Firetuf Опубліковано: 13 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 И так, "по совету друзей", решил провести замеры сопротивления жилы кабеля, прибором "Autoranging Multimeter 82027". Бухта кабеля 5х1,5 - 100 м. Сопротивление одной жилы кабеля, длина 100 м = 2,6 Ом. Фото 1. Сопротивление четырех жил кабеля, длина 400 м = 6,0 Ом. Фото 2. Упс! ((( 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profeMaster Опубліковано: 13 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 как объяснить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 13 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 Autoranging Multimeter 82027 Это что за поделка и какого класса точности? Как вы собрались мерять достоверно единицы Ом двумя проводами? Для таких сопротивлений ипользуется или косвенный метод измерения сопротивления, или четырехпроводный микроомметр. Добавлено через 2 минуты как объяснить? Двухпроводка. Погрешность прибора. Сопротивление щупов. Он явно не предназначен для измерения малых сопротивлений. Надо было взять хотя бы UT-61E, там на единицах ом 2 разряда после запятой показывает + есть режим относительных измерений. Но тоже на малых сопротивлениях не панацея. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 13 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 как объяснить? С щупа + С провода100м = 2,6 С щупа + 4*С провода100м = 6,0 отсюда выходит 3*С провода100м = 6,0 - 2,6 = 3,4 С провода100м = 1,1(3) :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 13 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 И полтора ома щупы... Хотя верить последнему разряду безоговорочно нельзя - допускается его отклонение на 5-10 единиц легко. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Магирус Опубліковано: 13 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 (змінено) Не, бытовыми мультиметрами миллиомы и единицы Ом измерять не реально, как выше писали. Мне нужно было померять, я делал так: взял бухту 100 м, соединил все три жилы последовательно, подрубил кабель к лабораторному блоку питания в режиме стабилизации тока и измерил напряжение и ток (у меня электронные приборы на блоке). По формуле получил сопротивление 300 м кабеля (3 х 100 м) ну и высчитать соотношение к сопротивлению километра кабеля уже не сложно И я точно не знаю, как цифровой мультиметр измеряет сопротивление: просто постоянный ток или он импульсы выдаёт, я к тому, что бухта скручена и может ёмкость и индуктивность влияет (ну ёмкость и так) Змінено 13 квітня 2018 користувачем Магирус 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 13 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2018 И я точно не знаю, как цифровой мультиметр измеряет сопротивление: просто постоянный ток или он импульсы выдаёт, я к тому, что бухта скручена и может ёмкость и индуктивность влияет (ну ёмкость и так) Я знаю. По изменению напряжения на АЦП. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RU$L Опубліковано: 14 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2018 И я точно не знаю, как цифровой мультиметр измеряет сопротивление: просто постоянный ток или он импульсы выдаёт, я к тому, что бухта скручена и может ёмкость и индуктивность влияет (ну ёмкость и так) Любой мультиметр измеряет сопротивление постоянным током , то есть - чисто сопротивление проводника . измерять сопротивление импульсным током - это заведомо неправильные показания , ибо индуктивность и емкость будут вносить свои коррективы в замер сопротивления . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GlebK Опубліковано: 15 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2018 Доброго дня ! На столбе, висит ящик. За два года , весь проржавел , вздулась краска. %5Bimg%5Dhttps%3A//a.radikal.ru/a26/1804/51/db903f3bcf23.jpg[/img] Посоветуйте пожалуйста аналог, из пластика и ссылку на продавца. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 15 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2018 Доброго дня ! На столбе, висит ящик. За два года , весь проржавел , вздулась краска. Посоветуйте пожалуйста аналог, из пластика и ссылку на продавца. Спасибо. Из всего что встречал, наилучшими были НИК-овские. Остальные либо ржавеют, либо не стойкие к УФ. panelectro.prom.ua/p605868593-yaschik-nik-dot3.html Да, их нужно подбирать под модель вашего эл. счетчика. Как вариант, реанимировать ваш - есть грунтовки прямо по ржавчине, затем задуть из баллончика молотковой краской, такого же цвета есть в продажах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GlebK Опубліковано: 15 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2018 Счетчик , мне не нужен. %5Bimg%5Dhttps%3A//a.radikal.ru/a16/1804/83/14e35514fe53.jpg[/img] Просто ящик нужен для такой вот, начинки и с замком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zonenblumen Опубліковано: 16 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2018 Ребята, у кого есть контакты в Броварском РЭС? Вопрос по быстрому подведению новой линии на участок (одна линия уже есть, старый счетчик, место завода надо сменить. ) Заранее благодарю за помощь! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр333 Опубліковано: 17 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2018 Прошу совета, мне порекомендовали после дифавтомата ставить автоматы, мол так лучше на группу розеток. Вроде обычно ставиться УЗО потом обычные автоматы. Подскажите как правильно. Пример с номиналами на рисунке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Магирус Опубліковано: 17 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2018 (змінено) Прошу совета, мне порекомендовали после дифавтомата ставить автоматы, мол так лучше на группу розеток. Вроде обычно ставиться УЗО потом обычные автоматы. Подскажите как правильно. Пример с номиналами на рисунке. А чем аргументировали? Тут или вы не так поняли, или вас не верно проинформировали. Дифавтомат имеет встроенную защиту по току, дифреле - не имеет. Вот если дифреле ставите, то тогда надо учитывать суммарный ток Моё мнение: если групп достаточно много - до дешевле связка автоматы + дифреле на группу автоматов с защитой дифреле по току Если групп немного (3, 4), то можно и диф на каждую линию, можно и как у вас один диф на все линии (ДА не дешёвые) В вашей схеме ошибки нет: диф, я так понимаю, играет роль вводного автомата. У вас в параллель три автомата по 16 ампер, а на входе дифавтомат С40, дифавтомат защищает и вводную линию и обеспечивает дифзащиту. Единственное, не будет селективности. То есть, если сработал от дифференциального тока, то тогда немного сложнее локализовать место аварии. А автоматы на групповые линии в любом случае надо. Судя по номиналам у вас приходит 4 мм, если медь, и три группы по 2,5 мм судя по автоматам на 16 А Змінено 17 квітня 2018 користувачем Магирус 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 17 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2018 Прошу совета, мне порекомендовали после дифавтомата ставить автоматы, мол так лучше на группу розеток. Вроде обычно ставиться УЗО потом обычные автоматы. Подскажите как правильно. Пример с номиналами на рисунке. Вводной автомат какой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 17 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2018 Кто что видел, советует посмотреть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр333 Опубліковано: 17 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2018 А чем аргументировали? Тут или вы не так поняли, или вас не верно проинформировали. Дифавтомат имеет встроенную защиту по току, дифреле - не имеет. Вот если дифреле ставите, то тогда надо учитывать суммарный ток Моё мнение: если групп достаточно много - до дешевле связка автоматы + дифреле на группу автоматов с защитой дифреле по току Если групп немного (3, 4), то можно и диф на каждую линию, можно и как у вас один диф на все линии (ДА не дешёвые) В вашей схеме ошибки нет: диф, я так понимаю, играет роль вводного автомата. У вас в параллель три автомата по 16 ампер, а на входе дифавтомат С40, дифавтомат защищает и вводную линию и обеспечивает дифзащиту. Единственное, не будет селективности. То есть, если сработал от дифференциального тока, то тогда немного сложнее локализовать место аварии. А автоматы на групповые линии в любом случае надо. Судя по номиналам у вас приходит 4 мм, если медь, и три группы по 2,5 мм судя по автоматам на 16 А Аргументировали что если ток выростет, то есть нагрузить хорошо розетки то диф сработает как ограничитель Добавлено через 7 минут Вводной автомат какой? Входной автомат 63 Ампера а под ним ряд таких групп на розетки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Магирус Опубліковано: 17 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2018 Аргументировали что если ток выростет, то есть нагрузить хорошо розетки то диф сработает как ограничитель Да, верно. Но зачем при вводном на 63 А ограничивать дальше на 40 А ? Подкину вопрос: какое сечение провода, который идёт к вашему дифавтомату? Входной автомат 63 Ампера а под ним ряд таких групп на розетки Просто если всего три группы, как на рисунке, то общий дифавтомат на них это терпимо. Если у вас больше пяти линий, то не целесообразно. Ну и предполагаемое кол-во одновременно включённой техники тоже надо учитывать, чтобы не было ложных срабатываний Либо дифреле на 63 А ставить, либо, если много групп - разбивать на подгруппы со своими дифреле. Ну и вопрос по сечению кабеля к вашему дифу в силе Добавлено через 20 минут Просто я не совсем понимаю, это у вас всего три группы или это вы просто эскизик рабочий набросали Как бы делал я: 1) у вас ввод на 63 А, от него идёт 8 групп (4 силовые + 4 свет). Я бы, как минимум, поставил бы два дифреле (а не дифавтомат) на куждую группу - группа освещения и группа розеток. Если линий, скажем, 20, то кол-во дифреле увеличиваем 2) у вас ввод 63 А, от него идёт отвод 4 мм кв. и на него ставится дифавтомат С40/30мА - как и у вас, если после идут всего три группы, как на рисунке - то нормально 3) условия те же, но нет ограничения в финансах и есть место в щитовой - на каждую отдельную линию свой дифавтомат - это технически грамотно и удобно: гвоздик забиваете, попали в провод - сразу в щитовой видно, изоляцию на какой линии повредили Вы не подстраивайте токи групповых автоматов под ток вводного - автомат защищает линию и больше ничего. После С63 может быть хоть 50 линий по 16 Ампер каждая, но больше чем 63 Ампера вводной не пропустит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 19 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2018 Кто что видел, советует посмотреть? Был вчера, ничего нового. Обновил библиотеку каталогов и все. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Это_я Опубліковано: 21 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2018 В мансардному будинку планується: 1. 15-17 розеток. 2. 10-12 вмикачів. 3. Два щитка(перший поверх і мансарда). Площа будинку 130 м2. Підкажіть,скільки приблизно треба купити кабеля,якого січення та потужності на будинок? Порекомендуйте виробника по критерію ціна-якість. Які автомати та розетки краще купити? Де краще покласти щитки? П.С. Все має бути по-простому без наворотів. П.С. 2 Вхід стоїть на 20 А, три фази. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2018 Підкажіть, ... Терміново вімкніть фільтр на повідомлення, бо зараз налетять, як саранча, зі схемами, розрахунками і пропозиціями. Головне, не погоджуйтеся показувати планування будинку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 21 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2018 ..нужен совет ,что делать. На доме пока не живу,приезжаю для стройки.Включаю трёх фазный и трёх тарифный счётчик и он в закрытом виде с периодичной частотой пищит, открываю ,замолкает. То есть попадает на него тень и он начинает пищать и быстро менять показания,на солнце молчит и стоит одно показание. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 21 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2018 Терміново вімкніть фільтр на повідомлення, бо зараз налетять, як саранча, зі схемами, розрахунками і пропозиціями. Головне, не погоджуйтеся показувати планування будинку. Прикольный совет, особенно если заказчику нужен расчет материалов. :D Здесь че, живут волшебники? :D А вообще то услуги сметчиков платные, если кто не в курсах. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MrAlexGreen Опубліковано: 21 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2018 (змінено) Проложены провода 2.5мм одессакабель ВВГнг. Група розеток с последовательным подключением защищены автоматом на 25А. Я правильно понимаю, что такое недопустимо и надо менять на 16А или же допустимо? Автоматы hagger с маркировкой С. Змінено 21 квітня 2018 користувачем MrAlexGreen 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 21 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2018 Прикольный совет... А Вы без смайлика не ориентируетесь? :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз