Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

И так, "по совету друзей", решил провести замеры сопротивления жилы кабеля, прибором "Autoranging Multimeter 82027".

Бухта кабеля 5х1,5 - 100 м.

Сопротивление одной жилы кабеля, длина 100 м = 2,6 Ом. Фото 1.

Сопротивление четырех жил кабеля, длина 400 м = 6,0 Ом. Фото 2.

Упс! ((( :(

IMG_20180413_141217.thumb.jpg.dfae3ed281dfcbb2dda47d96d148711b.jpg

IMG_20180413_141151.thumb.jpg.cd5ad001be83c358fa2f99a8505248fd.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Autoranging Multimeter 82027

Это что за поделка и какого класса точности? Как вы собрались мерять достоверно единицы Ом двумя проводами? Для таких сопротивлений ипользуется или косвенный метод измерения сопротивления, или четырехпроводный микроомметр.

 

Добавлено через 2 минуты

как объяснить?

Двухпроводка. Погрешность прибора. Сопротивление щупов. Он явно не предназначен для измерения малых сопротивлений. Надо было взять хотя бы UT-61E, там на единицах ом 2 разряда после запятой показывает + есть режим относительных измерений. Но тоже на малых сопротивлениях не панацея.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как объяснить?

С щупа + С провода100м = 2,6

С щупа + 4*С провода100м = 6,0

отсюда выходит

3*С провода100м = 6,0 - 2,6 = 3,4

С провода100м = 1,1(3)

:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И полтора ома щупы... Хотя верить последнему разряду безоговорочно нельзя - допускается его отклонение на 5-10 единиц легко.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не, бытовыми мультиметрами миллиомы и единицы Ом измерять не реально, как выше писали. Мне нужно было померять, я делал так: взял бухту 100 м, соединил все три жилы последовательно, подрубил кабель к лабораторному блоку питания в режиме стабилизации тока и измерил напряжение и ток (у меня электронные приборы на блоке). По формуле получил сопротивление 300 м кабеля (3 х 100 м) ну и высчитать соотношение к сопротивлению километра кабеля уже не сложно

 

И я точно не знаю, как цифровой мультиметр измеряет сопротивление: просто постоянный ток или он импульсы выдаёт, я к тому, что бухта скручена и может ёмкость и индуктивность влияет (ну ёмкость и так)

Змінено користувачем Магирус
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И я точно не знаю, как цифровой мультиметр измеряет сопротивление: просто постоянный ток или он импульсы выдаёт, я к тому, что бухта скручена и может ёмкость и индуктивность влияет (ну ёмкость и так)

 

Я знаю. По изменению напряжения на АЦП.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И я точно не знаю, как цифровой мультиметр измеряет сопротивление: просто постоянный ток или он импульсы выдаёт, я к тому, что бухта скручена и может ёмкость и индуктивность влияет (ну ёмкость и так)

Любой мультиметр измеряет сопротивление постоянным током ,

то есть - чисто сопротивление проводника .

 

измерять сопротивление импульсным током - это заведомо неправильные показания , ибо индуктивность и емкость будут вносить свои коррективы в замер сопротивления .

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня ! На столбе, висит ящик. За два года , весь проржавел , вздулась краска.

%5Bimg%5Dhttps%3A//a.radikal.ru/a26/1804/51/db903f3bcf23.jpg[/img]

Посоветуйте пожалуйста аналог, из пластика и ссылку на продавца. Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня ! На столбе, висит ящик. За два года , весь проржавел , вздулась краска.

 

Посоветуйте пожалуйста аналог, из пластика и ссылку на продавца. Спасибо.

 

Из всего что встречал, наилучшими были НИК-овские. Остальные либо ржавеют, либо не стойкие к УФ.

panelectro.prom.ua/p605868593-yaschik-nik-dot3.html

 

955578498_w640_h640_cid2838994_pid605868593-7596d37e.jpg

 

Да, их нужно подбирать под модель вашего эл. счетчика.

 

Как вариант, реанимировать ваш - есть грунтовки прямо по ржавчине, затем задуть из баллончика молотковой краской, такого же цвета есть в продажах.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Счетчик , мне не нужен.

%5Bimg%5Dhttps%3A//a.radikal.ru/a16/1804/83/14e35514fe53.jpg[/img]

Просто ящик нужен для такой вот, начинки и с замком.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, у кого есть контакты в Броварском РЭС? Вопрос по быстрому подведению новой линии на участок (одна линия уже есть, старый счетчик, место завода надо сменить. ) Заранее благодарю за помощь!:flag1:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу совета, мне порекомендовали после дифавтомата ставить автоматы, мол так лучше на группу розеток. Вроде обычно ставиться УЗО потом обычные автоматы. Подскажите как правильно. Пример с номиналами на рисунке.

Untitled.jpg.11689dd9366b358a891ad79f9827585c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу совета, мне порекомендовали после дифавтомата ставить автоматы, мол так лучше на группу розеток. Вроде обычно ставиться УЗО потом обычные автоматы. Подскажите как правильно. Пример с номиналами на рисунке.

 

А чем аргументировали? Тут или вы не так поняли, или вас не верно проинформировали. Дифавтомат имеет встроенную защиту по току, дифреле - не имеет. Вот если дифреле ставите, то тогда надо учитывать суммарный ток

 

Моё мнение: если групп достаточно много - до дешевле связка автоматы + дифреле на группу автоматов с защитой дифреле по току

 

Если групп немного (3, 4), то можно и диф на каждую линию, можно и как у вас один диф на все линии (ДА не дешёвые)

 

В вашей схеме ошибки нет: диф, я так понимаю, играет роль вводного автомата. У вас в параллель три автомата по 16 ампер, а на входе дифавтомат С40, дифавтомат защищает и вводную линию и обеспечивает дифзащиту. Единственное, не будет селективности. То есть, если сработал от дифференциального тока, то тогда немного сложнее локализовать место аварии. А автоматы на групповые линии в любом случае надо. Судя по номиналам у вас приходит 4 мм, если медь, и три группы по 2,5 мм судя по автоматам на 16 А

Змінено користувачем Магирус
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прошу совета, мне порекомендовали после дифавтомата ставить автоматы, мол так лучше на группу розеток. Вроде обычно ставиться УЗО потом обычные автоматы. Подскажите как правильно. Пример с номиналами на рисунке.

 

Вводной автомат какой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А чем аргументировали? Тут или вы не так поняли, или вас не верно проинформировали. Дифавтомат имеет встроенную защиту по току, дифреле - не имеет. Вот если дифреле ставите, то тогда надо учитывать суммарный ток

 

Моё мнение: если групп достаточно много - до дешевле связка автоматы + дифреле на группу автоматов с защитой дифреле по току

 

Если групп немного (3, 4), то можно и диф на каждую линию, можно и как у вас один диф на все линии (ДА не дешёвые)

 

В вашей схеме ошибки нет: диф, я так понимаю, играет роль вводного автомата. У вас в параллель три автомата по 16 ампер, а на входе дифавтомат С40, дифавтомат защищает и вводную линию и обеспечивает дифзащиту. Единственное, не будет селективности. То есть, если сработал от дифференциального тока, то тогда немного сложнее локализовать место аварии. А автоматы на групповые линии в любом случае надо. Судя по номиналам у вас приходит 4 мм, если медь, и три группы по 2,5 мм судя по автоматам на 16 А

 

Аргументировали что если ток выростет, то есть нагрузить хорошо розетки то диф сработает как ограничитель

 

Добавлено через 7 минут

Вводной автомат какой?

Входной автомат 63 Ампера а под ним ряд таких групп на розетки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Аргументировали что если ток выростет, то есть нагрузить хорошо розетки то диф сработает как ограничитель

 

Да, верно. Но зачем при вводном на 63 А ограничивать дальше на 40 А ?

 

Подкину вопрос: какое сечение провода, который идёт к вашему дифавтомату?

 

Входной автомат 63 Ампера а под ним ряд таких групп на розетки

 

Просто если всего три группы, как на рисунке, то общий дифавтомат на них это терпимо. Если у вас больше пяти линий, то не целесообразно. Ну и предполагаемое кол-во одновременно включённой техники тоже надо учитывать, чтобы не было ложных срабатываний

 

Либо дифреле на 63 А ставить, либо, если много групп - разбивать на подгруппы со своими дифреле. Ну и вопрос по сечению кабеля к вашему дифу в силе

 

Добавлено через 20 минут

Просто я не совсем понимаю, это у вас всего три группы или это вы просто эскизик рабочий набросали

 

Как бы делал я:

 

1) у вас ввод на 63 А, от него идёт 8 групп (4 силовые + 4 свет). Я бы, как минимум, поставил бы два дифреле (а не дифавтомат) на куждую группу - группа освещения и группа розеток. Если линий, скажем, 20, то кол-во дифреле увеличиваем

 

2) у вас ввод 63 А, от него идёт отвод 4 мм кв. и на него ставится дифавтомат С40/30мА - как и у вас, если после идут всего три группы, как на рисунке - то нормально

 

3) условия те же, но нет ограничения в финансах и есть место в щитовой - на каждую отдельную линию свой дифавтомат - это технически грамотно и удобно: гвоздик забиваете, попали в провод - сразу в щитовой видно, изоляцию на какой линии повредили

 

Вы не подстраивайте токи групповых автоматов под ток вводного - автомат защищает линию и больше ничего. После С63 может быть хоть 50 линий по 16 Ампер каждая, но больше чем 63 Ампера вводной не пропустит

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто что видел, советует посмотреть?

 

Был вчера, ничего нового. Обновил библиотеку каталогов и все.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мансардному будинку планується:

1. 15-17 розеток.

2. 10-12 вмикачів.

3. Два щитка(перший поверх і мансарда).

Площа будинку 130 м2.

Підкажіть,скільки приблизно треба купити кабеля,якого січення та потужності на будинок? Порекомендуйте виробника по критерію ціна-якість.

Які автомати та розетки краще купити? Де краще покласти щитки?

П.С. Все має бути по-простому без наворотів.

П.С. 2 Вхід стоїть на 20 А, три фази.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть, ...

 

Терміново вімкніть фільтр на повідомлення, бо зараз налетять, як саранча, зі схемами, розрахунками і пропозиціями. Головне, не погоджуйтеся показувати планування будинку.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

..нужен совет ,что делать. На доме пока не живу,приезжаю для стройки.Включаю трёх фазный и трёх тарифный счётчик и он в закрытом виде с периодичной частотой пищит, открываю ,замолкает. То есть попадает на него тень и он начинает пищать и быстро менять показания,на солнце молчит и стоит одно показание.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Терміново вімкніть фільтр на повідомлення, бо зараз налетять, як саранча, зі схемами, розрахунками і пропозиціями. Головне, не погоджуйтеся показувати планування будинку.

 

Прикольный совет, особенно если заказчику нужен расчет материалов. :D

Здесь че, живут волшебники? :D

А вообще то услуги сметчиков платные, если кто не в курсах.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проложены провода 2.5мм одессакабель ВВГнг. Група розеток с последовательным подключением защищены автоматом на 25А. Я правильно понимаю, что такое недопустимо и надо менять на 16А или же допустимо? Автоматы hagger с маркировкой С. Змінено користувачем MrAlexGreen
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми