ЭлектроМеханиК Опубліковано: 12 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 Да там думать НЕЧЕГО. Просто провод земли в той розетке подключен на НОЛЬ а провод нуля подключен на клемму ЗЕМЛЯ розетки. И заодно ноль через корпус котла попадает на землю и газовые трубы и водяные. И что там куда с потенциалами перетекает это одна Афина Паллада знает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 12 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 У соседа похлеще было... И я о том же - ничто так не укрепит сотрудничесиво, как предоплата. :"": Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 12 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2018 К бабке не ходи - ноль подключен на землю, а земля на ноль. Я так по невнимательности один светильник у себя подключил. УЗО мгновенно сработало... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 ...нужна опять консультация..7.5кв разрешённая мощность,трёхфазный вводной 25а на улице.В доме ,выключатель нагрузки четырёхполюсный 40а,потом три реле напряжения 40а,далее три двухполюсных автомата и тут вопрос-на сколько ампер брать автоматы 25 или 40а? Далее УЗО 40А и два трёхполюсных автомата на 16 а для проточника и котла на 9кв. Группы света и розеток распределятся.Возможно в будущем лимит повышу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 ...нужна опять консультация..7.5кв разрешённая мощность,трёхфазный вводной 25а на улице.В доме ,выключатель нагрузки четырёхполюсный 40а,потом три реле напряжения 40а,далее три двухполюсных автомата и тут вопрос-на сколько ампер брать автоматы 25 или 40а? Далее УЗО 40А и два трёхполюсных автомата на 16 а для проточника и котла на 9кв. Группы света и розеток распределятся.Возможно в будущем лимит повышу. цікаво побачити схему а номінали АВ залежать від перерізу проводів 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Появилась задача проштробить несколько штроб в панельном доме (Киев, Теремки 2) под дополнительную электропроводку в санузлах. Подскажите, к кому в Киеве возможно обратиться, чтобы определили места прохождения существующих кабелей в панелях. Где искать фирму или специалистов, которые могут выполнить такую работу? Очень не хотелось бы поперебивать старые кабеля в процессе прокладки новых.:bad: По 96 серии (9 этажки с зелеными балконами) могу подсказать по 3-х комнатным, хотя в районе СУ там и в 2 комнатных так же и в 16 этажках. Между дверями в ванную и туалет вверху распредкоробка, вниз опуск к блоку выключателей с розеткой, от распредкоробки в стороны расходится питание к лампочкам над дверями. СУ в этих домах цельнолитые с тонкостенного бетона и вставлены на место между полом и перекрытием, отсюда и ступенька на входе, внутри этой вставки проводки нет, все снаружи. РС но бывают исключения + человечекий фактор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Подскажите, к кому в Киеве возможно обратиться, чтобы определили места прохождения существующих кабелей в панелях. К управляющей компании: они обслуживают дом и у них есть схемы всех коммуникаций. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 К управляющей компании: они обслуживают дом и у них есть схемы всех коммуникаций. Ага, может и есть, но это исключение и не факт что совпадает с реальностью, тем более что теремки 2 строились активно с 1976 по 1980 годы, может конечно "синьки" где то и лежат, но на типовое жилое строительство кажись исполнительную тогда не делали, та и сейчас толком не делают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 цікаво побачити схему а номінали АВ залежать від перерізу проводів ....ну где то так:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 ...нужна опять консультация..7.5кв разрешённая мощность,трёхфазный вводной 25а на улице.В доме ,выключатель нагрузки четырёхполюсный 40а,потом три реле напряжения 40а,далее три двухполюсных автомата и тут вопрос-на сколько ампер брать автоматы 25 или 40а? Далее УЗО 40А и два трёхполюсных автомата на 16 а для проточника и котла на 9кв. Группы света и розеток распределятся.Возможно в будущем лимит повышу. При ввідному автоматі 25А на вулиці, після вимикача навантаження ставиться автомат на порядок менше - 20А для селективності, ну або 25А але який тоді спрацює швидше невідомо. І ще, номінал автоматичного вимикача вибирається не тільки від навантаження споживачів але в першу чергу від січення відвожячих проводів/кабелів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 ....ну где то так:D Больше 25А нет смысла устанавливать, ток ограничен вводным АВ. Есть большое подозрение что котел с проточником одновременно работать не смогут, а если еще и нагрузка от розеток подкинется, так это уже не подозрение. Добавлено через 13 минут ... І ще, номінал автоматичного вимикача вибирається не тільки від навантаження споживачів але в першу чергу від січення відвожячих проводів/кабелів. Кто вам это сказал? Промер: заложен кабель 4Х25кв, (он уже есть), расчетная нагрузка на нем будет, ну пусть 3 кила, причем однофазная. Какой номинал АВ устанавливать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Больше 25А нет смысла устанавливать, ток ограничен вводным АВ. Есть большое подозрение что котел с проточником одновременно работать не смогут, а если еще и нагрузка от розеток подкинется, так это уже не подозрение. ..я беру с учётом того,что возможно пару киловатт ещё прикуплю из за чего реле напряжения и брал по 40а. Просто если мне подсказали,что после УЗО ,ставить трёхполюсные 16ти амперники, то я и потерялся в этих трёх двуполюсных автоматах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Ага, может и есть, но это исключение и не факт что совпадает с реальностью, тем более что теремки 2 строились активно с 1976 по 1980 годы, может конечно "синьки" где то и лежат, но на типовое жилое строительство кажись исполнительную тогда не делали, та и сейчас толком не делают. Места: 1. Управляющая компания. 2. Домостроительний комбинат. 3. Архив. Недавно сам "шуршал" в архиве на Алмазова по поводу балкона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Кто вам это сказал? Промер: заложен кабель 4Х25кв, (он уже есть), расчетная нагрузка на нем будет, ну пусть 3 кила, причем однофазная. Какой номинал АВ устанавливать? Поперше нема маркуванням кабеля 4Х25кв. Правильно писати 4Х25 мм2. А по друге для такої потужності буде достатньо кабеля 1.5 мм2. Мені невідомо що за навантаження 3 кила, але для 3-х кВт підійде автомат 16А, правда треба знати cos навантаження. А кабель 4х25 мм2 може пропустити набагато більше навантаження але щоб сказати яке конкретно, треба знати cos навантаження, матеріал кабелю мідь чи алюміній, також треба знати метод прокладання повітря, земля/штукатурка. Надіюсь я доступно пояснив і відповів на Ваше запитання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 ... Надіюсь я доступно пояснив і відповів на Ваше запитання. Надейтесь, и продолжайте рассказывать сказки, мы это уже проходили неоднократно. То, Шо Хто то хавает с турнетов, это переработки пищеводов электриков. А вы продолжайте нести просвещение в массы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Надейтесь, и продолжайте рассказывать сказки, мы это уже проходили неоднократно. То, Шо Хтото хавает с турнетов, это переработки пищеводов электртриков. Так Шо...продолжайте нести просвещение в массы. Я багато бачив "спеціалістів" які і електрики і плиточники і муляри і штукатури і ..... навіть гінекологом і проктологом би працювали якби їх допустили до роботи. Бачив я роботу таких горе електриків, їх девіз ми так завжди робили а ГОСТи, ПУЕ і інша нормативно технічна література бозроблялась ідіотами яким не було що робити. І щось мені підказує що ви відноситесь до тої кагорти універсальних працівників. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 ..ребят,ну дайте ответа то споры выростут в кучу страниц:D,а мне ещё самому щит собирать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 7.5кв разрешённая мощность,трёхфазный вводной 25а на улице а який переріз кабелю??? не можу зрозуміти як може бути дозволено 7.5 при 25А автоматі. вводной 25а на улице. В доме ,выключатель нагрузки четырёхполюсный 40а,потом три реле напряжения 40а,далее три двухполюсных автомата и тут вопрос-на сколько ампер брать автоматы 25 или 40а? Далее УЗО 40А и два трёхполюсных автомата на 16 а для проточника и котла на 9кв якщо ввідний 25А який сенс з 40А. Ввідний автомат це максимальний для будинку, всі інші мають бути на ступінь нижче, а УЗО на ступінь вище за автомат яким захищається. І якщо у Вас дозволено 7,5 як ви тоді запускаєте 9кВт котел?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 ... І щось мені підказує що ви відноситесь до тої кагорти універсальних працівників. Ой, я вас умоляю... со мной здесь вопрос решен. Достаточно найти тему "что не электрик, то пуп земли", кажись так ее приподнес один из модераторов. И она таки канула в лета, вот, бля, засада. К стати, Юра, я тебе че то должен за заказчиков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Поперше нема... ...Правильно писати... ...А по друге... ...Надіюсь я доступно пояснив і відповів на Ваше запитання. Грамотный? Похвально. :D При ввідному автоматі 25А на вулиці, після вимикача навантаження ставиться автомат на порядок менше - 20А На порядок - это номинал 2А или 3А. Это так, ликбез. Можете не благодарить. to миг, 25А. Если докупите пару кВт, то первый аппарат будет 32А. Нижестоящие 25А. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 якщо ввідний 25А який сенс з 40А. Ввідний автомат це максимальний для будинку, всі інші мають бути на ступінь нижче, а УЗО на ступінь вище за автомат яким захищається. ...я писал,что возможно буду ещё докупать киловатты І якщо у Вас дозволено 7,5 як ви тоді запускаєте 9кВт котел?? ..три фазы,по три кило... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 І ще, номінал автоматичного вимикача вибирається не тільки від навантаження споживачів але в першу чергу від січення відвожячих проводів/кабелів. Це все взаємопов*язано і не може одне вибиратися без іншого. Автомат вибирається від потужності, але завжди іде з запасом. Кабель вже вибирається по автомату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 всі інші мають бути на ступінь нижче Не обов'язково. а УЗО на ступінь вище за автомат яким захищається Не для всіх виробників. Відповідальні виробники маркують УЗО на струм, аналогічний струму автомату, яким потрібно захищати. І лише найдешевші китайські виробники наносять маркування максимально допустимого струму УЗО, і тоді дійсно треба захищати автоматом на ступінь нижче. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 миг важко зрозуміти де ваша відповідь а де ні. Якщо ввідний 25 він раніше спрацює за 32 і 40. І не може бути три фази по 3кВт якщо Ви говорите що якось дозволено тільки 7,5 кВт. Якщо у Вас ввідний 25А і кабель нормального перерізу то у Вас може бути 16кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 14 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2018 Якщо у Вас ввідний 25А і кабель нормального перерізу то у Вас може бути 16кВт. ..на каждую фазу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...