ну, 2% то все ж таки занадто, немає сенсу доводити до такого розряду, я б нижче 5-7 % не ризикував. Принаймі Пілонтеки у мене так рекомендують і то не всюди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: В суботу в 22:53 Поділитись Опубліковано: В суботу в 22:53 54 хвилини тому, Фрай сказав: Ну, 2% то все ж таки занадто, немає сенсу доводити до такого розряду, я б нижче 5-7 % не ризикував. Принаймі Пілонтеки у мене так рекомендують і то не всюди. при тих 2% живі комірки навіть не падають нижче 3в. а от підгулявша падає до 2.8 і тоді бмс відрубає акум. Було таке всього пару раз, щоб не подумали що я знущаюсь над акумами. 2% поставив після того як довго не розряджав акум і він у мене вирубився на 15% при заданих 10. Після пари повних циклів РОЗРЯДУ - до 2% опускається тепер без стрибків. Тож кожен день гасити в нуль звісно не треба, але раз в пару місяців треба акум підрозігнати. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deemage Опубліковано: учора в 08:59 Поділитись Опубліковано: учора в 08:59 При низком отсечении SOC возможна проблема, что батарея уйдёт в аварию и само не включится, придётся потом идти руками подымать. Инвертор продолжает тянуть с батареи свои 20-40Вт и ждёт сеть/солнце, а их может не быть долго... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: учора в 09:35 Поділитись Опубліковано: учора в 09:35 32 хвилини тому, deemage сказав: При низком отсечении SOC возможна проблема, что батарея уйдёт в аварию и само не включится, придётся потом идти руками подымать. Саме це і мав на увазі бо не кожен зможе потім дати собі раду, а приїзд сервісників за місто сьогодні під великим питанням. Та й не впевнений, що це дійсно «не боляче» для батареї тому краще не ризикувати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: учора в 10:02 Поділитись Опубліковано: учора в 10:02 27 хвилин тому, Фрай сказав: бо не кожен зможе Для таких є налаштування з заводу і нема там шо лізти) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: учора в 10:52 Поділитись Опубліковано: учора в 10:52 20 годин тому, Made in USSR сказав: Либо я не четко формулирую ,либо мы по разному читаем написанные мной буквы 🙂 . Мне нужно четко задать уровень мощности потребляемой от сети. Есть такая настройка ? Мне ничего не надо экономить , мне важна физика процесса ,я не всегда могу брать выше этой мощности с одной фазы , дабы не просадить входную сеть до критически НИЗКИХ значений ,при которых стабилизатор квант просто начнет выключатся и включатся . К примеру дом потребляет допустим 6 киловатт , солнце дает 2 квт, но мне не надо что бы с сети тянуло 4квт . , мне например пойдет что бы он взял 1 квт с батарей ,а с сети 3квт. Если с сети потянет 4 или более ,то у меня входное напряжение будет менее 100 вольт ( ОСОБЕННО ЕСЛИ КТО ТО ТОЖЕ НАГРУЗИЛ ЭТУ ФАЗУ ) ,а у соседей на других фазах более 300 вольт. Зимой потребление дома не высокое ,а летом может значительно увеличиваться ( кондиционеры ) ,полив длительный часами , в это время посудомойка ,стиралка. Можна. У віктрона це настройка ac input current limit. Ставите 16А і більше не візьме ні при яких обставинах. Її можна і динамічно міняти залежно від інших датчиків чи умов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vanski Опубліковано: учора в 11:38 Поділитись Опубліковано: учора в 11:38 30 минут назад, vovarpd сказал: Можна. У віктрона це настройка ac input current limit. Ставите 16А і більше не візьме ні при яких обставинах. Її можна і динамічно міняти залежно від інших датчиків чи умов. Людині вважається заважким інструкцію до інвертора прочитати, до купівлі інвертора, невідомої моделі і потужності, А Ви годуєте її віктронами з обмеженням споживання від мережі в 3 кWt. Плюс невизначені датчики(тиску атмосферного)? та умови ( вологість)? Розглядаю як динамічну неповагу до віктронів. 1 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: учора в 12:17 Поділитись Опубліковано: учора в 12:17 Ставить буду дея. мощность 6-8 квт. однофазный . батареи от 16 квт. ПО панелям еще не определился , на дом ставить не особо хочу ,места во дворе и за двором много . Вопрос только в длине провода по которому потечет постоянный ток от панелей и его прокладке ( воздух или земля ). Нашел ответ на свой вопрос и на просторах Ютуб . https://www.youtube.com/watch?v=4qB6d7pk4Hc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: учора в 12:17 Поділитись Опубліковано: учора в 12:17 (змінено) ------------------ Змінено учора в 12:29 користувачем Made in USSR Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Альт Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому Deye,сонячний інвертор. Низька напруга та змерзлий акумулятор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 59 минут назад, Альт сказал: Deye,сонячний інвертор. Низька напруга та змерзлий акумулятор. 180 я не видел с декабря месяца Стоит в настройках 155 Ну и ящик для акб нужно сделать больше и туда любую грелку, у меня коврики для ног можно греющий саморег да что угодно 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 29 минут назад, mib сказал: 180 я не видел с декабря месяца Стоит в настройках 155 Ну и ящик для акб нужно сделать больше и туда любую грелку, у меня коврики для ног можно греющий саморег да что угодно Снизил нижний порог до 170, и коврик с подогревом в ящик) Температура батарей в неотапливаемом гараже +15-20 градусов) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому Deye vs Solis Я так розумію в цій темі власників Solis немає 😅 але може є люди які шарать. Якщо суто для власних потреб, без ЗТ, без задротства над циферками і мікроналаштуваннями, типу один раз налаштував і забув, то є якась принципова різниця між цими інверторами? В даному випадку порівнюю 6 кВт, Deye SUN-6K-SG05LP1-EU і Solis S6-EH1P6K-L-Plus. План 6 кВт панелей і 14.4 кВт*год батарейка для власних потреб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення