Vl@d Опубліковано: 10 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2018 Поскольку подключение трехфазного двигателя не предусматривает использование нейтрали, есть ли смысл использовать УЗО для защиты таких целей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 10 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2018 Поскольку подключение трехфазного двигателя не предусматривает использование нейтрали, есть ли смысл использовать УЗО для защиты таких целей? Но заземление никто не отменял. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 10 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2018 Поскольку подключение трехфазного двигателя не предусматривает использование нейтрали, есть ли смысл использовать УЗО для защиты таких целей? А вариант подключение трехфазного двигателя "звездой" вы не рассматриваете? Добавлено через 15 минут Независимо ни от чего, последовательность фаз необходимо соблюдать. Правила предписывают. Ну даже если не учитывать правила, то при установке вольтметра, к примеру "Зубр", он покажет неправильную последовательность фаз. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 10 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2018 Поскольку подключение трехфазного двигателя не предусматривает использование нейтрали, есть ли смысл использовать УЗО для защиты таких целей? на необходимость узо не влияет наличие нейтрали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vik_ke Опубліковано: 10 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2018 Поскольку подключение трехфазного двигателя не предусматривает использование нейтрали, есть ли смысл использовать УЗО для защиты таких целей? Вы сейчас пошутили? Или серьезно? Если серьезно, то маленький ЛикБез: Принцип действия УЗО основан на сравнении геометрической суммы токов (не алгебраической!!!). Если у Вас соединение треугольник, то по нулевому проводу ток не потечет (что и логично, его нет - не по чем течь). Таким образом, Вы пропускаете через УЗО три фазы, нейтраль у вас остается не задействована. Двигатель будет потреблять ток всех трех фаз. И геометрическая сумма токов в реле = 0. В случае пробоя на корпус любой фазы и появления утечки на землю, геометрическая сумма нарушится и не будет равна нулю (часть тока пойдет через землю) и в реле появится дифференциальный ток, что вызовет работу реле. Срочно пересмотрите обучающие файлы на тему УЗО, там все будет с картинками на пальцах рассказываться. Обратите внимание, что многие сайты приводят неправильные примеры с током в нулевом проводе (когда он есть). Часто в примерах суммируют арифметически токи фаз и говорят, что в нулевом проводе течет суммарный ток в обратном направлении (как в однофазной сети) и потому реле не работает. На самом деле, в нулевом проводе течет суммарный (геометрическая сумма!!!) ток. Яркий пример одного "обучающего" ресурса: нагрузка собрана в схему звезда. Токи фА=10А, фВ=7А фС=5А IN=10+7+5=23A. ЭТО НЕВЕРНО!!! Все три фазы развернуты под 120гр. И суммарный ток в нулевом проводнике будет близок к 3А ( просто не хочу высчитывать). Его гораздо проще вычислить графически на бумаге отложив в делениях токи А,В,С и просуммировав вектора. Так вы находите его величину и угол. В принципе это вычислять в реальной жизни обычно не нужно, это просто нужно для понимания, чтобы не быть дротокрутом. И самое главное, не обучать дротокрутству других, через тытрубы и прочие ресурсы 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fiva Опубліковано: 10 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2018 блин почему нельзя тыцнуть спасибо 50 раз Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 10 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2018 И суммарный ток в нулевом проводнике будет близок к 3А ( просто не хочу высчитывать) Может всё-таки высчитаете точно? Думаю всем электрикам будет очень интересно! Я вот не поленился взять ручку, бумагу, деревянные счёты и у меня трохы другое значение получилось... : ) Кстати, вы случайно не "Посититель", он же "Наблюдатель", он же..? : )) Как раз ищу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 Я вот не поленился взять ручку, бумагу, деревянные счёты и у меня трохы другое значение получилось... : ) А взять палочку и на песке векторную диаграму токов намалювать? Можно даже пальцем. И не надо счетов. И бумагу пачкать 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 Кстати, вы случайно не "Посититель", он же "Наблюдатель", он же..? : )) Как раз ищу. где вы у vik_ke выдели "простыни" наблюдателя? наблюдатель стал сантехником на фх, ищите его в других разделах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 наблюдатель стал сантехником О Господи! Шок. Это почти так же круто, как братья Вачовски стали сестрами... 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vik_ke Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 Может всё-таки высчитаете точно? Думаю всем электрикам будет очень интересно! Я вот не поленился взять ручку, бумагу, деревянные счёты и у меня трохы другое значение получилось... : ) Кстати, вы случайно не "Посититель", он же "Наблюдатель", он же..? : )) Как раз ищу. Как раз поленился. Но вы правы. Будет поболее. У меня получается более 4А. Но я не ручкой, мне лень векторку рисовать. Я через аналитику - косинусами. фА по оси Y = 10 фВ проекция на ось Х: 7хcos60=7x0.866=6.06 проекция на ось Y: 7хcos30=7x0.5=-3.5 фC проекция на ось Х: 5хcos60=5x0.866=-4.33 проекция на ось Y: 5хcos30=5x0.5=-2.5 Сумма проекций по Х 6.06-4.33=1.73 Сумма проекций по Y 10-3.5-2.5=4 Ток в нейтрали корень квадратный из суммы квадратов 4 и 1.73 У меня получается 4.36А. Надеюсь, угол могу не высчитывать? Кому интересно пусть сам посчитает arccos (4/4.36)= arccos0.9174. Это угол от оси Х. От оси Y (или фазы А) угол arcsin0.9174. На вскидку около 20 град по час. стрелке от фазы А. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 11 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2018 У мну получился 4,35А. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Может, уже отвечали, но по-быстрому не нашел. Можно ли соединить 2 кабеля (монолитные медь и алюминий сечением 2.5 или около того) гильзой ГМЛ встык? Смотрел у производителей и остался в недоумении - одни (ИЕК) говорят что можно, другие (КВТ) раньше писали что можно, а теперь - "предназначены только для соединения медных проводов":( И если все же нельзя, то чем можно так чтоб не занимало много места? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Antrate Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Гильзы ГАМ и соединяйте. Вбейте в гугл гильза медно алюминиевая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Может, уже отвечали, но по-быстрому не нашел. Можно ли соединить 2 кабеля (монолитные медь и алюминий сечением 2.5 или около того) гильзой ГМЛ встык? Смотрел у производителей и остался в недоумении - одни (ИЕК) говорят что можно, другие (КВТ) раньше писали что можно, а теперь - "предназначены только для соединения медных проводов":( И если все же нельзя, то чем можно так чтоб не занимало много места? Я соединяю, проблем еще не было. Почти всегда соединение проверяю на нагрев пирометром. Дело в том, что в ГМлке не медь а латунь, еще и луженная. Не, может КВТ и делают из меди, но я в том сильно сомневаюсь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Я соединяю, проблем еще не было. Почти всегда соединение проверяю на нагрев пирометром. Игорь, Вы уже не первый раз говорите о пирометре. Я понимаю, если измерять именно температуру соединения. Но пирометром? Или у Вас пирометр, пятно визирования которого гарантировано меньше соединения? Модель не подскажете? Один из самых крутых пирометров, который мне встречался, при оптическом разрешении 50:1 имеет диаметр пятна измерения около 6мм (при измерении с расстояния 20см), что является больше диаметра гильзы. Измерение температуры пятном, размер которого превосходит размеры объекта измерения - показывает средне-потолочные значения температуры. Так какая у Вас модель? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Можно ли соединить 2 кабеля (монолитные медь и алюминий сечением 2.5 или около того) гильзой ГМЛ встык? Не бажано, але можна. Тiльки занадто грiти з'єднання надструмами не треба. ГАМ на такий перерiз не знайти. Щоб мало мiсця займало - теж не дуже багато варiантiв. - Болт. Трохи менший за "горiх"... P.S. Iгор Васильович, ГМЛ - це мiдь М2. Якщо латунь, то це вже шось не те... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 (змінено) Игорь, Вы уже не первый раз говорите о пирометре. Я понимаю, если измерять именно температуру соединения. Но пирометром? Или у Вас пирометр, пятно визирования которого гарантировано меньше соединения? Модель не подскажете? Один из самых крутых пирометров, который мне встречался, при оптическом разрешении 50:1 имеет диаметр пятна измерения около 6мм (при измерении с расстояния 20см), что является больше диаметра гильзы. Измерение температуры пятном, размер которого превосходит размеры объекта измерения - показывает средне-потолочные значения температуры. Так какая у Вас модель? Да не дорогой китаец, что то похоже на это: Кстати, уже несколько раз сверял его показания по тепловизору, брешет где то +\- 2 град. на разогретом до 80 град. (показания тепловизора) нагревательном кабеле. А покупался он не для показа крутизны, это пусть показывают в своих роликах ютьюбовские гуру, а для работы. Змінено 14 лютого 2018 користувачем igorjk 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Да не дорогой китаец, что то похоже на это: Вот я чем-то похожим на это мерил температуру радиатора. Цвет его аки гильза ГМЛ - серебрянный алюминий. Получил что-то 28 градусов. Но рукой чувствую что врет. Взял кусок черной матовой самоклейки, наклеил на грань радиатора - 58 градусов. О! Вот это уже похоже на правду. нагревательному кабелю Цвет кабеля? Поверхность - металлик? Вы же понимаете принцип работы пирометра? А покупался он не для показа крутизны, а для работы. Ну вот не будем далеко ходить - труба отопления. Пол метра до трубы - 43 градуса, упертый в трубу - 62. Это то, о чем говорил InSAn. Так труба 28 мм. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 P.S. Iгор Васильович, ГМЛ - це мiдь М2. Якщо латунь, то це вже шось не те... Из последних, которые покупал, были ИЕК-овские, в разрезе они не красные, а желтые. Если честно, то в марках меди не разбираюсь, есть на то технологи. А для меня важно, что бы температура соединения не превышала температуру самого кабеля. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 в разрезе они не красные, а желтые Т.е. на масс-спектрометре вы анализ не проводили? Многозначительный вывод по цвету. Вам бы детектором металлов у химиков работать - если замените собой масс-спектрометр то озолотитесь. А для меня важно, что бы температура соединения не превышала температуру самого кабеля. При этом вы не учитываете коэффициент отражения голой железяки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 Т.е. на масс-спектрометре вы анализ не проводили? Многозначительный вывод по цвету. Вам бы детектором металлов у химиков работать - если замените собой масс-спектрометр то озолотитесь. При этом вы не учитываете коэффициент отражения голой железяки. Да нафиг мне ваши коэффициенты? Меня больше интересует не сама температура, а ее разница между кабелем и соединением, заизолированным, если вас устроит, черной изолентой. Или разница в температурах на клеммах АВ - если на одном контакте 70, а на другом 20, это значит что что то не то. Надеюсь ясно изъясняюсь? И пока вы здесь проводите анализы и перемываете нам кости, я, и такие как я, успешно работаем. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 соединением, заизолированным, если вас устроит, черной изолентой Черной изолентой устроит. А если соединение не изолированное - то разницы температуры вы не увидите, пример я приводил выше. Алюминий температурой под 60 градусов светится как 30-градусный провод в ПВХ изоляции по пирометру. Черная изолента, конечно, меняет ситуацию. Или разница в температурах на клеммах АВ - если на одном контакте 70, а на другом 20, это значит что что то не то. Надеюсь ясно изъясняюсь? По клеммах да, по соединению нюанс я выше описал. И пока вы здесь проводите анализы, я успешно работаю. Поверьте, кроме вас много работает успешных электриков (с очередью заказов) проводом ШВВП без пирометров, на скрутках и с синей изолентой. Но стОит ли на таких работников ориентироваться? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 14 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2018 (змінено) Поверьте, кроме вас много работает успешных электриков (с очередью заказов) проводом ШВВП без пирометров, на скрутках и с синей изолентой. Но стОит ли на таких работников ориентироваться? Верю, и поверьте, вижу это поболее вашего. Вот и неделю назад снимал с квартиры микс из ШВВП с ВВП, фото "проварных" скруток где то здесь выкладывал. А стоит, или нет, так это не мне решать. Змінено 15 лютого 2018 користувачем igorjk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...