Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Может задам глупый вопрос, а если соединить заземление столба и заземление возле дома, и взять пятый кабель (землю) от дома?

 

Если точно знаете, что заземление столба соединено с 4 жилой сип - то это и будет то, что доктор прописал :beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может задам глупый вопрос, а если соединить заземление столба и заземление возле дома, и взять пятый кабель (землю) от дома? Чем это чревато?

 

То что у Вас на опоре это заземление траверсы ВЛ, его же использовали как повторное заземление нейтрали 0,4 кВ.

А вот про заземление возле дома Вы еще не писали.

 

Добавлено через 6 минут

Если точно знаете, что заземление столба соединено с 4 жилой сип - то это и будет то, что доктор прописал :beer:

 

:good:

Только его останется подтянуть к дому как 5-й, заземляющий, проводник.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То что у Вас на опоре это заземление траверсы ВЛ, его же использовали как повторное заземление нейтрали 0,4 кВ.

А вот про заземление возле дома Вы еще не писали.

Не писал, потому что ещё не сделано, в процессе (будет 3 трубы НКТ 2 3/8″ длиной по 4 метра в глубину, стандартным треугольником)

 

Добавлено через 4 минуты

 

Добавлено через 6 минут

 

 

:good:

Только его останется подтянуть к дому как 5-й, заземляющий, проводник.

 

И получится заземление TN -C-S, я так понимаю, верно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну я так понимаю, что можно к месту соединения pen и заземления столба подвести свою 5-ую жилу, сделать там шину заземления, и далее, уже на входе в автомат - уже имеем просто ноль, который можно разорвать. Все ИМХО, согласно моего понимания

 

А для того, чтобы подтянуть резьбовые соединения (ну иногда говорят нужно) нужно обзавестись кошками или как там называются причиндалы на ноги позволяющие по опорам лазить...:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да и не нужен он в автоматическом режиме.
Все верно. Если это солнечный летний день, когда все на работе, оставлять автоматику включенной смысла нет - за день ремонтных работ в сети он просто выпалит бензин вхолостую. Что, кстати, не полезно и для генератора. Автозапуск ночью, если генератор в зоне слышимости, тоже не вариант - лучше ИБП на котле.

Нужен автозапуск, когда хозяин на работе, а дома дети или пожилые люди, которым алгоритм запуска генератора без автоматики достаточно сложный - открыть топливный кран, закрыть заслонку, завести генератор, плавно открыть заслонку, вернуться в дом к щиту, переключить перекидной рубильник. Дальше отслеживать появление света (если предусмотрена индикация) или звонить каждые полчаса соседям - не включили ли. При появлении произвести все действия в обратном порядке.

А если все это не сделать - сидеть день без воды, а зимой еще и без тепла, или звонить на работу главе семейства, чтобы приехал и запустил станцию.

Еще один плюс автоматики - там всегда есть зарядное для аккумулятора. С ним аккумулятор служит минимум пять лет, а если повезет - то и десять. Без зарядного аккумлятор уходит в утиль за год - либо нужно периодически прокручивать станцию или подключать зарядное. И снимать клемму с аккумулятора в период между запусками. Чаще этим никто не заморачивается.

Можно, конечно, поставить зарядное и без автоматики, но пусть отзовутся владельцы генераторов, у кого оно есть)

А еще в современных моделях автоматики есть эко-режим - запуск на короткое время для поддержания холодильников-морозилок и режим периодического запуска, если генератор простоял долгое время без работы.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все верно.

......

А еще в современных моделях автоматики есть эко-режим - запуск на короткое время для поддержания холодильников-морозилок и режим периодического запуска, если генератор простоял долгое время без работы.

 

 

Та никто ж не оспаривает плюсов автозапуска, но и минусов в нем хоть отбавляй, начиная от стоимости оборудования при всех мыслимых прибамбасах, и заканчивая стоимостью генрации в 10-12 грн. кВт/час.

Я, кстати, привел пример далеко не бедного клиента, правда не относящегося к категории новоришей.

 

Добавлено через 5 минут

А для того, чтобы подтянуть резьбовые соединения (ну иногда говорят нужно) нужно обзавестись кошками или как там называются причиндалы на ноги позволяющие по опорам лазить...:)

 

А нужно еще найти дурика который согласится полезть на опору 10кВ.

 

Добавлено через 3 минуты

 

И получится заземление TN -C-S, я так понимаю, верно?

 

Ага, причем этот вариант будет самым правильным, ну если упустить момент опоры 10кВ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та никто ж не оспаривает плюсов автозапуска, но и минусов в нем хоть отбавляй, начиная от стоимости оборудования при всех мыслимых прибамбасах, и заканчивая стоимостью генерации в 10-12 грн. кВт/час.
Увы -да, электричество на бензине так и стоит, даже чуть больше - 550 грамм или 0,7 литра АИ-92 - это 15-16 грн за кВт-час. Ничего не поделаешь, комфорт требует жертв. Но пропавшие продукты (летом) или авария отопления (зимой) обойдутся дороже, резервный генератор в частном доме в наших реалиях - необходимость. И не только в наших - у знакомой под Нью-Йорком во время снегопадов несколько лет назад три дня не было света, купить на тот момент генератор было невозможно - все разобрали. В результате - неработающий дренажный насос, в подвале по пояс воды, пропавшая библиотека и грибок на долгие годы...

АВР - да, факт, как и всякий прибор, требует внимательного прочтения инструкции и правильной эксплуатации. Но с ним, все-таки, проще, чем без него. Исключение - когда хозяин большую часть времени дома.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужен совет.

Строителями при заливке фундамента было заложено рядом 3 ПНД трубы (полиэтиленовая), я в них планирую

1. Ввод эл-ва в дом и заземление (ввг 4*6 + 1*10)

2. Оптика + витая пара

3. Вывод освещение улицы (ввг 3*1.5)

 

Трубы проходят рядом в бетоне на расстоянии около 2 метров, и внутри дома выходят в одной точке. На улице в точке выхода из фундамента, я их могу разделить, если это необходимо.

 

Вопрос, могут ли они так соседствовать в бетоне?

Змінено користувачем lion-masterok
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А где это тянут линии 0,4 и 10кВ по одной опоре?

 

Полно таких

У меня например прямо перед участком идет. Снизу 0.4, выше 6кВ.

 

Был у меня клиент на геныча с контроллером, грит - хочу все по крутому. Ну, пожелания клиента закон, установили гену с автозапуском.

Приезжаю к нему через пару лет, смотрю контроллер перключен в ручной режим. Как же так, спрашиваю. Отвечает - та запускается по каждому пуку, соседей пугает, те ругаются, да и не нужен он в автоматическом режиме.

Вот как то так.

 

А что, регулировки там небыло чтоб не включался "по пуку"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Полный пипец

Ні, це нормально, і дозволяється положеннями ПУЕ при виконанні певних вимог (див. гл. 2.4 і 2.5). Є навіть типові проекти таких ліній, причому ще радянські.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ні, це нормально, і дозволяється положеннями ПУЕ при виконанні певних вимог (див. гл. 2.4 і 2.5). Є навіть типові проекти таких ліній, причому ще радянські.

 

Мне где то попадались нормы и требования при сближении и пересечении кабельных линий, и это не в пуе. Но для меня это ситуативная и не специфичная работа, поэтому как бы и откладывать их в памяти нет необзодимости. Но спасибо, обязательно поищу в пуе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос, могут ли они так соседствовать в бетоне?

Могут. Оптика вообще ничего не боится, даже удара молнии. Витая пара тоже достаточно защищена, но, на всякий случай, возьмите экранированную для уличной прокладки.

А зачем и оптика и витая пара?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Могут. Оптика вообще ничего не боится, даже удара молнии. Витая пара тоже достаточно защищена, но, на всякий случай, возьмите экранированную для уличной прокладки.

А зачем и оптика и витая пара?

 

Оптика вход со столба от провайдера, витая выход на камеры на столбе.

 

Тут много раз упоминался ПУЭ, он допускает слаботочку (витая пара) и силовой кабель одной «дыре» хоть и в разных трубах? Аналогично силовой вход, и маломощный выход освещение?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Витая пара тоже достаточно защищена, но, на всякий случай, возьмите экранированную для уличной прокладки.

лучше вместо 5-ой категории, взять 6-ю :), она жестче в прокладке, но при нагреве на 60 % меньше потерь сигнала и экранированна + скорость на выраст.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

лучше вместо 5-ой категории, взять 6-ю :), она жестче в прокладке, но при нагреве на 60 % меньше потерь сигнала и экранированна + скорость на выраст.

 

Зачем камере которой надо 3-4мбит скорость на «выраст» :)

 

Коллеги, ответьте по сути. Спасибо :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем камере которой надо 3-4мбит скорость на «выраст» :)

 

Коллеги, ответьте по сути. Спасибо :)

 

На выраст, не нужно, а вот большее питание из-за сечения для ПОЕ - не помешает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Помогите не сделать плохо)

Заканчиваю разводить проводку.

Дом, 16кВт, 3 фазы.

На варочную и на духовку сейчас "кинул" 2 отдельных ВВГнГ 3х4мм.кв. и планирую посадить на 2 отдельных 1 фазных автомата C16A.

Скажите, не малое ли сечение кабеля?

Нужно ли поставить на 3х фазный автомат?

 

Посмотрел на Розетке что из духовок 3х фазное подключение есть очень малый выбор. Больше выбор среди однофазного подключения. Скорее я буду брать среднюю на 60л. с 1 фазным подключением.

По варочным большой выбор 1но, 2х и 3х фазных.

Духовка и варочная будут стоять вместе.

 

Часто применяют один кабель например ПВС 5х4: 1 фазу на духовку и 2 фазы на варочную и вешают все на один 3х фазный автомат.

 

Скажите, пока не поздно:

1. лучше повесить на один ПВС 5х4 или больше сечение и на один 3х фазынй автомат?..

2. повесить на 2 отдельных кабеля большЕго сечения и на 2 автомата (каких)?

3. оставить как есть.

Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Помогите не сделать плохо)

Заканчиваю разводить проводку.

Дом, 16кВт, 3 фазы.

На варочную и на духовку сейчас "кинул" 2 отдельных ВВГнГ 3х4мм.кв. и планирую посадить на 2 отдельных 1 фазных автомата C16A.

Скажите, не малое ли сечение кабеля?

Нужно ли поставить на 3х фазный автомат?

 

Посмотрел на Розетке что из духовок 3х фазное подключение есть очень малый выбор. Больше выбор среди однофазного подключения. Скорее я буду брать среднюю на 60л. с 1 фазным подключением.

По варочным большой выбор 1но, 2х и 3х фазных.

Духовка и варочная будут стоять вместе.

 

Часто применяют один кабель например ПВС 5х4: 1 фазу на духовку и 2 фазы на варочную и вешают все на один 3х фазный автомат.

 

Скажите, пока не поздно:

1. лучше повесить на один ПВС 5х4 или больше сечение и на один 3х фазынй автомат?..

2. повесить на 2 отдельных кабеля большЕго сечения и на 2 автомата (каких)?

3. оставить как есть.

Спасибо.

 

Духовка 3*2.5 Автомат 16 А

Варочна поверхня 3 ф підключення ВВГ5*2.5 3п 16А

Варочна поверхня 2ф підключення ВВГ4*4 2п 25А

Варочна поверхня 1ф підключення ВВГ 3*6 1п 32А

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день.

Помогите не сделать плохо)

 

 

Часто применяют один кабель например ПВС 5х4: 1 фазу на духовку и 2 фазы на варочную и вешают все на один 3х фазный автомат.

 

Скажите, пока не поздно:

1. лучше повесить на один ПВС 5х4 или больше сечение и на один 3х фазынй автомат?..

 

Спасибо.

 

Вы надеюсь поняли что тип кабеля ВВГ вам указали не просто так? И знаете что тип - ПВС запрещен к стационарной прокладке?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы надеюсь поняли что тип кабеля ВВГ вам указали не просто так? И знаете что тип - ПВС запрещен к стационарной прокладке?
На счет ПВС не знал. Что значит "к стационарной прокладке" ?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На счет ПВС не знал. Что значит "к стационарной прокладке" ?

 

Значит то что этот провод нельзя замуровывать в стены и выполнять им электромонтаж в квартире, доме и прочее. Из него можно и нужно делать удлинители и присоединительные провода и шнуры (ШВВП).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На счет ПВС не знал. Что значит "к стационарной прокладке" ?

 

Это значит, что применять провод соединительный типа ПВС запрещено в стационарных электропроводках. Стационарные электропроводки выполняются либо кабелем, либо проводом установочным. А вот от стационарной электропроводки вы можете смело и законно подключить ваш прибор проводом соединительным типа ПВС.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И знаете что тип - ПВС запрещен к стационарной прокладке?

Прямої заборони використання ПВС немає.

Краще пояснити таким чином:

- провод ПВС - гарантований строк служби 6 років.

- кабель ВВГ - гарантований строк служби 30 років.

Зазвичай зразу всі питання відпадають.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прямої заборони використання ПВС немає.

Краще пояснити таким чином:

- провод ПВС - гарантований строк служби 6 років.

- кабель ВВГ - гарантований строк служби 30 років.

Зазвичай зразу всі питання відпадають.

 

Ну якби між строками не читати, то заборон там куча.

Он даже по посту Олександра, ясно що є таке провід установочний, а шо то є провід зєднувальний.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...