yur43

Рекомендовані повідомлення

сегодня нагрузил от батарейки шесть  киловатт. Нормально работает . Но он  хоть и тихо   ,но пищит. Хорошо ,что повесил в другом гостевом доме. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть вопрос по функции Grid Peak Shaving . Посмотрел несколько роликов внимательно , но так как у них не получается. Вся нагрузка берется только с батареи и подмешивать с сети не хочет . Возможно настройки тайм оф юс не подходят . Акум заряжен на 100 проц.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

31 минуту назад, Made in USSR сказал:

Вся нагрузка берется только с батареи и подмешивать с сети не хочет . Возможно настройки тайм оф юс не подходят .

А что указано в столбце повер в настройках тайм оф юс?

У мен стоит 2000 и больше 2х квт не берет когда есть сеть

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

стоит как с завода . 8000 ватт . 80 проц. 

если  поставить 2000 ,то получится, что батарея не даст больше этого значения , а если у меня нагрузка 6000 ватт в доме , а ограничение по сети по ставить 1500 к примеру , то где он возьмет остальное ? проигнорирует ограничение батареи или Grid Peak Shaving ? 

 я вообще этот режим тайм оф юс слабо понял ( смотрел раза три ролики ) , зачем так заморачиватся вообще было ?  особенно  то , что режим Grid Peak Shaving обязательно идет с тай оф юс и никак иначе.

 

Змінено користувачем Made in USSR
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, Made in USSR сказал:

я вообще этот режим тайм оф юс слабо понял

Что вы вообще сделать хотите?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ограничить потребление с сети до 2500 ватт ,а остальное брать с батареи.

---------- для меня этот Grid Peak Shaving важен. ТАК как господин Иголкин забил видать на квант "три в одну фазу " ,  то   юзаю однофазный "квант" , но мой  14 киловатный квант  все равно не способен  вытянуть то что мне надо с одной фазы и при 2-3 киловатах нагрузки напряжение на фазе становится таким ,что он вырубается . ранее и 4500  ватт  на фазу тянул , потом шахед взорвал в соседним селе шесть подстанций и все стало сильно хуже с электропитанием.

-------------

 сейчас так : квант вырубился ,вся нагрузка перешла  на батарею , так как дея лишилась входного напряжения   , потом квант восстановил питание , инвертор через минутку перешел на сеть  и квант опять вырубился из за низкого напряжения на входной фазе  , и так  все по кругу.

Змінено користувачем Made in USSR
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 хвилин тому, Made in USSR сказав:

ограничить потребление с сети до 2500 киловатт ,а остальное брать с батареи.

Ну то виставляйте Grid Peak Shaving power в 2500 Вт, включіть ToU і має все працювати. Тільки такий момент, що якщо у вам на даний момент заряд батареї більший, ніж те, що в ToU для поточного проміжку часу, то інвертор не буде брати з мережі нічого, поки не досягне рівня заряду в ToU. 

  • Лайк 2
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 хвилин тому, Made in USSR сказав:

ограничить потребление с сети до 2500 киловатт ,а остальное брать с батареи

Якщо ToU нормально налаштований в часовому розумінні, то нехай там залишається 8000вт і знижуйте % заряду АКБ. При увімкненому Grid peak shaving воно б мало брати з АКБ те, чого не вистачає через обмеження 

  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 минут назад, volomoto сказал:

Ну то виставляйте Grid Peak Shaving power в 2500 Вт, включіть ToU і має все працювати. Тільки такий момент, що якщо у вам на даний момент заряд батареї більший, ніж те, що в ToU для поточного проміжку часу, то інвертор не буде брати з мережі нічого, поки не досягне рівня заряду в ToU. 

о!! так я так и делаю! но именно этого понимания мне не хватало! я предполагал  что это так ,но не знал о том нюансе о котором ВЫ написали :

Тільки такий момент, що якщо у вам на даний момент заряд батареї більший, ніж те, що в ToU для поточного проміжку часу, то інвертор не буде брати з мережі нічого, поки не досягне рівня заряду в ToU. 

 

 а у меня батарея всегда 100 проц .до этого была.

Змінено користувачем Made in USSR
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, МакДо сказал:

Якщо ToU нормально налаштований в часовому розумінні, то нехай там залишається 8000вт і знижуйте % заряду АКБ. При увімкненому Grid peak shaving воно б мало брати з АКБ те, чого не вистачає через обмеження 

верно ,но у меня батарея всегда на 100 заряжена была до этого , так как я не использовал тайм оф юс. потом перешел на  Grid Peak Shaving и у меня ничего не получилось , всю нагрузку брало с батареи ,а не делило между входной сетью и батареей . я не знал нюансов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 хвилин тому, Made in USSR сказав:

всю нагрузку брало с батареи ,а не делило между входной сетью и батареей . я не знал нюансов

Вся суть ToU якраз в тому, щоб сказати інвертору, коли використовувати мережу, а коли батарею. Якщо батарея зараз умовних 95%, а в тою на цей час стоїть 80%, то можна використовувати тільки батарею, поки не буде досягнуто 80%. Але потужність розряду батареї буде не більше, ніж значення Power в ToU.

Коли буде досягнуто 80%, то навантаження буде живитись від мережі, але потужність не більше, ніж вказано в Grid Peak Shaving, якщо цей режим активовано.

  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да ,я уже понял . поставил все вот так , пойдет ?   у меня только батарея сейчас и двухтарифный счетчик.

 

20260615_161526.jpg

20260615_161444.jpg

Змінено користувачем Made in USSR
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть вопрос , слышал мнение ,что иногда надо батарею 100 проц заряжать . 

Насколько я знаю  ,то батарея меньше деградирует когда ее НЕ  заряжают до 100 проц. и разряжать не желательно ниже 20 проц.  то есть приемлемый  диапазон 20-80 проц. Количество циклов критично зависит от глубины разряда . так по даташит .  зачем ее периодически заряжать до 100 проц ? улучшается вырывание ячеек по заряду ( балансировка ) ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 минут назад, Made in USSR сказал:

зачем ее периодически заряжать до 100 проц ? улучшается вырывание ячеек по заряду ( балансировка ) ?

Да

Не претендую на истину, но когда я гоняю батарею то это как правило 40-100% редко ниже, когда батарея летом не используется то держу ее 70% но в любом случае раз в месяц или чаще свет пропадает и тогда батарея зарядается до 100 и балансируется

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да ,поэтому я поставил ток заряда всего 15 А , что бы подольше заряжалась ну и  меньше грелась .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 минут назад, Made in USSR сказал:

да ,поэтому я поставил ток заряда всего 15 А , что бы подольше заряжалась ну и  меньше грелась .

Судя по входящей линии вы больше и не сможете, но у меня тоже стоит всего 50А