В чём причина "плохого" синуса?

Oleg_Igorewich

Рекомендовані повідомлення

16 минут назад, Oleg_Igorewich сказал:

На найближчому підключенні маємо майже ідеальний синус.

"Майже" - то я так кажу, залишаючи допуск на вади зору в окулярах: може чого не вгледів :-)))

як далеко вам до ТП по довжині лінії?

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Взагалi, може спробувати комбiнацiю струмовимiрювальних клiщiв та осцилографа? I пройтись по відводам до споживачів на лінії.

Змінено користувачем ashim1990
  • Лайк 2
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 27.11.2023 в 12:41, Dalet сказал:

як далеко вам до ТП по довжині лінії?

Приблизно від 400м, може до 500м.

Спочатку 50-60м підземного кабелю.

Потім по стовбах алюміній без ізоляції десь 250..300м.

А потім по вулиці кабель, схожий на СІП різнокольоровий, до 100м.

Змінено користувачем Oleg_Igorewich
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 27.11.2023 в 17:11, ashim1990 сказал:

комбiнацiю струмовимiрювальних клiщiв та осцилографа

Фактично, побачимо осциллограму струму! Геніально. Дякую! Красива ідея, подобається.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Oleg_Igorewich сказал:

Фактично, побачимо осциллограму струму

але вам жеж треба напруги, струм там взагалі шо завгодно може бути 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, yur43 сказал:

аналіз струму підкаже напрям пошуку шкідника

не то шоб сперечаюся, просто цікаво на практиці як че може виглядати? Ну тобто ось наміряли ви десь на фазі якусь пилу на *струмі* про що це може сказати і як вплинути на подальші дії? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 хвилин тому, standov сказав:

Ну тобто ось наміряли ви десь на фазі якусь пилу на *струмі* про що це може сказати і як вплинути на подальші дії?

Якщо міряти на відгагуженнях, то буде видно від кого та пила йде.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, volomoto сказал:

Якщо міряти на відгагуженнях, то буде видно від кого та пила йде.

це зрозуміло, але чи означає та пила бодай щось?  це-ж струм, там все що завгодно може бути і то буде варіант норми в більшості сценаріїв

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, standov сказал:

це зрозуміло, але чи означає та пила бодай щось?  це-ж струм, там все що завгодно може бути і то буде варіант норми в більшості сценаріїв

Але не у всіх!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дайте ликбез, плиз.

4 часа назад, yur43 сказал:

аналіз струму підкаже напрям пошуку шкідника

у чому когось невідомого звинувачують, що він міг таке недозволене утнути чи встановити?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, Фрай сказав:

Дайте ликбез, плиз.

у чому когось невідомого звинувачують, що він міг таке недозволене утнути чи встановити?

можливо {потужний ТЕН, або електродвигун} з симісторним регулятором так спотворюють мережу. Тут ключове потужний. Сам бачив як в дворі стоїть січкарня з мотором від крана, хазяїн хвалить шо вічний мотор, не гріється. А токи регулювання там ого. Так само можна ТЕН взяти на 30 кВт і підключити в однофазну мережу через симісторний регулятор на 3% потужності.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тобто, симісторний регулятор заборонений для використання?

 

не знайшов такого

Змінено користувачем Фрай
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

44 минуты назад, standov сказал:

цікаво, як виглядає струм від світлодіодного світла ватт на 200.

200Вт ніяк не вплине на мережу, навіть, із тиристорним регулятором потужності. 2кВт також не зроблять погоди. 

Наведений вижче приклад про 30кВт і 3-10% - це саме те, що може спричинити потвору у мережі при певній схемотехніці регулятора.

Світлодіодні "лампи", як правило, живляться через так звані "драйвери", що являють собою стабілізатори струму. Для їх функцфонування використовуються високочастотні перетворювачі. Частоти сягають від 10 до 100кГц. Такі схемотехнічні рішення є цілком прийнятними і не зіпсують форму напруги у мережі. Якщо такі частоти і потрапляють через мережу, вони здебільшого відфільтровуються приладами на кшталт КВАНТ чи ЕЛЕКС, що доступні у продажу і є в наявності. Струм через світлодіоди може мати вигляд як на малюночці нижче (зверніть увагу на частоту):

 

Screenshot 2023-11-29 235426.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Фрай сказал:

симісторний регулятор заборонений для використання?

:-))))

Його (регулятор) можна зробити по-різному. 

Трохи вище досвідчені спеціалісти рекомендували регулювати потужність обігріву вмиканням або вимиканням певної кількості ТЕНів. І то є найбільш правильне рішення.

При необхідності більш плавного регулювання можливо використати ШІМ-контролер з високочастотним перетворювачем.

А якщо "приліпити" до потужного котла схему з двох ланок тиристорів, яким на управляючі електроди подавати напругу через резистор змінного опору ("аналоговий" варіант), чоб відсікати частину кожної напіхвилі синусоіди, то таке рішення, певно, може суттєво вплинути на форму напруги у мережі.

Тиристорні/симісторні регулятори не заборонені. Але ж впливати на мережу заборонено.

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

49 минут назад, Oleg_Igorewich сказал:

 

Тиристорні/симісторні регулятори не заборонені. Але ж впливати на мережу заборонено.

 

Довести щось буде майже неможливо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Oleg_Igorewich сказал:

200Вт ніяк не вплине на мережу, навіть, із тиристорним регулятором потужності. 2кВт також не зроблять погоди. 

так і я не кажу шо вплине, мова про то що ви взяли токові кліщі, осцилограф в охапку і пішли міряти по сусідам - а там наприклад я з 200вт світлодіодного освітлення, ви поміряєте а там таке "красіве" побачите що захочете мені носа розбити. Я лише намагаюся показати що ідея шось дивитися в струмі і *робити якісь висновки* то історія максимально дивна як на мене

Змінено користувачем standov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Oleg_Igorewich сказал:

Світлодіодні "лампи", як правило, живляться через так звані "драйвери", що являють собою стабілізатори струму

як правило це для батарейних рішень, у випадку 220 90% ламп використовують лінійні драйвери струм яких - "пила" високої скважності

струм звичайної лампи osram led star, і це ще "ничого" )

image.png.25e69772b298689057835fdd5ed3f592.png

Змінено користувачем standov
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, standov сказал:

то історія максимально дивна як на мене

Буду Вам дуже вдячний, шановний добродію, за будь-яку ідею, що робити для покращення якості електричества.

Навіть, за дивні, дуже дивні і фантастичні. :-)

Істроіі "з життя приладів" у цьому аспекті також цікаві.

 

Графік від "Осрам", наведений Вами, дивився. Там значення сили струму дуже показове: можна сто чи більше таких "Осрамів" увімкнути і вони анікапельки не осрамляться на мережу. :)

Змінено користувачем Oleg_Igorewich
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 часов назад, ashim1990 сказал:

Довести щось буде майже неможливо.

Так. Але ж доводити і нема потреби.

То є пошук та дослідження, спрямовані виключно на покращення середовища.

 

До речі, токові "кліщі" вже замовив та проплатив. Обіцяли сьогодні відправити :-)

Змінено користувачем Oleg_Igorewich
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 минут назад, Oleg_Igorewich сказал:

 То є пошук та дослідження, спрямовані виключно на покращення середовища.

Як на мене, при виявленні джерела цього негаразду необхідно його окремою лінією під'єднати напряму до ТП. Тоді шкода буде нівельована. І всі будуть задоволені.

Змінено користувачем ashim1990
  • Лайк 2